Conectare cuptor cu plita electric

- - - - -
  • Please log in to reply
48 replies to this topic

#19
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Domnilor,treaba e in felul urmator:
1.Daca erau 230V,trebuia ca macar intr-una din variante,sa se aprinda becul...s-ar fi aprins si la 120V (SUA),mai slab.
2.daca era trifazat (400V intre faze),becul s-ar fi ars.
In concluzie: acolo nu e tensiune,decat parazita,care aprinde indicatorul de tensiune...ai verificat daca becul tau se aprinde in alta priza? Posted Image

Ciprian,vezi ca la bornele aparatului,ai niste placute din cupru/alama pentru conectarea in diferite variante (3 buc.).Acum,ele sunt puse din fabrica,una peste alta,toate pe 4-5.Daca nu ai trifazat,trebuie sa scoti 2 din ele si sa legi 1-2 si 2-3 pui ca in schema din stanga (4-5 raman consctate).
Vezi ca poate nu ai ceva sigurante montate (cuplate) in tabloul electric.
Ar fi bine sa masori cu un shubler grosimea firelor din priza,sa vedem daca pot sa duca curentul necesar.E vorba de o putere instalata mare (6-9kW-depinde de modelul aparatului)...Daca nu sunt suficient de groase,va trebui sa tragi din tablou,un cablu separat,cu fire de minim 2,5mm2 si obligatoriu cu impamantare!
Succes!

Edited by danpet, 18 March 2017 - 18:10.


#20
CiprianNinu

CiprianNinu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 21.12.2014
Am pus intre roșu și gri,negru și gri,albastru și gri nu de aprinde becul,am legat și aragazului dar nu funcționează,cred că e nevoie de electrician,am observat că intensitatea curentului pe firul negru e mai puternic fata de cel roșu sau albastru,posibil cum sa spus...O faza pe 3 fire...

Am incercat și nu funcționează,cred că e faza pe 3 fire,cel gri cuplat cu oricare de acolo nu aprinde becul...

#21
gabimilo1

gabimilo1

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 966
  • Înscris: 10.01.2011
salut

verifica lampa (becul) de control in alta priza.

verifica numai cum ti-au zis colegii mai sus.

daca verifici altfel si ai 380 V un singur bec se arde instantaneu.


si sfatul meu este sa chemi un electrician.

ps. vad ca a postat @danpet mult mai complet.

Edited by gabimilo1, 18 March 2017 - 18:16.


#22
ericmario

ericmario

    Fenomembru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 39,921
  • Înscris: 14.12.2007
Nu mai exista 380V, nici 220V, nici R-S-T...

#23
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Ciprian,esti sigur ca acolo in perete era o priza?...Sa nu fi fost firele pentru un intrerupator de lumini(?)

#24
CiprianNinu

CiprianNinu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 21.12.2014
Aia e priza pentru cuptorul electric in Germania,unite cum am probat,cum ai zis tu danpet.Oare alea 3 fire legate între ele sa fie o faza,dar de cat?

Attached Files



#25
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,384
  • Înscris: 01.12.2001

View PostCiprianNinu, on 18 martie 2017 - 18:11, said:

cred că e nevoie de electrician,am observat că intensitatea curentului pe firul negru e mai puternic fata de cel roșu sau albastru,
In mod sigur. Daca tu zici ca

Quote

intensitatea curentului pe firul negru e mai puternic
e clar cum sta treaba cu cunostintele tale in electrotehnica.

Edit. Scoate repede din prelungitor ca iti ia foc casa.
Ala e cuptor electric nu ghirlanda cu LED-uri.

Edited by dorin_2k, 18 March 2017 - 18:53.


#26
CiprianNinu

CiprianNinu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 21.12.2014
dorin_2k dacă știam nu ceream ajutor,asta e nu am învățat când trebuia,dacă deranjez,îmi cer scuze...

L-am scos,aia fost proba de 10-15 sec,nu sunt tâmpit.

#27
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,599
  • Înscris: 05.12.2005
Poate ar trebui să verifici şi la tabloul de siguranţe dacă nu e sărită cea trifazică pt. cuptor, că în Germania sunt de obicei circuite separate, aşa e şi la mine în Austria, o siguranţă triplă de 40A.

Edited by mihaicozac, 18 March 2017 - 19:21.


#28
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,384
  • Înscris: 01.12.2001
Si crezi ca in Germania nu sunt electricieni? Vrei cu un singur creion de tensiune sa legi cuptorul la retea?
Pe mine in niciun caz nu m-ai deranjat, dar cheama un co-national sa te ajute la fata locului. Cu 50 euro te rezolva.
Daca chemi o firma specializata din Deutchland, iti va cere peste 100 euro.

Edited by dorin_2k, 18 March 2017 - 19:38.


#29
mihaicozac

mihaicozac

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 15,599
  • Înscris: 05.12.2005
Eu mă gândesc că dacă cineva înainte a demontat instalaţia veche a oprit tensiunea din tablou, cel puţin eu aşa aş fi făcut, iar după demontare nu a mai cuplat siguranţa, din cauza firelor în aer. Sau a fost un nepriceput care a desfăcut fierel sub tensiune şi a făcut scurt, caz în care siguranţa a sărit de la sine.

Edited by mihaicozac, 18 March 2017 - 19:43.


#30
ericmario

ericmario

    Fenomembru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 39,921
  • Înscris: 14.12.2007

View PostCiprianNinu, on 18 martie 2017 - 18:51, said:

Oare alea 3 fire legate între ele sa fie o faza,dar de cat?
Intre o faza si nul ce tensiune crezi ca poti avea? 230V!
Te duci maine la Hornbach, Obi, etc. si cumperi un aparat de masura.
Poate iti va folosi si pe viitor.

#31
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View PostCiprianNinu, on 18 martie 2017 - 18:51, said:

Aia e priza pentru cuptorul electric in Germania,unite cum am probat,cum ai zis tu danpet.Oare alea 3 fire legate între ele sa fie o faza,dar de cat?
Daca te referi la bornele 1,2,3, fiecare alimenteaza o parte din masina de gatit,astfel:
1= doua din ochiuri
2= celelalte doua ochiuri
3= cuptorul
Cele 3 circuite sunt legate in paralel prin acele punti,la faza,iar nulul e pe bornele 4,5.Asta pentru monofazic 230V.
Daca ai grija sa nu pornesti niciodata mai mult de un ochi,poti folosi si "improvizatia"...adica alimentat dintr-o alta priza,cu cablu suficient de gros.Un ochi are maxim 2 kW si sunt comandate intermitent,de termostate.Cuptorul,in schimb,e posibil sa aiba mai putere mai mare...Poti verifica,in timpul functionarii,daca se incalzeste cablul de alimentare.Daca da,inseamna ca e consumul prea mare pentru acel cablu si trebuie unul mai gros.Daca sare vreo siguranta din tabloul electric,inseamna ca ai depasit consumul (curentul) permis de instalatia apartamentului...asta daca nu are cumva sigurante "reparate" cu "lita",cum fac multi conationali Posted Image

PS: Daca zici ca acele fire sunt special pentru masina de gatit electrica,atunci,sigur ele au grosimea (sectiunea,in termeni de specialitate) necesara si inseamna ca undeva e intrerupta alimentarea lor (siguranta,tablou electric).Cauta...Daca gasesti si apare tensiune pe fire,va trebui probabil,sa reconfigurezi legaturile (puntile) de la aparat,in functie de ce tensiune ai pe acele fire (daca e trifazat).

Edited by danpet, 18 March 2017 - 21:22.


#32
vergil_br

vergil_br

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 934
  • Înscris: 02.11.2008

View Postmihaicozac, on 18 martie 2017 - 19:20, said:

Poate ar trebui să verifici şi la tabloul de siguranţe dacă nu e sărită cea trifazică pt. cuptor, că în Germania sunt de obicei circuite separate, aşa e şi la mine în Austria, o siguranţă triplă de 40A.
Sustin afirmatia .
Toata lumea de aici , il trmite , pe initiator , la tot felul de combinatii .
Verificarea se face mai intai in tabloul electric cu sigurantele fuzibile .
Acolo trebuie stabilit daca intra 380v , cel putin in tablou . . Si ce pleaca si care culori ajung la acea priza .
Inclin sa cred ca nu are 380v . in tablou . Sau daca a avut vreodata , aceasta sa eliminat intre timp in favoarea a 220v , instalatia cea veche ramanand in perete  . Daca se foloseste 220v , trebuie stabilit care culori duc la priza 220v . Este posibil ca una din culorile din priza (vezi foto) sa fie pamantare .Unii electricieni nu tin cont de acel verde galben .
Si eu cred ca ar trebui un electrician , de meserie , daca initiatorul nu se descurca .

Edited by vergil_br, 19 March 2017 - 08:28.


#33
CiprianNinu

CiprianNinu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 13
  • Înscris: 21.12.2014
La tabloul principal am asa că în poză,am descoperit că dacă scot o siguranță,cea din dreapta nu de întâmplă nimic vizibil,o sa le verific pe toate,luni cumpăr multimetru(in tara aveam,aici nu am,nu știu de ce naiba nu mi-am cumpărat...)dar problema e tablou,ori în casa ori la tabloul conturului,și am mai descoperit că firul gri din priza e legat la verde+galben...Revin cu detalii noi,m-am mutat de curând...

Siguranță din dreapta am desfacut-o complet și nu e arsa,dacă o scot nu de întâmplă nimic,mai verific

Attached Files



#34
ericmario

ericmario

    Fenomembru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 39,921
  • Înscris: 14.12.2007

View PostCiprianNinu, on 19 martie 2017 - 12:31, said:

Siguranță din dreapta am desfacut-o complet și nu e arsa,dacă o scot nu de întâmplă nimic,mai verific
Daca te referi la siguranta deasupra careia ai creionul de tensiune in poza, aia e o siguranta automata E27.
Cum ti-ai dat seama daca e "arsa" sau nu?

#35
barbu78

barbu78

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,590
  • Înscris: 03.11.2011

View PostCiprianNinu, on 18 martie 2017 - 18:11, said:

Am pus intre roșu și gri,negru și gri,albastru și gri nu de aprinde becul,am legat și aragazului dar nu funcționează,cred că e nevoie de electrician,am observat că intensitatea curentului pe firul negru e mai puternic fata de cel roșu sau albastru,posibil cum sa spus...O faza pe 3 fire...

Am incercat și nu funcționează,cred că e faza pe 3 fire,cel gri cuplat cu oricare de acolo nu aprinde becul...
Un electrician costa cam 50E.
Trebuie verificata instalatia, inclusiv tabloul de sigurante. Posibil ai firul de nul si doua fire de faza intrerupte.
Asta o poti verifica ajutindu-te de bec si prelungitorul, pus sub tensiune, din care ai alimentat cuptorul.
Cuptorul il legi conform figurilor:

View PostCiprianNinu, on 19 martie 2017 - 12:31, said:

am mai descoperit că firul gri din priza e legat la verde+galben...
Gri - nul de lucru este legat impreuna cu verde/galben - nul de protectie (impamintare). Se practica asta. In Germania am gasit si nul de lucru folosit si ca protectie in prize.
Iti lipsesc niste sigurante (vezi fig captura Sig_lipsa.jpg)!
Sigurantele le poti verifica si cu ajutorul becului.

Attached Files


Edited by barbu78, 19 March 2017 - 13:10.


#36
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

View PostCiprianNinu, on 19 martie 2017 - 12:31, said:

La tabloul principal am asa că în poză,am descoperit că dacă scot o siguranță,cea din dreapta nu de întâmplă nimic vizibil,o sa le verific pe toate,luni cumpăr multimetru(in tara aveam,aici nu am,nu știu de ce naiba nu mi-am cumpărat...)dar problema e tablou,ori în casa ori la tabloul conturului,și am mai descoperit că firul gri din priza e legat la verde+galben...Revin cu detalii noi,m-am mutat de curând...

Siguranță din dreapta am desfacut-o complet și nu e arsa,dacă o scot nu de întâmplă nimic,mai verific
Doamne,nu-mi vine sa cred ce vad: in tara "lucrului bine facut" mai exista contoare mecanice?...La noi au pus la toata lumea contoare digitale ultramoderne...
Ciprian,vad ca lipsesc 2 sigurante din tablou.Verifica cu multimetrul (pus pe 700VAC) ce tensiune ai intre fundurile celor 2 gauri,sau intre aceleasi funduri si nul (daca l-ai gasit).

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate