Am verificat conexiunile la fiecare borna, sunt OK, nu e nici una slabita sau cu contact imperfect.
Problema e ca nu locuiesc acolo permanent si nu pot sta cu ochii pe ele sa fac masuratori (servici, distanta, etc.). Incerc sa prind un weekend in care sa fac treaba asta. Am un tabel in care tin evidenta fiecarei celule, sunt doua baterii care au dezechilibre mai mari. Fișiere atașateEditat de valos, 20 februarie 2019 - 11:28. |
#25
Publicat: 06 aprilie 2019 - 22:28
Revin cu un update. Am masurat azi densitatea acidului, toate celulele Au valori între 1280 - 1290 cu excepția uneia care se incapataneaza sa rămână la 1260.
Tensiunea pe absorb este setată la 59,6V, cea de float la 55,2V. Temperatura camerei unde stau bateriile este de aproximativ. 17 grade. Chargerele au setată compensarea de temperatura de -120 mV / grad celsius pentru tot Bancul. |
#28
Publicat: 07 aprilie 2019 - 19:37
1 - Rolls au plăci plane și printre cele mai groase și robuste.
2-60,8V absorb e un pic cam mult, depinde cum le exploatezi. Asta -i doar părerea mea. Dacă densitățile pe elemenți nu scad în exploatare după o perioadă de 2-3 săptămâni (verifici doar 2-3 celule martor )la o tensiune de să zicem 59,6V nu văd de ce să le duci și să le ții zilnic la tensiunea aia înaltă. Nu că ar păți ceva, că lor le place dar ai de completat mai frecvent cu apă distilata oarecum inutil. |
|
#29
Publicat: 11 mai 2019 - 21:50
Revin cu un update - și-a revenit și celula buclucașa , acum am toate celulele cu densității cuprinse între 1280 și 1295, măsurate in float.
Intrucat am compensare de temperatura la charger, ma gândesc sa las setările la fel cu cele de iarna, credeți ca ar fi vreo problema ? |