"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Prelungire balcon
Last Updated: Jun 27 2016 08:07, Started by
amadeus79
, Jun 26 2016 20:21
·
0
#19
Posted 26 June 2016 - 20:47
#20
Posted 26 June 2016 - 20:49
Dupa cum arata betonul ala, nu vad bine balconul ala nici daca il lasi asa, fara extindere.
Pentru prelungire, in afara de varianta cu stalpi ai putea sa faci niste console metalice prinse in grinda de beton din dreptul balconului, cu niste conectori care sa faca placa balconului sa lucreze impreuna cu profilele metalice, dar e mai complicat si riscant ... plus ca te incurca si teava aia de gaze. Edited by ech, 26 June 2016 - 21:04. |
#21
Posted 26 June 2016 - 20:49
cel actual daca a fost calculat corect nu are probleme de rezistenta in timp. orice balcon corect construit este de fapt o extensie a podelei, cu tot cu armatura, se face dintr-o bucata.
|
#22
Posted 26 June 2016 - 20:50
Presupunand ca ai realizat casa folosind plansele unui structurist poti sa extinzi linistit balconul. Cele doua sute de kg in plus nu afecteaza cu mult restul structurii. Atata timp cat extinzi in laterale si nu in latime. Neaparat trebuie sa vorbesti cu structuristul inainte.
Eu am facut urmatoarele (folosind schitele si calculele unui structurist!): - gaurit peretele, si prins o platbanda 100x10mm cu lungime de 80cm in interiorul casei in placa cu 5 conexpanduri. Aceasta structura se repeta din 30 in 30 de cm - platbanda iese din cladre inca 1.2m (presupun ca atat are balconul tau) - de capatul aceste platbande se sudeaza un fier beton de 20mm, care coboara la un unghi de 110-120 grade catre cladire si se prinde printr-o eclisa cu conexpanduri de cladire. Foarte important sa nu fie unghi de 90 deoarece se indoaie balconul Nota: aceasta modificare am facut-o la o constructie civila, cu placa de 15cm, armata cu plasa sudata in doua straturi, cu stalpi din 3 in 3 metrii minimum. Alte observatii: - vad ca betonul n-a fost vibrat corespunator (presupun ca ai lucrat cu nea Gigi de pe colt) - nu ai inca termosistemul facut; teava aceea (care presupun ca e de gaz) trebuie vopsita in galben si trasa in afara termosistemului (cand il faci) Edited by luci_flash, 26 June 2016 - 20:53. |
#24
Posted 26 June 2016 - 21:04
#26
Posted 26 June 2016 - 21:06
Cam asa ceva.
Armat desigur cu PC de 10-12mm, si folosind cupoane in balconul vechi. In plus, ar ajuta o mica sapa sa lege cele 3 zone distincte, altfel o sa-ti crape tot mereu balconul (chiar si cu sapa e posibil sa-ti crape). Attached Files |
#27
Posted 26 June 2016 - 21:07
pai apropo, dar tu cand ai vb cu structuristul, cand a facut proiectul de casa, nu ai stabilit si incarcarea?
astea se fac impreuna cu beneficiarul, se determina incarcarea cladirii, impartirea incarcarilor pe suprafata si la final se fac calculele si structura in sine dupa cerintele stabilite anterior. tu terbuia sa ai deja o schema de incarcare a sarcinilor, trebuia sa o cunosti deja. |
#28
Posted 26 June 2016 - 21:08
Dany_Darke, on 26 iunie 2016 - 21:07, said:
pai apropo, dar tu cand ai vb cu structuristul, cand a facut proiectul de casa, nu ai stabilit si incarcarea? astea se fac impreuna cu beneficiarul, se determina incarcarea cladirii, impartirea incarcarilor pe suprafata si la final se fac calculele si structura in sine dupa cerintele stabilite anterior. tu terbuia sa ai deja o schema de incarcare a sarcinilor, trebuia sa o cunosti deja. |
|
#29
Posted 26 June 2016 - 21:12
Dany_Darke, on 26 iunie 2016 - 21:07, said:
pai apropo, dar tu cand ai vb cu structuristul, cand a facut proiectul de casa, nu ai stabilit si incarcarea? astea se fac impreuna cu beneficiarul, se determina incarcarea cladirii, impartirea incarcarilor pe suprafata si la final se fac calculele si structura in sine dupa cerintele stabilite anterior. tu terbuia sa ai deja o schema de incarcare a sarcinilor, trebuia sa o cunosti deja. Am vb multe cu structuristul, dar despre incarcarea balconului nu am discutat. Este un balcon mic de 60 cm x 300 cm, prelungire a plăcii, și a fost turnat dintr-o bucata. Este o placa peste mansardă, care este locuita. Edited by amadeus79, 26 June 2016 - 21:25. |
#30
Posted 26 June 2016 - 21:12
corect, aia e partea care il priveste doar pe structurist, insa exact de destinatia spatiilor ma refer si eu.
cand spui ca iti faci o casa, dar la etaj, pui doar niste dormitoare moderne, simpliste, etc, dar tu de fapt vrei sa faci ceva camere cu mobila de lem masiv, cu nu stiu ce brizbrizuri ca te-ai razgandit intre timp pana ti s-a terminat de construit casa. mai ai aceeasi incarcare? structura mai este in parametri? mai ai greutatea uniform distribuita? nu ca s-ar darama casa, dar tensiunile in structura sunt cu totul altele, apar fisuri, crapaturi, etc. totul pt ca e altceva decat proiectarea. Edited by Dany_Darke, 26 June 2016 - 21:15. |
#31
Posted 26 June 2016 - 21:14
amadeus79, on 26 iunie 2016 - 21:12, said:
Am vb multe cu structuristul, dar despre incarcarea balconului nu am discutat. Este un balcon mic de 50 cm x 300 cm, prelungire a plăcii, și a fost turnat dintr-o bucata. Este o placa peste mansardă, care este locuita. |
#32
Posted 26 June 2016 - 21:14
Balconul tau este dublu armat ( altfel cadea pana acum ). Asta inseamna ca ( macar in teorie ) ar trebui sa ai doua randuri de plasa de fier suprapuse , legate de plasa placii principale , pentru ca solicitarile de sus in jos , sa fie preluate de plasa de deasupra in elongatie si de betonul de dedesupt pentru compresie . . Totusi , este mult prea subtire placa si betonul arata prost , dea aceea sunt absolut de acord cu colegul de mai sus care nu da multa viata balconului nici in forma actuala. Poti turna niste piloni , sau poti folosi lemn sau teava , dar musai cu fundatie cu baza trapezoidala , sub nivelul de inghet , altfel chiar stalpii au sa iti rupa balconul la inghet/dezghet . Dupa ce rezolvi problema sustinerii , poti sa cobori cu o alta placa sub cea a balconului , dar este indicat sa o spargi pe margine pe cea veche pentru a prinde in beton vechea plasa si pe cea noua ( de la balconul de dedesupt.). \
Nu exista solutii minune pentru ce vre tu , insa , daca nu intentionezi sa incarci foarte mult respectivul balcon , poti face pe cel vechi , o structura din lemn , care sa iasa in afara spre lateral si pe care sa o ajuti cu o prindere fixa de penele din lateralul acoperisului . In felul acesta vei avea si lateralele de care sa prinzi balustrada balconului . Penele pot fi intarite cu contrafise. Dupa dimensiunile din foto sunt destul de rezistente. Edited by JurasikMan, 26 June 2016 - 21:17. |
#33
Posted 26 June 2016 - 21:17
Dany_Darke, on 26 iunie 2016 - 21:12, said:
corect, aia e partea care il priveste doar pe structurist, insa exact de destinatia spatiilor ma refer si eu. cand spui ca iti faci o casa, dar la etaj, pui doar niste dormitoare moderne, simpliste, etc, dar tu de fapt vrei sa faci ceva camere cu mobila de lem masiv, cu nu stiu ce brizbrizuri ca te-ai razgandit intre timp pana ti s-a terminat de construit casa. mai ai aceeasi incarcare? structura mai este in parametri? mai ai greutatea uniform distribuita? nu ca s-ar darama casa, dar tensiunile in structura sunt cu totul altele, apar fisuri, crapaturi, etc. totul pt ca e altceva decat proiectarea. Calculul structurii unei case se face astfel incat sa nu cada in cazul unui cutremur, iar aceste cifre depasesc cu mult orice incarcare ai putea tu sa ai. |
|
#34
Posted 26 June 2016 - 21:22
pai sa ne zica initiatorul la ce grad seismic a fost incadrata structura.
|
#35
Posted 26 June 2016 - 21:31
Dany_Darke, on 26 iunie 2016 - 21:22, said:
pai sa ne zica initiatorul la ce grad seismic a fost incadrata structura. Am venit cu o întrebare simpla, dacă se poate prelungi un balcon... Și acum ma gândesc cit de rezistenta e casa Trebuie sa ma uit în documente, dar îmi aduc aminte ca s-au folosit aprox 5t de fier pentru o casa cu baza de 70 mp. (fără pivniță) Oricum aștept soluții (dacă exista) pentru o prelungire minimala a balconului... |
#36
Posted 26 June 2016 - 21:31
Hugo a iesit pe un balcon si pac, a cazut, au murit 2 oameni, a ajuns la nebuni ( internat singur dar tot a ajuns )