Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Centrale termice Viessmann
Last Updated: Mar 26 2024 15:29, Started by
leon72
, Aug 28 2010 14:31
·
65
#253
Posted 02 November 2012 - 15:46
Buna ziua. Am o centrala Vitopend 111 cu senzor exterior la care am urmatoarea problema: daca temperatura de afara este peste 0 grade functioneaza normal pe regimul de incalzire, cum scade temperat sub 0 grade centrala merge pe "minim" chiar daca termostatul de camera este oprit(daca setez temp. in camera la 22 grade centrala merge normal pana termostatul ajunge la aceasta temperatura, dupa ce decupleaza termostatul in loc sa se opreasca centrala trece pe minim), Daca ma puteti ajuta cu un sfat, multumesc anticipat!
|
#254
Posted 02 November 2012 - 22:07
bogdan373, on 02 noiembrie 2012 - 15:46, said:
Buna ziua. Am o centrala Vitopend 111 cu senzor exterior la care am urmatoarea problema: daca temperatura de afara este peste 0 grade functioneaza normal pe regimul de incalzire, cum scade temperat sub 0 grade centrala merge pe "minim" chiar daca termostatul de camera este oprit(daca setez temp. in camera la 22 grade centrala merge normal pana termostatul ajunge la aceasta temperatura, dupa ce decupleaza termostatul in loc sa se opreasca centrala trece pe minim), Daca ma puteti ajuta cu un sfat, multumesc anticipat! este o logica in setarea ei , ea gandind ca daca s-a atins temperatura ceruta de termostatul de ambient dar afara sant temperaturi negative ramane pe minim pentru a mentine ce a preparat . daca ramane pe minim si afara sant temperaturi sub 0 grd , se depaseste cu mult temperatura de 22 grade sau se mentine aceasta temperatura? incearca sa reduci din butonul de temperatura calorifere in momentul cand temp de ambient este atinsa si vezi daca se intampla vre-o schimbare . mai incearca sa vezi daca se intampla acelasi lucru si la temperaturi interioare mai mici de 20 grd. Edited by octavianlaz, 02 November 2012 - 22:27. |
#255
Posted 03 November 2012 - 07:43
Sunt de acord cu logica centralei, doar ca 0 grade mi se pare o temperatura mult prea mare, astfel crescand consumul de gaze. Exista cumva o setare pentru a scadea aceasta temperatura ?, pentru ca sunt tentat sa renunt la senzorul exterior de temperatura.
Referitor la intrebarea ta, daca in casa s-a atins temperatura de 22 grade(afara fiind temperaturi sub 0 grade), dupa ce termastatul de ambient decupleaza, caloriferele raman calde(nu fierbinti) iar temperatura in casa creste cu 1-2 grade si degeaba rotesc de potentiometrul de reglare a temperaturii din calorifere de la centrala pt. ca atata timp cat termostatul de ambient este decuplat nu se intampla nimic(flacara ramane pe minim). Ideea este ca centrala merge incontinuu, ceea ce nu mi se pare o idee stralucita din punct de vedere al consumului. Tocmai ce am desfacut senzorul de afara, era plin de rugina. O sa-l schimb si o sa revin cu impresii. Edited by scheleton, 03 November 2012 - 19:41. |
#256
Posted 03 November 2012 - 18:48
#257
Posted 04 November 2012 - 08:21
#258
Posted 15 November 2012 - 20:57
Salut, am un Vitopend 100 WHD si... un zgomot mare in calorifere Clasic si cf intelepciunii poporului, mi-am spus..e aer in calorifere, asa ca m-am apucat de aerisit... odata de doua ori de mai multe ori, fara sa scap de zgomot. Dupa un timp am inteles ca ar mai putea fi aer si in pompa de recirculare, asa ca am oprit-o (CT), scos-o din priza, scos presiunea din instalatie, desfacut surub (Grundfos 25-40), a curs ceva apa.... repus centrala in functiune si.. acealsi zgomot ba chiar parca ami accentuat...
Ma gandeam ca ar fi normal sa si mearga pompa in timpul asta, doar ca ... cum sa dau drumu la centrala cand am presiunea mai mica de 0.8...? si tot asa... CE ma sfatuiti sa mai incerc...? |
#259
Posted 16 November 2012 - 08:18
xrt3, on 15 noiembrie 2012 - 20:57, said:
Salut, am un Vitopend 100 WHD si... un zgomot mare in calorifere Clasic si cf intelepciunii poporului, mi-am spus..e aer in calorifere, asa ca m-am apucat de aerisit... odata de doua ori de mai multe ori, fara sa scap de zgomot. Dupa un timp am inteles ca ar mai putea fi aer si in pompa de recirculare, asa ca am oprit-o (CT), scos-o din priza, scos presiunea din instalatie, desfacut surub (Grundfos 25-40), a curs ceva apa.... repus centrala in functiune si.. acealsi zgomot ba chiar parca ami accentuat... Ma gandeam ca ar fi normal sa si mearga pompa in timpul asta, doar ca ... cum sa dau drumu la centrala cand am presiunea mai mica de 0.8...? si tot asa... CE ma sfatuiti sa mai incerc...? |
#260
Posted 16 November 2012 - 13:34
asta inseaman ca tre sa stau si cu ochiu pe manometru sa tot bag in ea pe masaura ce aerisesc..? right?
|
#261
Posted 16 November 2012 - 14:42
Normal ca trebuie sa completezi cu apa (sa refaci presiunea) pe masura ce aerisesti.
|
#262
Posted 25 November 2012 - 14:30
Buna,
Am probleme cu o centrala Vitopend 222 cu Vitotronic 200 pe care o detin de 5 ani si la care am contract de intretinere. Apare tot mai des codu de eroare F9, care conform manualului inseamna probleme la suflanta. Adevaru e ca se tot aude cum sufla de mai multe ori pana isi da drumu ! Service-ul Romstal zice ca is probleme la placa de baza(nu da suficient curent suflantei). Un schimbat de placa e aproape jumate din valoarea centralei (2.500 Ron, fara manopera). Deja la centrala asta am mai schimbat acum un an si presostatu de gaz (desi nu is convins ca trebuia) ! Sunt ceva probleme de curent electric in zona, am avut pana acum un an un stabilizator Apolo(care s-a stricat, si nu l-am mai inlocuit), dar am si vecini cu centrale la jumate de pret fata de un Viessmann si nu au probleme ! Ar putea fi probleme de tensiune ? Placa de baza ar putea fi reparata de un electronist ? Dati-mi ceva idei, ca parca sa schimb placa nu imi suride, mai ales ca am prins o ura pe aceasta firma. In economia asta in globalizare nu mai merge scump si de calitate. Trebuie sa cumperi cat mai ieftin si sa schimbi la 5 ani (apropos ca mai am o combina frigorifica Ariston care a crapat dupa 4 ani !) Edited by seby, 25 November 2012 - 14:37. |
|
#263
Posted 25 November 2012 - 19:39
seby, on 25 noiembrie 2012 - 14:30, said:
Buna, Am probleme cu o centrala Vitopend 222 cu Vitotronic 200 pe care o detin de 5 ani si la care am contract de intretinere. Apare tot mai des codu de eroare F9, care conform manualului inseamna probleme la suflanta. Adevaru e ca se tot aude cum sufla de mai multe ori pana isi da drumu ! Service-ul Romstal zice ca is probleme la placa de baza(nu da suficient curent suflantei). Un schimbat de placa e aproape jumate din valoarea centralei (2.500 Ron, fara manopera). Deja la centrala asta am mai schimbat acum un an si presostatu de gaz (desi nu is convins ca trebuia) ! Sunt ceva probleme de curent electric in zona, am avut pana acum un an un stabilizator Apolo(care s-a stricat, si nu l-am mai inlocuit), dar am si vecini cu centrale la jumate de pret fata de un Viessmann si nu au probleme ! Ar putea fi probleme de tensiune ? Placa de baza ar putea fi reparata de un electronist ? Dati-mi ceva idei, ca parca sa schimb placa nu imi suride, mai ales ca am prins o ura pe aceasta firma. In economia asta in globalizare nu mai merge scump si de calitate. Trebuie sa cumperi cat mai ieftin si sa schimbi la 5 ani (apropos ca mai am o combina frigorifica Ariston care a crapat dupa 4 ani !) |
#264
Posted 25 November 2012 - 21:05
Mersi de raspuns,
E ok un Well de 500VA, sau trebuie de putere mai mare (1000 sau 5000) ? |
#265
Posted 25 November 2012 - 23:14
e bun de 500 VA, ar fi si mai bun unul mai mare (ca e diferenta mica de pret), insa mi-e sa nu fie prea tarziu montat..
|
#266
Posted 26 November 2012 - 21:26
Daca tot se discuta de ups si stabilizatoare!
http://www.socomec.c..._dcg_121023.pdf http://www.socomec.c...etys-pe_en.html Wave form: Step wave La modelul asta, din experienta celor care folosesc, afecteaza functionarea motorasului pompei de apa forma undei? Merci! Edited by edupbr, 26 November 2012 - 21:28. |
#267
Posted 26 November 2012 - 21:28
am si eu o centrala viessmann vitopend 100 si de ceva timp nu mai incalzeste apa cum trebuie adica curge apa calda 5 minute apoi curge rece vreo 5 10 minute apoi iar calda .stie cineva ce e de facut . multumesc
|
|
#268
Posted 26 November 2012 - 23:09
justcipi, on 26 noiembrie 2012 - 21:28, said:
am si eu o centrala viessmann vitopend 100 si de ceva timp nu mai incalzeste apa cum trebuie adica curge apa calda 5 minute apoi curge rece vreo 5 10 minute apoi iar calda .stie cineva ce e de facut . multumesc |
#269
Posted 28 November 2012 - 19:55
centrala este viessmann vitopend 100 wh1d017 24kw, atunci cand curge apa rece teava este rece
|
#270
Posted 28 November 2012 - 22:18
justcipi, on 28 noiembrie 2012 - 19:55, said:
centrala este viessmann vitopend 100 wh1d017 24kw, atunci cand curge apa rece teava este rece Edited by octavianlaz, 28 November 2012 - 22:19. |