Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă
Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Ac Cooper&Hunter
#1
Posted 02 September 2017 - 10:54
Initiez acest topic pentru cei care ne dorim sa ne incalzim cu AC marca Cooper& Hunter fiind disponibile mai multe variante.
Atasez aici manualul de service pt seria arctic cu specificatiile tehnice si scheme tehnice Manual pt seria VIP poate fi descarcat de aici fiind prea mare nu pot atasa http://www.cooperhun...d4d4e623bc5.pdf Pun si filmuletul cu generatia 4-a a seriei arctic [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/M6WpFRX1bv0?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] 1.Inteleg ca generatia a 4-a au updatat compresorul incat sa nu mai necesite rezistenta carter si incalzirea uleiului din compresor se face prin inductie din bobinele rotorului? 2.Schimbator de caldura , radiatorul unitatii externe in doua randuri desi la gen mai vechi exista intr-un singur strat 3.Functie tare utila la caderea tensiunii pe faza utilizarea continua intre 90V-260V tensiune de alimentare 4.Functia I-feel termometru in telecomanda astfel incat utilizatorul sa ii dea unitatii interne diferite temperaturi la alt nivel decat este plasat senzorul aproape de tavan. @T_Ciprian te rog sa ne ajuti cu lamuriri [ T_ciprian, on 02 septembrie 2017 - 08:11, said:
1.are rez carter pe compresor. 2.2 rânduri 3.adevărat, testat la 160v, mai jos nu am avut ocazia 4. Are ifeel, eu personal nu folosesc il consider mai folositor senzorul de pe UI. Si explicatiile ofertite de @T_Ciprian pentru seria arctic Si detaliile primite de la la @Sandy76 https://forum.softpe...0#entry21622883 Acum si cei care dorim sa cumparam : Eu 2 buc seria Vip 9000 btu Nylsus 2 buc seria Arctic Care mai doriti spuneti si poate ne strangem mai multi sa cumparam la un pret mai bun. Attached FilesEdited by tataiepure, 02 September 2017 - 10:56. |
#3
Posted 02 September 2017 - 13:47
După parametri și noutăți tehnice ar arăta ca fiind cel mai bun aparat de aer condiționat pe încălzire dintre toate existente pe piață, inclusiv mărci de renume Daikin, Mitsubishi, Toshiba etc. Aș dori și eu o unitate de 12.000BTU dar am nevoie pentru iarna 2019-2020, poate până atunci îl vom găsi și la noi pe piață la un preț bun !
|
#5
Posted 02 September 2017 - 18:39
Tabu13, on 02 septembrie 2017 - 16:18, said:
Ce putere termica are C&H arctic la -7,-15,-25°C? Eu ma opresc aici pe acest topic, am oferit informatii mai mult decit orice vanzator / comerciant , dar se pare ca schimbul de informatii dauneaza.Mai erau cateva elemente de lamurit despre tehnologia G-Matrik, de unde apare acel comsum de 45 w in mod asteptare. |
#6
Posted 02 September 2017 - 20:15
Tabu13, on 02 septembrie 2017 - 16:18, said:
Ce putere termica are C&H arctic la -7,-15,-25°C? Performance drop graph: crispolux, on 02 septembrie 2017 - 18:39, said:
.Mai erau cateva elemente de lamurit despre tehnologia G-Matrik, de unde apare acel comsum de 45 w in mod asteptare. https://en.wikipedia...rankcase_heater "A crankcase heater is an electrical component in a compressor in an air-conditioning system, heat pump system, or chiller system. The crankcase heater is normally on all the time, even when the unit is not running, though temperature sensors and set points may turn it off when not needed. A crankcase heater's sole purpose is to prevent refrigerant migration and mixing with crankcase oil when the unit is off, and to prevent condensation of refrigerant in the crankcase of a compressor. The crankcase heater keeps refrigerant at a temperature higher than the coldest part of the system." Cum Cooper& Hunter Vip este copie fidela a U-crown si foloseste acelasi compresor cred ca ar trebui sa repostez pozele cu acesta [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/yIYkQIwtfyc?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] [ https://www.youtube-nocookie.com/embed/GOq-m_YRBPc?feature=oembed - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] Si compresorul CH-S09FTXLA est facut de gree sub licenta Daikin, am scos prinscreen din manual de service Attached FilesEdited by tataiepure, 02 September 2017 - 20:23. |
#7
Posted 03 September 2017 - 08:44
Si preturile primite pana acum de colegul @nylsus
nylsus, on 16 august 2017 - 10:01, said:
Poate obtinem un pret bun. Eu ma inscriu pe lista cu 2 buc. Midea Ultimate Comfort, inca nu stiu daca de 9000 sau 12000 Btu. Am primit o oferta pentru Cooper&Hunter Arctic, direct de la importator... ,,Buna ziua, Avem disponibile pe stoc cele doua echipamente: -aer conditionat de 9000 BTU cod CH-S09FTXLA=348 USD + TVA -aer conditionat de 12000 BTU cod CH-S12FTXLA=370 USD + TVA http://www.cooperand...duct.php?id=311 Garantie 5 ani. Consum scazut de energie A++/A+++, WI-FI inclus, sistem de filtrare COLD PLAZMA. Pentru alte informatii va rog sa ma contactati.,, nylsus, on 18 august 2017 - 10:40, said:
Raspunsul importatorului, am cerut detalii si pentru C&H Vip inverter: ,,Buna ziua, Nu au certificat Eurovent. Din gama de produse C&H, modelul TERRA are certificat Eurovent, dar merge pana la –15 0 C. Am atasat catalogul de produse. Vip inverter: CH-S09FTXH-B=760 USD + TVA CH-S12FTXH-B=782 USD + TVA CH-S18FTXH-B=811 USD + TVA http://www.cooperand...duct.php?id=283 Modelul VIP INVERTER in general il aducem pe comanda in 2-3 saptamani. Nu sunt multe cereri, fiind modelul de top si evident mai scump. Pe stocul furnizorului extern este disponibil in acest moment doar cel de 9000 BTU. Am epuizat si stocul de ARCTIC INVERTER, vom mai primi cateva aparate la sfarsitul saptamanii viitoare, daca va hotarati asupra acestui model va rog sa ma anuntati din timp. Pentru alte informatii va rog sa ma contactati.,, Light_11-05-2017_catalog-CH-2017.pdf vip inverter.pdf |
#8
Posted 03 September 2017 - 11:02
Arctic se pare ca e cea mai buna optiune avand in vedere pretul, chiar daca nu atinge performantele din grafic atat timp cat porneste la -20 eu as fi multumit. Subcriu deci pentru o unitate Arctic de 9000 BTU.
|
#9
Posted 03 September 2017 - 20:07
tehnologia g-matrik n-are nici o leg. cu rezistenta pe compresor, e o tehnologie ce reuseste sa scada la minim (1hz) turatia compresorului reusind astfel sa incetineasca la minim UE fara a-l opri de tot, care este un plus la performanta si automat la consum pt ca se stie ca orice aparat consuma mult la pornire pana se stabilizeaza
a se citi ultimele paragrafe de aici http://official.gree...0_id_1409.shtml in leg cu consumul de 45w, rez. in jurul compresorului sau din tavita se poate elimina fara problema scotand una sau ambele mufe din placa UE (a se vedea manualul service); daca AC-ul este pornit in toamna si oprit in primavara, personal nu vad rostul acelei rezistente, uleiul din compresor necesitand incalzire doar daca se porneste AC-ul la -20 grade dupa ce a stat complet nefolosit in ger ... in schimb, pe factura electrica 45w constanti se aduna destul de binisor pana la sf. lunii si nici nu beneficiezi de ei deloc pt incalzirea interioara; 35w imi consuma un miniPC (cu procesor apollo lake quad core de 10w) cu tot cu monitor led (25w), deci 45w nu-s chiar de neglijat avand in vedere ca e consum non-stop Edited by luxury54, 03 September 2017 - 20:11. |
#10
Posted 03 September 2017 - 22:39
Inseamna vreo 17 ron/luna. In fiecare luna? Adica rezistenta aia e pornita si vara?
|
|
#11
Posted 04 September 2017 - 11:53
Tabu13, on 02 septembrie 2017 - 16:18, said:
Ce putere termica are C&H arctic la -7,-15,-25°C? |
#12
Posted 04 September 2017 - 12:01
eu nu prea as avea incredere in ce declara marcile astea OEM,personal daca as avea nevoie de un aparat pe care sa-l folosesc intensiv si pe regim de caldura la temp sub -15 grade m-as indrepta spre o marca adevarata de aer conditionat gen Daikin(nu modelul la 2000 ron)Mitsubishi,Fujitsu ,Hitachi din gamele mai scumpe
|
#13
Posted 04 September 2017 - 12:03
luxury54, on 03 septembrie 2017 - 20:07, said:
tehnologia g-matrik n-are nici o leg. cu rezistenta pe compresor, e o tehnologie ce reuseste sa scada la minim (1hz) turatia compresorului reusind astfel sa incetineasca la minim UE fara a-l opri de tot, care este un plus la performanta si automat la consum pt ca se stie ca orice aparat consuma mult la pornire pana se stabilizeaza a se citi ultimele paragrafe de aici http://official.gree...0_id_1409.shtml in leg cu consumul de 45w, rez. in jurul compresorului sau din tavita se poate elimina fara problema scotand una sau ambele mufe din placa UE (a se vedea manualul service); daca AC-ul este pornit in toamna si oprit in primavara, personal nu vad rostul acelei rezistente, uleiul din compresor necesitand incalzire doar daca se porneste AC-ul la -20 grade dupa ce a stat complet nefolosit in ger ... in schimb, pe factura electrica 45w constanti se aduna destul de binisor pana la sf. lunii si nici nu beneficiezi de ei deloc pt incalzirea interioara; 35w imi consuma un miniPC (cu procesor apollo lake quad core de 10w) cu tot cu monitor led (25w), deci 45w nu-s chiar de neglijat avand in vedere ca e consum non-stop |
#14
Posted 04 September 2017 - 12:50
zontex, on 04 septembrie 2017 - 12:01, said:
eu nu prea as avea incredere in ce declara marcile astea OEM,personal daca as avea nevoie de un aparat pe care sa-l folosesc intensiv si pe regim de caldura la temp sub -15 grade m-as indrepta spre o marca adevarata de aer conditionat gen Daikin(nu modelul la 2000 ron)Mitsubishi,Fujitsu ,Hitachi din gamele mai scumpe |
#15
Posted 04 September 2017 - 14:16
T_ciprian, on 04 septembrie 2017 - 12:50, said:
Sa inteleg ca nu folosesti AC pentru incalzire...poti sa postezi niste impresii despre marcile adevarate gen Daikin? pe partea de incalzire, ceva concret? |
|
#16
Posted 04 September 2017 - 15:22
Confirm ce zice zontex, apartament 53 mp, Fujitsu Inverter, 12000btu, cumpărat de la Aston, a functionat chiar si la -18° -20°. Nu am ce sa-i reproșez in cei 7 ani de utilizare. Chiar dacă am avut centrala termică, ma ajutam de aer conditionat sa ajung la temperatura dorita.
Attached FilesEdited by nylsus, 04 September 2017 - 15:27. |
#17
Posted 04 September 2017 - 15:49
nylsus, on 04 septembrie 2017 - 15:22, said:
Confirm ce zice zontex, apartament 53 mp, Fujitsu Inverter, 12000btu, cumpărat de la Aston, a functionat chiar si la -18° -20°. Nu am ce sa-i reproșez in cei 7 ani de utilizare. Chiar dacă am avut centrala termică, ma ajutam de aer conditionat sa ajung la temperatura dorita. |
#18
Posted 04 September 2017 - 16:09
Corect, de aici si căutările mele pentru alte tipuri de aparate, branduri: C&H Arctic, Midea Ultimate, etc.
|
Anunturi
▶ 0 user(s) are reading this topic