Centrale ARISTON (Merloni)
Last Updated: Apr 26 2024 15:48, Started by
theMisuser
, Oct 08 2007 17:48
·
64
#5059
Posted 16 December 2014 - 10:15
"8. 2. 8 Gas Power (kW)"
..copy-paste din manualul in engleza. |
#5060
Posted 16 December 2014 - 19:04
multumesc
eu, ca un naiv, m-am uitat doar pe ala in romana |
#5061
Posted 16 December 2014 - 22:13
Buna seara!
Revin cu problema de la postul nr. 5054. Am ajuns sa testez placa depanata si pe acm se comporta normal - dau drumul la apa calda si da flacara si produce apa calda insa daca pornesc incalzirea nu da flacara iar dupa cateva secunde incepe sa comute repetat releul ventilatorului (cel langa care este inscriptia FAN) si sa palpaie ledul portocaliu - eroare de ventilatie. La comutare releul respectiv face arc electric intre contacte destul de puternic intrucat se vede prin carcasa alb-mata a releului. Problema nu are cum sa fie din centrala ca functioneaza corect cu alta placa. Referitor la rezistorul R505 l-am inlocuit cu unul de 150ohmi/2W ca de 3W n-am gasit. Pe cel vechi l-am dat jos si l-am masurat are numai 20 de ohmi. S-a putut decalibra in sensul sa-i scada rezistenta cand s-a supraincalzit? Multumiri pt. raspuns D-lui Servoman. |
#5063
Posted 17 December 2014 - 06:46
Da, aveti dreptate, acu am vazut si eu ca am citit gresit. Se poate ca rezistenta respectiva (inlocuita gresit de mine) sa dea simptomul descris mai sus pe partea de incalzire?
Edited by georgica46, 17 December 2014 - 06:47. |
#5064
Posted 17 December 2014 - 09:45
Orice e posibil,desi,ventilatorul,pompa,vana gaz,etc functioneaza la fel si pe ACM si pe incalzire.De ce sa mearga pe ACM si pe incalzire nu?Acea R face parte din alimentare in DC.Daca e mai mare,unele tensiuni DC vor fi mai mici...poate un releu in plus,anclansat (alimentat) doar pe CH,face diferenta,scazand tensiunea (releul ACM/CH?)...nu stiu sigur pe care din functii e anclansat.
Schimba R cu 15 ohm si sa ne spui rezultatul.Daca nu gasesti 15/3W,merge si de 18 ohm,sau,din bucati: 2x33 in paralel (de cate 2W fiecare),sau variante in serie. Edited by danpet, 17 December 2014 - 09:46. |
#5065
Posted 17 December 2014 - 20:20
Buna seara!
Din lipsa de rezistente am pus-o la loc, provizoriu, pe cea originala, care masurata cu ohmetru are 20 ohmi. Acuma functioneaza normal si incalzirea dar am observat ca in functionare rezistenta respectiva se incalzeste tare (temperatura masurata cu sonda de temperatura de la multimetru 79 de grade Celsius.) E normal? Poate ar trebui o rezistenta de wattaj mai mare care sa disipe mai bine caldura? Oricum, am tras concluzia ca s-a deteriorat cablajul in timp din cauza rezistorului fierbinte si nu la avaria cauzata de supratensiune. Multumesc frumos pentru sfaturile date. |
#5066
Posted 17 December 2014 - 23:47
georgica46, on 17 decembrie 2014 - 20:20, said:
Buna seara! Din lipsa de rezistente am pus-o la loc, provizoriu, pe cea originala, care masurata cu ohmetru are 20 ohmi. Acuma functioneaza normal si incalzirea dar am observat ca in functionare rezistenta respectiva se incalzeste tare (temperatura masurata cu sonda de temperatura de la multimetru 79 de grade Celsius.) E normal? Poate ar trebui o rezistenta de wattaj mai mare care sa disipe mai bine caldura? Oricum, am tras concluzia ca s-a deteriorat cablajul in timp din cauza rezistorului fierbinte si nu la avaria cauzata de supratensiune. Multumesc frumos pentru sfaturile date. Rezistorul nu trebuie sa fie fierbinta. Exista ceva care "fura curent" si am spus si care este principala piesa suspecta. Ca sa fii sigur trebuie sa scoti mufa de la fluxostatul din partea dreapta a vanei de gaz. Daca nu se mai infierbanta rezistenta atunci el este de vina. Edited by servoman, 17 December 2014 - 23:47. |
#5067
Posted 21 December 2014 - 18:59
Pentru controlul temperaturii in 2 zone (camere), deoarece sunt diferențe care alterneaza si nu imi e de ajutor un singur termostat de camera, ce imi recomandati: termostat de camera cu multizona (computherm Q8) + actuatoare de zona, sau termostate modulante (Sensys) + actuatoare?
Acum cu Clas Evo am un Computherm Q7 + robineti termostatati, si in orice camera as pune, nu am reușit sa imi dea o temperatura cat de cat constanta in camera necontrolata, un echilibru sa zic asa, asa ca am decis control multizonal. Nu se pune problema de robinet nedeschis in camera unde am contolat cu termostatul. Nu ma intereseaza prețul investitiei, cat rezultatul, mai ales la consumul de gaz. Deci modulant, pe zone (centrala stie asta) sau on-off cu un termostat multizona gen Computherm Q8 + actuatoare aferente ? Mulțumesc anticipat. |
#5068
Posted 21 December 2014 - 19:16
PS: folosesc cu succes acum si sonda exterioara cu setarea aferenta pe centrala.
|
|
#5069
Posted 21 December 2014 - 19:33
ionutz72, on 21 decembrie 2014 - 18:59, said:
Deci modulant, pe zone (centrala stie asta) Iar modularea presupune circulatie permanenta prin calorifere, asa ca nu prea inteleg eu cum ar putea sa functioneze centrala cu doua Sensys si ambele puse pe modulare in functie de temperatura interioara, fara un grup de pompare cu vana de amestec suplimentar si extern centralei... Asa ca varianta cu Computherm Q8 + actuatoare de zona este castigatoare. In plus, termostatul on-off este mai avantajos dpdv al consumului de gaz. |
#5070
Posted 21 December 2014 - 20:05
http://www.centrale-...Martie-2007.pdf pagina 43, la asta ma refeream,nu am specificat bine, combinatia modulant + on/off. Dar am înțeles ideea, On/off este mai avantajos.
O ultima întrebare: Actuatorul poate fi montat pe un cap termostatic al caloriferului? |
#5071
Posted 21 December 2014 - 20:33
Da, poti sa montezi un actuator electrotermic pe un robinet termostatic de calorifer, dar atunci evident va controla doar caloriferul respectiv.
Eu vad o potentiala problema in asta: centrala ta are puterea minima 10 kW, iar un singur calorifer nu stiu daca poate sa disipe atata putere, ceea ce inseamna ca centrala ta va functiona cu cicluri scurte (arderi de cateva secunde), iar ciclurile scurte sunt daunatoare pentru centrala. |
#5072
Posted 21 December 2014 - 21:21
Am 5 de toate, nu le stiu puterea + un portprosop.
Alta recomandare pt un control al încălzirii constante in cele 2 camere? Se intampla aleatoriu ca in una sa fie mult mai rece decat in cealalta, in functie de unde pun termostatul si cum e locuita in acel moment... Ma gândeam ca acele actuatoare sa le fac sa nu inchida total. E o idee? Iar visavis de puterea centralei, trebuie data din menu la o putere mica in functie de puterea caloriferor sau știe ea sa isi regleze in functie de cat are nevoie pana la limita inferioara de 10 kW? |
#5073
Posted 21 December 2014 - 21:31
2 zone , cu 2 termostate in paralel , [dace esti pretentios le pui cu control de temperatura separat ; daca esti si mai pretentios utilizezi termostate cu altgoritm PI ] + termostate digitale pe calorifere . Nu tai nici o teava .
Edited by hspinache, 21 December 2014 - 21:32. |
|
#5074
Posted 21 December 2014 - 21:46
Asta am incercat, (cu unul fix de perete pe fir dar scos acum din functie) dar e o problema pentru ca temperatura setata pe termostatul dintr-o camera trebuie sa fie mai mica decât cea de pe termostatul digital de pe calorifer, altfel risc ca acesta sa se închida total înainte de a se decupla cel de camera. Iar varianta asta dublata in ambele camere, risc sa sa închidă caloriferele înainte de a decupla termostatele. Gresesc?
Oricum multumesc de răspunsuri. Sărbători fericite! Edited by ionutz72, 21 December 2014 - 21:58. |
#5075
Posted 22 December 2014 - 09:11
Da , gresesti in ideie ; termostatul de calorifer , il pui sa lucreze pe regim on/off ; adica sau deschis [ceri 29 gr ] sau inchis [ceri 12 grade ] ; restul din treaba , de reglaj , o fac termostatele zonale . Trebuie sa faci pe hirtie o diagrama , ca altfel te incurci.
Sistemul merge foate bine , este maleabil , dar ramine probelema cu centrala , amintita anterior. |
#5076
Posted 22 December 2014 - 12:30
hspinache, on 22 decembrie 2014 - 09:11, said:
termostatul de calorifer , il pui sa lucreze pe regim on/off ; adica sau deschis [ceri 29 gr ] sau inchis [ceri 12 grade ] ; restul din treaba , de reglaj , o fac termostatele zonale . ionutz72, on 21 decembrie 2014 - 21:46, said:
Asta am incercat, (cu unul fix de perete pe fir dar scos acum din functie) dar e o problema pentru ca temperatura setata pe termostatul dintr-o camera trebuie sa fie mai mica decât cea de pe termostatul digital de pe calorifer, altfel risc ca acesta sa se închida total înainte de a se decupla cel de camera. Iar varianta asta dublata in ambele camere, risc sa sa închidă caloriferele înainte de a decupla termostatele. Gresesc? Oricum multumesc de răspunsuri. Sărbători fericite! |
Anunturi
Bun venit pe Forumul Softpedia!
▶ 1 user(s) are reading this topic
0 members, 1 guests, 0 anonymous users