Am și eu o centrala motan star bt centrala este noua am cumparato acum 2ani că avem o centrala Baxi de 10 ani am montato anul asta într-o casa  și am următoarea problema  cu ea când pornește se aprinde flacăra intra E5 după care funcționează problema este că după după un Nr de erori intra e9 am chemat pe un meseriaș a verificat tot ce tine de E5 și tot degeaba a adus o altă centrala care funcționa la el și la fel aceiași E5 dacă știe cineva care a mai trecut prin aceasta problema.

#866
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
A schimbat centrala sau placa? Daca intr-adevar a schimbat centrala atunci e o problema de evacuare (kit de evacuare prost rau, rau).
Daca a schimbat numai placa si da tot E5, atunci trebuie schimbat obligatoriu meseriasul.

Edited by zolak, 01 November 2019 - 19:29.


#867
Ggabi22

Ggabi22

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 2
  • Înscris: 01.11.2019
A schimbat centrala a făcut proba la el fără cos și nu da E5 la mine a făcut proba fără cos și da e5

#868
Bachus20

Bachus20

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 02.07.2010
Bună seara! Acum aproximativ 2 ani de zile am cumpărat un apartament cu 1 cameră de 30 mp, dintr-un bloc nou. Apartamentul a venit gata utilat cu o centrală Motan Sigma TF 24. În acești 2 ani chiar nu am avut nimic de reproșat acestei centrale, a funcționat impecabil până zilele trecute când i-am dat drumul și pentru încălzirea caloriferelor și problema stă în felul următor:

Temperatura din CALORIFERE este setată la 60 grade, am pornit-o, își face ciclul normal de pornire ”la rece”, durând aproximativ 10 minute până aduce cele 2 calorifere din apartament (unul în cameră probabil de 160 dacă nu mă înșel și cel din baie) la temperatura de 65 de grade. Apoi, când temperatura apei ajunge la 49 o ia din loc, ÎNSĂ trec maxim 10 secunde și deja ajunge la temperatura de 65 de grade. Tot face astfel de ”burst-uri” rapide de vreo 3-4 ori până la un al 5-lea când în final face un ciclu mai lung (și probabil normal) până să ajungă la 65 de grade.
Eu nu mă pricep la centrale, dar presupun că astfel de porniri repetate (și inutile) nu sunt benefice, nu?Oricum voi suna la firma Kober  mai ales că este în garanție, dar pentru a fi cu ”temele făcute” până vin meseriașii, aveți idee de la ce ar putea fi?
Menționez că la pornirea când caloriferele sunt reci, se aude și un fel de ”șuierat” inconstant la centrală, ca de apă care circulă și ajunge într-un anumit punct unde face acel sunet (până acum nu a făcut niciodată așa). Totodată menționez că la partea de apă menajeră nu are absolut nicio problemă, îmi aduce apa caldă exact la cât este setată (40 de grade) și mi-o menține constant oricât am nevoie. Problema aceasta este DOAR la pornirea încălzirii caloriferelor.

Edited by Bachus20, 02 November 2019 - 19:47.


#869
Ancacipnina22

Ancacipnina22

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 10.11.2019
Buna seara , am in apartament centrala Motan KPlus 23kw , iar de o săptămâna când folosesc apa calda la baie îmi apare eroare E4,  la centrala arată ca urca gradul la apa, apoi începe sa coboare și arată o secunda 00, apoi E4 , după care încep sa urce gradele din nou, și tot așa la vreo 2 minute iar apare eroarea respectiva.... as vrea sq ma ajute cineva sa îmi spună dacă este ceva grav sau dacă merita sa o repar .... Multumesc anticipat

#870
zolak

zolak

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 583
  • Înscris: 14.02.2006
Se repară ușor și relativ ieftin.

#871
Funerare_mil

Funerare_mil

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 20.02.2018
Sfaturi va rog despre Motan MKdens 25 ! Mulțumesc

#872
dacis2

dacis2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,497
  • Înscris: 03.01.2007
Salutare tuturor! Am o centrala MaxOptimus de 31 kw, montata in 2011, pe care in ultimele trei dimineti am gasit-o oprita, cu codul de eroare E8. Care ar fi posibilele cauze? Multumesc.

#873
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Conform manualului, E08 inseamna "Memorie interna corupta"
Posibil sa fie nevoie de o alta placa, daca avaria persista.

#874
dacis2

dacis2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,497
  • Înscris: 03.01.2007
Multumesc de amabilitate. Am un manual de service (nu ca m-as pricepe) pentru Optimus MT si MaxOptimus MT un de scrie cam asa:

Defecţiuni: Pe display apare eroarea de tip E8 (probleme la termostatul de supratemperatura)
Cauze: Contacte imperfecte sau fir intreupt la termostat SAU termostat de supratemperatura defect
Remediere: Se va verifica contactele si continuitatea firelor SAU se înlocuieste termostatul de supratemperatura

Este drept ca din manual nu rezulta foarte clar ca aceasta este interpretarea codului de eroare doar la Optimus MT (C15 SPV 24 MEFM) sau si la MaxOptimus MT (C17 SPV 31 MEF)

#875
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Ai manualul fizic, primit odata cu centrala, sau ai un manual gasit pe net ?
Si ce-i foarte important: Ce centrala ai ?
Tu initial ai spus ca ai MAX Optimus de 31kW si acum zici ca te-ai uitat in manuale pentru Optimus MT de 24kW deci fara Max in fata, dar totusi ai si ceva cu Max in fata si cu MT dupa optimus
Tu ce avarie ai ? E8 sau E08 ? Ce afiseaza centrala ?


Eu am cautat pe net si am gasit manuale pentru

----------
Optimus MT C15 SPV 24 MEFM care are afisajul ca in poza de mai jos

Attached File  Optimus MT C15 SPV 24 MEFM.png   95.84K   15 downloads

La acest model, am citit in manual ca avariile sint de tipul E1, E2, .... E7 si nu am gasit niciunde E8
Dar asta nu-i cu MAX in fata si este de 24kW
----------

Am gasit si manual pentru Max Optimus C17 SPV 31 MEFM ERP care are afisajul ca in poza de mai jos

Attached File  Max Optimus C17 SPV 31 MEFM ERP.png   70.82K   14 downloads

Asta ar fi Max de 31kW, insa nu-i cu MT ca-i cu ERP
La asta, avariile sint de tipul E01, E02, pina pe la E50
-------

Vad ca mai exista si Max optimus C32 SPV 31 MEFB

Si asta are avariile de tip E01, E02, etc si si la asta E08 se refera la eroare de Eprom.

#876
dacis2

dacis2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,497
  • Înscris: 03.01.2007
Buna seara. Centrala mea este exact cea din postare, adica MaxOptimus MT 31KW (C17 SPV 31 MEF).

Este drept ca in manualul utilizatorului nu apare eroarea E8, dar eu am si unul de service capatat prin 2011, la montarea centralei, cred ca tot de la cineva de pe SP. Iar acest manual de service este comun pentru Optimus MT (C15 SPV 24 MEFM) si MaxOptimus MT 31KW (C17 SPV 31 MEF). Atasez inceputul lui... Iar panoul de comanda al centralei este exact ca in imaginea a doua atasata.

Attached Files



#877
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
In cazul asta, mergem pe supratemperatura.

Ce presiune de apa ai in centrala, atunci cind apare E8 ?

Ca sa fi sigur ca este supratemperatura, demonteaza centrala, identifica termostatul de siguranta, scoate afara unul dintre papuci si incearca sa pornesti centrala. Daca apare E8, atunci este clara ca-i de la supratemperatura si trebuie cercetat mai departe si gasit motivul pentru care schimbatorul tau are momente in care depaseste 105 -110 -115 grd (sau ce valoare o fi avind termostatul ala)
Conform manualului, la modelul MT de 24kw, termostatul de supratemperatura este in camera de ardere, sus in stinga, pe teava de tur (poate fi si direct pe schimbator).


Un termostat de supratemperatura arata cam asa:

Attached File  termostat-supratemperatura-85grd-motan-1000x1000.jpg   44.55K   13 downloads Attached File  termostat-supratensiune-centrala-termica-3016040-500x400.jpg   12.69K   26 downloads

Conform manualului de MT este legat in placa electronica in mufa J22 (l-am incercuit cu rosu)

Attached File  Supratemperatura MT.png   103.81K   27 downloads

----
Fiind legat in acelasi loc cu presostatul de aer, eu ma asteptam sa fie inseriate si ambele sa-ti dea avarie E5. Dar daca tu ai un manual mai complet in care zice ca-i E8, atunci asa o fi. Eu insa as broba prima data prin scoaterea unui papuc din termostatul de supratemperatura. Este cea mai simpla metoda de a depista codurile de avarie cind nu ai manual, sau manualul este incomplet.

Edited by florin71_skoda, 29 November 2019 - 09:52.


#878
dacis2

dacis2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,497
  • Înscris: 03.01.2007
Multumesc. M-am lamurit. Apelez la meserias! Macar este bine ca de cateva zile nu a mai dat eroarea asta.

#879
SebyS

SebyS

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 85
  • Înscris: 20.04.2005
Salut.
Am o centrală Motan Start BT care bănuiesc că are o problema cu senzorul de temperatura de pe circuitul de încălzire. Problema este următoarea: când pornesc încălzirea, deși caloriferele sunt reci temperatura afișată este de 70 de grade. Ca sa încălzească apa în instalatie sunt nevoit sa setez temperatura la maxim (80 grade - inițial era la 62).
La chiuveta nu am problema asta; încălzește apa asa cum am setat-o.
O fi de la senzorul de temperatura? Poate fi înlocuit ușor? Se poate rezolva prin alt mod decât înlocuire?
Mulțumesc.

#880
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,021
  • Înscris: 01.05.2004

 SebyS, on 02 decembrie 2019 - 19:51, said:

.
O fi de la senzorul de temperatura? Poate fi înlocuit ușor? Se poate rezolva prin alt mod decât înlocuire?

Da. Da. Nu. :)

#881
SebyS

SebyS

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 85
  • Înscris: 20.04.2005

 dcr, on 02 decembrie 2019 - 21:16, said:


Da. Da. Nu. :)
Îmi poti da niște indicații despre cum pot schimba senzorul respectiv? Unde este amplasat senzorul? Este pe tevi sau în interiorul lor (contact cu apa)?
Îl găsesc în magazine cu componente electronice sau trebuie sa dau comanda undeva?

#882
SebyS

SebyS

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 85
  • Înscris: 20.04.2005
Bănuiesc că cel din stânga, cu fire roșii, trebuie schimbat.  Ca sa il pot înlocui trebuie scos tot ansamblul în care se afla cei 2 senzori (apa calda + încălzire) sau pot scoate separat senzorul pentru încălzire?
Găsesc senzorul pe undeva?
Dacă e prea complicat, as tinde sa chem un instalator.