Estimare stare baterii plumb din grafic curent / tensiune

- - - - -
  • Please log in to reply
30 replies to this topic

#1
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
Buna ziua,

Am un sistem fotovoltaic pe 48V cu plumb (Rolls 605 6V x 8 buc, 468 Ah/C20) instalat in iunie 2017.
Am atasat un grafic de curent / tensiune pe baterii din ultimele 24 ore.
Orele afisate sunt cu o ora inainte fata de ora Romaniei (ora 9 de pe grafic corespunde cu ora 8 din Romania - nu stiu de ce portalul VRM afiseaza in felul asta).

Analizand curentul, tensiunea si consumul se poate estima cat de "sanatoase" sunt bateriile?

Linia si valorile cu rosu le-am adaugat eu pe grafic - corespund orei locale 8 (cu aproximatie), inainte ca chargerele MPPT sa intre in functiune.
Al doilea screenshot cred ca arata numarul de Ah consumati de la apusul soarelui pana la rasarit (captura de ecran a fost facuta putin dupa momentul in care chargerele MPPT au inceput sa lucreze).

Rog pareri.
Multumesc.

Attached Files



#2
ldpe

ldpe

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,527
  • Înscris: 08.03.2017
"Analizand curentul, tensiunea poate estima cat de "sanatoase" sunt bateriile?"
Cu un tester de acumulatori da , se poate , exact ca la auto .

#3
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
La prima vedere pare ok ca voltaj, dar si load ul e mic. La 32ah descarcare e o nimic a toata.
Mai Pune unul cu AC power out in paralel cu cel de sus, sunt citeva surge uri la intervals egale, probabil frigider? 6-8a load?
SG ul cat e dupa absorb cind pica in float?
Cata apa folosesti pe element la 2-3 luni?
Mi se pare voltajul de absorb prea mic. Trebuie sa fii aproape de 60v pina la 25C ambient.
Daca nu folosesti apa aproape de loc, voltajul e slab.
Pune valoarea densitatii , Aia spune totul.


#4
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
Intervalele de consum mai mare sunt de la centrala pe peleti + pompe de circulatie - sunt pornite/oprite de termostatul de ambient.
Ce inseamna SG?
Pun cam 100-150 ml apa distilata la fiecare 3 luni in fiecare celula.
Temperatura unde tin bateriile este cam 13-14 grade. Am setat compensarea de temperatura la chargerele MPPT conform manualului Rolls.
Cu ce pot masura densitatea electrolitului - gasesc ceva de cumparat online?
Am atasat si un grafic cu AC power.
Multumesc.

Attached Files


Edited by valos, 30 January 2019 - 11:48.


#5
XON-XOFF

XON-XOFF

    Big Fat Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,442
  • Înscris: 27.05.2006
se observă în primul interval (de pe la ora 12) că tens este constantă cînd curentul variază (scade) deci acel interval arată ok, deși mai interesant ar fi să vedem ce se întîmplă în caz contrar, cînd sugi un curent constant și vezi cît variază tensiunea.
În general la o baterie cu plumb, după un timp nu mai poate duce același curent (scade tensiunea mai repede) ca atunci cînd e nouă.
De aceea, un testor de baterii asta face, măsoară cum se modifică tensiunea în sarcină.

Dacă sarcina e f. mică, nu ai ce testa. E ca și cu testarea performanței inimii, plămînilor etc, cînd stai pe scaun versus cînd alergi pe bandă. Chiar și o pers. cu probleme în general e relativ ok cînd stă în pat sau pe scaun (echivalent consum f. mic).

Oricum dacă sist. e din 2017 adică f. nou, și e dedicat pt așa ceva, e prea devreme să fie probleme.

#6
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
@valos
Rolls urile astea se inca formeaza in primul an. Ei spun 40-100 ciclii in functie de adincimea descarcarii.
SG specific gravity- am adaugat dupa aia, densitatea acidului.
La un consumator de 400w la time cam pica voltajul. Adica un pic de rezistenta mare= poate fi o usoara sulfatare, dezechilibre de densitate pe elementi, sau pur Si simplu au fost exploatate foarte usor rezultand o formatare indelungata.
In primele 6-8 luni trebuia da fii cu ochii pe densitate Si sa le dai pina ajung macar la 1,270.
Pune un istoric de pe BMV sau spune care a fost maximul Si average discharge.
La ambientul de 15-20C ar trebui sa fii peste 60v in absorb. Poate ai setat compensarea la temperatura, dar valoarea initiala la cat?
Ati trebuie un densimetru pentru a masura densitatea. Daca poti gasi ia un hydrovolt care are compensarea temperaturii built in, si e foarte precis.
Este foarte important densimetrul, altfel speculam degeaba.

#7
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
In VRM zice asa, nu stiu daca e corect sa fie egale average cu deepest discharge:

Deepest discharge = -272.30 Ah
Average discharge = -272.30 Ah

Din cate imi aduc aminte au fost descarcate de vreo 10 ori la un DOD cuprins intre 50-70%.
De vreo 20 ori la DOD cuprins intre 40-50%.
In rest DOD cuprins intre 10-20%.

Absorbul e setat la 59V, cu cumpensarea de temperatura de -120 mV/ºC pentru tot bancul.
Am sa cumpar un densimetru, sa masor si densitatea electrolitului.

Multumesc.

#8
cspot

cspot

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 12,855
  • Înscris: 22.07.2004

View Postvalos, on 30 ianuarie 2019 - 13:01, said:


Absorbul e setat la 59V, cu cumpensarea de temperatura de -120 mV/ÂşC pentru tot bancul.
Am sa cumpar un densimetru, sa masor si densitatea electrolitului.

Multumesc.

     Eu zic sa nu umbli la baterii daca nu ai idee cu ce se mananca treaba.
      Bateriile se pot testa separat cu un tester de capacitate.
      Cauta o persoana calificata in domeniu care detine un aparat adecvat.

#9
gcom61

gcom61

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,824
  • Înscris: 21.01.2007
Densitatea acidului de 1,270g/l ,stiu ca este pt acumulatori auto(1,26-1,28 > in functie de temperatura ambianta)
La bateriile stationare de capacitate mare,de la serviciu,stiu ca se folosea ~1,1g/l.
Cel mai sigur te documentezi de la producatorul bateriilor.

Edited by gcom61, 31 January 2019 - 11:10.


#10
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
Revin cu măsurătorile pentru densitatea electrolitului.
Am măsurat pentru fiecare celula in parte.

C1 = 1.250
C2 = 1.270
1.270

1.230
1.250
1.195

1.245
1.270
1.235

1.215
1.265
1.245

1.245
1.275
1.270

1.245
1.255
1.220

1.245
1.260
1.260

1.275
1.270
C24 = 1.255


Sunt diferențe mari între celule la densitate. Măsurătorile le-am făcut la ora 14.00 când bateriile erau in float.
Tensiunea de absorb era setată la 58.6 V.

Am modificat tensiunea de absorb la 59.4 V și ma gândesc sa-i dau o egalizare manuala mâine la amiaza.
Ce se mai poate face pentru a egaliza celulele?




#11
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Egalizeaza o ora la 62v dupa care mai ei o masura cu densimetru.
Noteaza valorile la acid pe fiecare element si compara cu ce ai avut.
Sar putea ca vei avea nevoie de 2-3 reprize de egalizare.
Seteaza float la 56v pentru min o saptamina.
Eu al am la 56v continuu pe timp de iarna, Si absorb la 59,6v la un ambient de 19-22C.
Sunt dezechilibrate binisor, incearca sa reduci consumul pina le aduci pe toate la 1,270 macar.
Dupa fiecare ora de egalizare, monitorizeaza apa Si temperatura. Daca treci de 40C la borna, reduci voltajul de egalizare. Nu cred ca se vor incalzi, totul depinde de cum papa amperii.

#12
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
OK, a făcut azi o egalizare automat, am măsurat densitatea și a mai crescut puțin.
Fiind la munca nu pot măsura la amiaza densitatea, așa Ă®ncât am setat chargerul sa facă egalizare odată la doua zile.
ĂŽl las sa facă 2-3 egalizari și vedem.
Am modificat tensiunile de absorb, float și egalizare la 59.6, 56, respectiv 62V.
Vedem cum se comporta.
Mulțumesc.

Edited by valos, 03 February 2019 - 23:05.


#13
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
Revin cu detalii despre densitatea electrolitului dupa o saptamana, masuratoarea a fost facuta cand bateriile erau in float.

1270,1280,1270,   1270,1240,1260,   1235,1255,1265,   1260,1250,1270,   1260,1270,1275,   1280,1280,1230,   1260,1270,1255,   1270,1280,1270

Dupa citirea de mai sus, am modificat tensiunile de absorb, float și egalizare la 59.6, 55.2, respectiv 62V.
Egalizarea se face acum odata la 15 zile.

Interesant faptul ca prima si ultima baterie din sir sunt cele mai incarcate si mai echilibrate.
Bateriile nu s-au incalzit nici macar in timpul egalizarii, se simteau reci la mana.

Mai sunt ceva dezechilibre, dar gradul de incarcare al celulelor e mult mai bun fata de acum o saptamana.

#14
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Man ai dezechilibre foarte mari, intre 1.240 Si 1.280 e foarte mult.
Personal asi face urmatorul lucru.
-Numerotezi pe capac fiecare celula in parte de la 1 la 24 si tine evidenta progresului.
- verifica conectiile, puntile la cele mai slabe; sar putea sa fie un pic de contact slab, sau poate nu.
- Asi scoate tot bancul din service( consum zero) pentru trei zile min,  Si Asi seta bulk-absorb-float la 58v. Le-asi tine in float 24/7 pentru min 3 zile. Timp in care voi lua masuratori la intervale de 6-8 ore pina am o diferenta sub 0,015 la acid.
Daca ajung sub 15 puncte diferenta, apoi cobor float la 56v Si bulk la 59v pina termin saptamina.
Se vor reface dar trebuie un pic de rabdare Si efort.
Spor.

#15
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
Consum zero banuiesc ca inseamna sa inchid invertorul (Multiplus 48/3000/35), nu?
Mai raman deschise pe noapte doua chargere MPPT (150/60 si 150/35), monitor de baterii BMV 700 si un Venus GX - banuiesc ca astea nu consuma asa mult incat sa scoata bateriile din float?

#16
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Pai da multiplus ul pe charger only, ai retea sau generator?


#17
valos

valos

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 255
  • Înscris: 19.01.2004
Nu am rețea. Folosesc generatorul doar când bateriile Sunt descărcate.

#18
RaulPV

RaulPV

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,597
  • Înscris: 26.06.2016
Atunci porneste generatorul la prima ora dimineata pina ajunge bank ul la 58v, dupa care poti sa-l Opresti Si lasi panourile sa tina float ul.
Charger only.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate