Jump to content

SUBIECTE NOI
« 1 / 5 »
RSS
Merita un Termostat Smart pentru ...

Sfat achizitie MTB Devron Riddle

Problema mare cu parintii= nervi ...

switch microtik
 Permis categoria B la 17 ani

Sfaturi pentru pregatirea de eval...

Crapaturi placa

cum imi accesez dosarul electroni...
 Momentul Aprilie 1964

Sursa noua - zgomot ?

A fost lansat Ubuntu 24.04 LTS

Pareri apartament in zona Berceni?
 Free streaming SkyShowtime de la ...

Skoda Fabia 1.0 TSI (110 CP)- 19 ...

Mezina familiei, Merida BigNine

The Tattooist of Auschwitz (2024)
 

Instalatie electrica apartament 4 camere

- - - - -
  • Please log in to reply
24 replies to this topic

#19
dan210

dan210

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,258
  • Înscris: 24.06.2006

View Postbennybenny_mc, on 28 noiembrie 2012 - 22:59, said:

Chiar va rog sa ma corectati daca gresesc sa mai invat si eu ceva
in cazul de fata e cum a zis al din poveste: teoria ca teoria, dar practica ne omoara!

in practica cred ca trebuie tinut cont si de temperatura circuit in tub ingropat, lungime circuit, timp de functionare la capacitatea maxima, marja de siguranta, probabil mai sunt si altele

#20
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Problema e ca nici teoria n-o stie bine
A inceput explicatiile bine, dar a gresit formula rezistentei R=ro * L/S. Il uitase pe "ro"

#21
bennybenny_mc

bennybenny_mc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 02.02.2008

View PostGeorgeTrisina, on 29 noiembrie 2012 - 07:34, said:

S=l / R
???
Ce-i asta?
unde e rezistivitatea conductorului "ro"?
S=(200*P*l) / (gama * U^2 * delta U)
Asa se calculeaza sectiunea. Dupa care nu uita sa consulti tabelul de curenti admisibili din normativ.
S= sectiune conductor
l=lungime conductor
R= rezistenta conductor
ro cupru = 0.017...

Bafta la calcule




Eu ti-am simplificat formula pentru ca sa intelegi la ce ma refer  calculeaza dupa ce formula vrei u dar in nici un caz nu iti va da sectiune de 4 mm

#22
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
De unde ti-a iesit tie 1,42 mmp?
Aha, ... cu aproximari sau cam asa ceva.
Ai confruntat tabelul de curenti maxim admisibili?
Iti spun eu ca este de 19A, din cauza asta trebuie siguranta de 16A.
Ai spus ca sa puna de 2,5mmp cu siguranta de 20A. Exact cand siguranta va da afara, circuitul nu va mai fi bun de nimic.
In cazul in care folosesti cablu (cu manta) nu conductor, doar atunci poti monta siguranta de 20A, deoarece cablul cu manta are curentul admisibil de 25A.
Deci dan210 are dreptate ca practica omoara.

#23
bennybenny_mc

bennybenny_mc

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 23
  • Înscris: 02.02.2008
Gata nu ma mai contrazic cu nimeni e ultimul post legat de acest subiect

George vezi ca 19 Amp este la traseu ingropat in pereti cu izolatie termica daca te uiti cu 2 randuri mai jos arata si pereti fara izolatie termica si este 21 de amperi.

Conform anexa 5.5 din I7 modul de pozare este B1 iar curentul maxim admisibil pentru aceasta situatie il gasim in anexa 5.10 randul 7 in dreptul conductorului de 2,5 scrie 21

#24
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Bine faci cum vrei.
In felul asta ai toate sansele sa distrugi circuitul. Eu iti spun pt ultima data ca nu folosesti niciodata un circuit in curent admisibil la maxim. Ti-a spus si anaki treaba asta.
Daca nu vrei sa asculti asta nu mai e problema mea.
O zi buna !

#25
cristiandeaconu

cristiandeaconu

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1
  • Înscris: 03.08.2014
Diferenta de pret intre un conductor cu sectiunea de 4mmp si unul de 2,5mmp este insemnificativa (la un circuit de aprox 20m) comparativ cu valoarea manoperei si a lucrarilor de reparatii.

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate