Buna

Am o centrala Ariston Cares Premium 24, si o instalatie de incalzire in pardoseala cu termostate pe fiecare camera. Am 2 probleme:
1. Daca tin temperatura la 45 de grade pe centrala, temperatura in camere nu depaseste 22 de grade(am pornit de la 19 grade in camera), iar la temperatura aceasta am ajuns dupa 10 ore de functionare a centralei. (precize ca locuiesc la o casa, de tip insiruita, toate casele fiind identice, din punct de vedere centrala si instalatii. La restu se incalzeste si la 24 de grade, si in decurs 3-4 ore, la temp de 45 de grade pe centrala.
Singura modalitate sa am caldura mai mare de 22 in casa, a fost sa setez centrala pe 60 de grade,
2. dupa un timp de functionare continua, aproximativ 10 min, centrala intra intr-un ciclu de functionare de tipul porneste, flacare 10 sec, dupa care se opreste timp de 1 min, si reia ciclu 10 sec, oprit 1 si tot asa

Ma poate ajuta cineva cu sfaturi? Ce ar putea fi de vina? Se poate seta ceva din centrala?

P.S Centrala are 1 luna vechime, si deja i-a fost inlocuita placa electronica pe garantie, a crapat dupa aproximativ 2 saptamani de functionare

Va multumesc anticipat

Edited by magaluco, 13 January 2018 - 22:18.


#506
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006
Un pic de logica, te rog. Daca temperatura in camere nu depaseste 22 de grade, unde se incalzeste la 24 de grade (care este "restul" ala)? Termostatele la cat sunt reglate?

#507
magaluco

magaluco

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 39
  • Înscris: 14.02.2008

View Postmaricmanu, on 14 ianuarie 2018 - 19:47, said:

Un pic de logica, te rog. Daca temperatura in camere nu depaseste 22 de grade, unde se incalzeste la 24 de grade (care este "restul" ala)? Termostatele la cat sunt reglate?
Buna

Prin "restu" vroiam sa zic, la celelalte case, care sunt identice din punct de vedere instalatie+centrala. La ei se ajunge la 24 de grade in casa cu o temperatura de 45 de grade setata in centrala, la mine nu
La mine termostatele le-am setat la 25 de grade, doar sa vad daca ajunge vreodata la temperatura asta, dar nu trece de 22.5

#508
aeon

aeon

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,487
  • Înscris: 05.08.2002
poate ai toata casa plina de mobila care sta direct pe podea + covoare groase
cunosc caz cand in dormitor tremura de frig  doar pentru ca patul ocupa o mare parte din podea, probabil zona unde erau tevile prin podea
a pus picioare la pat, s-a mai incalzit apoi camera Posted Image
tot la o casa din aceasta la cheie, de la "dezvoltator", se pare ca romanul facuse economii si incalzirea prin podea avea doar jumatate din necesarul de teava, uneori doar pe jumatate de camera...

#509
magaluco

magaluco

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 39
  • Înscris: 14.02.2008

View Postaeon, on 14 ianuarie 2018 - 23:23, said:

poate ai toata casa plina de mobila care sta direct pe podea + covoare groase
cunosc caz cand in dormitor tremura de frig  doar pentru ca patul ocupa o mare parte din podea, probabil zona unde erau tevile prin podea
a pus picioare la pat, s-a mai incalzit apoi camera Posted Image
tot la o casa din aceasta la cheie, de la "dezvoltator", se pare ca romanul facuse economii si incalzirea prin podea avea doar jumatate din necesarul de teava, uneori doar pe jumatate de camera...
Camerele sunt goale pe mijloc, in afara de dormitor unde am patul, dar si acela e pe picioare. Instalatia a fost facuta ok, tevile sunt peste tot, am fost de fata cand s-a montat.Se simte oarecum cald cam peste tot, doar ca nu suficient incat sa creasca temperatura

#510
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Ai grup de pompare (si amestec) pentru circuitele de pardoseala?

View Postmarius_rg, on 13 ianuarie 2018 - 17:47, said:



Centrala nu prepara in acelasi timp apa calda si agent termic de incalzire. Ori una ori alta, prioritar acm, adica, daca e cerere de apa calda, incalzirea se intrerupe si centrala comuta complet pe apa calda. De regula puterea poti sa o setezi numai pentru incalzire, pe apa calda ramane toata plaja de putere disponibila, deci poti sa reduci puterea pe incalzire fara probleme (si probabil ca e chiar recomandat pentru centrala in condensare).

#511
magaluco

magaluco

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 39
  • Înscris: 14.02.2008
Nu am grup de pompare, doar ce pompează centrala

#512
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Daca spui ca mai sunt case care au acelasi fel de instalatie, inseamna ca ai tu ceva probleme de circulatie a apei prin circuitele de pardoseala. Verifica sa fie toate circuitele deschise (sau sa se deschida atunci cand comanda termostatul corespunzator. Poate nu sunt legate bine termostatele sau cine stie ce minume mai e pe acolo. Posibil sa mai fie aer pe trasee. Poate trebuie data si pompa centralei la turatie mai mare (daca se poate). Functionarea centralei cu flacara 10 secunde si un minut pauza e foarte paguboasa odata pentru ca uzeaza prematur centrala si a doua oara pentru ca mananca mai mult gaz decat ar trebui. Problema e ca nu este debit de apa suficient de mare prin centrala ca sa preia toata caldura produsa la pornire. Asta se leaga cu ce am spus mai sus, ori termostate care nu se deschid, ori aer pe bucle ori turate insuficienta a pompei. Incearca sa vezi la circuitele de pardoseala care e problema. Vezi ce debite sunt pe bucle. Ar trebui probabil si echilibrata un pic instalatia sau lasate mai putine termostate pentru ca daca la o camera termostatul cere caldura in timp ce la celelalte nu, pompa centralei in mod sigur nu va reusi sa pompeze suficienta apa prin circuitul respectiv ca sa preia toata caldura produsa de centrala si de aici functionarea sacadata a centralei. Deci trebuie sa eviti cumva sa ramana foarte putine circute deschise (de exemplu daca ai un singur termostat, asta da drumul la tot sau la nimic).Mai poti intra pe topicul dedicat de incalzire in pardoseala ca poate primesti sfaturi mai bune de acolo.

#513
gabydiablo

gabydiablo

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 13.02.2012
Salut,

Am cateva intrebari legate de functionarea centralelor. Am o central Ariston Cares 24. Pana acum nu am dat drumu la caldura desi afara sunt -2 grade Celsius (bloc foarte bine izolat, am 22 grade in casa).
Ieri am facut o baie si am observant ca din interiorul carcasei centralei a inceput sa picure apa (cam 100 - 200 ml la o functionare pe incalzire apa menajera de aprox 20 min). Este ceva normal? se face condens pe interiorul carcasei sau este o problema tehnica? Puteti intuit ce problema ar putea fi? Centrala e in garantie, e cazul sa chem service-ul?
O alta intrebare. Atunci cand incalzesc apa menajera, presiunea in manometru creste cu 0.3 bar fata de presiunea setata si revine la valoarea initiala dupa ce opresc apa. E ceva normal?

Multumesc anticipat pentru raspunsuri.

Edited by gabydiablo, 16 January 2018 - 09:54.


#514
M_ierdnA

M_ierdnA

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,608
  • Înscris: 17.03.2014
Nu e normal sa curga apa din centrala. Poate fi furtunul de la condens. Poate nu e fixat bine. Verifica afara mai intai locul unde se varsa condensul sa nu fie cumva infundat si din cauza asta sa dea pe afara. Daca nu e problema la scurgerea condensului cheama firma de service ca daca desfaci tu risti sa pierzi garantia.

#515
gabydiablo

gabydiablo

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 17
  • Înscris: 13.02.2012
Pe furtunu de condes curge apa normal.
Eu nu vorbesc de eliminari de apa normale prin tevile special prevazute pentru acest lucru.
Apa curge din interiorul carcasei si picura printr-un colt al centralei.
Inteleg ca nu e normal, merci de raspuns.

#516
lenny13

lenny13

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,564
  • Înscris: 30.09.2013
Buna! Dorim sa cumparam o centrala in condensatie. Una dintre nelamuriri este ca , la un moment dat, unul dintre vanzatorii cu care am vorbit personal a afirmat ca acele centrale care au pret sub 3000-3500 ron (centrale in condensatie fara boiler incorporat cu preparare ACM) sunt centrale in semicondensatie. Nu stiu ce inseamna acest termen si vreau sa stiu daca (mai) exista asa ceva pe piata. Stiti cateva exemple de centrale in semicondensatie, ca sa stim ce sa evitam? Cum fac diferenta intre ele, in acest caz? Garantia acestor centrale este, mai nou, destul de redusa, 2 sau 3 ani, in functie de model, rar mai sunt cu garantie 5 ani. Ce ne recomandati de la immergas sau ariston? Multumesc!

#517
86-APP

86-APP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 11,278
  • Înscris: 01.03.2017
http://www.blackseas...condensare-acm/ recomand ca produs si firma de cumparat , apoi service si intretinere .

#518
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008

View Postlenny13, on 20 ianuarie 2018 - 07:55, said:

.... sunt centrale in semicondensatie. Nu stiu ce inseamna acest termen ....
Sint centrale termice clasice, care sint un pic modificate prin adaugarea unui recuperator de caldura pe cos.

#519
lenny13

lenny13

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,564
  • Înscris: 30.09.2013
Cum le deosebim de cele cu condensație? Nu am văzut nicăieri aceasta eticheta in magazine. Nu doresc sa luam în neștiință de cauza o asemenea centrala, iar pe vânzători nu cred că ne putem baza 100%. Probabil exagerez, deoarece ar trebui sa fim informați de aceste lucruri de către vânzători. Doar daca verificam fisele tehnice ale fiecărui produs?

Edited by lenny13, 20 January 2018 - 11:23.


#520
florin71_skoda

florin71_skoda

    Guru Member

  • Grup: Banned
  • Posts: 18,070
  • Înscris: 02.01.2008
Teoretic ar trebui ca pe centrala sa existe (lipita) o eticheta energetica, cum sint alea ce sint lipite pe electrocasnice (frigidere, masini de spalat, etc). Daca pe eticheta scrie ca are Clasa energetica ErP - A pentru productie apa calda menajera si Clasa energetica ErP - A pentru incalzire, adica la ambele ai A, atunci este vorba despre o centrala in condensatie. Daca in schimb pe eticheta scrie ca are Clasa energetica ErP - A pentru productie apa calda menajera si Clasa energetica ErP - B pentru incalzire, adica daca undeva apare si un B, sau un C, sau orice alte combinati, in care nu apare A peste tot, atunci ar cam trebui sa fie vorba de o centrala clasica cu recuperator de caldura pe cos.

In lipsa etichetei energetice, poti cauta eticheta pe net. Sau daca eticheta energetica (din magazin) ti se pare suspecta, cauti pe net.

Din fisa tehnica nu-ti prea dai seama ce centrala este. Trebuie sa te uiti intr-un pliant sau un manual de utilizare, sau sau sa gasesti undeva o poza cu centrala desfacut, ca sa vezi cum este construita.

#521
lenny13

lenny13

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,564
  • Înscris: 30.09.2013
Mulțumesc frumos pentru răspunsuri! Am mai întrebat de evacuarea gazelor deasupra acoperișului la aceste centrale in condensare. Dana84 are implementata aceasta solutie. Mi s-a spus că nu e posibil datorita condensului care se scurge pe cos înapoi. La replica mea cum că, fiind în condensare, acel condens se duce tot pe teava de evacuare condens normal prevăzută la aceste centrale , mi s-a raspuns că arhitectural, cele două nu au legătură între ele. Și chiar a încercat să îmi arate interiorul centralei ariston, dar nu a dus ideea până la final, că nu a găsit fișierul în PC. Eu nu mai stiu ce sa cred, deoarece am văzut pe net o imagine generala a construcției interne a unei centrale in condensatie care arata faptul că aceste scurgeri (cea de pe horn și cea din recuperare) au cale comuna.


#522
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,592
  • Înscris: 07.09.2008
Doar teava dn mijloc a tubulaturii de evacuare are cale comuna cu sifonul de scurgere. Intre cele 2 tevi de evacuare nu trebuie sa existe condens sau apa provenita din precptatii, de aceea la sistemele de evacuare pe verticala se monteaza obligatoriu pe ultimul tronson un sistem de protectie pentru a impiedica apa de la precipitatii sa patrunda intre cele 2 tevi.

Attached Files



Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate