#4069
casadivino

casadivino

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,161
  • Înscris: 17.07.2013

 spanu110976, on 27 ianuarie 2015 - 23:03, said:

Pai normal ca nu ti-au recomandat ca in acest caz se urca pretul lucrarii si probabil o vor pierde in detrimentul altora.
eu cred ca imi recomandau daca era strict necesar gpa pt. sistem, mi-a ramas ca o optiune acest gpa..
si... cu cat sa urce..? un 10-15 mil.max , nu mi se pare un capat de tara..

#4070
BodCasa

BodCasa

    Tartaria

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,759
  • Înscris: 15.04.2012
Pai nu "omoara" pompa din centrala daca trebuie sa trimita apa in 1000ml de teava????

#4071
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

 BodCasa, on 28 ianuarie 2015 - 19:18, said:

Pai nu "omoara" pompa din centrala daca trebuie sa trimita apa in 1000ml de teava????

Pai pompa GPA-ului este "omorata"?

#4072
BodCasa

BodCasa

    Tartaria

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,759
  • Înscris: 15.04.2012
Pai este proiectata pentru asta.....nu???
Nu stiu, poate ma bag si eu in seama.....
Dar prefer sa dau 150€ in plus pentru asta decat sa trebuiasca sa repar centrala din cauza pompei!

Edited by BodCasa, 28 January 2015 - 19:28.


#4073
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 cheluakame, on 28 ianuarie 2015 - 15:30, said:

Adica, centralele mai noi cu pompe variabile, nu folosesc parametrii dP-V sau dP-C pentru stabilirea turatiei, ci ecartul.

La pornire, cand ecartul este 20-30K, pompa functioneaza pe treapta maxima, si odata ce incepe scaderea acestuia (adica este inlocuita apa din instalatie), turatia pompei scade si se stabilizeaza la o turatie ce poate mentine ecartul de 10K.

La pornire ecartul este cam zero. Este aproape zero pentru ca centrala are ~20grd si instalatia are tot ~20grd. Pe urma in timpul functionari, o centrala normala va incerca sa moduleze focul pentru un ecart mai mic de 10grd. Spre final, odata cu intoarcerea returului cald, ecartul o sa scada la 2-3grd.
In cazul unei centrale dinasta moderna, cu pompa cu turatie variabila, ecartul asta va ramine cumva fix, sau mai bine zis peste valoarea setata, pentru ca daca centrala vede ca-mi scade ecartul prea mult, va incepe sa scada turatia pompei.
Exemplu:
Daca setez ecartul la 10grd o sa-mi scada turatia pompei din start pentru ca centrala oricum moduleaza ca sa tina un ecart sub 10grd.
Daca setez ecartul la 5grd pompa o sa-si scada turatia doar dupa ce se intoarce o anumita cantitate de apa calda pe retur.

#4074
BodCasa

BodCasa

    Tartaria

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,759
  • Înscris: 15.04.2012
Concluzie?

#4075
casadivino

casadivino

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,161
  • Înscris: 17.07.2013

 BodCasa, on 28 ianuarie 2015 - 19:28, said:

Pai este proiectata pentru asta.....nu???
Nu stiu, poate ma bag si eu in seama.....
Dar prefer sa dau 150€ in plus pentru asta decat sa trebuiasca sa repar centrala din cauza pompei!
da..poate multi preferam sa dam ceva in plus si pt. acest GPA, ideea era daca chiar este necesar sau nu..despre asta tot au vorbit oamenii astia pe aici, nu de bani

#4076
sandy76

sandy76

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,058
  • Înscris: 20.10.2008

 BodCasa, on 28 ianuarie 2015 - 18:59, said:

Sa intaleg ca ne fcem case s sute de mii de ei, dar ne "scapam" pe noi pentru un 600lei?????
Repet intrebarea,unde e caciula de bani???
-Asta daca ai putere financiara, daca traiesti cu salar minim pe economie te intereseaza orice economie... ahaa 600-700 de'coalea?
-Adica  banii in mana pe o luna...e ceva cum sa nu fie...la boieri o fi mizilic, da spaga la chelner!

Edited by sandy76, 28 January 2015 - 19:47.


#4077
BodCasa

BodCasa

    Tartaria

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,759
  • Înscris: 15.04.2012

 casadivino, on 28 ianuarie 2015 - 19:40, said:

da..poate multi preferam sa dam ceva in plus si pt. acest GPA, ideea era daca chiar este necesar sau nu..despre asta tot au vorbit oamenii astia pe aici, nu de bani


Pai de ce nu l-ai pune???
Ca sa faci economie nu????
DUpa mine o instalatie complecta e cu....
Acum fiecare stie ce vrea si poate!

 sandy76, on 28 ianuarie 2015 - 19:45, said:

-Asta daca ai putere financiara, daca traiesti cu salar minim pe economie te intereseaza orice economie... ahaa 600-700 de'coalea?
-Adica  banii in mana pe o luna...e ceva cum sa nu fie...la boieri o fi mizilic, da spaga la chelner!


Oameni cu salariu minim pe ecpnolie nu isi pun IPAT.....
Parerea mea!

#4078
MKdens24kw

MKdens24kw

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,859
  • Înscris: 02.02.2014

 cheluakame, on 28 ianuarie 2015 - 15:17, said:

La cei 170 mp, ce necesar termic ai?
Ce suprafete au camerele si cate circuite exista in fiecare?
Groso modo cu un calcul facut pe Meli_da.ro imi iese undeva la 12kw.
Si am asa:
Parter:Living 37mp -4circuite/Birou 14mp-2circuite/hol  12mp-1 circuit(prin hol trec toate cele 10circuite, aici este caseta GPA parter)/ Bucatarie 14mp-2circuite/ baie-5,2mp-1circuit
Etaj: Dormitor baiat 14mp-2circuite/Dormitor fata +dresing 17,75mp -2circuite/Dormitor matrimonial+dresing=27mp-3circuite/hol 13mp- 1circuit/dresing general 5,2mp-1circuit/baie 6mp -1circuit.
Casa scarii de 5mp ce se incalzeste dintre etaje.






Acum o alta intrebare ptr toti:
Daca vorbim de COP sau randament condensare si asta implica temp agent primar cat mai redusa , la ce mai folosesc automatizari? Doar ca sa am intr-o camera mai putin decat am nevoie? Sau daca am o T mica furnizata de centrala in cat timp inchid eu servomotoarele?Adica eu am mers si cu centrala pe termostatul ei(minim setabil 30grade cu minim25 grade-maxim35) si mergeau non-stop(pompele). La ce sa mai fi pus automatizari cand aveam 21-22 garde in casa dar consum ceva mai mare si de gaz si de curent decat o tin acum la 40grade T agent primar cu 2 GPA-uri si un TA computerm q3 rf. Am toate buclele deschise si le gatuiesc din debitmetre conform nevoilor mele intr-ucat am termometre cam in toate camerele. Imi doream si eu automatizare si am intrebat un user pe PM despre amanunte dar m-am lasat pagubas. Prea multi bani ptr acceasi treaba( cu mic disconfort- mai cald cand bate soarele in camerele dinspreS-SV. Adica aproape 1000E pe care nu stiu in cat timp ii amortizam, mai ales ca eu las usile vraiste peste tot.
Concluzia mea: Cu T agent primar 40 grade si pompele GPA inseriate pe pompa centralei consum si gaz si curent mai putin decat cu T agent primar 30 grade dar mers non-stop si nu aveam caldura aia de ex in dormitorul fetei unde nu ajungea niciodata la 22 grade cat e acum.

Edited by MKdens24kw, 28 January 2015 - 20:10.


#4079
laurentiu_florin

laurentiu_florin

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 729
  • Înscris: 02.05.2007
Pai de ce nu l-ai pune?....


salut,

si daca pompa centralei nu e de ajuns?....

seara buna,

laurentiu

#4080
cheluakame

cheluakame

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,312
  • Înscris: 05.02.2010

 florin71_skoda, on 28 ianuarie 2015 - 19:29, said:

La pornire ecartul este cam zero. Este aproape zero pentru ca centrala are ~20grd si instalatia are tot ~20grd. Pe urma in timpul functionari, o centrala normala va incerca sa moduleze focul pentru un ecart mai mic de 10grd. Spre final, odata cu intoarcerea returului cald, ecartul o sa scada la 2-3grd.
O centrala mai veche, va incerca sa-mi aduca turul la temperatura setata. Ecartul il stabilesc eu in functie de instalatie. Posted Image

 florin71_skoda, on 28 ianuarie 2015 - 19:29, said:

In cazul unei centrale dinasta moderna, cu pompa cu turatie variabila, ecartul asta va ramine cumva fix, sau mai bine zis peste valoarea setata, pentru ca daca centrala vede ca-mi scade ecartul prea mult, va incepe sa scada turatia pompei.
Exemplu:
Daca setez ecartul la 10grd o sa-mi scada turatia pompei din start pentru ca centrala oricum moduleaza ca sa tina un ecart sub 10grd.
Daca setez ecartul la 5grd pompa o sa-si scada turatia doar dupa ce se intoarce o anumita cantitate de apa calda pe retur.
Ok, si care este diferenta?
Eu am inceput de la ecart mare, tu de la ecart mic.

Desi, de cele mai multe ori, centrala are suficienta putere sa ridice temperatura de tur si astfel ecartul este ceva mai mare decat cel setat la pornire.

#4081
casadivino

casadivino

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 14,161
  • Înscris: 17.07.2013

 BodCasa, on 28 ianuarie 2015 - 19:54, said:




Oameni cu salariu minim pe ecpnolie nu isi pun IPAT.....
Parerea mea!

asta e discrimiarePosted Image

#4082
kolfleading

kolfleading

    Born to Raise Hell

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 19,987
  • Înscris: 01.03.2013

 gelunechifor, on 28 ianuarie 2015 - 16:38, said:

K, hai ca sa incheim.
Sa lasam userii cu probleme sa vina sa puna ce probleme au si fiecare isi spune solutia /parerea.
Userul va alege ce sfat sa urmeze si mergem mai departe .

Spor la treaba !

PS: am sters ce era off-topic. Daca sunt reclamatii va rog sa le trimiteti pe P.M., sau orice alta solutie inclusiv cu reclamatie pe topicul dedicat .

Spre rusinea mea, am uitat de acest topic: http://forum.softped...samblurile-lor/
Sunt si eu moderator pe un alt forum tehnic si stiu ca nu e tocmai placut cand discutiile intr-un topic decurg in zig-zag incrucisat pe mai multe teme si pe mai multe niveluri de abstractie. As fi de acord ca discutia anterioara despre pro si contra GPA sa fie mutata in acel topic, dar stiu ca si asta este multa munca pentru un moderator care face treaba asta prin voluntariat.

Daca credeti ca mai avem ce discuta pe aceasta tema cu argumente tehnice, fara insulte si intepaturi, putem sa continuam acolo.

#4083
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

 cheluakame, on 28 ianuarie 2015 - 19:58, said:

O centrala mai veche, va incerca sa-mi aduca turul la temperatura setata. Ecartul il stabilesc eu in functie de instalatie. Posted Image


Cam cit de veche trebuie sa fie centrala ca sa nu poata mentina ecartul sub 10grd ? ( Sper ca nu vorbim de centralele cu termostate mecanici si vorbim totusi de centrale ce stiu sa moduleze focul )

 cheluakame, on 28 ianuarie 2015 - 19:58, said:

Ok, si care este diferenta?
Eu am inceput de la ecart mare, tu de la ecart mic.

Diferenta este ca eu pot incepe cu ecart mic, pe cind tu nciodata nu vei putea sa incepi cu ecart mare (asta in cazul unei centrale pe gaz cu modulatie) Posted Image


Am postat acum 1 an un filmulet cu functionarea unei centrala de 24kw fabricata in 2002 la care sunt cuplate 3 radiatoare de fonta. Adica o putere instalata cu mult mai mica decit puterea minima la care poate modula  centrala. Dupa cum se observa in filmuletul respectiv ecartul se mentine undeva la ~6grd si doar spre final scade. Masuratorile nu sunt foarte precise si drept urmare ma multumesc sa spun ca centrala respectiva tine un ecart sub 10grd. Filmuletul este postat aici

Edited by florin71_skoda, 28 January 2015 - 20:14.


#4084
scurt_pe_2

scurt_pe_2

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,971
  • Înscris: 23.06.2008

 bixxy, on 28 ianuarie 2015 - 18:13, said:

In Austria la o casa aflata la 1700 m altitudine, am vazut un finisaj peste incalzirea in pardoseala foarte interesant: parchet din PVC sau linoleum, fasii ca parchetul, nu stiu exact. Initial am crezut ca e parchet laminat, dar fiind dezlipit intr-un loc am fost surprins sa vad ce e. Grosimea era de 2 mm. In Romania nu am gasit asa ceva dar pe siturile din Germania sunt: http://www.parkett-w...tab-i_8556.html
Cam asa arata si cutia distribuitorului, parter si etaj, nu stiu ce era in camera tehnica, ca si combustibil se folosea ulei.
Este vorba de o incalzire prin pardoseala traditionala, unde s-au folosit tevi multistrat(Pexal).
Multi au facut si inca mai fac atare instalatii, desi domeniul IP este updatat si upgradat.

Acum multi ani am intalnit un asemenea tip de linoleum, Gerflor. Parca East European Partner il importa. Din cate mai tin minte, nu a avut succes. Se vindea in draci cel la rola, deh...

#4085
kpk1

kpk1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,485
  • Înscris: 18.05.2004

 casadivino, on 28 ianuarie 2015 - 19:40, said:

da..poate multi preferam sa dam ceva in plus si pt. acest GPA, ideea era daca chiar este necesar sau nu..despre asta tot au vorbit oamenii astia pe aici, nu de bani
Da, la modul general vorbind, este necesar.
Sunt cateva situatii si numai cand cineva calculeaza partea hidraulica bine, cand poti sa te lipsesti de o bucata din GPA.

Inca o idee aici: http://forum.softped.../#entry16603919

#4086
BodCasa

BodCasa

    Tartaria

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,759
  • Înscris: 15.04.2012

 casadivino, on 28 ianuarie 2015 - 20:02, said:

asta e discrimiarePosted Image

Pura discriminare....
DAr eu tot gandesc ca daca iti pui IPAT iti permiti 200€ pentru pompe!

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate