#2791
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010

Vizualizare mesajgushpi, pe 27 mai 2023 - 19:07, a scris:

putem dezbate...
brusc ar fi dacă deschid robinetul la maxim în 0,5 secunde
dar io deschid robinetul normal (deci cam 3...4 liti/min),
Oricum ai deschide robinetul, apa circulă ca un piston de seringă. În spate are 70gr, în fața are 20gr. Ea nu se amesteca treptat in țeavă. E similar cu stratificarea în puffer.
Dacă aștepți apa calda cu mana sub jet, știi ca nu se incalzeste treptat. Vine rece o perioada, apoi vine fierbinte.
Asa ca o piesă oarecare, mufa/cot, acu are 20gr, peste o secundă are 70gr.

În fine, dacă nu vreți sa montați aceasta piesa (foarte utila dpmdv), nu-i nici o problemă.
Dar trebuie sa-i înțelegem modul de funcționare, înainte sa spunem ca nu-i bună.





Vizualizare mesajgushpi, pe 26 mai 2023 - 11:05, a scris:

drobul de sare...,
ps: am racorduri din inox sub baterii...
E un lucru bun. Sunt mult mai trainice decât un furtun ce cauciuc.

Dar ce te faci cu ale mele, am luat baterii hansgrohe de chiuvetă, și au furtune de cauciuc montate din fabrică, capsate cumva, nu pot fi înlocuite.
Dacă se sparge, arunc bateria...

#2792
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006

Vizualizare mesajnoxious30, pe 28 mai 2023 - 05:48, a scris:

Fals! Cum naiba sa crească consumul de apă?
Apa circulă cu aceeași viteză. Dacă acum aștepți 20sec pentru apă la 70gr, vei aștepta tot 20sec pentru apă la 45gr.

Foarte simplu: tu ai apa de 40 de grade in teava care merge la baterie cand se intrerupe consumul si pe urma aceasta se raceste impreuna cu teava.
La urmatoarea pornire ai apa doar la 25 de grade si trebuie sa se incalzeasca si teava pt. a asigura temp. necesara la baterie, apa pierduta inutil.
In schimb daca inainte aveai 80 de grade, chiar daca ar scade la 40... 50 de grade in timp, e suficient sa nu arunci apa la canalizare.
Apa e o resursa pretioasa si cam scumpa.

#2793
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010

Vizualizare mesajcipaul, pe 28 mai 2023 - 07:18, a scris:



Foarte simplu: tu ai apa de 40 de grade in teava care merge la baterie cand se intrerupe consumul si pe urma aceasta se raceste impreuna cu teava.
La urmatoarea pornire ai apa doar la 25 de grade si trebuie sa se incalzeasca si teava pt. a asigura temp. necesara la baterie, apa pierduta inutil.
In schimb daca inainte aveai 80 de grade, chiar daca ar scade la 40... 50 de grade in timp, e suficient sa nu arunci apa la canalizare.
Apa e o resursa pretioasa si cam scumpa.
Din păcate e fix pe dos.
Cu cât temperatura e mai mare, pierderile sunt mai mari.
Apa aia de 40, care a scăzut de la 80, a cedat energie sub forma de pierderi.
În plus, va trebui sa te speli pe mâini la fiecare jumătate de ora, ca să nu se răcească de tot. Inclusiv noaptea

#2794
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010

Vizualizare mesajcipaul, pe 28 mai 2023 - 07:18, a scris:




In schimb daca inainte aveai 80 de grade, chiar daca ar scade la 40... 50 de grade in timp, e suficient sa nu arunci apa la canalizare.

Fix asta e motivul pentru care ai nevoie de vana antiopărire.
Te speli liniștit cu apa la 40gr, rămasă pe țeavă, apoi vine aia de 80gr! Și te opăresti!

#2795
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,113
  • Înscris: 17.01.2012

Vizualizare mesajnoxious30, pe 28 mai 2023 - 06:24, a scris:

Asa ca o piesă oarecare, mufa/cot, acu are 20gr, peste o secundă are 70gr.

nu uita că instalația este un ansamblu continuu: temperatura se disipă pe întreaga instalație
deci „șocul” este absorbit și diminuat de toată instalația...

așa cum ziceai: pierderile energetice sunt peste tot :)

#2796
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010

Vizualizare mesajgushpi, pe 28 mai 2023 - 12:49, a scris:



nu uita că instalația este un ansamblu continuu: temperatura se disipă pe întreaga instalație
deci „șocul” este absorbit și diminuat de toată instalația..
Nu vad nici o legătură cu stresul mecanic.
Dacă între boiler și primul robinet ai 5m de țeavă, în câteva secunde cei 5m vor trece de la 20gr la 80gr. Cu tot cu coturi, mufe, adaptori...
Eu la asta ma refer!
Răcirea se face in timp, dar incalzirea se face foarte rapid.


Și apoi, de ce ai plimba apa la 80gr, când tu ai nevoie de 40gr?


#2797
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006

Vizualizare mesajnoxious30, pe 28 mai 2023 - 14:28, a scris:


Nu vad nici o legătură cu stresul mecanic.
Dacă între boiler și primul robinet ai 5m de țeavă, în câteva secunde cei 5m vor trece de la 20gr la 80gr. Cu tot cu coturi, mufe, adaptori...
Eu la asta ma refer!
Răcirea se face in timp, dar incalzirea se face foarte rapid.


Și apoi, de ce ai plimba apa la 80gr, când tu ai nevoie de 40gr?
Doar pt. Ca nu vrei sa arunci apa inutil la canalizare si nu doresti sa pierzi pana la cateva minute pana vine apa calda. Pot sa spun ca asta chiar ma enerveaza sa astept sa vina apa calda.

Edited by cipaul, 28 May 2023 - 15:21.


#2798
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010

Vizualizare mesajcipaul, pe 28 mai 2023 - 15:20, a scris:


Doar pt. Ca nu vrei sa arunci apa inutil la canalizare si nu doresti sa pierzi pana la cateva minute pana vine apa calda. Pot sa spun ca asta chiar ma enerveaza sa astept sa vina apa calda.
Exista soluții ca sa ai apa caldă instant.
Cea mai folosita este recircularea.
În nici un caz supra-incalzirea boilerul.
Apa aia despre care vorbești, pe care o arunci la canalizare, este apa calda răcită. O plătești ca apa calda, o arunci răcită.
Dacă tot o arunci, mai bine o arunci răcită de la 40gr la 20gr, decat de la 80gr la 20gr.




#2799
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006

Vizualizare mesajnoxious30, pe 28 mai 2023 - 16:11, a scris:


Exista soluții ca sa ai apa caldă instant.
Cea mai folosita este recircularea.
În nici un caz supra-incalzirea boilerul.
Apa aia despre care vorbești, pe care o arunci la canalizare, este apa calda răcită. O plătești ca apa calda, o arunci răcită.
Dacă tot o arunci, mai bine o arunci răcită de la 40gr la 20gr, decat de la 80gr la 20gr.
Discutam de caldura moca produsa de panouri solare termice, nu uita asta.
Recirculate poti sa iti pui daca vrei, eu Mai repede pot Pune o baterie cu termostat.
Solutia scumpe si ineficiente se pot gasi, eu nu le prefer.

#2800
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006
.

Edited by cipaul, 28 May 2023 - 19:16.


#2801
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010

Vizualizare mesajcipaul, pe 28 mai 2023 - 18:15, a scris:


Recirculate poti sa iti pui daca vrei, eu Mai repede pot Pune o baterie cu termostat.

Baterie cu termostat... ca să ce?
Îți dă cumva apa caldă instant?

Măi om bun, nu are rost sa ne certăm!
Dacă nu vezi avantajele vanei de amestec termostată, e problema ta. Nu vrei s-o instalezi, la fel: problema ta.
Suntem pe topic de panouri solare, temperatura apei poate atinge valori foarte ridicate, vana de amestec devine foarte utila în acest caz.
O seară bună va doresc!






#2802
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,442
  • Înscris: 06.06.2006
Cand mai considerati ca vana de amestec este o prostie, verificati fisa tehnica a tevilor trase prin casa si vedeti cum scade durata de viata de la 70 grade in sus.
Daca aveti mereu sub 65-70 grade la iesirea spre casa, nu-i bai.

#2803
gushpi

gushpi

    cârcotaș

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,113
  • Înscris: 17.01.2012
fraților, dar între boiler și vana antiopărire ce avem?

#2804
bx3m

bx3m

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,199
  • Înscris: 02.06.2008
Eu cel putin am un traseu exterior, care cand se deterioreaza nu face paguba ca unul ingropat in perete. Plus ca nu am baterii pe traseu...

#2805
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010

Vizualizare mesajgushpi, pe 30 mai 2023 - 08:53, a scris:

fraților, dar între boiler și vana antiopărire ce avem?
Câteva piese de alamă.
Vana se montează fix la ieșirea din boiler, fără alte tevi și complicații. Doar strictul necesar! Un niplu, vreo reducție, vreun cot...


De acolo pleci direct cu apa răcită, și brusc un boiler de 100L incalzit la 80gr devine echivalent cu un boiler de 200L cu apa la 45gr.
Cum nu este asta economie?

Plus creșterea duratei de viata a țevilor din casa, ca de aici a pornit cearta...

#2806
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,442
  • Înscris: 06.06.2006

Vizualizare mesajgushpi, pe 30 mai 2023 - 08:53, a scris:

fraților, dar între boiler și vana antiopărire ce avem?
Robinet, ca la orice instalatie normala la cap. Sub robinet este direct boilerul.

Attached File  Default.jpeg   100.47K   25 downloads

Edited by kretzu77, 30 May 2023 - 17:10.


#2807
noxious30

noxious30

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,620
  • Înscris: 18.01.2010
Robinetul acela poate sa lipsească.
E suficient un olandez.
Sau eventual un robinet montat corect, cu olandezul în sus. Ca sa poți izola vana.


În rest, locul de montaj e ce trebuie.
Acolo se pune!

#2808
cipaul

cipaul

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,172
  • Înscris: 15.10.2006

Vizualizare mesajkretzu77, pe 30 mai 2023 - 08:48, a scris:

Cand mai considerati ca vana de amestec este o prostie, verificati fisa tehnica a tevilor trase prin casa si vedeti cum scade durata de viata de la 70 grade in sus.
Daca aveti mereu sub 65-70 grade la iesirea spre casa, nu-i bai.

Bun, poti sa estimezi cate ore pe an sunt tevile respective sub presiune la temperatura sa zicem peste 80 de grade?