#4645
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 biker17, on 20 septembrie 2014 - 14:50, said:

Ce imi recomandati intre Matis si Clas Evo 24FF? Ma intereseaza daca sunt diferente dpdv a constructiei interne (metal-plastic) si daca merita Clas Evo diferenta de bani. In prezent am o beretta ciao dar nu a fost prea fiabila, s-a fisurat schimbatorul de caldura.
Multumesc

Diferente intre cele 2 ce3ntrale sunt la placile electronice de baza si de afisare si la pompa de circulatie. La Clas Evo pompa este cu turatie variabila in trepte din placa electronica lucru care ajuta mai ales pe incalzire la imbunatatireatransferului de caldura.
De asemenea Clas Evo mai are si niste functii care impreuna cu o sonda de temperatura de exterior optimizeaza consumul in functie de frigul de afara.
Mai ai si 5 ani garantie la Clas Evo.

 mans0n, on 21 septembrie 2014 - 09:33, said:

buna ziua. am o urmatoarea problema la o centrala ariston tx 23 mffi , in momentul in care pornesc apa calda sau caldura , flacara pulseaza ritmic iar intre electrozi este descarcare continua ca si cum ar incerca sa aprinda flacara (se aude si un tacanit ritmic). Placa electronica  arata ca cea din atasament, imi puteti indica acest condensator minune care trebuie inlocuit sau daca nu il am ce ar putea fi?
[ http://img30.olx.ro/images_mercadorro/33529541_1_644x461_placa-electronica-model-ariston-tx-23mffi-mitx123-mi-seria-65101374-bucuresti.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

Da o cautare pe aceasta arie dupa C903. S-a scris prea mult despre asta si nu cred ca are rost sa umplem pagini cu acelasi subiect

 SwatKat, on 21 septembrie 2014 - 12:09, said:

Odata cu VTP la Ariston Genus 35FF s-a constatat si problema de care ma plangeam din vara asta, si anume ca dupa folosire acm, se auzea cateva secunde (pana se inchidea centrala) un zgomot ca si cum un ventilator ar fi descentrat si ar fi atins ceva.

Problema e cica de la pompa si ar trebui schimbata. Cost pompa vreo 700 lei. Exista pe undeva mai ieftine (si bune), adica prin magazine gen dedeman etc?

Ar trebui sa mearga WILO 25-6 sau 25-7. Problema este ca nu se mai gasesc sau foarte rar si sunt pompe de circulatie pentru instalatii al caror motor este montat pe un corp din fonta. Trebuie sa cauti un motor de pompa WILO care sa aiba acelasi diametru interior la turbina care antreneaza apa.
Ar mai fi o problema ca la modelul tau de centrala pompa este cu o cutie de borne speciala care primeste comanda de comutare a treptelor din placa electronica, dar acest lucru se rezolva prin inlocuirea cutiilor de borne de la cele 2 pompe.
Mai este si o alta varianta sa gasesti un motor de pompa la mana a 2-a.

#4646
Hansolo

Hansolo

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,478
  • Înscris: 17.09.2007
Buna,
Am o centrala Ariston TX23MFFI, preluata de la vechiul proprietar acum 1 an. Schimbarea instalatiei existente (caloriferi/etc) s-a facut anul trecut, atunci s-a facut si punerea in functiune/revizia.
De relativ curand am unele probleme in sensul ca de doua ori s-a activat senzorul de supratemperatura (cele doua led-uri rosii aprinse) dupa un banal dus cu reglajul ACM pe pozitia 3. Peretii centralei frigeau iar temperatura la indicator era 60grade.
Din ce am citit indicatorul e de temperatura pe tur, nu de ACM.
O sa chem un instalator sa verifice, e destul de curios sa se incinga asa dupa un dus. M-am mai gandit in dimineata asta ca o fi problema cu termostatul de ambiant, e un model wireless Baxi, desi l-am conectat pe NO, scos din priza iar butonul de incalzire pe 0 ma gandesc ca e o problema interna.
Are cineva o idee ce ar putea fi?
Multumesc.

#4647
SwatKat

SwatKat

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,223
  • Înscris: 01.12.2005

 servoman, on 22 septembrie 2014 - 10:17, said:

Ar trebui sa mearga WILO 25-6 sau 25-7. Problema este ca nu se mai gasesc sau foarte rar si sunt pompe de circulatie pentru instalatii al caror motor este montat pe un corp din fonta. Trebuie sa cauti un motor de pompa WILO care sa aiba acelasi diametru interior la turbina care antreneaza apa.
Ar mai fi o problema ca la modelul tau de centrala pompa este cu o cutie de borne speciala care primeste comanda de comutare a treptelor din placa electronica, dar acest lucru se rezolva prin inlocuirea cutiilor de borne de la cele 2 pompe.
Mai este si o alta varianta sa gasesti un motor de pompa la mana a 2-a.

Ok. Multumesc de info. Credeam ca as gasi mai usor, asa mai bine merg pe mana service-ului fara bataie de cap. Oricum inca merge si nu am probleme, probabil va ceda cand o sa inceapa sa fie frig afara!

O zi buna!

#4648
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 Hansolo, on 22 septembrie 2014 - 10:24, said:

Buna,
Am o centrala Ariston TX23MFFI, preluata de la vechiul proprietar acum 1 an. Schimbarea instalatiei existente (caloriferi/etc) s-a facut anul trecut, atunci s-a facut si punerea in functiune/revizia.
De relativ curand am unele probleme in sensul ca de doua ori s-a activat senzorul de supratemperatura (cele doua led-uri rosii aprinse) dupa un banal dus cu reglajul ACM pe pozitia 3. Peretii centralei frigeau iar temperatura la indicator era 60grade.
Din ce am citit indicatorul e de temperatura pe tur, nu de ACM.
O sa chem un instalator sa verifice, e destul de curios sa se incinga asa dupa un dus. M-am mai gandit in dimineata asta ca o fi problema cu termostatul de ambiant, e un model wireless Baxi, desi l-am conectat pe NO, scos din priza iar butonul de incalzire pe 0 ma gandesc ca e o problema interna.
Are cineva o idee ce ar putea fi?
Multumesc.
Nu are legatura cu termostatul de ambient.
Centrala are schimbator bitermic,deci,temperatura apei calde (ACM) se transmite prin schimbator si la senzorul de incalzire.
De verificat senzorii NTC,precum si senzorul de supratemp.
...Sa nu fie debitul de ACM prea mic,sau sa fie dereglat reglajul de minim al presiunii de gaz la vana de gaz-de verificat (specialist).
Exista regulator de presiune de gaz la intrarea in centrala? E reglat pe 20 mbar? (specialist).

#4649
Hansolo

Hansolo

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,478
  • Înscris: 17.09.2007
Multumesc. A venit meseriasul si ochiometric a spus ca probabil trebuie schimbate sondele ca s-au decalibrat. 30ron/buc la 60 ron, am scapat ieftin... sper.
Regulator exista si cica e buna presiunea.

#4650
iosis38

iosis38

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 218
  • Înscris: 16.12.2012
Buna tuturor. Am o centrala ARISTON EGIS si am patit de 2 ori pana acum sa porneasca caldura in calorifere vara  cu termostat oprit si caldura pe 0 la centrala , in acelasi moment palpaia si ledul care indica un semn de horn , ceva de genul si am observat ca presiunea in calorifere era sub 1. Am inteles ca ar putea fi un robinet cu 3 cai sau un senzor de temperatura , centrala o am de 7 ani si nu a umblat nimeni in ea pana acum .

#4651
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 iosis38, on 23 septembrie 2014 - 13:16, said:

Buna tuturor. Am o centrala ARISTON EGIS si am patit de 2 ori pana acum sa porneasca caldura in calorifere vara  cu termostat oprit si caldura pe 0 la centrala , in acelasi moment palpaia si ledul care indica un semn de horn , ceva de genul si am observat ca presiunea in calorifere era sub 1. Am inteles ca ar putea fi un robinet cu 3 cai sau un senzor de temperatura , centrala o am de 7 ani si nu a umblat nimeni in ea pana acum .

Daca este modelul EGIS si nu EGIS PLUS atunci centrala nu are vana cu trei cai deoarece are un singur schimbator de caldura (bitermic). Sunt mai multe cauze pentru care porneste singura centrala, dar daca becul galben, cel cu simbolul de cos, clipeste inseamna ca s-a activat functia cosar si centrala porneste pe putere maxima fara comanda de caldura sau apa calda. Activarea functiei se face daca se tine apasat butonul de rest mai mult de 10 secunde. Mai este posibil ca butonil de reset sa ramana blocat dupa o eventuala apasare sau din cauza mediului umed (aburi etc din bucatarie, daca e cazul) sa se realizeze o legatura intre contactele butonului de pe placa de afisare a centralei.
Se mai poate activa protectia la inghet daca una din sondele de temperatura este decalibrata si masoara mai putin de 5 grade.

#4652
Karyll

Karyll

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 245
  • Înscris: 05.01.2004
am si eu o intrebare retarda, dar nu reusesc sa bag presiune in instalatia de incalzire. am presiunea cam 0,9 la rece. am scos centrala din priza, am deschis robinetul de umplere, dar nu se intampla nimic. unde gresesc?

#4653
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 Karyll, on 23 septembrie 2014 - 18:14, said:

am si eu o intrebare retarda, dar nu reusesc sa bag presiune in instalatia de incalzire. am presiunea cam 0,9 la rece. am scos centrala din priza, am deschis robinetul de umplere, dar nu se intampla nimic. unde gresesc?

Ce model de centrala ai?

#4654
Karyll

Karyll

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 245
  • Înscris: 05.01.2004
BIS II 24 FF

#4655
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

 Karyll, on 23 septembrie 2014 - 21:51, said:

BIS II 24 FF

Daca ai desfiletat pana la capat robinetul de incarcare si la chiuvete curge apa pe partea de apa calda atunci este posibil sa fie blocat robinetul si partea de plastic sa se invarta in gol sau sa fi sarit garnitura de pe tija robinetului si aceasta blocheaza calea de intrare apa in centrala. Trebuie demontat robinetul si daca iese fara garnitura de etansare din varf atunci de aici e problema. Partea rea este ca acea garnitura trebuie scoasa si iese cam greu.

Attached Files


Edited by servoman, 23 September 2014 - 22:26.


#4656
alexmanu

alexmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 559
  • Înscris: 08.08.2009
Un sfat va rog:
in momentul in care achizitionezi o centrala noua trebuie montata( aici ma refer la racordare la apa si gaz, evacuare- deja existente -folosite la actuala centrala)  de o firma autorizata ?

De unde urmeaza sa o cumpar mi.au spus urmatoarele:  
- O montezi(nu conteaza cine o face daca e ok) si abia dupa asta chemi pe firma "x " pt P.I.F. si VTP si astfel beneficiezi de garantie.
Dar am solicitat certificatul de garantie( i.am facut poze) si unde ulterior am vazut ca scrie altceva: PIF se va face exclusiv de catre Centrele de asistenta tehnica agreate, iar in lista nu figura firma recomandata in magazin ci o alta.

Cum sa fac sa nu am probleme cu garantia?

#4657
fonrabie

fonrabie

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 645
  • Înscris: 02.11.2006
Buna dimineata, am sa incerc sa fiu cat mai scurt si inteles. Se cunosc urmatoarele: centrala ariston luata de vro 2 ani jumate noua montata a mers exact vro 3 saptamani dupa ce a expirat garantia dupa care a luat foc pompa de apa. Am desfacut-o am cautat alta care costa in jur de  700 800 lei + manopera 120 lei :)) aberanta manopera asta in fine am luat fain frumos un vilo cu 180 lei am setat-o pe treapta 2 ca acolo corespunde cu amperii de pe pompa veche am puso sus si in loc de pompa veche (care sa aprins din cauza ca una din garnituri era neetansa si picura moderat pe placa electronica) am scos tot miezu si am facut o tabla groasa cu garnitura si silicon rosu toate bune... nu curgea presiunea se mentinea la 2 Bari totul ok dar cand dau drumu la caldura (in loc de termostat am legat firele intre ele) urca repede temperatura pana pe rosu 90 grade si se opreste brusc flacara hornu si tot intra intr-un safe mode probabil.. acuma eu banuiam ca pompa vilo nu merge... am luat-o pe indelete am alimentat separat pompa vilo, Functioneaza. Am masurat iesirea din centrala(cea care mergea la pompa originala si care e legata pe vilo e ok are 220 ) am dat jos tabla ca mam gandit eu prost cred ca daca nu are plasticurile alea de recilculare originale din pompa nu merge... am facut si o prostie ca curge toata pompa aia veche e toata descentrata si curge rau... NU STIU are vreo legatura plasticurile alea de recilculare din pompa originala ?

Totusi mentionez ca apa calda functioneaza conform in sensul ca e apa fierbinte dar si aici mi se pare ca ceva nu e ok deoarece cat timp merge apa calda daca nu e data la maxim pe robinet fierbinte merge flacara 10 15 secunde dupa aia pentru 1 secunde se opreste si iar porneste (acesc lucru il face doar cand nu e dat din robinet fierbinte maxim) iar dupa ce opresc apa calda ventilatorul de la horn mai merge 3 4 minute in gol asa de forma... E NORMAL??? la centrala mea de acasa nu face asta?

E un pic mai delicata situatia ca vineri am de bagat chiriasi in casa si nu ii dau de cap la caldura... Multtumesc anticipat pentru cei ce imi vor oferi un raspuns rapid si complect.:)


PS centrala e un ariston nu stiu modelul insa nu prea cred ca are vreo relevanta asta...
PS am si ceva poze facute acum 1 ora cand iam facut probe iar sa vad daca curge

Attached Files



#4658
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Nu cumva pompa noua se invarte in sens invers fata de cea originala? E clar ca nu ai circulatie prin sistem (radiatoare,schimbator).N-am inteles ce plastice ai scos.
Era util sa ne spui ce model de Ariston e,sa stim daca e cu schimbator bitermic sau cu 2 schimbatoare.
Pompa originala seamana foarte mult cu niste pompe Immergas,la care se arde electronica din alte motive decat patrunderea apei.Am reparat o gramada...O poza cu capacul pompei?

PS: N-am inteles aceasta fraza...nici semantic,nici gramatical: "NU STIU are vreo legatura plasticurile alea de recilculare din pompa originala ?"

Edited by danpet, 25 September 2014 - 07:53.


#4659
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Cred ca e o bitermica deoarece nu se vede servomotorul vanei cu trei cai. E pacat ca nu ai cerut ajutor inainte sa te apuci de improvizat. Motorul se putea repara la costuri rezonabile dar acum e greu de spus daca mai merge mai ales daca e incomplet. Apropo de plastice, capacul ce acopera electronica are rol de etansare.
Pe de alta parte se mai gasesc si la mana a doua motoare sau corpuri cu tot cu motor.

#4660
alexmanu

alexmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 559
  • Înscris: 08.08.2009
Fac ce fac si tot aici ajung:
Am inlocuit vechea centrala  iar cea noua are alte dimensiuni si problema ar fi urmatoarea: la evacuare, mai exact cotul care iese din centrala nu se apropie indeajuns (pt a o putea prinde cu garnitura si bratara metalica) de tubulatura deja existenta, adica aceea ce trece prin perete.
Solutia logica ar fi sa sparg peretele si sa aduc tubulatura mai aproape de centrala; inainte de a sparge as vrea sa stiu daca se gasesc bratari mai late  sau un  adaptor/racord cu care sa conectez cotul cu tubulatura.
Tin sa precizez ca am gasit o solutie pt teava de 60 mm de evacuare gaze , insa pt tubulatura de admisie aer 100 mm sunt in pana de idei.

#4661
alexmanu

alexmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 559
  • Înscris: 08.08.2009
Am uitat sa adaug ca distanta intre cot si tubulatura fixata in perete este de 55mm +foto.

Attached Files



#4662
fonrabie

fonrabie

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 645
  • Înscris: 02.11.2006

 danpet, on 25 septembrie 2014 - 07:51, said:

Nu cumva pompa noua se invarte in sens invers fata de cea originala? E clar ca nu ai circulatie prin sistem (radiatoare,schimbator).N-am inteles ce plastice ai scos.
Era util sa ne spui ce model de Ariston e,sa stim daca e cu schimbator bitermic sau cu 2 schimbatoare.
Pompa originala seamana foarte mult cu niste pompe Immergas,la care se arde electronica din alte motive decat patrunderea apei.Am reparat o gramada...O poza cu capacul pompei?

PS: N-am inteles aceasta fraza...nici semantic,nici gramatical: "NU STIU are vreo legatura plasticurile alea de recilculare din pompa originala ?"

Am sa analizez sa vad in ce parte se invarte pompa vilo dar sa sti ca ea se invarte in sensu in care arata pe ea... probabil sa o fi pus invers :-s si asta ar fi tare trist.. am sa ma uit maine. Cat despre plasticele acelea pompa originala e compusa din  2 parti cea cu motorul rotorul si electrica si o parte care e capul pompei cel fix in acel cap se afla un plastic care are forma turbinei de pe pompa si care dirijeaza apa spre o iesire... sper sa ma intelegi. DA pompa din cate imi aduc aminte este una de tip immergas parca si ai vazut ca toata electronica e prajita pe ea... dar la mine e din cauza apei care a patruns acolo garantat.
PS fraza trebuia sa fie de genu "NU STIU, au vreo legatu... " :)

 servoman, on 25 septembrie 2014 - 09:14, said:

Cred ca e o bitermica deoarece nu se vede servomotorul vanei cu trei cai. E pacat ca nu ai cerut ajutor inainte sa te apuci de improvizat. Motorul se putea repara la costuri rezonabile dar acum e greu de spus daca mai merge mai ales daca e incomplet. Apropo de plastice, capacul ce acopera electronica are rol de etansare.
Pe de alta parte se mai gasesc si la mana a doua motoare sau corpuri cu tot cu motor.

Am cerut acuma ajutorul cand nu ii mai dau de cap ca daca ceream atunci ajutorul probabil multi ma invatau o chestie pe care o stiu face si eu :D asa ca in mom asta mam impotmolit asa ca va cer ajutorul ... la partea 2 pentru mine a fost mai rentabil sa iau un vilo nou cu factura. nu ma ajuta deloc un corp sau o pompa second luata din piateta:) ma gandesc ca ma intelegeti.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate