Salutare,
As vrea sa aduc putin mai spre "la zi" panoul de sigurante de la casa parinteasca, in sensul ca vreau sa inlocuiesc tabloul de sigurante (in prezent, cele clasice cu lițã, dupa ureche) cu unele automate precedate de un diferential automat pe general.
As avea o intrebare, la o casa ce are 2 corpuri de cladire, pot folosi sigurante Curba B10 si B16 pt primul corp (fara consumatori mari pe prize, becuri LED) si C16 pt prizele de la corpul 2 unde am ca si consumator principal un boiler micuț, masina de spalat si se utilizeaza frecvent fierul de calcat? Precizez ca linia de legatura din panoul principal (care este in corpul 1) la corpul 2 se face cu cablu 3x4mm, aerian, cca. 15 m lungime. Din dozele Corpului 2 se pleaca cu 3 x 2.5mm.
Sau, pentru a nu decupla frecvent si fara motiv intemeiat, sunt suficiente si sigurante B16 pt acesti consumatori mai seriosi?
A doua intrebare ar fi legata de diferentialul automat. Ce caracteristici ar trebui sa aiba acesta?
In total casa are 4 camere, consumatori principali enumerati mai sus + un frigider si un congelator.

Multumesc si scuzati intrebarile stângace, nu sunt de specialiatte, vreau doar o parere din partea celor priceputi, carora le mulțumesc anticipat.

#2
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,031
  • Înscris: 07.11.2006
Circuit prize 16 A,circuit iluminat 10A sau chiar 6A,iar diferentialul de 25A/30mA (sau de cati amperi este siguranta principala)
Zeci de ani s-au folosut sigurantele cu curba C.Spun asta in ideea ca vei considera (poate) prohibitiv pretul pentru cele cu curba B.Eu cred ca 90% din locuintele din Romania sunt echipatae cu sigurante cu curba C

Edited by adisz, 26 April 2021 - 21:22.


#3
strehaia

strehaia

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 655
  • Înscris: 08.07.2020
Diferentialul cu o treapta mai mare decat siguranta principala.

#4
proagro

proagro

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 434
  • Înscris: 04.08.2010
o sa incerc sa-ti raspund eu din cultura mea generala .
diferenta intre curba b si curba c este data de caracteristica de declansare ; curba b permite un curent de maxim pana la 5 ori curentul nominal. curba c permite intre 5 si 10 ori curentum nominal ( pentru o perioada scurta de timp)  ; daca ai consumatori casnici si vei sa fii cat mai precaut mergi cu curba B ; daca ai consumatori gen motoare electrice de putere , acestea au tendinta ca la pornire sa abosarba din retea un curent mult mai mare decat curentul nominal , atunci foloseste curba C
pentru diferential foloseste : " RCBO tip A , curba C  "( daca nu gasesti curba B) si  daca pe cele de pe circuite le-ai pus curba B ;
Sper sa te ajute.

#5
loock

loock

    Unas

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 18,662
  • Înscris: 29.03.2006
Curba C este pt. uz industrial, hale cu utilaje de nspe KW, si sare la un curent de 5-10 X cat cel nominal.

Curba B este pt. uz casnic, sare la maxim 5X curentul nominal.
Daca pui C in casa, 99,98 % pui degeaba.

#6
95-DMC

95-DMC

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 672
  • Înscris: 31.05.2008

View Postadisz, on 26 aprilie 2021 - 21:13, said:

Circuit prize 16 A,circuit iluminat 10A sau chiar 6A,iar diferentialul de 25A/30mA (sau de cati amperi este siguranta principala)
Zeci de ani s-au folosut sigurantele cu curba C.Spun asta in ideea ca vei considera (poate) prohibitiv pretul pentru cele cu curba B.Eu cred ca 90% din locuintele din Romania sunt echipatae cu sigurante cu curba C

Vin eu cu o completare:
- diferentialul RCCB 40A/30mA tip A.
-sigurante automate MCB monopolare, curba B.

Nu sunt mai scumpe sigurantele curba B, doar ca magazinele gen Dedeman, Leroy Merlin, etc le aduc la preturi nesimtite (sau nu le aduc deloc).

Edited by CiureaDaniel, 27 April 2021 - 08:02.


#7
adisz

adisz

    Targu Mures

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 24,031
  • Înscris: 07.11.2006

View PostCiureaDaniel, on 27 aprilie 2021 - 08:02, said:

Nu sunt mai scumpe sigurantele curba B, doar ca magazinele gen Dedeman, Leroy Merlin, etc le aduc la preturi nesimtite (sau nu le aduc deloc).

Pai sunt sau nu sunt mult mai scumpe?Posted Image

ps.
Diferentiualul se pune de obicei in functie de suma curentilor.
De ce ai trecut fix ala de 40?Puteai sa-l specifici pe cel de 32 la fel de bine sau chiar cel de 50.

#8
95-DMC

95-DMC

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 672
  • Înscris: 31.05.2008
Sunt mai scumpe doar in magazinele enumerate (in general cele de bricolaj). Pe site-uri gen (Eti, tablouri-electrice.r0, sper sa nu se considere reclama) au preturi asemanatoare cele curba B cu cele curba C, diferenta dpmdv este nesemnificativa, aproximativ 3 lei la cele de 16A de exemplu

Am pus de 40A deoarece pe acesta il folosesc de obicei pentru general (au contacte mai bune), fiecare poate pune ce doreste, dar nu este mare diferenta de pret, asa ca prefer o calitate mai buna a contactelor. In acest mod, le pot folosi pentru cei care au in BPM protectie de 25A cat si pentru cei cu 32A.

Edited by CiureaDaniel, 27 April 2021 - 13:04.


#9
unbrutus

unbrutus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,299
  • Înscris: 23.02.2017

View Poststrehaia, on 26 aprilie 2021 - 22:00, said:

Diferentialul cu o treapta mai mare decat siguranta principala.
selectivitatea nu se realizeaza decat cand sint 2 trepte diferenta. Gandestete la curbele de declansare... o treapta nu e suficienta

#10
strehaia

strehaia

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 655
  • Înscris: 08.07.2020

View Postunbrutus, on 27 aprilie 2021 - 22:21, said:

selectivitatea nu se realizeaza decat cand sint 2 trepte diferenta. Gandestete la curbele de declansare... o treapta nu e suficienta

Eu ma refeream la intreruptoarele diferentiale, nu la disjunctoare. Mea culpa.

#11
gavroche83

gavroche83

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 222
  • Înscris: 17.03.2009

 adisz, on 26 aprilie 2021 - 21:13, said:

Circuit prize 16 A,circuit iluminat 10A sau chiar 6A,iar diferentialul de 25A/30mA (sau de cati amperi este siguranta principala)
Zeci de ani s-au folosut sigurantele cu curba C.Spun asta in ideea ca vei considera (poate) prohibitiv pretul pentru cele cu curba B.Eu cred ca 90% din locuintele din Romania sunt echipatae cu sigurante cu curba C

Salutare!
Am dus obsesia mai departe si am gasit in cele din urma Schneider 10 si 16A, 2P, Curba B! Greu dar am gasit.
Nu am inteles o chestie din ce mi-ai scris: diferentialul de 25A/30mA (sau de cati amperi este siguranta principala) -  Nu inteleg ce ai vrut sa spui prin asta, despre care siguranta principala este vb? Fiind casa, legatura este direct la stalp.

Inca o chestie, ar fi o problema daca voi monta pentru corpul de cladire (mai nou si cu consumator mai mare: boiler, fier de calcat si frigider) si o siguranta cu curba de declansare C, alaturi de cele B?

Multumesc!

Edited by gavroche83, 29 April 2021 - 09:24.


#12
gavroche83

gavroche83

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 222
  • Înscris: 17.03.2009

 CiureaDaniel, on 27 aprilie 2021 - 08:02, said:

Vin eu cu o completare:
- diferentialul RCCB 40A/30mA tip A.
-sigurante automate MCB monopolare, curba B.

Nu sunt mai scumpe sigurantele curba B, doar ca magazinele gen Dedeman, Leroy Merlin, etc le aduc la preturi nesimtite (sau nu le aduc deloc).

Intradevar, nu sunt mult mai scumpe cele Curba B, dar tb sa le cumperi de unde trebuie. Personal am intrat pe Schxx-shop.ro
Am vb cu cineva la telefon si imi recomanda sa pun diferentialul de 25A/30mA.... nu mai stiu ce sa fac.

Am uitat sa il intreb acolo, am mai pus si aici intrebarea: este vreo problema daca pun 1 x 16A Curba B si 1 x 16A Curba C?

Merci pt info!

#13
gavroche83

gavroche83

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 222
  • Înscris: 17.03.2009

 strehaia, on 26 aprilie 2021 - 22:00, said:

Diferentialul cu o treapta mai mare decat siguranta principala.

Deci daca siguranta principala este de 16A, diferentialul ar tb sa fie de 25A, am inteles bine?

#14
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009

 gavroche83, on 29 aprilie 2021 - 09:20, said:


Inca o chestie, ar fi o problema daca voi monta pentru corpul de cladire (mai nou si cu consumator mai mare: boiler, fier de calcat si frigider) si o siguranta cu curba de declansare C, alaturi de cele B?

Curba C este pentru consumatori care la pornire pot lua un curent mai mare decat cel  nominal. Tipic la motoare se intampla asta.  Daca nu ai  asa ceva in boiler, fier de calcat si frigider  nu e cazul de curba C. Sau o  pui si va actiona cu o  intarziere fata de B. La scurtcircuit raspunsul a aproximativ similar.
N-am idee de cat e rezistenta boilerului dar evita sa folosesti si fierul de calcat pe circuitul respectiv.

#15
strehaia

strehaia

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 655
  • Înscris: 08.07.2020

 gavroche83, on 29 aprilie 2021 - 10:42, said:


Deci daca siguranta principala este de 16A, diferentialul ar tb sa fie de 25A, am inteles bine?

E disjunctor sau intreruptor diferential?

#16
unbrutus

unbrutus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,299
  • Înscris: 23.02.2017

 gavroche83, on 29 aprilie 2021 - 10:42, said:


Deci daca siguranta principala este de 16A, diferentialul ar tb sa fie de 25A, am inteles bine?
ce intelegi tu prin siguranta principala? ai o schema, o poza, orice, sa dam niste sfaturi mai clare?

ai un link cu diferentialul recomandat si la care te uiti? posteaza si ceva concret sa putem raspunde concret

sint mai multe tipuri de diferentiale, si marcajele acelea de pe diferentiale nu sint similare cu cele de pe sigurante, chiar daca vezi 25A pe ambele

#17
unbrutus

unbrutus

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 16,299
  • Înscris: 23.02.2017

 strehaia, on 28 aprilie 2021 - 23:40, said:


Eu ma refeream la intreruptoarele diferentiale, nu la disjunctoare. Mea culpa.
scuze si eu, dar daca vorbim strict de diferential, acel marcaj poate fi si 100A, e ok. Cu cat mai mare cu atat mai bine, el va fi protejat de disjunctor, daca vorbim de combinatia MCB+RCD

De ce RCDul e rated la mai mult A ca generalul? ar fi chiar o problema daca ar fi mai mic. RCCB-ul decupleaza doar la un curent diferential, el nu asigura protectie la supracurent sau scurtcircuit. "Curentu" scris arata doar capacitatea lui de a lucra la curentul respectiv, nu inseamna ca ar decupla in cazul asta la 25A sau x*25A, de altfel daca te uiti atent nici nu e notata vreo curba de declansare inaintea celor 25A

Diferentialul ar trebui sa fie de tip A, si daca pui unul singur pe general, se pune de obicei unul mai mare de 30mA. Cele de 30mA se pun individual pe circuit de priza, iar pe priza de la baie chiar de 10mA. Pe general se pune de 300mA, dar atentie, acela nu protejeaza omul ci circuitul (300mA te omoara)

#18
gavroche83

gavroche83

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 222
  • Înscris: 17.03.2009

 strehaia, on 29 aprilie 2021 - 17:14, said:

E disjunctor sau intreruptor diferential?
Diferential ma gandeam sa montez

 unbrutus, on 29 aprilie 2021 - 21:31, said:

ce intelegi tu prin siguranta principala? ai o schema, o poza, orice, sa dam niste sfaturi mai clare?

ai un link cu diferentialul recomandat si la care te uiti? posteaza si ceva concret sa putem raspunde concret

sint mai multe tipuri de diferentiale, si marcajele acelea de pe diferentiale nu sint similare cu cele de pe sigurante, chiar daca vezi 25A pe ambele

Sper sa nu se considere reclama, la astea ma gandeam:

https://schneider-sh...ectric/6171.htm

https://schneider-sh...ectric/6170.htm

https://schneider-sh...ectric/6625.htm

Asta ar fi mai indicat?
https://www.electric...5-0-03-6ka.html

 unbrutus, on 29 aprilie 2021 - 21:52, said:

scuze si eu, dar daca vorbim strict de diferential, acel marcaj poate fi si 100A, e ok. Cu cat mai mare cu atat mai bine, el va fi protejat de disjunctor, daca vorbim de combinatia MCB+RCD

De ce RCDul e rated la mai mult A ca generalul? ar fi chiar o problema daca ar fi mai mic. RCCB-ul decupleaza doar la un curent diferential, el nu asigura protectie la supracurent sau scurtcircuit. "Curentu" scris arata doar capacitatea lui de a lucra la curentul respectiv, nu inseamna ca ar decupla in cazul asta la 25A sau x*25A, de altfel daca te uiti atent nici nu e notata vreo curba de declansare inaintea celor 25A

Diferentialul ar trebui sa fie de tip A, si daca pui unul singur pe general, se pune de obicei unul mai mare de 30mA. Cele de 30mA se pun individual pe circuit de priza, iar pe priza de la baie chiar de 10mA. Pe general se pune de 300mA, dar atentie, acela nu protejeaza omul ci circuitul (300mA te omoara)

Eu as fi vrut sa asigure si protectia omului, important el si circuitul dar mai important omul.
Intreb ca un habarnist, exista si ceva care asigura si protectie la supracurent / supra tensiune, ceva pus pe general care cand a detectat mai mult de, nu stiu, 250v sa declanseze?

Edited by gavroche83, 30 April 2021 - 08:06.


Anunturi

Bun venit pe Forumul Softpedia!

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate