Caut un clește de sertizare pentru papuci cupru 200A deschiși.
Pe net nu găsesc nimic potrivit. Voi cum sertizați cablurile groase? IMG-20230824-WA0011.jpg 47.76K 2 downloads |
#8787
Posted 25 August 2023 - 21:28
Ceva asemănător făceam și eu.
Credeam că există vreun clește de sertizare. Mulțumesc frumos pentru răspuns. |
#8788
Posted 26 August 2023 - 18:54
Cauta " Cleste de sertizat hidraulic".
Edited by dakota, 26 August 2023 - 18:55. |
#8789
Posted 26 August 2023 - 22:16
Am observat pe net acest clește hidraulic, dar nu am înțeles dacă poate sertiza acest model de papuci.
Cunoști vreun model de clește hidraulic care ar corespunde cu papucii deschiși de cupru, sau orice model de clește hidraulic este potrivit? |
#8790
Posted 01 September 2023 - 09:41
De exemplu daca am avea 2 baterii din astea in serie pe un invertor 24-230 scopul nefiind economie de curent ci ca backup cam ce durata de viata ar avea si cam cati kw se pot trage fara a le termina durata de viata prea rapid?
1.5kw constant? Prea mult? Adica la o rata de descarcare de 1c! Nu ar fi problema de 1.5kw exact dar ca si varf pentru cateva minute ar rezista? https://utb-shop.ro/...bIaAl4XEALw_wcB |
#8791
Posted 01 September 2023 - 10:14
2 buc in serie insemna 24V si 65Ah... si de aici stii ce energie inmagazineaza, dar totusi sunt Pb si asta inseamna ca ai acces la doar jumatate din acea energie (grosier...)
Acum, ele pot tine 1,5kw pentru cateva minute/hai poate zeci de minute, dar asta reprezinta o descare foarte puternica pentru ele, ce se traduce in consumarea rapida a ciclurilor garantate (pe pagina nu apare si o fisa tehnica, dar trebuie sa fie pe undeva pe la 300-400 cicluri, in cel mai bun caz) deci o viata scurta. In plus, incarcarea trebuie facuta cu max 20A, deci iti trebuie un timp de cel putin 3 ori mai lung de incarcare decat cel de descarcare si sa la acorzi extra timp si pentru float. Le poti folosi pur ocazional si strict de backup, adica doar pentru a-ti da cateva minute ca sa-ti permita sa inchizi corespunzator echipamentele in caz ca pica gridul, dar nu stiu ce echipamente sensibile ai tu acolo de ti-ar fi necesara o astfel de solutie. |
#8792
Posted 01 September 2023 - 10:47
Nu e de echipamente sensibile, era ca o idee de exemplu daca ne-am strange pe munte mai stateam cate o noapte doua pe acolo si singura solutie de a avea 220v ar fi fie un generator fie sa legam vreun invertor 12-220 la o baterie de masina. Adica ar merge si solutia asta dar .. meeh!
Un generator pe benzina mananca undeva intre 5 si 10 lei pe ora in benzina. Ca si consumator teoretic maxim ar fi sa zicem un expresor pe capsule de 1200w, in rest muzica, lumina noaptea 2-3 leduri de 10w, telefoane la incarcat, chestii nesemnificative care ar fi chiar ilogic sa tinem un generator pe benzina pornit! Plus ca la bateriile alea ar merge un mppt de 24v 40A si 2 panouri de 100w fiecare in serie, fiind free-standing se pot roti manual dupa soare. De aia durata de viata nu ar fi chiar "critica" dar sa nu crape in 100 de cicluri! |
#8793
Posted 01 September 2023 - 10:56
pentru asa ceva iti recomand sa cauti baterii second hand de stivuitoare... acolo se arunca toata bateria daca 1-2 celule nu-si mai fac treaba, desi celelalte celule pot avea inca viata lunga.
|
#8794
Posted 05 September 2023 - 16:58
buna ziua,
am un banc de baterii de tipul Ultracell UCG100-12 (12V 100A GEL Deep Cycle) si am cumparat un tester de baterii ca sa le testez. in procesul de testare aparatul imi cere sa aleg/introduc un parametru de tipul CCA/DIN/JIS/EN/etc si o valaoare aferenta in Ah, care are legatura din ce-am inteles cu, curentul de descarcare la pornire sau ceva de genul. problema este ca nici pe baterie, nici in specificatiile ei (chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://shop.ecosolaris.ro/download/Baterie-ultracell-UCG-100A-12V.pdf) nu am gasit aceasta valoare. ma puteti ajuta? multumesc |
|
#8795
Posted 05 September 2023 - 20:23
Pai nu o gasesti pentru ca acele baterii nu au. Si nu au pentru ca sunt construite in alt scop decat sa furnizeze CCA (cranking amps) utilizat la pornirea auto si carcateristic bateriilor de start. Cele "deep cycle" sunt pentru sisteme unde energia este extrasa mai lent si descarcarile sunt mai adanci. Poti introduce 600A sau 800A dar acel test nu-ti va spune nimic.
Tu intr-o asemenea baterie ai 100Ah la 12v, deci 1200Wh sau 1.2KWh, din care poti utiliza max 50% (ideal 25%) daca doresti sa aiba viata pe timp mai lung. deci pui un consumator de 100W si ar trebui sa-l tina ~6 ore (ptr 50%, extragi 600Wh). Nu ai mentionat cate baterii, in ce configuratie sunt si pentru ce tip de sarcina / consum le-ai achizitionat, deci mai mult nu pot spune, dar de principiu le poti testa individual sau pe toate odata multiplicand numerele de mai sus relativ la configuratia pe care o ai. Edited by dakota, 05 September 2023 - 20:24. |
#8796
Posted 06 September 2023 - 11:09
multumesc de raspuns.
am 8 baterii legate in configuratie de 24V, dar nu cred ca asta este important la nevoia mea. nu vreau sa verific/validez tot sistemul meu solar (panouri/invertor/baterii/consum). eu vreau sa gasesc o modalitate sa le masor "sanatatea" din cand in cand si am crezut ca un astfel de tester (semi-profesional sa zicem) m-ar ajuta sa fac asta. nu cred ca nu se poate, mai ales ca acest aparat de masura are printre parametrii sai de introdus si tipul bateriei VLRA/GEL/etc, deci nu doar baterii auto. exista insa un parametru in fisa tehnica a bateriei Max Discharge Current: 1000A (5s). sa fie acesta oare? |
#8797
Posted 06 September 2023 - 18:17
Da, acela e in principiu. Cel mai ok tester este sistemul tau. Sa ai monitorizare si sa urmaresti raportul de energie introdusa / extrasa din baterii si numarul de ciclii (vezi imagine). E important sa le descarci/incarci corect mai ales iarna si sa le tii la o temperatura ambianta unde eficienta de incarcare este relativ ok, altfel in perioada de iarna le vei descarca excesiv si incarca insuficient, iar la primavara vei constata ca sunt duse fara nici un tester .
Ai aproximativ 9Kwh deci incearca sa nu scoti mai mult de 4-5Kwh. La Pb eficienta e destul de slaba, deci ca sa incarci corect va trebui sa "pompezi" inapoi undeva la 6-7Kwh cel putin. Vei constata singur ca in float trebuie tinute destul de mult pana curentul de incarcare scade in zona de 1-3A (cand sunt noi) . In timp vei atinge tot mai greu valorile astea si curentul rezidual va creste pe masura ce se uzeaza. Succes si sa la folosesti sanatos! Attached FilesEdited by dakota, 06 September 2023 - 18:32. |
#8798
Posted 27 September 2023 - 07:15
Buna ziua, intrat si eu de cca 1 luna in randul posesorilor de sistem fotovoltaic. Configratia mea, invertor MPP solar PIP4048MS (stiu model mai vechi ...), panouri de 3kwp si 4 baterii gel de 12v 100ah. Nu e cea mai fericita configuratie dar asta a fost bugetul si merge binisor, mai putin bateriile care sunt uzate fiind din 2018....mai pot scoate din ele pana ajung la 12v/baterie cca 1300wh...
O idee mi-a dat cineva, o sursa de 48Vcc (reglabila (48-53) de cca 2000w, conectata cu un modul de comanda in functie de tensiunea bateriilor sa debiteze pe baterii. In acest fel cand nu este soare suficient pentru un consumator mai mare, invertorul ia din soare cat poate, diferenta din baterii insa scade tensiunea acestora si atunci modulul porneste sursa pusa in paralel pe baterii si sistemul sa ia diferenta din retea, prin intermediul acestei surse. In acest fel se previne intrarea in bypass care ar lua tot din retea pana la incarcarea bateriilor la nivelul setat. Este fezabila aceata idee? Mie mi se pare ok la prima vedere. Ce parere aveti? Edited by mirceacra, 27 September 2023 - 07:19. |
#8799
Posted 27 September 2023 - 07:35
Va merge... oarecum, dar vei fi limitat la o sarcina pe invertor in zona de 1800W. Trebuie sa tii cont ca bateriile fiind slabe vei avea fluctuatii mari de tensiune pe ele. Asta poate duce la varfuri de tensiuni care sa duca invertorul in regimul de protectie de la supravoltajul pe baterii. Pe panouri poti avea variatii mari de putere in zile cu nori. Daca bateriile vor fi "pline" chargerul va avea zile grele incercand sa tine voltajul in limite la variatiile dn solar si pe sarcina. Fenomenul se va agrava tot mai mult pe masura ce bateriile se vor uza tot mai tare.
Ideal ar fi sa treci pe un invertor hibrid care poate mixa AC cu PV si sa tii bateriile pe el doar in float fara ciclare pentru backup (mod SUB). Asa te vor tine ceva mai mult. Altfel la cum arata daca le mai ciclezi ai sanse mari sa-ti pice cel tarziu prin primavara, mai ales daca iarna le ciclezi la temperaturi mai scazute. |
|
#8800
Posted 16 October 2023 - 06:17
Dar bateriile astea auto cam ce rata de incarcare le "place" ?
De ex 24v si vreo 50ah pot fi incarcate in siguranta cu sa zicem 20a? Ca pe masini cred ca se incarca mult mai rapid si tot rezista pe durata garantiei+ o luna. Intreb deoarece am un mppt de 60a care nu ii pot modifica puterea de incarcare si e legat la el un panou de 40voc si cam 13a, panou de 450w. Limita va fi cam ce poate panoul. |
#8802
Posted 16 October 2023 - 10:30
Atunci cat de cat in siguranta.
Am panoul ,mppt china 60a 24v, invertor easun 24-230 de 1500/3000w . Scopul ar fi sa am ceva de iluminat noaptea sa nu stea degeaba si in urgenta sa pornesc invertorul 24-230. Zic de plumb ca o sa fie ceva prins pe blana afara, sa nu ploua in porcarii. Nu are scop de consum, ci scop de backup. Teoretic Tensiune maxima Vmp 34.8 V Intensitate maxima Imp 12.94 A Se pot transforma in 24v si aproape de 20A. Ideea e sa nu ia foc... din prima! Vreau si eu cum au vecinii mei lampi din alea solare tip "harac". Momentan am 7s5p 18650 fara bms, si dupa ce ia astea foc ori lifepo4 daca scade sub 700ron/kw ori fac rost de 2 catalizatoare.... baterii. Baterii vroiam sa zic! |