Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
siguranta schimbata de cez - nu mai functioneaza centrala electrica
Last Updated: Aug 12 2013 23:53, Started by
aeryus1
, Jun 10 2013 18:28
·
0
#1
Posted 10 June 2013 - 18:28
Am urmatoarea problema.
Am cumparat o casa incalzita de o centrala electrica trifazata de 24kW. De curand CEZ a schimbat siguranta de la contorul electric astfel ca mi-a luat siguranta cea veche (pe care scria C40 ) si mi-a montat una pe care scrie B25, caci asa ar reiesi din avizul tehnic de racordare. La un banal test am constatat ca centrala nu mai functioneaza, deoarece puterea curentului a fost limitata de acesta siguranta. Culmea, mai am un monofazic si aici am o siguranta C32 deci practic la monofazic as putea avea mai mult curent ca la trifazic !!? Imi puteti spune ce valori ale curentului trece prin aceste sigurante B25, C32, C40 (m-ar interesa un tabel daca exista cu cati kW trec prin fiecare), si care ar fi cea mai mica siguranta care sa-mi permita functionarea centralei de 24 kW? Multumesc. Edited by aeryus1, 10 June 2013 - 18:30. |
#2
Posted 10 June 2013 - 18:40
daca atata scrie in ATR atunci atat ti-au pus!
pentru centrala iti trebuie aia 40A trifazat B25 mono duce maxim 5kw si C32 mono duce maxim 6kw valorile sunt aproximative |
#3
Posted 10 June 2013 - 18:43
sydneyaus2005, on 10 iunie 2013 - 18:40, said:
daca atata scrie in ATR atunci atat ti-au pus! pentru centrala iti trebuie aia 40A trifazat B25 mono duce maxim 5kw si C32 mono duce maxim 6kw valorile sunt aproximative Multumesc de informative. Ma intereseaza cat duce B25 trifazat, poate iau o centrala mai mica |
#4
Posted 10 June 2013 - 18:45
aeryus1, on 10 iunie 2013 - 18:43, said:
Multumesc de informative. Ma intereseaza cat duce B25 trifazat, poate iau o centrala mai mica vreo 13 kW dar depinde de centrala dar e cam ciudat B ala! Ce distanta ai pana la postul trafo? am gresit oricum intre bransament si intrerupatorul tau general trebuie sa ai selectivitate, altfel iti declanseaza ala de la bransament sau poti cere spor de putere! Edited by sydneyaus2005, 10 June 2013 - 18:48. |
#5
Posted 10 June 2013 - 18:57
Ma intereseaza o siguranta trifazica care sa duca o centrala de 15 kW
|
#6
Posted 10 June 2013 - 19:03
Asta pe care o ai acum ( B25) duce centrala de 15 kW.
Pana sa-ti schimbi centrala fa o intrebare la CEZ daca se poate face un spor de putere si cat ar costa. Poate iesi mai ieftin decat cu centrala noua. B25 e chiar pe limita la 15 kW . Daca mai ai un orice alt consumator trifazic ( boiler electric de exemplu ) deja ai probleme . Edited by ggelu, 10 June 2013 - 19:08. |
#7
Posted 10 June 2013 - 19:07
aeryus1, on 10 iunie 2013 - 18:28, said:
Am urmatoarea problema. Am cumparat o casa incalzita de o centrala electrica trifazata de 24kW. De curand CEZ a schimbat siguranta de la contorul electric astfel ca mi-a luat siguranta cea veche (pe care scria C40 ) si mi-a montat una pe care scrie B25, caci asa ar reiesi din avizul tehnic de racordare. La un banal test am constatat ca centrala nu mai functioneaza, deoarece puterea curentului a fost limitata de acesta siguranta. Culmea, mai am un monofazic si aici am o siguranta C32 deci practic la monofazic as putea avea mai mult curent ca la trifazic !!? Imi puteti spune ce valori ale curentului trece prin aceste sigurante B25, C32, C40 (m-ar interesa un tabel daca exista cu cati kW trec prin fiecare), si care ar fi cea mai mica siguranta care sa-mi permita functionarea centralei de 24 kW? Multumesc. si eu am tot centrala electrica de 24kw si initial am avut o sig de 32 A dar ulterior am schimbat-o cu una de 40 A . Am schimbat-o in ideea ca o sa am consumatori mai mari pe viitor. Cu cea de 32 a mers fara probleme centrala plus consumul normal al casei . Mai jos nu am incercat . |
#8
Posted 10 June 2013 - 19:38
Probabil ca a facut contract nou pe numele lui si cei de la CEZ au schimbat ( sau verificat ) contorul si au observat si siguranta schimbata.
|
#9
Posted 10 June 2013 - 19:52
ggelu, on 10 iunie 2013 - 19:38, said:
Probabil ca a facut contract nou pe numele lui si cei de la CEZ au schimbat ( sau verificat ) contorul si au observat si siguranta schimbata. oricum, nu este problema nici acum sa isi puna siguranta necesara , tot cu cez-ul , bineinteles . trebuie doar sa ceara o interventie / verificare a contorului . sau sa ceara marire de putere , desi probabil ca o sa fie niste costuri... |
#10
Posted 10 June 2013 - 20:54
Ce scrie in cartea tehnica, 24 de Kw e consumul centralei? sau e puterea debitata in reteaua de incalzire? pentru ca la centralele pe gaz de 27 de Kw, consumul propriu al centralei e dat de consumul pompei de recirculare si e de 100-120 de w. Tot in carte scrie si consumul in A, in functie de care se dimensioneaza sigurantele.
|
|
#11
Posted 10 June 2013 - 21:18
Pai daca e centrala electrica de 24 Kw tu cat crezi ca poate consuma ?
|
#12
Posted 10 June 2013 - 23:00
centrala chiar consuma 24 kW (am simtit-o pe buzunarul meu....)
cez-ul a schimbat siguranta pentru ca vrea sa extinda reteaua la inca o strada si trebuia sa-i ajunga si pt acolo, de asta a reglat sigurantele, de asta nici nu cred sa-mi dea marire |
#13
Posted 11 June 2013 - 06:02
In cazul extinderii instalatiei electrice, solicitantul va prezenta documentatia necesara in vederea solicitarii unui nou aviz tehnic de racordare. (vezi regulamentul de furnizare a energiei electrice)
|
#14
Posted 11 June 2013 - 07:11
Problema provine din faptul ca am cumparat casa de la un "dezvoltator mioritic", care si-a folosit "relatiile" la CEZ ca sa faca mai pe rapid instalatiile si bransamentele, s-a ocupat de toate fara ca noi cumparatorii sa avem habar de asa ceva, s-a "ocupat" si de transferul pe numele nostru.
Recent s-a facut "curatenie" la cez si acum se regleaza treburile pe zona, asa ca schimba sigurantele conform ATR existente, si nu prea mai acorda marire de putere pt ca nu mai face fata transformatorul. Referitor la centrala, cand i-am dat drumul a mers putin apoi a sarit siguranta (cred ca mai erau pornite si ceva becuri, dar fara mare consum).Mai am vecini care au centrala de 8kW pe o siguranta monofazica B25, ei ar putea avea probleme? |
#15
Posted 11 June 2013 - 07:16
´´Pai daca e centrala electrica de 24 Kw tu cat crezi ca poate consuma ?´´
Tocmai am explicat ca o centrala pe gaz de 27 Kw, consuma de la reteaua de curent, 100-120 de w. Banuiesc ca cea electrica, cu rezistente de 24 de Kw, va consuma ceva mai mult de atat, avand in vedere perderile +pompa de recirculare, nu crezi?De aceea am intrebat ce scrie in cartea tehnica. De ex. o centrala pe gaz, Junkers ZWE 24, cu putere maxima de 24 Kw, consuma de la retea 121 de w, cf. cartii tehnice. Edited by myshyk, 11 June 2013 - 07:21. |
|
#16
Posted 11 June 2013 - 08:07
Hai sa o luam babeste, sau daca nu intelegi iti fac un desen .
Centrala ta pe GAZ de 27 kW consuma GAZ ( 27 kWh pe ora la puterea maxima ) si ceva energie electrica pentru pompa , ventilator si electronica - cum bine ai observat cca. 120 W. Daca mai citeai in cartea tehnica cateva randuri mai sus observai ca scrie si consumul de gaz . In cazul nostru , centrala ELECTRICA de 24 kW ce va consuma pentru a debita puterea termica de 24 kW ? Si cat anume ? Vad ca e nevoie iti dau si o lista scurta : 1) Apa rece , nu conteaza cati metri cubi ca oricum sunt inundatii. 2) Curent de la vecinii care lasa usa deschisa 3) Vant de la eoliana lu varu' Vasile de peste drum. 4) Gaz , da' inca nu a sapat colegul forajul, ca Distrigazul nu are retea pe acolo. 5) Daca ai ajuns pana aici si nu te-ai hotarat : energie electrica, puterea 24 kW, trifazic , energie consumata la puterea maxima 24 kWh pe ora Raspuns ajutator 1 : poti considera ca pompa + electronica consuma tot 120 W. Daca nu poti sa raspunzi din inca doua incercari, nu-i nimic ! Nu toata lumea trebuie sa se priceapa la prostiile astea , dar e ingrijorator cand are impresia asta . Edited by ggelu, 11 June 2013 - 08:08. |
#17
Posted 11 June 2013 - 08:14
myshyk, on 11 iunie 2013 - 07:16, said:
´´Pai daca e centrala electrica de 24 Kw tu cat crezi ca poate consuma ?´´ Tocmai am explicat ca o centrala pe gaz de 27 Kw, consuma de la reteaua de curent, 100-120 de w. Banuiesc ca cea electrica, cu rezistente de 24 de Kw, va consuma ceva mai mult de atat, avand in vedere perderile +pompa de recirculare, nu crezi?De aceea am intrebat ce scrie in cartea tehnica. De ex. o centrala pe gaz, Junkers ZWE 24, cu putere maxima de 24 Kw, consuma de la retea 121 de w, cf. cartii tehnice. centrala este electrica, nu cu gaz, consuma 24 KW din reteaua electrica cea pe gaz consuma 27 KW sau mai mult echivalent energie ardere gaz + ceva curent electric (nesemnificativ, ~100W, adica pompa, electronica..) nu le mai amesteca |
#18
Posted 11 June 2013 - 14:21
aeryus1, on 10 iunie 2013 - 18:28, said:
Am urmatoarea problema. Am cumparat o casa incalzita de o centrala electrica trifazata de 24kW. De curand CEZ a schimbat siguranta de la contorul electric astfel ca mi-a luat siguranta cea veche (pe care scria C40 ) si mi-a montat una pe care scrie B25, caci asa ar reiesi din avizul tehnic de racordare. La un banal test am constatat ca centrala nu mai functioneaza, deoarece puterea curentului a fost limitata de acesta siguranta. Culmea, mai am un monofazic si aici am o siguranta C32 deci practic la monofazic as putea avea mai mult curent ca la trifazic !!? Imi puteti spune ce valori ale curentului trece prin aceste sigurante B25, C32, C40 (m-ar interesa un tabel daca exista cu cati kW trec prin fiecare), si care ar fi cea mai mica siguranta care sa-mi permita functionarea centralei de 24 kW? Multumesc. Formula de calcul a puterii trifazate este P=radical din 3 x U x I x cos fi = 1.73 x 400 x I x 0,9 de unde calculezi curentul.De aici iti poti calcula ce vrei. Diferenta dintre siguranta C40 si B40 (sau C32 SI B32,C10 SI B10,etc) o reprezinta caracteristica sigurantei,fiind vorba despre selectivitate.Sigurantele cu caracteristica B au intre 2-5 ori curentul nominal iar cele cu caracteristica C au intre 4-7 ori curentul nominal. In termeni populari sigurantele cu B sunt mai rapide decat cele cu C Pentru cazul tau,adica putere 24Kw trifazat,ai nevoie de: 24000 = 1.73 x 400 x I x 0,9 =38,54 A |