Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Priza naspa sau siguranta de 25A e prea mult ?
Last Updated: May 24 2022 07:15, Started by
robertino123100
, May 20 2022 20:19
·
0
#19
Posted 21 May 2022 - 15:06
adisz, on 21 mai 2022 - 09:40, said:
Care-i relevanta? Siguranta de 25A protejeaza, de exemplu, trei circuite de priza (toate cu prize de 16A). Problema este siguranta de 25A, atata timp cat si siguranta principala este de aceiasi valoare. SIGURANȚELE SE PUN CA SĂ PROTEZEJE CONDUCTORII!!!!!!!!!!!!!! |
#20
Posted 21 May 2022 - 15:48
Ma bag si eu...
Sigurantele automate au o fisa tehnica. Cine e curios poate cauta si afla caracteristicile. Cele clasa B declanseaza termic la 1.13-1.45 x Curentul nominal notat pe ea si declanseaza magnetic (scurtcircuit) la 3..5x Curentul nominal. Vorbesc de un Hager MB225A. Cele de clasa C au cifrele mai mari. Deci o siguranta automata de calitate 16A clasa C, ar putea sustine continuu fara sa declanseze 20...24A. |
#21
Posted 23 May 2022 - 12:32
adisz, on 21 mai 2022 - 09:40, said:
Care-i relevanta? Siguranta de 25A protejeaza, de exemplu, trei circuite de priza (toate cu prize de 16A). Problema este siguranta de 25A, atata timp cat si siguranta principala este de aceiasi valoare. Problema e că ai spus numai prostii. |
#22
Posted 23 May 2022 - 13:08
#23
Posted 23 May 2022 - 13:15
Depinde de sectiune si material.
Regula simpla transmisa prin meseriasi este cupru 1.5mmp iluminat 10A si cupru 2.5mmp prize 16A. Daca mergi la plita bucatarie (consumatori peste 3.1kw care rareori mai au stecher schuko) sectiunea creste la 4mmp si siguranta 25A. Cine e scrupulos poate consulta standardele cu instalatii si gaseste acolo informatii. PS. Am o curiozitate... De ce se cere/cerea circuit separat pentru CT cu siguranta 6(!)A? Oricum sarmele pana acolo le vei avea de 1.5mmp (deci merg 10A fara probleme) Edited by radurus, 23 May 2022 - 13:21. |
#24
Posted 24 May 2022 - 07:15
radurus, on 23 mai 2022 - 13:15, said:
... PS. Am o curiozitate... De ce se cere/cerea circuit separat pentru CT .... In urma cu peste 20 de ani, cind au inceput sa se monteze centrale la blocuri, de regula exista un tablou cu 2 patroane (sigurante fuzibile) pentru iluminat si 2 patroane pentru prize (faza si nul) pentru tot apartamentul. Prize cu impamintare era una la intrarea in baie si alta in bucatarie. Centralele se montau fie in bucatarie si se foloseau tot soiul de prelungitoare de la singura priza existenta, in care mai era bagat si frigiderul, plus altele, fireste tot cu prelungitoare, fie se montau pe balcon si se tragea un prelungitor din sufragerie de la o priza fara pamintare. De aici au aparut si problemele, deoarece centrala nu merge daca nu respecti faza si nulul, plus ca-i trebuie si impamintare, si cum erau tot soiul de prelungitoare era foarte usor sa scoti un stecher si din greseala sa-l bagi invers in priza. Asa ca un servisant (asa banuiesc eu) a venit cu ideea ca ar fi mai bine sa se traga priza separata direct din tablou, ca sa nu mai poata utilizatorul sa inverseze din greseala un stecher intr-o priza si dupia sa sune la servis ca nu-i merge centrala. Cum la vremea respectiva se faceau cursuri tot la citeva luni, ideea a ajuns si la urechile importatorilor si sa raspindit in toata tara. Tot de atunci a aparut si "moda" de a insemna cu marker stecherul si priza centralei, ca sa stii cum trebuie bagata in priza. Edited by reborn_21, 24 May 2022 - 07:16. |