#1783
rinaldoparaipan

rinaldoparaipan

    Green member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,443
  • Înscris: 13.02.2006
Cam asa arata fundatiile refacute de noi.
Turnat 1,5mc de beton si panouri puse pe doua directii- Sud si Vest.
Urmeaza  de instalat invertorul si bateriile.

Attached Files


Edited by rinaldoparaipan, 18 March 2017 - 00:09.


#1784
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
Salutare tuturor!
Vreau sa fac un sistem fotovoltaic compus din 12 panouri fotovoltaice poli de 245w ;30v ;8a legate cite 3 in serie formind 4 stinguri si un invertor hibrid mppt 4048Ms taivanez de 5kw ; sistem 48v si încãrcãtor incorporat de 60A ce poate suporta maxim 3000w instalati! Ce protectii sa folosesc pe fiecare sting(de ce putere) si pe baterii? Bateriile nu le am încã dar am optat la cele de tractiune de 2v si 200ah-300ah cu acid
Am gasit protectii si sub forma de conectori mc4 si sub forma de siguranta de tablou!
Precizez ca panourile sunt montate pe acoperisul casei de unde cobor cu cablurile pina in garajsi sunt cam 6m

#1785
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
@ Florin
Dupa cazul /situatia descrisa mai sus asi face in felul urmator:

Pe stringuri asi pune fuzibile de 10a si cablurile min 4mm pina in cutia de distributie/combiner.Daca treci de 25m mergi pe 6mm.
De la combiner in invertor/solar charger 32a cu cablu min de 10mm pina la15m ; daca e mai lung treci la 16mm.
De la baterii 125a cu 70mm cablu sau 2x35mm pina in 5m.

Edited by RaulPV, 19 March 2017 - 18:12.


#1786
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
De la panouri spre invertor am cablu de 10 !


#1787
florin_cupa

florin_cupa

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 77
  • Înscris: 06.03.2017
Pe un sting nu ii prea mica de 10a ca panourile au 24a?


Scuze ai dreptate amperajul ramine acelai adica 8a


#1788
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Nu panourile au 8a (cum ai spus) , 3 in string amperajul nu se aduna doar voltajul.Deci pe string ramine 8a. Se aduna cind pui stringurile in parallel. Vei avea 4 stringuri de 8a si 90v (aprox). Cind aduni tote 4 la in combiner si trimiti in charger vei avea tot 90v dar 32a max.
Ca la baterii, in parallel aduni Amperii si in serie aduni voltajul. Un string inseama doua sau mai multe panouri in serie.
Tu vei avea o combinatie de 3 in serie si 4 serii in parallel.
Astea sunt cunostinte basic/simple ; mai bine ceri ajutorul unui electrician sau o persoana capabila. Daca tie tia iesit 24a pe string inseamna ca nu ai notiunile necesare de a pune sistemul in functiune. Te rog nu lua asta in critica , doar incerc sa te indrum sa nu scoti fum.

#1789
rolion

rolion

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 781
  • Înscris: 28.07.2005
SAlutari,

Ma simt onorat sa va multumesc la toti cei ce au impartit info aici.
Eu mi-am "finalizat" aventura sambata...am pus si pe ultimul metru patrat din jurul casei panouri.

In spatele casei,gradina a semnat instalarea a celor 8 LG panouri.
Doar ce sa conectez cablul la invertor si sa ma bucur de Soare ( si sa numar KwH platiti in avans).

Multa bafta si multi fotoni pe panourile noastre ! Posted Image


Attached File  PV_raillings.jpg   267.31K   109 downloads

Attached File  PV_doneX8.jpg   313.16K   108 downloads

#1790
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Rolion, foarte frumos. Dupa ce trece inspectia si ai tote semnaturile, cauta stealth solar in roof flashing (sunt de inox) si Pune la imbinarile panourilor dedesupt sa preia apa. Te faci cu acoperis ptr bbq fara sa mai intre apa printer panouri. Daca Nu gasesti cauta la roofing merchants, grp bonding gutter, cam acelasi lucru.

#1791
goctav2000

goctav2000

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,205
  • Înscris: 01.03.2009
A instalat cineva  "solaredge p350 power optimizer"
Nu prea vad cum face asta intrun sistem serie.
Daca era legat in loc de diodele de baypas, poate ii mai credeam,  dar asa nu cred ca face ceva in plus decat un MPPT. Bani aruncati.

#1792
vast

vast

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,471
  • Înscris: 04.05.2008
M-am interesat eu mai demult despre el. Din pacate lucreaza doar in combinatie cu invertorul lor. Este ceva asemanator cu micro-invertoarele, dar face doar MPPT.

#1793
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Am instalat eu, sute de optimisers si tigo. Sunt facute sa lucreze cu un central inverter . Daca Nu detecteaza invertorul conectat la retea nici nu pornesc, dau doar 2v ptr test. Sunt in paralel cu fiecare panou si lucreaza super cind ai umbra periodica sau orientari diferite. Poti avea si monitorizare la nivel de panou .
Smart panel sunt la fel numai ca in cutia cu diode ai incorporat din fabrica optimiser ul , dar astea Nu le poti folosi in off grid ca Nu pornesc in absenta grid ului. G83 compliance in UE.

#1794
rolion

rolion

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 781
  • Înscris: 28.07.2005

View PostRaulPV, on 20 martie 2017 - 12:36, said:

Rolion, foarte frumos. Dupa ce trece inspectia si ai tote semnaturile, cauta stealth solar in roof flashing (sunt de inox) si Pune la imbinarile panourilor dedesupt sa preia apa. Te faci cu acoperis ptr bbq fara sa mai intre apa printer panouri. Daca Nu gasesti cauta la roofing merchants, grp bonding gutter, cam acelasi lucru.


Nu sunt asa de sigur !
Deja mi "s-au ridicat" voci ca ar fi prea sus ridicat !
Tu nu stii cum sunt astia pe aici cu permisiunilor lor...nici in gradina la tine nu mai poti sa iti tragi o cacatoare mare,asa ca acasa, pana cand nu respecta si pisica vecinului de peste gard ! :(

View PostRaulPV, on 20 martie 2017 - 18:13, said:

Am instalat eu, sute de optimisers si tigo. Sunt facute sa lucreze cu un central inverter . Daca Nu detecteaza invertorul conectat la retea nici nu pornesc, dau doar 2v ptr test. Sunt in paralel cu fiecare panou si lucreaza super cind ai umbra periodica sau orientari diferite. Poti avea si monitorizare la nivel de panou .
Smart panel sunt la fel numai ca in cutia cu diode ai incorporat din fabrica optimiser ul , dar astea Nu le poti folosi in off grid ca Nu pornesc in absenta grid ului. G83 compliance in UE.

Am comandat 8 TIGO optimisers (yellow) si abia le astept.
Am vazut ce system de monitorizare au,pe fiecare panel !
Smechera treaba si cu serial by-pass !
Si..tot de la prietenii tai de la CCL !

#1795
vast

vast

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,471
  • Înscris: 04.05.2008
Nu stiu cum e prin alte zone, dar eu vreme ca azi nu am mai vazut pana acum, cu tunete si fulgere in luna martie. Noroc ca eram cu treaba la mosie, ca m-am dus imediat si am actionat siguranta de decuplare a panourilor. Iata de ce e bine sa ai o impamantare buna si puse protectiile potrivite, ca nu se stie niciodata ce se poate intampla.

#1796
rusman

rusman

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,186
  • Înscris: 03.05.2009
Eu am dat full shutdown fiindca exact atunci plecam de acasa si a trasnit foarte aproape de mine.

#1797
astupus

astupus

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 12.03.2004
Salutare .Detin un sistem fotovoltaic  off grid in exploatare de circa 10 ani ,realizat in 24 de volti.Acesta e format din 8 panouri (4 mono,4 poli) ,un regulator flexmax 60,inverter-charger  outback power de 2300W.Spre surpriza mea totala in viitorul foarte apropiat Enel va bransa strada pe care o locuiesc .Acum intrebarea mea este-cum as putea folosi acest sistem in continuare in paralel cu cel national (sa treaca automat cand tensiunea din acumulatori scade sub o tensiune prestabilita si atunci cand soare trece sistemul in float sa decupleze automat reteaua si sa consume energia verde) ?

#1798
XTH

XTH

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,688
  • Înscris: 23.01.2010
Ce acumulatori folosesti si de cite ori i-ai schimbat in 10 ani?
Multumesc!

#1799
astupus

astupus

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 9
  • Înscris: 12.03.2004

View PostXTH, on 25 martie 2017 - 17:07, said:

Ce acumulatori folosesti si de cite ori i-ai schimbat in 10 ani?
Multumesc!
La inceput buget mic putine am avut rols de 180 Ah 2buc ce ulterior au devenit  4 buc,acum detin 8 Crown de 100Ah cumparate anul trecut
Acumulatori stationari cu intretinere

Edited by astupus, 25 March 2017 - 18:41.


#1800
goctav2000

goctav2000

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,205
  • Înscris: 01.03.2009
Am trimis e-mail la cei de la mppsolar  " [email protected]"  Uitați mai jos.
Hi All.
Please tell me,what is "philosophy" of battery charge mode from PIP-4048 MS .
I use the model of battery Ultracel UCG-12-200 Ah .
I use the Float voltage setup - 54.6 V ---in manual mode settings
  Bulk voltage setup -57.6 V ---in manual mode settings
Maybe your Engineering can explain to me.
Any Upgrade software of PIP-4048MS?  I use 2 x PIP-4048 MS in paralel mode.
What web card , I will go to use for to connect to internet PIP-4048 ? Do you selling this card ? What is a price?


Si uitati răspunsul .Cineva poate sa-mi "traducă"  ce scrie mai jos?
Hello Sir,
charging stage in all our inverters are similar -- bulk, absorption and then float.  It's not very different from standard 3-stage charging in other chargers.
*please know all FW is not needed.

Posted Image

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

5 user(s) are reading this topic

0 members, 5 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate