Centrala Junkers Euroline

- - - - -
  • Please log in to reply
9 replies to this topic

#1
3myku

3myku

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 08.06.2009
Buna seara, detin o centrala junckers. Si am o problema cu un calorifer nou montat, ultimul. Se incalzeste doar pe jumatatea de sus, cea de jos prea putin. Am schimbat caloriferul, am curatat cotul y de mizerie. Tot asa face. Toate din apartament merg perfect , doar asta face probleme. Este aerisit tot, sa maresc presiunea? Sau se poate regla pompa cumva? Multumesc. Po.pa fiind bosh 6 bari.

#2
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Poate ca ai confundat turul cu returul.

#3
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
E o problema comuna. stai calm.
Inchide toti robinetii de tur de la toate radiatoarele si lasi deschis doar la "vinovatul"
Vezi cum merge
Revii cu post.

#4
doinastela

doinastela

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,962
  • Înscris: 19.05.2006

 3myku, on 09 octombrie 2021 - 19:34, said:

Buna seara, detin o centrala junckers.
pompa nu asigura 6 bar, ci cel mult 6 mH2O (0,6 bar).
Niciun calorifer nu se incalzeste uniform.
Da centrala maxim si fa o echilibrare hidraulica din robinetii de radiator

#5
keta

keta

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,834
  • Înscris: 31.12.2007
Pompa aia nu trebuie sa asigure nici un bar ipotetic, dar are un head pe care sigur trebuie sa-l indeplineasca. , trebuie doar sa plimbe apa prin instalatie,

Edited by keta, 09 October 2021 - 20:05.


#6
MembruAnonim

MembruAnonim

    MembruAnonim

  • Grup: Banned
  • Posts: 398,284
  • Înscris: 08.10.2015
trebuie pompa de circulatie suplimentara,monteaza Grundfos.

#7
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Are deja pompa Grundfos pe centrala. Problema acestor centrale este diametrul tevilor de agent termic din interiorul ei. Atat schimbatorul principal cat si tevile de racord cu grupul hidraulic sunt de cupru de 15mm. Pentru un apartament obisnuit nu prea sunt probleme, dar cand sunt mai mult de 4 calorifere, se simte diferenta si trebuie echilibrare hidraulica. Vechile modele de Novatherm aveau o pompa Grundfos 15/7 care compensa mai bine diametrul mic al traseului de agent termic din centrala. Euroline are pompa Grundfos de 15/6.

Attached Files



#8
3myku

3myku

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 62
  • Înscris: 08.06.2009
Am inchis toate caloriferele ala l am lasat la maxim. La fel face, este de echilibrare hidraulica cred, am incercat cumva de la fiecare calorifer. Dar degeaba. Toate se incalzesc f bine inclusic cel din dormitor care este de fonta si destul de mare si asta din sufragerie l am schimbat  si e de aluminiu si foarte greu ajunge la el. Sa credc prrsiunea? Ajunge pe la 1.7 deci ar fi ok. Multumesc

#9
adnana2121

adnana2121

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 453
  • Înscris: 22.09.2021
Singura șansă, leagă caloriferul nu pe diagonală...cum fac toți ci jos. Lași doar robinet retur.
Se va încălzi sigur tot.

#10
mafiax32

mafiax32

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 08.06.2013
Buna seara , am o problemă cu centrală termică Junkers Eurostar ! Nu mai da căldură la calorifere și nici apa menajera nu o încălzește! Menționez că ea pornește, afișează temperatura pe display până în 18 grade mai sus nu creste, presiunea este ok între 1si bari , gazul merge, dar observ că nu se mai aprinde ledul de control al arzătorului! Mereu era roșu,acum este stins! Cum măresc comutatorul de la termostat ea pornește, dar nu încălzește! Care sa fie problema?