#91
claudiu1

claudiu1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,806
  • Înscris: 01.10.2004

 ericmario, on 03 ianuarie 2016 - 22:35, said:

E o prostie. Apa nu vine pe retur, ci pleaca.
Daca sta la 3 si deasupra are 5 etaje (sa zicem), crezi ca pe teava de retur desfacuta de la calorifer n-o sa-i curga apa in casa?
Eu cred ca este de la tevile instalatiei obturate (tur si/sau retur), curatatul cu sarpele este o noutate si pentru mine.

#92
mihaibr14

mihaibr14

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 922
  • Înscris: 24.10.2009

 danutzu_1069, on 03 ianuarie 2016 - 22:45, said:

Vreau sa zic, teava originala, aia de fier.

Coloanele sunt alea sunt cele de fier sau au fost inlocuite?

LE: niet, PN20 este presiunea maxima, ce scrie dupa e diametrul
[ https://i.imgur.com/ANjmk2t.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

 claudiu1, on 03 ianuarie 2016 - 22:48, said:

curatatul cu sarpele este o noutate si pentru mine.
La curatatul cu sarpele s-a procedat asa:
Oprit coloana, golit coloana, dat jos robinetii si curatat cu sarpele tevile principale(de fier).

Edited by mihaibr14, 03 January 2016 - 22:53.


#93
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,453
  • Înscris: 01.12.2001
Problema e pana in coloana daca la vecinul legat la aceeasi coloana e ok.
Ai sudura directa in coloana cu mufa ppr spre calorifer? De ce ai pe orizontala la acelasi tur 2 calorifere?
In trecut doar cu coloane verticale se faceau bransarile. De la acele coloane verticale doar cate un calorifer pe orizontala se conecta. Maxim 2 pe stanga si dreapta. Dar nu 2 pe aceeasi parte.

#94
maximg

maximg

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 7,658
  • Înscris: 07.11.2007

 claudiu1, on 03 ianuarie 2016 - 22:48, said:

.......... curatatul cu sarpele este o noutate si pentru mine.
Tinerete !
Pe vremuri , cind instalatiile erau ale intregului popor , nu ale statului , ICRAL-ul se ocupa de spalarea chimica a lor . Fiecare bloc era luat la rind , se decupla de la termoficare , se lega la instalatia lor ( adusa special , si era cit un camion !) si se facea spalarea chimica ...citeva zile ....
In lipsa acestei intretineri , tevile sint colmatate pina la obturare . si curatarea cu un sarpe , este o solutie , provizorie , dar este .
.............................
.............................
Incercati o metoda veche ! Mergeti cu gura mare la pct . termic si cereti sa porneasca pompele ....toate !

#95
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,022
  • Înscris: 01.05.2004

 mihaibr14, on 03 ianuarie 2016 - 22:45, said:

da

my bad, e 20 nu 25, PN20 scrie pe tevi
Mai cauta, PN20 inseamna presiune nominala 20 bar.

Nu ai circulatie corespunzatoare prin radiatoare, posibil traseu infundat sau nearisit. Aerisirea se face cu cate unul din robineti inchisi, pe rand, dar trebuie sa curga bine, nu ce curge prin aerisitor. Iar radiatorul port prosop se leaga la partea inferioara.

#96
pasilla

pasilla

    Superior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 55,778
  • Înscris: 31.03.2012
Coloana de retur a blocului e rece sau calduta ? Adica mai rece de ce iti iese tie din calorifer ?

Edited by pasilla, 03 January 2016 - 22:58.


#97
danutzu_1069

danutzu_1069

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,696
  • Înscris: 17.01.2008
Buna si corecta observatia lui Dorin, am coloane la care am legate 2 calorifere, stanga dreapta.
Cred ca la initiator ala din baie e montat suplimentar.
Plus ca si tevile de PPR par sa fie prea mari pentru necesar.
Eu as inchide ala din baie, si pe tur si pe retur si as vedea ce se intampla cu celalalt.

Eu estimez returul infundat la Teul de racord la coloana, sau la robinetul de coloana

Edited by danutzu_1069, 03 January 2016 - 23:02.


#98
mihaibr14

mihaibr14

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 922
  • Înscris: 24.10.2009

 maximg, on 03 ianuarie 2016 - 22:54, said:

Incercati o metoda veche ! Mergeti cu gura mare la pct . termic si cereti sa porneasca pompele ....toate !
Am fost, au zis ca au montat o pompa speciala pe retur ca sa "traga" apa mai bine si cam atat.

 dcr, on 03 ianuarie 2016 - 22:56, said:

Mai cauta, PN20 inseamna presiune nominala 20 bar.
Aveti dreptate. Era DN20 :D

 danutzu_1069, on 03 ianuarie 2016 - 22:58, said:

Eu as inchide ala din baie, si pe tur si pe retur si as vedea ce se intampla.
Nimic.

 pasilla, on 03 ianuarie 2016 - 22:56, said:

Coloana de retur a blocului e rece sau calduta ? Adica mai rece de ce iti iese tie din calorifer ?
Teava principala de retur de jos(la intrarea in bloc) e calduta.

Edited by mihaibr14, 03 January 2016 - 23:01.


#99
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,453
  • Înscris: 01.12.2001
Mergi la vecinul din dreapta unde sunt coloanele si pune mana pe retur. Daca la el e cald, problema e la returul tau pana in coloana.

#100
danutzu_1069

danutzu_1069

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,696
  • Înscris: 17.01.2008
"Teava principala de retur de jos(la intrarea in bloc) e calduta."
Nu e relevant, pot sa nu fie "consumatori" sau poate sa fie ... de la altii

Mergi la vecinul de pe etajul tau, cu coloanele, dar si la cel de la un etaj mai jos

#101
mihaibr14

mihaibr14

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 922
  • Înscris: 24.10.2009

 dorin_2k, on 03 ianuarie 2016 - 23:00, said:

Mergi la vecinul din dreapta unde sunt coloanele si pune mana pe retur. Daca la el e cald, problema e la returul tau pana in coloana.
este
Cat timp la ei se incalzesc caloriferele e clar ca si returu e cald/caldut, nu?

Edited by mihaibr14, 03 January 2016 - 23:06.


#102
dcr

dcr

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,022
  • Înscris: 01.05.2004

 mihaibr14, on 03 ianuarie 2016 - 22:52, said:

[ https://i.imgur.com/ANjmk2t.jpg - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]

La curatatul cu sarpele s-a procedat asa:
Oprit coloana, golit coloana, dat jos robinetii si curatat cu sarpele tevile principale(de fier).

Inchide robinetii de pe teava, goleste radiatoarele din casa, desfa olandezii si scoate o cantitate mare de apa (o galeata pe la fievare)direct pe la olandezi, prin robinetii de pe teava. Treaba asta o faci pe rand, pe tur si apoi pe retur, avand grija sa verifici si debitul maxim pe care-l obtii pe fiecare robinet.

Apoi racordezi olandezii la loc si incarci instalatia numai pe retur, cu rob de tur inchis si aerisitoarele descise. Dupa ce s-a umplut, inchizi returul si dai drumul la tur, aerisesti si apoi dai drumul si la retur.

#103
mihaibr14

mihaibr14

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 922
  • Înscris: 24.10.2009

 dcr, on 03 ianuarie 2016 - 23:07, said:


Inchide robinetii de pe teava, goleste radiatoarele din casa, desfa olandezii si scoate o cantitate mare de apa (o galeata pe la fievare)direct pe la olandezi, prin robinetii de pe teava. Treaba asta o faci pe rand, pe tur si apoi pe retur, avand grija sa verifici si debitul maxim pe care-l obtii pe fiecare robinet.

Apoi racordezi olandezii la loc si incarci instalatia numai pe retur, cu rob de tur inchis si aerisitoarele descise. Dupa ce s-a umplut, inchizi returul si dai drumul la tur, aerisesti si apoi dai drumul si la retur.
Exact asta s-a facut dupa ce am curatat tevile.

#104
xilo

xilo

    Senior Member

  • Grup: Validating
  • Posts: 4,052
  • Înscris: 25.10.2014
Ai curatat coloanele cu sarpele , mizeria s-a desprins de pe tevi iar cind a ventit presiune a bagat mizeria in bila de la robinet .
Poti verifica daca desfaci teava de plastic si dai drumul la robinet printr-un furtun intr-o galeata.

#105
danutzu_1069

danutzu_1069

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,696
  • Înscris: 17.01.2008
Pot sa va spun ca am avut. la un bloc de 8 etaje, una din coloane infundata si pana nu au batut o zi intreaga, de sus pana jos in ea, nu si-a dat drumul.
O alta faza a fot cand mi-am pus robinetele de coloana, am desfacut tot pana la teul de racord, si ghici ce am gasit pe teul de retur: o pietricica ce statea bine mersi blocata in teu.

Si pe langa robineti, am pus si filtre d-alea cu sita. Ghici pentru ce...

Edited by danutzu_1069, 03 January 2016 - 23:11.


#106
dorin_2k

dorin_2k

    Master Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 48,453
  • Înscris: 01.12.2001

 mihaibr14, on 03 ianuarie 2016 - 23:06, said:

este
Cat timp la ei se incalzesc caloriferele e clar ca si returu e cald/caldut, nu?
Doar presupui sau ai verificat returul pe coloana?

#107
mapost

mapost

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 337
  • Înscris: 11.06.2002
Robineții de retur care sunt puși chiar la conectarea caloriferelor de teavă sigur sunt deschiși??(vezi că au un căpăcel și se acționează cu o șurubelniță sau cu un imbus) (nu cei de trecere puși suplimentar pe țeavă).
Și cel de prosoape eu nu am văzut conectat decât la bază(și tur și retur).

#108
mihaibr14

mihaibr14

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 922
  • Înscris: 24.10.2009

 xilo, on 03 ianuarie 2016 - 23:09, said:

Ai curatat coloanele cu sarpele , mizeria s-a desprins de pe tevi iar cind a ventit presiune a bagat mizeria in bila de la robinet .
Poti verifica daca desfaci teava de plastic si dai drumul la robinet printr-un furtun intr-o galeata.
Dupa ce am curatat tevile s-au pus robinetii la loc si am deschis robinetii si am scos o galeata de apa(cu mizerie) pana a curs curat.