#1855
dakota

dakota

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,044
  • Înscris: 18.10.2006
Salut,

Daca sunt EnergySys 92F si ai 8 bucati, inseamna ca le-ai conectat 2 paralel x4 in serie, ai disponibil cam 9.3Kw/h, din care poti descarca aproximativ 25%, ideal ar fi max 20%,  deci undeva la 2Kwh daca sunt in stare buna.
47.5V la curenti de descarcare mici inseamna prea mult, porbabil vor urca in gol inapoi pana la 47,9-48V care conform fisei tehnice inseamna ca sunt descarcate complet si ai coborat pana la 20% din capacitate, sau 80% DOD (deep of discharge)!!!

La o descarcare de 5-6A (aprox 250-300Wh) nu descarca mai jos de 49.5V, maximum 49V la orice putere decat daca ai disponibila reincarcarea din solar(de ex.  pornesti un aspirator 10-15 minute cand e soare). Asta ar trebui  sa-ti dea 4-5 ore de autonomie la 250-350Wh consum, fara sa depasesti limita celor 2Kwh extrasi.

Toate cele de mai sus, la 20C.

Incarcarea o setezi pentru bulk pana la 57.4V daca asti sub  20C. Daca e peste, pana in max 30C , o cobori la 56.4V (cam asta poate fi din aceasta perioada a anului daca esti intr-un spatiu neincalzit). Pentru float sub si la 20 C stai pe 55.4V, daca esti peste 20C stai la 54.7V. Curent de incarcare, ideal sa nu depasesti 10A pe acumulator, in cazul tau fiind 2 in paralel poti urca la 20A.

Daca nu sunt EnergySys, atunci cauta o fisa tehnica si vezi ce tensiuni sunt specifice, dar regula cu 20% DOD este de urmat cu sfintenie daca vrei sa te tine acumulatorii.Alta regula importanta este sa nu-i lasi descarcati mult timp si sa ajustezi tensiunile periodic in functie de temeperatura ambianta. Ideal sa nu-i lasi descarcati mai mult de 72 ore, iar orice perioada de lucru la peste 25C incepe sa le pape din viata cu 50%.

Cum ai grid, incearca sa se te abtii in a descarca seara mult din ei si tine-i de backup, astfel ziua o sa ai toata puterea panourilor disponibila pentru consum fara sa le ciclezi prea mult.Vara cum ziua e lunga, o sa economisesti destul de mult.

Sper sa te ajute si sa te bucuri de sistem.

#1856
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
Multumesc mult! I-mi este de foarte mare ajutor mai ales ca nu fac parte din domeniu de loc! Dar ma pasioneaza!

Acumulatorii sunt pawer safe 92f


#1857
leonte2005

leonte2005

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 21
  • Înscris: 14.02.2012
Salut baieti,
Urmaresc aceasta sectiune de forum de ceva timp si am citit lucruri interesante.
Pentru ca sunt foarte multi utilizatori care se pricep si au experienta, vreau sa va adresez urmatoarea intrebare pentru a obtine un sfat:
Am panouri 4x250W, un regulator PWM Morningstar/Tristar ts-45 si 4 acumulatori Marathon M12V90FT.
Regulatorul vine cu 3 programe preinstalate de incarcare pentru acumulatori de tip AGM (sealed), fiecare program are tensiuni specifice pentru tensiunile de bulk/float.
Am descarcat fisa tehnica si pentru 100% capacitate bateria are 2.26 vpc, deci 13.56 tensiune la borne pentru full charge.
Imi puteti spune din experienta dvs, ce tensiuni ar trebuii sa setez pentru bulk/float?
Multumesc anticipat!

Edited by leonte2005, 18 April 2017 - 09:10.


#1858
doega

doega

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,216
  • Înscris: 04.12.2007

View Postleonte2005, on 18 aprilie 2017 - 09:10, said:

Imi puteti spune din experienta dvs, ce tensiuni ar trebuii sa setez pentru bulk/float?
Intrebarea tine de setarile bateriilor. Pune aceeasi intrebare pe forumul dedicat: https://forum.softpe.../page__st__5364
Asta, in caz ca cineva se loveste de aceeasi problema o sa caute acolo, nu la panouri.

#1859
rolion

rolion

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 781
  • Înscris: 28.07.2005
Vreau sa multumesc,inca o data la toti ce au impartit informatii.
Am generat primul 1,000KWh ... 1 MWh Posted Image
Bafta la toti si la mai multi !



Attached File  1000KWh.jpg   59.72K   51 downloads

#1860
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
I-mi zice si mie cineva de ce i- mi bate jos siguranta de la tabloul principal care ii de 25A cind leg invertorulpip 4048ms? Pe baterii am o siguranta de 63A si pe panourile solare ii de32A
Oare ii rea mica de25 ? Asa a venit tabloul din fabrica


#1861
pexic

pexic

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,332
  • Înscris: 29.05.2004
conecteaza doar invertorul (fara baterii si panouri) si vezi daca face la fel, daca da -> ai o problema la invertor.
si vezi sa-l conectezi cum trebuie (adica ii dai 220V la intrare nu pe unde trebuie el sa scoata 220V)  ;)

#1862
CostyOK

CostyOK

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,862
  • Înscris: 23.03.2009
Cine are montate panouri "cu capul in jos" ?
Adica, un rand normal iar randul care-i deasupra sa fie cat mai aproape cutiile de jonctiuni vor fi montate invers, cu capul in jos.
Ma intereseaza cum se comporta in timp, daca intra apa pe la presetupe dupa cativa ani.
Cele care sunt capsulate (au masticul acela alb in toata cutia de jonctiuni) cred ca rezista fara probleme, dar cum se comporta oare cele care nu au acel mastic alb in interiorul cutiei ?

Edited by CostyOK, 19 April 2017 - 13:50.


#1863
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
Am sa încerc dar producătorul mpp pip 4048ms zice sa nu pornesti invertorul fără a fi legat la acumulatori!
Fără retea functioneaza foarte bine i-si ia si din panouri si din acumulatori tinind cont ca afara e foarte noros si avind consumatori de 2000w


#1864
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010
Verifica impamintarea legata la invertor.!!!
Nu porni fara baterii, decit daca ai altul de rezerva.
Spor!

Edited by XTH, 19 April 2017 - 16:27.


#1865
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
Impamintarea la invertor i-i adusa de la tablou ca-ci acolo am o pamintare cum trebuie cu platbanda galvanizata pe sub pamint lunga de 8 metri cu tarusuri galvanizati
Invertorul e nou !
Totusi tind sa cred ca e prea mica acea siguranta deoarece cite o data mai adea jos desi mai am un panou de sigurante in care am 16 sigurante de 10a 16a si20a



#1866
st3fan19

st3fan19

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,759
  • Înscris: 02.03.2008
Mai intaii la ce este generala. La retea sau la ce iese din invertor catre casa. Sau la ce intra in invertor.
Aceea siguranta sare si fara sa ai invertorul legat?

#1867
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
De la ceas pleacă la siguranta principala care ii de 25a de acolo am plecat cu cabluri la invertor din invertor am plecat la alt tablou cu 16 sigurant
Siguranta principala bate os nu una din cele16!
Din cind in cind cam o data la 2 - 3  luni cind se arde un bec sau is ceva consumatori foarte mari tot aia principala bate jos desi ar trebui sa bata jos una din cele 16 care sunt mai mici ca amperaj


#1868
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010
Schimba siguranta,daca a sarit de 2..3ori s-a ...dus.Fa o permutare cu una de 16A sa vezi ca porneste si invertorul fara probleme,asta pina-ti cumperi una noua de 25A

View Postflorin_cupa, on 19 aprilie 2017 - 18:33, said:

.... tot aia principala bate jos desi ar trebui sa bata jos una din cele 16 care sunt mai mici ca amperaj
De la atita bataie i se trage.....Posted Image

Edited by XTH, 19 April 2017 - 18:50.


#1869
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
Multumesc de sfaturi! Orcumo sa iau una noua de 32a ca vad ca acum tabloul cu contoare vin cu sigurante de32a!


#1870
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,443
  • Înscris: 13.02.2006
Cum ai legat AC in si AC out?
Sper ca nu ai legat AC out direct in consumatorii alimentati si din retea.
Siguranta de 25A e diferentiala? Adica are un buton galben pe ea?

Edited by rinaldoparaipan, 19 April 2017 - 19:27.


#1871
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010

View Postrinaldoparaipan, on 19 aprilie 2017 - 19:18, said:

Cum ai legat AC in si AC out?
Sper ca nu ai legat AC out direct in consumatorii alimentati si din retea.
Oare se poate si asa ceva???Posted Image Cred ca spui din experienta,sigur ai gasit pe undeva,precum panouri sau eoliana....

#1872
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
Invertorul are iesire si intrare Ac si de la iesirea din invertor am plect la al doilea tablou cel cu 16 sigurante

Invertorul merge pe consumatori si chiar mari 2kw ia din ce produc panourile si din acumulatori ca-ci astăzi nu am văzut soarele


Invertorul merge pe consumatori si chiar mari 2kw ia din ce produc panourile si din acumulatori ca-ci astăzi nu am văzut soarele


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.