Salut,

O rugaminte pentru cineva cu experienta practica, ca la teorie suntem buni toti Posted Image

Am de gand sa iau aceasta pompa, PEDROLLO 3SRM 1/42.
Este necesar un condensator pentru emulare trifazat.

O schema aprox. pe acest site
https://www.hidropom...pa-submersibila

Intrebare intrebatoare Posted Image

De ce naiba sa iau cablu cu 4 fire (de 4x4mmp) si sa montez condensatorul la 80m cat are forajul?!?...
Nu mai bine pun condensatorul langa pompa, in foraj si il izolez bine cu varnish termo-contractant siliconat si merg pe 3x4mmp?

Oricum pompa vine cu 1m de cablu si trebuie facute legaturi water proof....

Din pdv. strict electronic, e mai bine sa fie langa consumator, nicidecum la 100m de cablu cu inductanta parazita, rezistenta firelor, etc.

Zic si eu Posted Image

PS. As indrazni sa intren e mai bine sa iau Grundfos (care are condensatoru vietii incorporat) da' mi-e ca startez un topic interminabil si finalizez sa-mi iau o chinezarie din Brico, oricum se ard toate cand ti-e lumea mai draga.

#2
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
E foarte bine cu condensatorul la suprafata. Nu deranjeaza cu nimic. In plus daca se arde e mult mai usor de schimbat.
Pompa este monofazata. Condensatorul este pentru bobina ajutatoare, nu emuleaza trifazat.
Merge si cablu de 2.5, dar fiind distanta mare se recomanda de 4 mm ca sa ai cadere mica de tensiune.

Edited by pasilla, 10 May 2022 - 15:35.


#3
autom2

autom2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,556
  • Înscris: 26.01.2007
Dar pompe normale, monofazate, nu exista?

#4
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Ce intelegi prin pompa normala monofazata ?

Ce vrea sa cumpere initiatorul este cea mai normala pompa cu motor monofazat.

#5
_bcristian_

_bcristian_

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,569
  • Înscris: 31.12.2006
Cablu de 4 mmp pt un curent de nici 4A? Ca idee, la 2x100m, avem 9V cadere pe 1.5 mmp, 5.5 pe 2.5 mmp, si 3.5V pe 4 mmp.

#6
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
La pornire ia mai mult de 4 A. In plus recomandarea aia probabil ca e generala, pompa putand fi dusa pana la 170 m.

#7
aliency

aliency

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 201
  • Înscris: 20.08.2014
Din 80 m adincime, cit va fi in apa    ?    Motoarele cu ulei au limita de adincime.

Condensatorul neaparat la suprafata,iar conexiunea pompei cu tub termocontractibil si banda cauciuc.

Mi se pare mic motorul pentru ce zice ca face pompa

#8
_bcristian_

_bcristian_

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,569
  • Înscris: 31.12.2006

View Postpasilla, on 10 mai 2022 - 18:01, said:

La pornire ia mai mult de 4 A. In plus recomandarea aia probabil ca e generala, pompa putand fi dusa pana la 170 m.
Nu conteaza. Nu are de invins vreo sarcina statica, ca sa fie problema ca n-ar putea porni. Daca n-ar fi lungimea, si 1 mmp ar fi mai mult decat suficient.
Mai degraba sa fie atent la conducta si racorduri, ca are nevoie de PN25, si nu se gaseste pe toate drumurile.

#9
george_eu25

george_eu25

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,368
  • Înscris: 24.06.2008
Vezi sa faci legaturile la cablu cu tub termocontractabil special de apa,nu din ala normal de suprafata.Diferenta e ca ala de apa are un fel de gel il el si in momentul in care il incalzesti el se strage si gelul ala izoleaza sa nu intre apa.
Referitor la condensator...Si eu folosesc de vreo jumate de an tot Pedrolo 4SR 2/10 monofazat de 750w, dar o am la 18m.Condensatorul e intr-o cutie la suprafata,tocmai ca sa poata fi schimbat usor in caz de nevoie.Cablu am pus de 2.5 si merge zilnic in medie cam 2 ore pentru alimentarea unui vas tampon care are plutitor.Nu am nici o problema cu ea....deocamdata!Posted Image

Anunturi

Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă Chirurgia cranio-cerebrală minim invazivă

Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne.

Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate