Neurochirurgie minim invazivă
"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Centrala lemne presiune crescuta
Last Updated: Dec 24 2023 20:55, Started by
gabigabi
, Dec 23 2023 20:12
·
2
#1
Posted 23 December 2023 - 20:12
Buna ziua!
Am o centrala pe lemne 30kWh, presiunea la rece 1.2. Stiti care ar fi cauza pentru Care la 80 grade in centrala presiunea creste peste 2 bari? Multumesc! |
#2
Posted 23 December 2023 - 21:06
e normal sa creasca, 80C e destul de mult la temp...
ori ai aer, ori ai bagat prea multa apa si ai presiune mare la temp camerei, ori supapa de presiune nu functioneaza normal... |
#4
Posted 23 December 2023 - 21:24
La mine am cam 1 bar la rece (ma rog, 40 de grade) si 2 bari la cald (80 de grade in puffer). Vas de expansiune de 120l. De vreo 4 ani merg asa fara probleme.
|
#5
Posted 23 December 2023 - 22:09
#6
Posted 23 December 2023 - 23:16
gabigabi, on 23 decembrie 2023 - 20:12, said:
Buna ziua! Am o centrala pe lemne 30kWh, presiunea la rece 1.2. Stiti care ar fi cauza pentru Care la 80 grade in centrala presiunea creste peste 2 bari? Multumesc! ar crește și mai mult dacă n-ai avea vas de expansiune... când ai pornit prima dată centrala, între ce valori varia presiunea? |
#7
Posted 24 December 2023 - 07:54
la inceput era ok si presiunea, problema a aparut dupa ce am montat un termostat ambiental
|
#8
Posted 24 December 2023 - 08:33
Sper că termostatul ăla e montat corect.
Nu doar să oprească pompa de recirculare când e prea cald. |
#9
Posted 24 December 2023 - 13:22
#11
Posted 24 December 2023 - 13:42
#12
Posted 24 December 2023 - 20:55
Si la mine e la fel, centrala 30kW, puffer de 1000l. Probabil ca pana sa pui termostatul de ambient nu ajungeai cu pufferul la temperatura maxima de sus pana jos. Am exact aceeasi presiune la cald, nu e un motiv sa te ingrijorezi. Presiune constanta nu poti avea decat daca ai vas de expansiune deschis, in pod.
|