Chirurgia endoscopică a hipofizei
"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Panouri Fotovoltaice II
Ultima postare: mai 15 2024 16:17, Inițiat de
lestef
, dec 06 2015 21:49
·
207
#1873
Publicat: 19 aprilie 2017 - 19:36
Deci hai sa o luam metodic.Din siguranta principala de 25A(care nu mi-ai spus de care este ,normala sau diferentiala) iti pleaca spre invertor cate fire?
Din acea siguranta mai pleaca si alte fire? Iesirea din invertor pleaca la tabloul cu 16 sigurante.Tabloul ala se mai alimenteaza si de altundeva? Bransamentul tau e monofazat sau trifazat? |
#1874
Publicat: 19 aprilie 2017 - 20:31
Bransamentul meu e monofazat si a venit ceasul cind l-a adus electrica acus 5 ani cu o siguranta de 25a care are 2 fire ( faza si nul) de acolo am plecat cu 2 fire la intrarea in invertor; binenteles ca am plecat si cu pamintarea care nu trece nici printro siguranta; invertorul are intrare cu trei orificii 1 aza 2 nul 3 pamintare! Are si rei iesiri tot ca si la intrare cu care am pecat la al doilea tablou cel cu 16 sigurante!
Invertorul a mers lgat si la retea cam 15 min si apoi a bătut jos siguranta de 25a dupa aia am ridicat siguranta si statea cam 5 secunde si iar o dadea jos |
#1875
Publicat: 19 aprilie 2017 - 20:40
Vezi că ordinea nu e așa.1 PE, 2 fază, 3 nul..Dacă nu le-ai legat așa, de aia sare siguranța.
O alta cauza ar putea fi din cauza ca invertorul incarca si bateriile si face si by-pass pe consumatori. Daca ai consum mare in momentul respectiv, curentii insumati depasesc 25A. Editat de rinaldoparaipan, 19 aprilie 2017 - 20:46. |
#1882
Publicat: 19 aprilie 2017 - 21:06
Sa-ti sara siguranta de 25A (daca mai este calibrata pt.25A)trebuie sa ai consum de 5..6Kw, poate fi atins acest consum daca faza se duce si spre impamintare cred.
Eu cred ca din siguranta este problema,sigur s-a decalibrat(de buna ce este)/(a fost) si acum nu mai tine mai nimic.,mai ales ca a mers o perioada,pina probabil ai avut un consumator gurmand si ti-a dat prima "pauza "la siguranta. Editat de XTH, 19 aprilie 2017 - 21:10. |
|
#1883
Publicat: 19 aprilie 2017 - 21:09
florin_cupa, on 19 aprilie 2017 - 21:00, said:
Si la frecventa nu i-mi arata tot timpu 50Hz scădea si la 49,9Hz Ce setari ai in meniul 2 si 16? ...... Cristache, la toate e asa.Au si PE legat intern, Editat de rinaldoparaipan, 19 aprilie 2017 - 21:16. |
#1886
Publicat: 19 aprilie 2017 - 21:35
Marca e eaton si înainte avea o porcărie linga ea ori de cite ori se auzea zgomotul facut de un tunet dădea jos; de cind lam anulat nu am mai avut probleme ; ce mi se pare ciudat la ea ca daca am un scurt la un consumator nu sare siguranta din al doilea tablou care au amperaj mai mic ci sarea asta de 25A
E identic docris! Multumesc baieti de sugestii! Miine schimb siguranta si voi vedea ! O seara buna tuturor ; dimineata la munca! Editat de ggelu, 20 aprilie 2017 - 07:23. |
#1887
Publicat: 19 aprilie 2017 - 21:59
CostyOK, on 19 aprilie 2017 - 13:47, said:
Cine are montate panouri "cu capul in jos" ? Adica, un rand normal iar randul care-i deasupra sa fie cat mai aproape cutiile de jonctiuni vor fi montate invers, cu capul in jos. Ma intereseaza cum se comporta in timp, daca intra apa pe la presetupe dupa cativa ani. Cele care sunt capsulate (au masticul acela alb in toata cutia de jonctiuni) cred ca rezista fara probleme, dar cum se comporta oare cele care nu au acel mastic alb in interiorul cutiei ? |
|
#1890
Publicat: 20 aprilie 2017 - 09:30
Poti avea acces la diodele panourilor si la conexiuni sau sunt imersate in mastic alb ?
Unghiul maxim pe timp de iarna ajunge la 63 grade, atunci panoul e cel mai mult afectat teoretic de patrunderea apei. Vara, la 17 grade nu exista astfel de probleme. Editat de CostyOK, 20 aprilie 2017 - 09:31. |
Anunturi