Presiunea CT a scazut cu 1 bar in 4 luni

- - - - -
  • Please log in to reply
35 replies to this topic

#19
neagu_laurentiu

neagu_laurentiu

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 40,632
  • Înscris: 30.07.2003
Se mai strica si manometrul ala.

#20
zamolxis01

zamolxis01

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 240
  • Înscris: 11.09.2011

 CARNATUL, on 26 ianuarie 2022 - 14:50, said:

Totusi, nu inteleg cum dintr-o instalatie etansa poate sa iasa aer.
In multe centrale exista supape pentru eliminarea automata a aerului. Mai exista aerisitoare automate care se monteaza pe circuit, in distribuitoare sau calorifere (aici ar trebui sa-ti cunosti instalatia). Pe masura ce aerul este eliminat, presiunea in instalatie scade.

#21
xeleron

xeleron

    Suflet de campion...

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 23,709
  • Înscris: 01.01.2008

 CARNATUL, on 26 ianuarie 2022 - 15:00, said:

Posted Image Posted Image Posted Image NU POT SA CRED CA EXISTA ASA CEVA???
Are vreo denumire acest fenomen? Este pe undeva explicat? Din moment ce iese aerul nu inseamna ca iese si apa?Posted Image
Nu. Porozitatea e atât de mică încât gazele ies,dar lichidele nu. Molecula de apă e mai mare decât gazele ce alcătuiesc atmosfera.

#22
paco rabanne

paco rabanne

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,154
  • Înscris: 29.09.2006
Daca sta intre 1-2 este ok. Eu tu Viesmann am. Citeste manualul.

#23
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015

 CARNATUL, on 26 ianuarie 2022 - 14:50, said:



Multumesc, e plauzibil ce spui. Totusi, nu inteleg cum dintr-o instalatie etansa poate sa iasa aer.

Aerul se mai si plimba prin instalatie iar cand ajunge pe la diverse imbinari demontabile care nu sunt perfect etanse aerului ci doar apei, scapa incet pe acolo.
Pana nu ajunge undeva pe unde poate sa iasa, nu iese.
Ia un bidon de apa, strange-l si desfa usor dopul pana incepe sa iasa incet aerul din el.
Dupa aia intoarce-l invers cu dopul in jos si strange din nou. Vei vedea ca desi aerul iesea cand il strangeai, apa nu curge.

#24
MKdens24kw

MKdens24kw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,861
  • Înscris: 02.02.2014
[ https://www.youtube-nocookie.com/embed/U5_oz7AIt9A?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

#25
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,152
  • Înscris: 17.01.2012

 CARNATUL, on 26 ianuarie 2022 - 15:00, said:

Posted Image Posted Image Posted Image NU POT SA CRED CA EXISTA ASA CEVA???
Are vreo denumire acest fenomen? Este pe undeva explicat? Din moment ce iese aerul nu inseamna ca iese si apa?Posted Image

ia citește mătăluță despre osmoză!

„...Pentru a explica mai bine cum se realizeaza acest proces de osmoza inversa pentru purificarea apei, se creeeaza o presiune care practic împinge apa cu întreg continutul ei spre membrana semipermeabila. Aceasta membrana opreste impuritatile pe care le contine apa si mai departe de aceasta trece apa filtrata si purificata putand fi utilizata în conditii maxime de siguranta....”

acum înlocuiește „impurități” cu „aer” și imaginează-ți că țeava/garnitura are pori mai mici decât molecula apei, dar mai mari decât moleculele de oxigen/azot ce compun aerul
deci aerul va trece prin porii respectivi, iar apa nu...

recunoști că te mai învață ceva „navigatul” pe forumuri serioase? :o

#26
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015

 gushpi, on 26 ianuarie 2022 - 14:59, said:

de ce ții 2 bar în instalație? :o
io funcționez cu 1 bar (la rece) și la centrala pe gaze și la cea pe peleți!

cum scrie la cartea tehnică?

Tu de ce tii 1 bar?
Iti place sa iti intre pompa in cavitatie sau sa iti stea destins aerul ramas in instalatie dupa ce ai aerisit la presiunea atmosferica?
Volumul aerului ramas in instalatie va fi mult mai mic daca ridici presiunea la 2 bari decat daca ai ridica-o doar la 1 bar. Ca apa nu se comprima.

Eu tineam 1 bar la rece doar cand aveam "balonul" spart si foloseam caloriferul din balcon pe post de vas de expansiune.
L-am golit de apa, am inchis turul si l-am lasat sa comunice cu instalatia doar pe retur. Nu avea cine stie ce volum dar si-a facut treaba pana am rezolvat problema.

Altfel, minim 1.5.

#27
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,152
  • Înscris: 17.01.2012
pt că...aerisitoare automate...puse prin toate locurile înalte ale instalației de-ncălzire
după 7 ani ar trebui ca instalația să fie full-water! :P

apoi, exagerezi cu cavitația aia: ar trebui să ai în țevi/calorifere un volum de aer cel puțin egal cu volumul pompei ȘI să fie TOT  - la un moment dat - în pompă, pt a avea cavitație :(
recunoști că, în regim dinamic, șansele-s zero?

că doar pompa nu o ai în pod... să se adune aerul în ea...

#28
diaconuliviu

diaconuliviu

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,772
  • Înscris: 19.01.2005

 CARNATUL, on 26 ianuarie 2022 - 15:00, said:

Posted Image Posted Image Posted Image NU POT SA CRED CA EXISTA ASA CEVA???
Are vreo denumire acest fenomen? Este pe undeva explicat? Din moment ce iese aerul nu inseamna ca iese si apa?Posted Image

 xeleron, on 26 ianuarie 2022 - 15:10, said:

Nu. Porozitatea e atât de mică încât gazele ies,dar lichidele nu. Molecula de apă e mai mare decât gazele ce alcătuiesc atmosfera.

Mai poate fi si efectul de capilaritate. Adica porul e mai mare decit molecula apei de citeva ori dar aerul nu are tensiune superficiala cit a apei, adica iese, apa ramine pina la o presiune oarecare.

Pe parcurs, in timp, e posibil sa apara mici depuneri, oarece oxizi/compusi care astupa porul. La cupru e mai putin probabil. La tevile din otel se intimpla mai usor "autoobturarea". Mai ales ca pe vremea lor era si calcar in apa aia cit sa tencuiesti teava cu el.

#29
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015

 gushpi, on 27 ianuarie 2022 - 12:39, said:

pt că...aerisitoare automate...puse prin toate locurile înalte ale instalației de-ncălzire
după 7 ani ar trebui ca instalația să fie full-water! :P

apoi, exagerezi cu cavitația aia: ar trebui să ai în țevi/calorifere un volum de aer cel puțin egal cu volumul pompei ȘI să fie TOT  - la un moment dat - în pompă, pt a avea cavitație :(
recunoști că, în regim dinamic, șansele-s zero?

că doar pompa nu o ai în pod... să se adune aerul în ea...


Man, tu te-ai mirat la "bunele practici" adica o presiune de 2 bari, fix la jumatatea intervalului normal de functionare, nu eu :)

Cavitatie nu inseamna ca ai atat de mult aer in instalatie incat prinzi un gol la pompa si pompa se invarte in gol. Aia nu mai e cavitatie.

Cavitatia poate aparea chiar si cand instalatia este aerisita perfect.

Principalul factor favorizant este presiunea prea mica in instalatie.



#30
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,152
  • Înscris: 17.01.2012
de ce ar fi presiune mică-n instalație? pt că pompa nu ridică?
de ce nu ridică? doar dacă prinde aer, nu ridică!
dacă este doar lichid în instalație, și pompa e normală, nu apare niciodat' cavitație...

#31
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Vad ca nu stii nici ce e aia cavitatie nici cum apare. Asta nu e o problema dar cand incurajezi lumea sa faca greseli devine o problema.

Cavitatie apare cand presiunea statica a lichidului scade sub presiunea lui de vaporizare. Practic in spatele palelor pompei presiunea scade f mult. Uneori sub cea atmosferica cand pompa incearca sa traga mai multa apa decat poate veni pe teava iar apa fierbe si vaporizeaza.
Punctul de fierbere este influentat de presiune. Cu cat e mai mare presiune statica a instalatiei cu atat se va atinge mai greu o presiune critica in spatele palelor.
Aici ai graficul temperatura/presiune pt punctul de fierbere. Ma gandesc ca ai fiert apa si ai vazut bulele care se formeaza.

http://physicsexperi...full.tagged.png

Tu poti sa faci ce vrei dar hai sa-i lasam pe altii sa faca ce trebuie. Mai ales cand ei faceau deja bine ce faceau.

Ma refer la asta

 gushpi, on 26 ianuarie 2022 - 14:59, said:

de ce ții 2 bar în instalație? :o


#32
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,152
  • Înscris: 17.01.2012
uite că nu a zis ce scria în cartea centralei...
dacă, la rece ai 1 bar pe instalație, NU vaporizează nimic... Posted Image - pompa funcționează normal.

apoi, presiunea va crește odat' cu creșterea temperaturii, și în funcție de ce ai în vasul tampon (și cerința producătorului centralei) se va duce la 2...3 bar (când pompa IAR nu are nimic)

la mine, pe 2 CT (una gaz, una peleți) funcționez între 1 bar (la rece) și 2 bar (la fierbinte)

așa că gogorița cu vaporizarea aia se aplică altundeva...

PS: și să știi că pompa CT peleți „aruncă” agentul de-ncălzire și la mansardă (deci chiar muncește, iar vaporizarea aia n-a sosit :P )

Edited by gushpi, 28 January 2022 - 09:01.


#33
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Dpmdv poti si sa traversezi strada doar cu ochii inchisi si pe rosu. E doar problema ta.
Nu stiu ce ai castiga din asta dar, din nou, e doar problema ta.

Ca sa nu vorbim doar degeaba ca pana acum, vezi ca ai vasul de expansiunea prea mic sau trebuie sa-i refaci presiunea daca iti creste presiunea de la 1 la 2 sau chiar la 3 bari.

#34
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,152
  • Înscris: 17.01.2012
să repet?
ai auzit pe cineva să redimensioneze vasul de expansiune al unei CT de apartament?
(care funcționează tot între 1 și 2 bari, din 2005 încoa' - bosch junkers)
(pt liniștea ta: tot odat' cu verificarea obligatorie - cea la 2 ani - verific presiunea din vas, plus spăl chimic schimbătorul în plăci)

#35
underb

underb

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,491
  • Înscris: 08.03.2015
Cam la toti aia care au multe calorifere si o instalatie facuta cu cap in care nu variaza presiunea intre 1 si 3 bari.

Dar se poate si cu improvizatii ieftine.

#36
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,152
  • Înscris: 17.01.2012
până acu discuția fu bună, dar începi să exagerezi... când am zis io ceva de 3 bar? :o

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate