#91
dimydesky

dimydesky

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,721
  • Înscris: 10.02.2010
Intri in meniul de service si pui 231 la 0, daca constati ca merge incontinuu si tot nu atingi temperatura dorita mai ridici. Ai putea sa iti dai seama cam cata caldura are nevoie casa din vechile facturi de la gaz si apoi sa faci o conversie de la m3 la kwh si sa vezi cam cata caldura pierzi pe ora. Uite aici manualul, cred ca asta e tipul de centrala: http://www.egaz.ro/m...PREMIUM EVO.pdf

#92
johannes

johannes

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 144
  • Înscris: 04.11.2007
Asta'i micuta! :>
Da' nu'nteleg de ce sa'i limitez eu puterea maxima, ea putand modula 1:10... :-?
Cum pot sa'i "spun" ca vreau temperatura x da' nu'n timpul cel mai scurt, ci cel mai lung posibil?
Adica... nu poate dura o sesiune cu flacara arzand la minimum, de exemplu, zece minute?
P. s. Am pus 2.3.1 la 50% adineauri. Sa vad ce face... :-?

Attached Files


Edited by johannes, 18 January 2022 - 18:03.


#93
johannes

johannes

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 144
  • Înscris: 04.11.2007
Am pus 20 % la 2.3.1. Se-aprinde doua secunde apoi sta pep recirculare tot cinci minute, desi...:

2.4.4. Timp crestere temperatura incalzire am pus de la 2 la 15; a scazut, practic, de la 100" la 80.

Oare nu pot folosi:
2.6. Setari mod manual? :-?

2.2.0. Nivel aprindere lenta 40
2.2.5. Intarziere aprindere la incalzire 0
2.3.5. Tip intarziere aprindere incalzire 1 (automat)
2.3.6. Reglare intarziere aprindere incalzire 0

Efectiv constat ca nu'nteleg cum functioneaza centrala asta, desi am una din 2016 si alta din 2019... :(

Aduc azi Sensys si sa vad daca face ceva daca se raporteaza la temperatura camerei.

#94
johannes

johannes

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 144
  • Înscris: 04.11.2007
Da.
Nu stiu ce parametri ascunsi s'au modificat; am resetat meniul.
Apoi:
2.2.0 de la 60 la 40
2.4.4 e default la 16 si am lasat asa, da' nu'nteleg ce rost are reglajul asta, ca aseara, cu temperatura agentului setata la 36 °C, prima sesiune a fost de 8' si urmatoarele doua de 7. (Atat am stat sa cronometrez.) Iar pauzele'n care doare plimba pompa apa au fost si sunt, intotdeauna, de 5' (si cateva secunde. Am citit in manual ca nu poate dura mai putin de-atat.)
Surpriza si mai placuta a fost azi dimineata cand, dupa ce am marit la 38 °C, a mers cu flacara 40'! :>
2.3.6 si 2.3.7 erau la 3', am pus la 2'
2.3.9 de la 20 am pus la 10

A aparut o vibratie de frecventa joasa (o huruiala) cat e flacara. Se simte si cand pun mana pe carcasa.
As mai reseta o data, da' mi'e frica sa nu dispara sesiunile lungi cu flacara! ;;)

N'am deconectat Sensys de la cealalta centrala, c'ar fi fost complicat.

#95
johannes

johannes

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 144
  • Înscris: 04.11.2007
Cam o data pe an ajung in punctul in care, chiar daca de regula am rezerva de genul "poate'mi scapa mie ceva", totusi modelul asta de centrala observ ca n'are nicio legatura cu logica:
- setez o temperatura, insa nu se opreste nici cand iese din ea agentu' cu temperatura respectiva, nici cand se'ntoarce;
- pot regla intensitatea flacarii, insa doar peste 55 functioneaza; la 40, de exemplu, dupa o sesiune nu mai poate aprinde din doua'ncercari si'mi da eroarea 501 si sa resetez din butonul dedicat. Asta chiar ar fi facut ca sesiunea cu flacara sa dureze mai mult, eu cautand asa ceva!
- chipurile se poate regla cat de abrupta sa fie cresterea temperaturii; ori pun doua minute, ori las 16, e exact acelasi rezultat.
Ehh... :(

Attached Files



#96
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,435
  • Înscris: 07.09.2008
Parametrul 244 este un timp in care centrala, cu functia AUTO activata, va incerca sa functioneze cu o anumita temperatura pe tur. Daca dupa acest timp, de 16 minute, placa electronica nu rimeste semnal de la termostat ca s-a incalzit in casa, va mai ridica cu 4 grade temperatura de tur si inca 16 minute... si tot asa. In astfel de cazuri, cu functia AUTO activata dar fara senzor de temperatura externa, se poate ajunge si la temperaturi de 80 rade pe tur, mai ales la cei care nu au termostat de ambient.

#97
daasgroup

daasgroup

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 03.06.2012
Buna seara,

Detin tot o centrala termica Ariston, model. Microgenus Plus 24 mffi.
De aproape jumatate de an, o data la cateva zile, dupa folosire pe ACM imi ramane aprins Led-ul care indica functionarea centralei pe ACM , chiar daca nu se mai consuma apa calda ( iar display-ul afisaza 65-67 grdC banuiesc, flacara este stinsa iar pompa de recirculare nu functioneaza, este oprita).
Daca deschid si inchid bateria pe apa calda, Led-ul se stinge.
Nu am nicio eroare afisata!
Parca, atunci cand Led-ul ramane aprins apa calda a fost mai fierbinte decat de obicei.
De asemenea, constat ca, functionarea pe ACM porneste parca la un debit mai mare decat era inainte.
Poate fi de vina Fluxostatul?
Daca Fluxostatul ar ramane cuplat ca si cand s-ar folosi apa calda nu ar trebui sa am flacara la arzator, pompa de recirculare sa functioneze si in final sa apara eroare de supraincalzire a apei din circuitul secundar, prin schimbatorul cu placi? A03?Sau alta eroare ...?

Mentionez ca centrala si instalatia au fost curatate chimic acum 5 luni, iar filtrele Y si cel antimagnetita sunt curate!

De asemenea doresc sa-mi montez un reductor/regulator de presiune pe reteaua de apa rece, la intrarea in casa, dupa filtrul de impuritati.
La ce presiune recomandati sa fie reglat?

Va multumesc anticipat pentru ajutor

#98
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,435
  • Înscris: 07.09.2008
Vezi in ce pozitie este pus butonul de confort (este situat incoltul din stanga sus al panoului cu butoane). Daca este pe "C" este ativ confortul, ceea ce inseamna ca de mai multe ori pe zi centrala aprinde flacara in regim de ACM sa mentina temperatura setata pe panou in schimbatorul secundar. Daca ar fi de vina fluxostatul nu ar mai functiona pe incalzire deoarece este prioritara functionarea pe ACM si cat timp "simte" robinet deschis prin intermediul fluxostatului, ea ramane in regim de ACM.

Edited by servoman, 04 April 2022 - 12:59.


#99
daasgroup

daasgroup

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 03.06.2012

View Postservoman, on 04 aprilie 2022 - 12:58, said:

entrala pornea automat pe ACM pentru mentinerea temperaturii
Vezi in ce pozitie este pus butonul de confort (este situat incoltul din stanga sus al panoului cu butoane). Daca este pe "C" este ativ confortul, ceea ce inseamna ca de mai multe ori pe zi centrala aprinde flacara in regim de ACM sa mentina temperatura setata pe panou in schimbatorul secundar. Daca ar fi de vina fluxostatul nu ar mai functiona pe incalzire deoarece este prioritara functionarea pe ACM si cat timp "simte" robinet deschis prin intermediul fluxostatului, ea ramane in regim de ACM.
Multumesc pentru replay

Butonul era pe C, confort, dar niciodata nu ramanea Led-ul aprins pe ACM cand centrala ponrea automat pentru mentinerea temperaturii, doar daca utilizam ACM.
Tot studiind functionarea centralei, am constatat ca Led-ul ramane aprins, din cand in cand, doar daca opresc apa calda incet din baterie, niciodata daca o inchid repede.
Cand Led-ul de pe panou de ACM ramane aprin si pornesc incalzirea in calorifere, Led-ul se stinge si centrala trece in regim de incalzire si functioneaza ok.
Astazi fiind langa centrala, dupa utilizarea ACM a ramas aprins Led-ul de pe panou, iar in centrala/schimbator de caldura s-a auzit pentru putin timp sunetul de apa care aproape fierbe, dar nu a cuplat termostatul de protectie(103 grdC)
(Schimbatoarele de caldura au fost spalate chimic acum cateva luni, curatata si spalata si pompa, schimbate sondele de temperatura, supapa de suprapresiune)
Exista vre-un filtru intern pe circuitul de incalzire a schimatorului secundar in placi?

Multumesc anticipat pentru alte sugestii

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate