Eduard122

Eduard122

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 12.02.2024

View Postcristi_4you, on 19 februarie 2024 - 19:40, said:


am facut eu o pomapa de caldura din aer conditionat si un boiler.  Am cumparat cel mai ieftin aer de 12k btu, un hisense la 1200lei, un boiler tesy de 50 l la 500lei (il aveam deja) si au mai fost 500lei celelalte materiale. Am facut un fel de serrpentina din teava de aer conditionat de 6.35mm si am bagat-o direct in boiler prin gura de vizitare, am avut ceva probleme cu etansarea dar acum e ok (mult silicon). Sistemul merge ok de 2 ani.
ca si randament am scos un cop calculat de 3.3 cand eram in teste, temperatura exterioara de 11 grade si temp apa de la 15 grade incalzita pana la 45. Dupa montaj, in sistem real am calculat un cop intre 2,5 si 2,7 in functie de temperaturi exterioare si cele ale apei.
Minusuri: boiler prea mic si pompa are porniri dese si scurte (in 5-6 minute incalzeste apa de la 35 la 48 grade), nu am vazut sa moduleze nicioadata sau nu stiu eu cum sa o fac sa moduleze, cateva erori de comunicare la automatizare si trebuie dat restart manual (aparatul nu are autorestart si trebuie simulata o pornire manuala din aplicatia aerului)

in rest ma bucur de economii, in 5 ani imi scot investitia fata de boilerul clasic tesy.
Destul de interesant, în sensul în care stiu că aerele conditionate vin cu posibilitatea de a extinde tevile dintre UI si Ue pana la 10-15 metri- depinde de la producator la producător, astfel ar fi extrem de usor, problema rămane suprafața de schimb, cu cât este mai mare cu atat e mai eficient, astfel desi cred ca nu e o soutie rea, fiind usor de implementat, as tinde sa incerc folosirea schimbatorului in placi. In contextul utilizarii tevii de 6,35 la o lungime de 10 m, in contextul in care toata e in boiler... avem o suprafată de schimb de doar 0,2 metri patrati, practic un schimbator de caldura la care ma uit are in jur de 0,7 metri patrati si costa doar vreo 800 lei, de acolo as pleca pe o serpentina de cupru in boiler, clar o sa supradimensionez conducta din boiler. M am mai gandit sa inlocuiesc cupru cu teava de incalzire in pardoseala, e foarte ieftina, doar ca nu stiu cat de bun transfer termic ar avea, plus ca avantajul cuprului este ca ramane asa cum il asezi, la teava de incalzire in pardoseara ar trebui facut un sistem sa ramana cumva ca o spirala, nu sa se ”scurga” spre baza boilerului.

#434
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006
Nu prea functioneaza aceste serpentine din teava din plastic.
In schimb poti merge pe serpentina din inox gofrat. Sau iti faci un boiler igienic in care legi direct schimbatorul de caldura la apa din boiler si produci instant apa calda prin serpentina de inox gofrat.
Poti sa iti faci si tu un schimbator de caldura in contracurent cum au cei de la Termocassa si ai putea lega toate aparatele de aer conditionat la el.
Daca te pasioneaza, dar dupa mine cred ca iesi mai ieftin per total daca cumperi o PDC din comert pt. ca sunt scumpe aerele conditonate mari si eficiente.
Au vazut colegii aerul acela Hisense de la Altex de 12000 pe la 2380 lei parca ar fi o solutie si pt. tine.

#435
cristi_4you

cristi_4you

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 03.10.2006

View Postfilip01, on 19 februarie 2024 - 22:15, said:

@cristi_4you

"Am facut un fel de serrpentina din teava de aer conditionat de 6.35mm si am bagat-o direct in boiler prin gura de vizitare,"

nu dati ceva detalii cum ati facut? macar ce lungime de teava? cum ati calculat?
am folosit cam 9m de teava de cupru.initial am infasurat teava in jurul unei galeti (ce aveam pe acasa) si a iesit super dar cand sa o bag in boiler, avand gura de vizitare cam de 8 cm diametrul s-a stricat si arata ca o teava incolacita aruncata acolo, am incercat sa o strang si sa o asez in partea de jos cat am putut eu.
asta a fost mai mult un experiment. nu am cunostinte in domeniu.
legat de calcule am incercat sa am acelasi volum cu teava din unitatea interna si asa am calculat cei 9m de teava de 6.35mm, in calclul nu am luat in considerare grosimea peretelui tevilor din interiorul unitatii interne ca nu le stiu.
ca temperaturi pe partea de freon am undeva la 15 grade diferenta intre partea de tur si retur, freonul ajunge la 67 grade pe tur si 52 grade pe retur cand in boiler apa are 45-48 grade.

#436
Eduard122

Eduard122

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 12.02.2024

View Postcipaul, on 20 februarie 2024 - 01:21, said:

Nu prea functioneaza aceste serpentine din teava din plastic.
In schimb poti merge pe serpentina din inox gofrat. Sau iti faci un boiler igienic in care legi direct schimbatorul de caldura la apa din boiler si produci instant apa calda prin serpentina de inox gofrat.
Poti sa iti faci si tu un schimbator de caldura in contracurent cum au cei de la Termocassa si ai putea lega toate aparatele de aer conditionat la el.
Daca te pasioneaza, dar dupa mine cred ca iesi mai ieftin per total daca cumperi o PDC din comert pt. ca sunt scumpe aerele conditonate mari si eficiente.
Au vazut colegii aerul acela Hisense de la Altex de 12000 pe la 2380 lei parca ar fi o solutie si pt. tine.
Te referi la cel de 24000 btu?
Las un link pentru ca mi se pare ca vorbim mai pe romaneste cand stim exact despre ce e vorba :) : https://altex.ro/aer...pd/AERKA70KT0E/
Solutia optima la care am ajuns e cu putina bataie de cap, dar din calculele mele va trebui sa mai pun cateva calorifere/ schimb circuitele in casa, si voi face cate un ”AC” - a.k.a pompa de caldura homemade pe fiecare circuit, astfel impart suprafata de incalzit, voi avea in jur de 100 m2 cu calorifere supra dimensionate de rezolvat cu un ac de 24000, si cred ca va face față.
Incă nu sunt hotarât cu sistemul si anume am de ales intre 2 variante :
1. Varianta in care din ac vin intr un schimbator de caldura, din schimbatorul de caldura plec cu circuit intr un vas tampon, circuitul acesta va avea antigel curat, si din vasul tampon sa plec in casa, astfel nu risc contaminarea cu impuritati a schimbatorului de caldura, deci nu are moarte pe termen lung.
2. Varianta in care pun filtre pe circuitul cu calorifere, filtre de magnetita, niste filtre y, cat mai multe pentru protectie mare, si sa trec direct cu acest circuit prin schimbator si calorifere, dar aici am teama ca in timp schimbatorul se va duce, cu toate filtrele mele.
Voi ce ati alege ? Desi prima varianta este clar mai buna la fiabilitate- riscul distrugerii schimbatorului de caldura sunt infime, dar randamentul va fi sigur mai prost, datorita eficientei scazute.. 2 schimburi clar nu sunt optime. A doua varianta vine cu avantajul unui cop mai bun cu siguranta, dar pierderea fiabilitatii pe termen lung a schimbatorului.
Aveti experiente cu trecutul printr un schimbator in placi a apei din calorifere? Depunerile nu ii scurteaza mult durata de viata?

#437
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006
Trebuie sa stii ce necesar termic ai , un audit energetic ar fi perfect si temperatura cu care poti incalzii locuinta actuala pe caloriferele existente.
Eu nu sunt specialist din pacate sa te pot ajuta mai mult intr-o solutie DIY.

#438
bozzo11

bozzo11

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 107
  • Înscris: 26.03.2007
Am inceput si eu un nou proiect pentru incalzirea piscinei interioare. Tot 9000 btu, dar inverter cu toti senzorii atașați. Vechiul proiect cu on/off nu știa degivrare și consuma fără a produce căldură pe timp de sub 5 grade. In rest a tinut 18m3 de apa la 32 grade. Sa vad ce poate ăsta, unitate Mitsubishi inverter. Serpentina freon:3x17ml introduși in țeavă cupru fi 54mm. Astea le-am avut. Untatea exterioara fara modificari si de la cea interioară doar electonica.

Attached Files



#439
Eduard122

Eduard122

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 12.02.2024
Foarte interesant schimbătorul tau de căldură, ai mai multe poze? Cum ai calculat cat de lungi sa fie circuitele? Eventual un video ar fi de ajutor!

#440
mgabio2

mgabio2

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 20.12.2023
Am gasit o recomandare importanta pe care nu am vazut-o in acest thread , imi cer scuze daca am ratat-o , si anume :  la prima pornire, UE trebuie alimentata 24h inainte de a porni efectiv AC-ul. Nu se tine cont de vara sau iarna, dar cred ca mai ales iarna trebuie avut in vedere.  Am inteles ca e informatie de baza in frigotehnie (nu-s frigotehnist) si face ca o rezistenta sa incalzesca uleiul din compresor pentru a-i reduce dn vascozitate. Daca nu se respecta acest pas,  se risca stricarea compresorului.

#441
mgabio2

mgabio2

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 20.12.2023
Are cineva idee cum se face o capcana de ulei ? Am UE montat deasupra schimbatorului,  cu o diferenta de nivel de aproximativ 3m. Am inteles ca este suficienta o mica bucla , forma de S culcat sau O , pe circuitul de lichid. Nu mi-e clar ptr ca mi se pare ca se retine o cantitate mult prea mica de ulei in acea bucla.  Deasemenea,  as vrea sa stiu , daca ar fi utila montarea unui vizor pentru agentul frigorific ?

#442
superbec

superbec

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 517
  • Înscris: 04.03.2006

View Postmgabio2, on 05 martie 2024 - 23:51, said:

Deasemenea,  as vrea sa stiu , daca ar fi utila montarea unui vizor pentru agentul frigorific ?

vrei sa te uiti tu la el sau el la tine?

#443
teknotronik

teknotronik

    Active Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 1,585
  • Înscris: 29.11.2008

View Postmgabio2, on 05 martie 2024 - 23:51, said:

Are cineva idee cum se face o capcana de ulei ? Am UE montat deasupra schimbatorului,  cu o diferenta de nivel de aproximativ 3m. Am inteles ca este suficienta o mica bucla , forma de S culcat sau O , pe circuitul de lichid. Nu mi-e clar ptr ca mi se pare ca se retine o cantitate mult prea mica de ulei in acea bucla.  Deasemenea,  as vrea sa stiu , daca ar fi utila montarea unui vizor pentru agentul frigorific ?

Pentru un desnivel de 3m nu ai nevoie de nici o capcana pentru ulei.

In 2-3 săptămâni voi demonta 4 aparate de tip duct, de la marca Daikin, pentru a monta altele de la Mitsubishi Electric. Puterea lor este de intre 18.000 și 24.000BTU.
Au suferit o supratensiune și s-au ars plăcile electronice. Asigurarea acoperă costul plăcilor dar clientul vrea sa le pună noi plătind el diferența dintre ceea ce plătesc cei de la asigurări și costul noilor aparate, și de la Mitsubishi Electric în loc de Daikin.
După spusele lui, sunt din 2017 aparatele actuale, dar asta voi verifica în momentul în care le demontez.

Știu ca nu este aproape de tara, vorbim de Madrid, dara dacă cineva este interesat și are posibilitatea de a le transporta în România eu as fi incantat sa li se dea o a doua viata acestor aparate.
Când le voi demonta voi pune poze cu ele.

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.