Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Cum sterg mails din Promotions

Vanzare cumparare fara transfer b...

Receptie ciudata, in functie de t...

Dupa 20 ani de facultate, am uita...
 Mobile.de ofera imprumut de bani ...

problema test grila

Digi24 a disparut de pe TV Lg

Drept de proprietate intelectuala...
 Jante noi shitbox

Trinitas TV 4K

Dacia 1316 cu 6 usi ...

Frecventa modificata radio
 Un nou pericol pt batrani

Ar trebui sa vindem imobiliarele ...

Dupa renuntarea la aparat dentar

pelerinaj in Balcik
 

Interfon 12V 0.25A deschidere Yala 12V 1A

- - - - -
  • Please log in to reply
21 replies to this topic

#1
Bratu_danut_007

Bratu_danut_007

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 272
  • Înscris: 10.10.2006
Va rog să-mi spuneți cum as putea face sa deschid yala electromagnetica.
Am un interfon care poate scoate pentru deschidere yala 12V cu 0.25A iar yala care este montata are nevoie pentru deschidere de 12V 1A.
Ce as putea face?

#2
Onan_Barbaru

Onan_Barbaru

    Active Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 1,169
  • Înscris: 21.08.2017
Adaugi un releu.

#3
Mircel

Mircel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,427
  • Înscris: 01.10.2005

 Onan_Barbaru, on 09 iunie 2018 - 09:46, said:

Adaugi un releu.
Și mai adaugi o sursă (12V/1A) la poartă sau o lași în casă și mărești diametrul conductorului până la Yală
Cam așa:

Attached Files


Edited by Mircel, 09 June 2018 - 10:43.


#4
Onan_Barbaru

Onan_Barbaru

    Active Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 1,169
  • Înscris: 21.08.2017
Ce-i cu schema aia? Omul a spus ca iesirea din interfon are 12V / 0.25 A, deci bobina releului se conecteaza direct la iesirea de yala a interfonului. Nu-l mai incurca aiurea.
Bratu_danut_007: un contact normal deschis al releului il legi in serie cu yala. (banuiesc ca yala e de tip "fail secure", adica blocata in lipsa tensiunii)
Yala o alimentezi de la aceeasi sursa ca si interfonul daca consumul interfonului si al yalei impreuna nu depasesc curentul maxim pe care-l poate debita sursa aia, altfel alimentezi yala separat.

Edited by Onan_Barbaru, 09 June 2018 - 11:18.


#5
myshyk

myshyk

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 21,812
  • Înscris: 26.11.2006
Barbare, poti  sparge o stanca de 1 tona cu un ciocan de 25 de grame?

#6
Mircel

Mircel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,427
  • Înscris: 01.10.2005

 Onan_Barbaru, on 09 iunie 2018 - 11:06, said:

Ce-i cu schema aia?... altfel alimentezi yala separat.
Nu tu ai propus adăugarea unui releu suplimentar (postul #2)?
Eu i-am dat schema după ideea ta.
Sau ai uitat în 2 ore ce a spus inițiatorul:

 Bratu_danut_007, on 09 iunie 2018 - 09:40, said:

yala care este montata are nevoie pentru deschidere de 12V 1A.
Care este prenumele lui Alzheimer? Ai uitat?  Uite așa începe.
Cam devreme ptr. tine!

Accept scuzele tale!

Edited by Mircel, 09 June 2018 - 15:47.


#7
Mircel

Mircel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,427
  • Înscris: 01.10.2005
E constructivă critica ta, Onan!
Uite Dănuțe cum trebuie să faci, fără releu suplimentar dar cu o sursă suplimentară de 12V/1A și cablu de 0,75mmp până la poartă:
Spune-mi ce cablu ai acum până la poartă (Yală).

Attached Files


Edited by Mircel, 09 June 2018 - 16:50.


#8
Onan_Barbaru

Onan_Barbaru

    Active Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 1,169
  • Înscris: 21.08.2017
Aha... te-ai prins in sfarsit...(doar ca acel contact in mod normal e de tip NO, nu NC ca in desenul tau).

#9
Bratu_danut_007

Bratu_danut_007

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 272
  • Înscris: 10.10.2006

 Mircel, on 09 iunie 2018 - 16:47, said:

E constructivă critica ta, Onan!
Uite Dănuțe cum trebuie să faci, fără releu suplimentar dar cu o sursă suplimentară de 12V/1A și cablu de 0,75mmp până la poartă:
Spune-mi ce cablu ai acum până la poartă (Yală).

Distanta intre casă și interfon este de 50m. Exista cablu tras de rețea CAT6e as putea folosi 2 perechi , adică 4 fire pentru interfon.
Interfonul este Fermax iar yala Headan.
Interfonul are și taguri care vreau sa funcționeze

#10
Bratu_danut_007

Bratu_danut_007

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 272
  • Înscris: 10.10.2006
Yala este Headan .
Ce am înțeles din schema este că, alimentarea de 12V 1A cu minusul intru in yala și cu plusul in ce întru? Nu îmi dau seama din schiță.

#11
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Ca sa ne lamurim,trebuie sa ne pui pozele cu schemele de conexiune ale interfonului.E posibil sa fie putin mai complicat decat parea la prima vedere.Atentie: postul de exterior e conectat la cel interior doar prin 2 fire.Cred ca e nevoie de o alimentare suplimentara la poarta,pentru yala.N-are de unde sa-i dea 1A din alta parte...sau un acumulator mic,la poarta,incarcat in sistem floating...se complica schema.

PS: Se pare ca nu te vei descurca singur.Spune de unde esti,ca poate te ajuta cineva priceput din zona...In Sibiu,te pot ajuta eu.

Edited by danpet, 10 June 2018 - 07:20.


#12
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
Cel mai practic este sa cumperi o sursa de 2A , tragi un fir de 2x0,75 , spre poarta si buton separat .
Atentie , ca trebuie sa anulezi cumva , cel mai simplu , butonul de deschidere de pe interfon .
Asa scapi cel mai simplu , fara complicatii ,

#13
Bratu_danut_007

Bratu_danut_007

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 272
  • Înscris: 10.10.2006
Atașez schiță cu schema electrica a interfonului.

Attached Files



#14
Mircel

Mircel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,427
  • Înscris: 01.10.2005

 Bratu_danut_007, on 10 iunie 2018 - 06:42, said:

Ce am înțeles din schema este că, alimentarea de 12V 1A cu minusul intru in yala și cu plusul in ce întru?
Plusul de la noua sursă 12V/1A  îl duci la unul din papucii releului de c-dă al interfonului, contact normal deschis. Cu un fir legat la celălalt papuc al contactului normal deschis te duci la celălalt șurub, papuc sau ce o fi al Yalei.

#15
Bratu_danut_007

Bratu_danut_007

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 272
  • Înscris: 10.10.2006

 86-APP, on 10 iunie 2018 - 07:18, said:

Cel mai practic este sa cumperi o sursa de 2A , tragi un fir de 2x0,75 , spre poarta si buton separat .
Atentie , ca trebuie sa anulezi cumva , cel mai simplu , butonul de deschidere de pe interfon .
Asa scapi cel mai simplu , fara complicatii ,
Așa nu îmi va funcționa tagurile pentru deschiderea uși.

 Mircel, on 10 iunie 2018 - 07:28, said:

Plusul de la noua sursă 12V/1A  îl duci la unul din papucii releului de c-dă al interfonului, contact normal deschis. Cu un fir legat la celălalt papuc al contactului normal deschis te duci la celălalt șurub, papuc sau ce o fi al Yalei.
Mulțumesc. Așa o să fac am văzut acum in schiță interfonului varianta aceasta.

Attached Files



#16
Mircel

Mircel

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,427
  • Înscris: 01.10.2005
Asta-i soluția pe care ți-am propus-o și noi mai sus.

#17
bit 61

bit 61

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,570
  • Înscris: 17.09.2005
Daca ai posibilitatea masoara curentul absorbit de yala dupa atragerea electromagnetului.
Daca acest curent este mai mic de 250mA atunci mai exista o varianta de comanda fara a fi necesara o sursa suplimentara de tensiune.

#18
Bratu_danut_007

Bratu_danut_007

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 272
  • Înscris: 10.10.2006
Buna ziua. Am instalat interfon cu schema din manual. Funcționează foarte bine l-am montat cu o alimentare de 12/1A. Sunt multumit de el il recomand daca cineva doreste sa isi instaleze interfonul.

Va rog daca imi puteti spune o alta idee pentru conectarea a doua interfoane existente (Hikvision DS-KIS202) la o singura yala electromagnetica 12V/1A?
M-am gandit sa pun cate o dioda pe fiecare circuit, dar nu stiu ce marime sa aiba.