"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Instalatie electrica apartament 4 camere
Last Updated: Aug 03 2014 22:56, Started by
cristy_m_a
, Nov 27 2012 16:21
·
0
#1
Posted 27 November 2012 - 16:21
Buna, as dori ceva sfaturi in legatura cu instalatia electrica la un apartament.
Am un apartament cu 4 camere si ar trebui refacuta instalatia electrica, inca nu m-am apucat dar as avea nevoie de niste sfaturi, in principiu as vrea sa schimb tot (instalatia veche fiind pe aluminiu). Vreau sa intreb , avand in vedere ca se vor folosi de acum inainte becuri economice, poate si LED(sarcina mica pe circuitele de becuri), daca are rost schimbat cablul de aluminiu din circuitele de becuri si nu as putea face doar o prelungire a circuitului existent , aprox 10cm, in zona candelabrului si a intrerupatorului cu cablu de cupru multifilar? Cum s-ar face legatura in doza dintre cupru si aluminiu ca sa nu existe probleme mai tarziu (coroziune, oxidare) etc? Pentru cuptor electric trebuie circuit separat, dar trebuie facut un circuit mai gros de 2,5mm pentru un cuptor de 3000-3500W maxim ? Ar fi ok folosirea de cupru unifilar pana la doze si de acolo continuare pana la prize cu cupru multifilar? care ar fi cea mai buna metoda de legare in acest caz in doza? Circuitul pentru internet si cablu tv trebuie sa fie amandoua in acelasi tub dar nu impreuna cu fire de curent in acelasi tub? |
#2
Posted 27 November 2012 - 23:26
cam multe intrebari :-)
Cea mai eleganta instalatie e cea in care nu se folosesc doze, ci fiecare consumator pleaca pe circuit separat, dintr-un punct cat mai apropiat de sigurante. Daca totusi folosesti doze, si ai imbinari de cu cu AL, incearca sa nu le combini direct, ci foloseste cleme de asamblare , care se gasesc in comert. Cele cu surub. 2,5 mm ar trebui sa fie de ajuns pentru un cuptor, daca circuitul pleaca direct de pe siguranta si ajunge in priza in care e bagat cuptorul, fara intreruperi. Circuitele pentru curentii slabi e bine sa le pozitionezi la cel putin 20 de centimetri distanta fata de cele de curent. Ideal ar fi sa nu mearga deloc in paralel. Daca totusi nu poti sa faci asta din motive obiective, incearca sa folosesti cabluri ecranate de buna calitate (cat6 de exemplu , sau cat5 sftp). Costa un pic mai mult insa nu vei avea probleme de performanta. Nu uita ca la mufarea acestora se aplica proceduri si mufe corespunzatoare, de aceeasi categorie ca si cablul. |
#3
Posted 28 November 2012 - 09:55
cristy_m_a, on 27 noiembrie 2012 - 16:21, said:
Buna, as dori ceva sfaturi in legatura cu instalatia electrica la un apartament. Am un apartament cu 4 camere si ar trebui refacuta instalatia electrica, inca nu m-am apucat dar as avea nevoie de niste sfaturi, in principiu as vrea sa schimb tot (instalatia veche fiind pe aluminiu). Vreau sa intreb , avand in vedere ca se vor folosi de acum inainte becuri economice, poate si LED(sarcina mica pe circuitele de becuri), daca are rost schimbat cablul de aluminiu din circuitele de becuri si nu as putea face doar o prelungire a circuitului existent , aprox 10cm, in zona candelabrului si a intrerupatorului cu cablu de cupru multifilar? Cum s-ar face legatura in doza dintre cupru si aluminiu ca sa nu existe probleme mai tarziu (coroziune, oxidare) etc? Pentru cuptor electric trebuie circuit separat, dar trebuie facut un circuit mai gros de 2,5mm pentru un cuptor de 3000-3500W maxim ? Ar fi ok folosirea de cupru unifilar pana la doze si de acolo continuare pana la prize cu cupru multifilar? care ar fi cea mai buna metoda de legare in acest caz in doza? Circuitul pentru internet si cablu tv trebuie sa fie amandoua in acelasi tub dar nu impreuna cu fire de curent in acelasi tub? Ori pui numai cupru, ori pui numai aluminiu. In privinta clemelor eu unul nu am incredere in ele pt ca-s de proasta calitate. Cea mai buna imbinare in doze este cositorirea. 2. Cam mica sectiunea de 2,5mmp pt cuptor de 3500W. Iti duce nu zic nu, dar se incinge pana aproape de 70 de grade. Sfatul meu e sa pui de 4mmp. |
#4
Posted 28 November 2012 - 09:58
cristy_m_a, on 27 noiembrie 2012 - 16:21, said:
Buna, as dori ceva sfaturi in legatura cu instalatia electrica la un apartament. Am un apartament cu 4 camere si ar trebui refacuta instalatia electrica, inca nu m-am apucat dar as avea nevoie de niste sfaturi, in principiu as vrea sa schimb tot (instalatia veche fiind pe aluminiu). Vreau sa intreb , avand in vedere ca se vor folosi de acum inainte becuri economice, poate si LED(sarcina mica pe circuitele de becuri), daca are rost schimbat cablul de aluminiu din circuitele de becuri si nu as putea face doar o prelungire a circuitului existent , aprox 10cm, in zona candelabrului si a intrerupatorului cu cablu de cupru multifilar? Cum s-ar face legatura in doza dintre cupru si aluminiu ca sa nu existe probleme mai tarziu (coroziune, oxidare) etc? Pentru cuptor electric trebuie circuit separat, dar trebuie facut un circuit mai gros de 2,5mm pentru un cuptor de 3000-3500W maxim ? Ar fi ok folosirea de cupru unifilar pana la doze si de acolo continuare pana la prize cu cupru multifilar? care ar fi cea mai buna metoda de legare in acest caz in doza? Circuitul pentru internet si cablu tv trebuie sa fie amandoua in acelasi tub dar nu impreuna cu fire de curent in acelasi tub? Eu zic sa chemi un electrician si sa pui ce iti zice electricianul chiar daca costa sa nu faci o gafa pe care sa o regreti mai tarziu. Vezi ca e plin de electricieni pe forumul asta |
#5
Posted 28 November 2012 - 10:14
bafta la Dorei si Gigei :-)
Din experienta zic ca , costurile pentru o persoana fizica sunt foarte mari la partea de electricitate, deoarece piata in marea majoritate este pentru domeniul business, unde is alti bani. Asa platesti 50 de ron sa vina nea Costel sa-ti schimbe o siguranta automata cu alta. Daca vrei factura, sare de 100 de ron operatia. Fara materiale! |
#6
Posted 28 November 2012 - 17:08
Cea mai eleganta instalatie e cea in care nu se folosesc doze, ci fiecare consumator pleaca pe circuit separat, dintr-un punct cat mai apropiat de sigurante.
Cum adica, fiecare priza si bec sa aiba propria siguranta? |
#7
Posted 28 November 2012 - 17:24
nu, doar circuit separat. circuitele pleaca din tablou, de la siguranta. daca doresti, poti considera tabloul ca si singura doza din instalatie.
|
#9
Posted 28 November 2012 - 17:41
intr-un apartament unde nu ai cine stie ce consumatori, chiar nu renteaza
decat daca te incalzesti cu radiatoare electrice, ceea ce nu cred ca e cazul merita circuit separat doar la bucatarie pentru cuptor electric |
#10
Posted 28 November 2012 - 17:54
am zis la inceput ca este varianta "lux". in mod normal se folosesc doze.
|
|
#11
Posted 28 November 2012 - 22:08
bennybenny_mc, on 28 noiembrie 2012 - 09:58, said:
. Vezi ca e plin de electricieni pe forumul asta |
#12
Posted 28 November 2012 - 22:36
anaki, on 28 noiembrie 2012 - 22:08, said:
Care, ca nu prea am vazut sa acorde asistenta (raspunsuri) pe forum,in schimb am primit pe PM niste mesaje in legatura cu ,,propuneri de colaborare nesolicitate" facute de asa zisi electricieni,si multe alte chestii. Aceste colaborari nesolicitate ar trebui sa te flateze, asta insemnand ca, cunostiintele tale in materie de electrice sunt apreciate cristy_m_a Inainte de a alege grosimea cablurilor pe care le vei folosi tre sa stii valoarea consumumatorilor, de exemplu cuptorul tau are un consum de 3500 de W asta insemnand 16 amperi pentru care sa folosesti cablu de cupru cu sectiune de 2,5. Acest traseu il duci direct in tablou, nu mai adaugi nimic pe el si pui o siguranta de 20 de amperi. Ai grija la consumatori mari din casa cum ar fi masina de spalat, aerele conditionate, etc |
#13
Posted 28 November 2012 - 22:36
cristy_m_a, on 27 noiembrie 2012 - 16:21, said:
Vreau sa intreb , avand in vedere ca se vor folosi de acum inainte becuri economice, poate si LED(sarcina mica pe circuitele de becuri), daca are rost schimbat cablul de aluminiu din circuitele de becuri si nu as putea face doar o prelungire a circuitului existent , aprox 10cm, in zona candelabrului si a intrerupatorului cu cablu de cupru multifilar? Cum s-ar face legatura in doza dintre cupru si aluminiu ca sa nu existe probleme mai tarziu (coroziune, oxidare) etc? daca bugetu-i subtire si instalatia buna, las-o asa legatura intre cupru si aluminiu obligatoriu cu regleta cristy_m_a, on 27 noiembrie 2012 - 16:21, said: Pentru cuptor electric trebuie circuit separat, dar trebuie facut un circuit mai gros de 2,5mm pentru un cuptor de 3000-3500W maxim ? cristy_m_a, on 27 noiembrie 2012 - 16:21, said: Ar fi ok folosirea de cupru unifilar pana la doze si de acolo continuare pana la prize cu cupru multifilar? care ar fi cea mai buna metoda de legare in acest caz in doza? |
#14
Posted 28 November 2012 - 22:39
aeon, on 28 noiembrie 2012 - 17:41, said:
intr-un apartament unde nu ai cine stie ce consumatori, chiar nu renteaza decat daca te incalzesti cu radiatoare electrice, ceea ce nu cred ca e cazul merita circuit separat doar la bucatarie pentru cuptor electric Eu unul nu sustin aceasta recomandare pentru un apartament are consumatori foarte mari care daca ar functiona simultan ar depasi cu mult valoarea sigurantei principale. De exeplu aere conditionate + masina de spalat+ frigider + cuptoat, etc |
#15
Posted 28 November 2012 - 22:45
bennybenny_mc, on 28 noiembrie 2012 - 22:36, said:
Inainte de a alege grosimea cablurilor pe care le vei folosi tre sa stii valoarea consumumatorilor, de exemplu cuptorul tau are un consum de 3500 de W asta insemnand 16 amperi pentru care sa folosesti cablu de cupru cu sectiune de 2,5. Acest traseu il duci direct in tablou, nu mai adaugi nimic pe el si pui o siguranta de 20 de amperi. daca tot face omul renovarea instalatiei acum, parerea mea este ca-i mai bine sa puna conductori de 4 mm2 pe circuitul cuptorului ca nu se stie ce cuptor pune data viitoare, mai ales ca 3500w este aproape de limita pentru 2,5mm2 circuitul de 2,5mm2 se protejeaza cu disjunctor de 16A |
|
#16
Posted 28 November 2012 - 22:59
Mai fratilor eu incep sa cred ca am invatat electrica dupa alta carte ca voi
Ce ii tot dati inainte cu 4 mm si cu temperaturi de 70 de grade. Din cate stiu eu legea lui Ohm spune asa R=U/I adica luand cuptorul de aici de fata cu un consum de 16 Amperi la o tensiune de 220 rezistenta va fi egala cu aproape 14 ohmi. Luam formula de rezistenta electrica unde zice ca sectiunea conductorului S = l/R cu o lungime estimativa de 20 de metri rezulta o sectiune de 1,42. Mai adaugam o variatie de tensiune de 5% adica 9 volti plus consumul de pornire te duce undeva la o sectiune de 1,8 mm2. De aici rezulta ca folosim o sectiune de 2,5 nicidecum 4 Chiar va rog sa ma corectati daca gresesc sa mai invat si eu ceva |
#17
Posted 28 November 2012 - 23:13
bennybenny_mc, on 28 noiembrie 2012 - 22:36, said:
Anaki Aceste colaborari nesolicitate ar trebui sa te flateze, asta insemnand ca, cunostiintele tale in materie de electrice sunt apreciate bennybenny_mc, on 28 noiembrie 2012 - 22:59, said:
Chiar va rog sa ma corectati daca gresesc sa mai invat si eu ceva Edited by anaki, 28 November 2012 - 23:15. |
#18
Posted 29 November 2012 - 07:34
bennybenny_mc, on 28 noiembrie 2012 - 22:59, said:
Mai fratilor eu incep sa cred ca am invatat electrica dupa alta carte ca voi Ce ii tot dati inainte cu 4 mm si cu temperaturi de 70 de grade. Din cate stiu eu legea lui Ohm spune asa R=U/I adica luand cuptorul de aici de fata cu un consum de 16 Amperi la o tensiune de 220 rezistenta va fi egala cu aproape 14 ohmi. Luam formula de rezistenta electrica unde zice ca sectiunea conductorului S = l/R cu o lungime estimativa de 20 de metri rezulta o sectiune de 1,42. Mai adaugam o variatie de tensiune de 5% adica 9 volti plus consumul de pornire te duce undeva la o sectiune de 1,8 mm2. De aici rezulta ca folosim o sectiune de 2,5 nicidecum 4 Chiar va rog sa ma corectati daca gresesc sa mai invat si eu ceva S=l / R ??? Ce-i asta? unde e rezistivitatea conductorului "ro"? S=(200*P*l) / (gama * U^2 * delta U) Asa se calculeaza sectiunea. Dupa care nu uita sa consulti tabelul de curenti admisibili din normativ. |