Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Priza naspa sau siguranta de 25A e prea mult ?
#1
Posted 20 May 2022 - 20:19
Salutare , am mostenit un apartament si am zis sa schimb sigurantele care erau foarte vechi.
Am ales sa pun una automata si cel care mi-a facut treaba mi-a pus 16A la becuri si mi-a recomandat sa pun 25A la prize ca cica daca pun prea multe in priza , aia de 16A sar putea sa nu reziste si sa imi pice sigurantele. Totul ok pana aici pana saptamana trecuta. Am bagat masina de spalat in functiune si cand am terminat , constat cu stupoare ca priza e topita mai ca nu a luat foc. Si mai spunea ca a terminat facultatea de electrice sau ceva de genul asta... Ce pot sa fac in continuare ? Edited by robertino123100, 20 May 2022 - 20:20. |
#2
Posted 20 May 2022 - 20:25
Si una si alta. Probabil ca e totusi priza de calitate.
25*230 = 5750 W Edited by pasilla, 20 May 2022 - 20:29. |
#3
Posted 20 May 2022 - 20:34
robertino123100, on 20 mai 2022 - 20:19, said:
Salutare , am mostenit un apartament si am zis sa schimb sigurantele care erau foarte vechi. Am ales sa pun una automata si cel care mi-a facut treaba mi-a pus 16A la becuri si mi-a recomandat sa pun 25A la prize ca cica daca pun prea multe in priza , aia de 16A sar putea sa nu reziste si sa imi pice sigurantele. Totul ok pana aici pana saptamana trecuta. Am bagat masina de spalat in functiune si cand am terminat , constat cu stupoare ca priza e topita mai ca nu a luat foc. Si mai spunea ca a terminat facultatea de electrice sau ceva de genul asta... Ce pot sa fac in continuare ? Nu e OK sa ai sigurante de 25A pe prize, pentru o retea obisnuita. In mod normal, prizele suporta 16A (dar sa fie prize bune). La tine probabil ca si priza era defecta, din moment ce masina de spalat nu prea trage mai mult de 10-12A. Diferentiala ai? Pune pe prize maximum 16A daca nu stii starea instalatiei, sau si mai sigur 10. Chiar daca depasesti temporar 10A, cum face masina de spalat cand incazleste (adica vreo 15 min), de obicei nu sare siguranta. Fa un control al instalatiei - tabloul calitatea conexiunilor, terminalelor (aparatajului) -0 in special prize pe care pui consumatori mari. 16A pe becuri e iarasi mult. Renunta la omul ala, e clar incompetent. Inca ceva: impamantare ai la prizele in care bagi consumatori care necesita asa ceva? Stii care sunt aceia? Edited by aaaa4567, 20 May 2022 - 20:32. |
#4
Posted 20 May 2022 - 20:38
robertino123100, on 20 mai 2022 - 20:19, said:
cel care mi-a facut treaba mi-a pus 16A la becuri si mi-a recomandat sa pun 25A la prize ca cica daca pun prea multe in priza , aia de 16A sar putea sa nu reziste si sa imi pice sigurantele. Pai nu asta si era ideea? Daca tragi prea mult curent sa decupleze ca sa nu se topeasca ceva? Priza tot maestro a montat-o? |
#5
Posted 20 May 2022 - 20:39
La fiecare priza in care bagi consumatori mari, verifica asa:
- stecherul sa fie prins ferm, sa nu se balabane nici stecherul in priza, nici priza in perete. - fa testul urmator: da drumul la consumator pentru cateva minute (5, 10...), scoate stecherul si verifica temperatura terminalelor (cele doua, din metal) cat si acablului, in apropierea stecherului. Dar e doar caldut e OK, daca frige nu e OK si ar trebui verificat de ce (de obicei contact slab). Evident, unele prize scot fum si dupa mai putin de 10 minute, deci grija. |
#6
Posted 20 May 2022 - 20:40
#7
Posted 20 May 2022 - 21:09
Dar și priza, cred că avea un contact perfect... de numa" numa".
A pus el și priza, sau alt inginer? |
#8
Posted 20 May 2022 - 21:11
Clar priza e proasta, insa nici sigurantele nu ar trebui sa fie de 25A.
Si faptul ca siguranta are 25A nu are legatura cu faptul ca ti-a luat foc priza, iti lua si la 16A. Eu am de sigurante 16A pe prize si chiar azi am facut ceva la grill+ un multicooker care in total se duceau spre 4000W si am avut placuta surpriza ca siguranta sa nu sara. Dar azi, coincidenta, ar fi fost prima zi in care mi-as fi dorit una de 25A. |
#9
Posted 20 May 2022 - 21:26
priza proasta, ai si cablurile din aluminiu? poate fi si de acolo.
|
#10
Posted 20 May 2022 - 21:38
maccip, on 20 mai 2022 - 21:11, said:
Clar priza e proasta, insa nici sigurantele nu ar trebui sa fie de 25A. Si faptul ca siguranta are 25A nu are legatura cu faptul ca ti-a luat foc priza, iti lua si la 16A. Eu am de sigurante 16A pe prize si chiar azi am facut ceva la grill+ un multicooker care in total se duceau spre 4000W si am avut placuta surpriza ca siguranta sa nu sara. Dar azi, coincidenta, ar fi fost prima zi in care mi-as fi dorit una de 25A. |
|
#11
Posted 20 May 2022 - 21:40
Cam 3800W cred ca aveau impreuna. Dar fiind termostatate, mai porneau, se mai opreau. Ma uitam la contor, aveam 4400W (restul de 600W pe alte sigurante). Ma asteptam sa sara dar n-a sarit.
|
#12
Posted 20 May 2022 - 21:46
robertino123100, on 20 mai 2022 - 20:19, said:
Ce pot sa fac in continuare ? Sau angajezi un electrian autorizat ANRE care să-ți pună în regulă instalația electrică. robertino123100, on 20 mai 2022 - 20:19, said:
Am ales sa pun una automata si cel care mi-a facut treaba mi-a pus 16A la becuri si mi-a recomandat sa pun 25A la prize ca cica daca pun prea multe in priza , aia de 16A sar putea sa nu r robertino123100, on 20 mai 2022 - 20:19, said:
ca cica daca pun prea multe in priza , aia de 16A sar putea sa nu reziste si sa imi pice sigurantele. adică firele din perete. Să nu-ți ia foc casa. robertino123100, on 20 mai 2022 - 20:19, said: Si mai spunea ca a terminat facultatea de electrice sau ceva de genul asta... |
#13
Posted 20 May 2022 - 23:05
Ți-a pus siguranțã de 25Amperi la prize, dar prizele din comerț au recomandare de 16Aamperi.
|
#14
Posted 21 May 2022 - 06:15
Cred ca are o siguranta pentru iluminat si o siguranta pentru prize pe tot apartamentul, si-atunci ala i-a zis 25 de amperi pentru prize in ideea ca va folosi mai multe prize deodata.
Problema a fost ca n-or mai fi verificat prizele si conductorii din pereti, in ce stare sunt. robertino123100, on 20 mai 2022 - 20:19, said:
Salutare , am mostenit un apartament si am zis sa schimb sigurantele care erau foarte vechi. Am ales sa pun una automata si cel care mi-a facut treaba mi-a pus 16A la becuri si mi-a recomandat sa pun 25A la prize ca cica daca pun prea multe in priza , aia de 16A sar putea sa nu reziste si sa imi pice sigurantele. |
#15
Posted 21 May 2022 - 06:33
Clar sigurantele sunt mai mari decat ai nevoie ... dar priza topita are alte cauze ... contacte imperfecte, calitate scazuta, etc.
Verifica atat priza cat si stecherul, contacte ferme, soclu ceramica, etc. Bafta |
|
#16
Posted 21 May 2022 - 08:46
In primul rand schimba priza, e clar ca are contact imperfect acolo si deaceea s-a topit.
Dupa aia ai mare grija la panou, sa fie si acolo contactul perfect, ca sa nu muti problema cu topitul si acolo. Instalatiile vechi nu prea tin consum mare, iar masinile de spalat au un consum mare. Pur si simplu n-au fost proiectate cu gandul ca vor avea casele/apartamentele consum de intreprindere in viitor. DaculScoril0, on 20 mai 2022 - 21:46, said:
Sau angajezi un electrian autorizat ANRE care să-ți pună în regulă instalația electrică. persona695, on 20 mai 2022 - 23:05, said:
Ți-a pus siguranță de 25Amperi la prize, dar prizele din comerț au recomandare de 16Aamperi. Pe vremea aia nu se gandea nimeni ca in viitor vor veni niste isteti care vor face niste banale electrocasnice care sa consume cat consuma un combinat Acum daca iti faci casa noua trebuie sa ai circuit separat pentru fiecare electrocasnic daca nu vrei sa iti arda casa noua. |
#17
Posted 21 May 2022 - 09:36
mosto, on 21 mai 2022 - 08:46, said:
Pe langa ala trebuie sa angajeze si o echipa de mesteri sa renoveze complet... n-ai cum sa inlocuiesti o instalatie electrica veche fara sa nu faci praf toata casa sau tot apartamentul. In final ajungi la o cheltuiala foarte mare, o cheltuiala pe care o poti evita prin metoda ocolirii electrocasnicelor care sunt facute sa consume cat o fabrica. |
#18
Posted 21 May 2022 - 09:40
persona695, on 20 mai 2022 - 23:05, said:
Ți-a pus siguranță de 25Amperi la prize, dar prizele din comerț au recomandare de 16Aamperi. Care-i relevanta? Siguranta de 25A protejeaza, de exemplu, trei circuite de priza (toate cu prize de 16A). Problema este siguranta de 25A, atata timp cat si siguranta principala este de aceiasi valoare. |