 adisz, on 09 noiembrie 2018 - 19:41, said:



Sa luam un cablu armat,pentru ca tot avem deschis subiectul si s-a comentat dupa ureche,cu sectiunile de 3x240+120,un cablu subteran foarte uzual.


cu asta am alimentat balastiera de la Buhusi, din postul propriu.

#20
Niuu

Niuu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,169
  • Înscris: 22.06.2016

 mihnearau1, on 09 noiembrie 2018 - 19:35, said:

hartia de la producator

Poftim "hartia de la producator".

Care e raspunsul la intrebarea mea ?


http://www.iproeb.ro...e/C2XAb(z)Y.pdf

Edited by Niuu, 09 November 2018 - 22:06.


#21
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009

 Niuu, on 09 noiembrie 2018 - 19:00, said:

Si totusi intrebarea ramane : de ce e in regula sa montez ingropat CYABY dar nu pot monta in acelasi fel CYY ?

Ce aduce in plus armatura metalica ca sa poata face diferenta intre un montaj subteran si unul suprateran ?  In afara de sporirea rezistentei mecanice si izolarea electromagnetica nu ma duce capul la nicio varianta . Dar mi se pare ca plusul de rezistenta mecanica e neglijabil ...

Deci, care e raspunsul ? Posted Image
"Ecranului de otel " i se mai spune blindaj iar cablul e denumit cablu armat .  Acum cred ca raspunsul intrebarii din titlu e evident.
N-am inteles partea aia cu izolarea electromagnetica .  Ce izolezi si fata de ce ?
- La tine in curte poti monta ce cablu vrei si unde vrei .  Asta daca n-ai pretentia ca dupa un incendiu de natura electrica sa fii despagubit de asigurator.

Edited by ggelu, 10 November 2018 - 10:32.


#22
Niuu

Niuu

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,169
  • Înscris: 22.06.2016
N-am de montat nimic nicaieri ; intrebarea e pur teoretica .

Inteleg ca in opinia ta rolul acestui invelis metalic este de a spori rezistenta mecanica a cablului . Poate gresesc , dar mie mi se pare ca plusul de rezistenta adus de aceast invelis e nesemnificativ si prin urmare din acest punct de vedere nu e mare diferenta intre un cablu armat si unul nearmat . Si atunci ce aduce in plus armatura de face ca un cablu armat sau poata fi montat subteran si unul nearmat nu ?

Nu stiu ce n-ai inteles legat de izolarea electromagnetica ; daca ecranul cablului este legat la masa sistemului , cablul este izolat electromagneric , devine o varianta de cusca Faraday .

#23
BebePanda

BebePanda

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,242
  • Înscris: 09.10.2018
La ce buna izolatia electromagnetica in curenti tari, nu stiu.

#24
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009

 Niuu, on 10 noiembrie 2018 - 11:17, said:

Inteleg ca in opinia ta rolul acestui invelis metalic este de a spori rezistenta mecanica a cablului . Poate gresesc , dar mie mi se pare ca plusul de rezistenta adus de aceast invelis e nesemnificativ si prin urmare din acest punct de vedere nu e mare diferenta intre un cablu armat si unul nearmat . Si atunci ce aduce in plus armatura de face ca un cablu armat sau poata fi montat subteran si unul nearmat nu ?

Nu stiu ce n-ai inteles legat de izolarea electromagnetica ; daca ecranul cablului este legat la masa sistemului , cablul este izolat electromagneric , devine o varianta de cusca Faraday .
Ai spus bine : in opinia ta .  Noroc ca exista si alte opinii mai avizate.
BebePanda a punctat bine : la ce ar folosi  ecranarea electromagnetica unui cablu care transporta energie  !

#25
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,261
  • Înscris: 17.03.2009

 Niuu, on 10 noiembrie 2018 - 11:17, said:

Inteleg ca in opinia ta rolul acestui invelis metalic este de a spori rezistenta mecanica a cablului . Poate gresesc , dar mie mi se pare ca plusul de rezistenta adus de aceast invelis e nesemnificativ si prin urmare din acest punct de vedere nu e mare diferenta intre un cablu armat si unul nearmat . Si atunci ce aduce in plus armatura de face ca un cablu armat sau poata fi montat subteran si unul nearmat nu ?
Acea armatura are rolul de protectie impotriva deteriorarilor accidentale provocate de cazma,tarnaciop,etc,impotriva rozatoarelor de orice fel,cartita ,sobolan,

Edited by anaki, 10 November 2018 - 12:51.


#26
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
In general pentru protectia mecanica, sa nu poata fi ros de sobolani, cartite si alte rozatoare.

Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate