Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
Instalatii electrice-manopere ,metode de calcule
Last Updated: Feb 10 2021 12:09, Started by
anaki
, Apr 19 2011 10:24
·
0
#361
Posted 10 July 2016 - 19:18
Probabil ca daca ai de inlocuit un conductor il poti trage afara din copex ( cu greu , dar e o posibilitate ) . Cu un cablu pozat sub tencuiala ( eventual in copex) e mai greu . Neluand in calcul si diferenta de pret .
Edited by ggelu, 10 July 2016 - 19:19. |
#362
Posted 12 July 2016 - 08:38
sbarsanescu, on 09 iulie 2016 - 17:20, said:
Mai dar ce dur suntem! Din fericire - sau din pacate - lucrurile s-au simplificat atat de mult in ultimii 20 ani, in ceea ce priveste instalatiile de joasa pana in 40A incat cel mai greu e sa pozezi tuburile si sa faci santurile. Sunt atatea optiuni si solutii de simplificare incat cam toti zugravii fac instalatii care functioneaza mult si bine. Asa ca nu e cazul sa desconsideri dorinta cuiva care isi realizeaza o instalatie corecta. Eu sunt inca uimit cand vad firme care cumpara conductor rosu! pentru instalatii de a.c. Sau cantitatea de conductori inghesuita in copex, de catre firme ce elibereaza factura. Cat despre proiectare, isi are rost pentru instalatii noi cu pretentii. La instalatii ce se renoveaza, rar cand nu urmaresti vechiul traseu. In rest, mai mult simplifici o instalatie decat o proiectezi, adaugi nul de protectie, echipament modular... Adica nimicuri. Proiectare in opinia mea ai numai cand discuti de puteri mari, factori de putere variabili si compensare, aar, etc. restul e treaba de tehnician, nu de proiectant. |
#363
Posted 15 July 2016 - 12:14
Buna ziua tuturor. Sunt in renovare totala a apartamentului meu cu 3 camere si voi incepe cu instalatia electrica. Planul instalatiei din atasament e facut de mine, dar nu e batut in cuie. Ideea este ca electricianul pe care l-am contactat mi-a facut un pret pe manopera de aprox. 2500 lei (60 lei/doza aparat/intrerupator, tablou electric..). Instalatia va fi trecuta pe sub sapa dar si pozata pe tavan, urmand sa pun rigips. Peretii sunt din beton/caramida, iar intrerupatoarele vor fi simple. V-as ruga sa imi spuneti daca vi se pare un pret corect, in sensul ca nu as vrea ca un pret prea mic sa mascheze o lucrare prost facuta, dar nici sa fie un pret umflat prea mult pt acest tip de lucrare. Multumesc anticipat pentru raspunsuri!
Plan Instalatie Electrica.docx 536.41K
35 downloads
|
#364
Posted 15 July 2016 - 13:00
Pretul este OK, dupa parerea mea, dar numai daca meseriasul e chiar electrician in adevaratul sens al cuvantului si respecta prevederile normativului.
|
#365
Posted 15 July 2016 - 16:16
Centrala termica si soneria merg fiecare linistite pe cate o siguranta de 2A. Nu are rost sa pui centrala pe diferential. In rest, e ok.
|
#367
Posted 16 July 2016 - 09:59
O cunostinta de-a mea (si care in mod cu totul intamplator este si administratorul unei firme autorizate ANRE) imi povestea in urma cu vreo 3-4 ani cum o diferentiala montata pe circuitul centralei termice, insotita bineinteles de o impamantare de calitate si de o legatura de echipotentializare corecta la cada de dus i-au salvat viata in momentul in care faza retelei a ajuns accidental in apa calda, motivul fiind o cablare gresita din fabrica, un conductor conectat la un senzor fiind prea aproape de arzator si carbonizandu-i-se izolatia. Eu aveam si inainte de a auzi patania asta protectie diferentiala la centrala, dar acum n-as putea sa intru in cada fara sa stiu ca protectia e functionala. Dar in fine, fiecare e liber sa-si pretuiasca cum vrea viata sa si a celor dragi.
In privinta valorii de 2A la centrala pe gaz, aceasta e mai mult decat suficienta (a mea absoarbe 0,86A la mers de plina sarcina). |
#368
Posted 16 July 2016 - 19:46
E cu bataie lunga toata povestea asta deoarece e cam greu sa se intample in viata reala. Daca ai desface o centrala termica si ai vedea unde sunt senzorii si unde este arzatorul ai realiza ca e doar vorba de o interpretare gresita a unor date. Si cand spala farfuriile la bucatarie ar fi putut fi accidentat. Pamantarea a fost salvarea si apoi diferentiala. Sau altfel spus, daca ai o diferentiala ca generala este suficient.
Pe mine ma bucura ca oamenii au inteles ca centrala termica este o componenta importanta a unei case si au trecut-o pe un circuit separat impreuna cu senzorul de gaze. La inceput puneau sigurante de 16A apoi de 10A apoi au ajuns in urma logicii la 2A. Nu cred ca are rost sa transformam o instalatie electrica normala in tabloul de comanda a unei centrale nucleare. Rolul nostru ca si electricieni este sa facem o optimizare a instalatiei din punct de vedere al costurilor cat si dpdv al eficientei. In rest, toate cele bune. |
#369
Posted 18 July 2016 - 09:32
siguranta de 2 A la o CT fara pompa electronica e cam la limita, curentul de pornire poate ajunge la 10 X nominalul( 0.2-0.4 A ). cea electronica are softstart si are consumul mai redus, eu am masurat acasa 0.025 A la minim si 0,18 A la maxim.
|
#370
Posted 18 July 2016 - 15:33
A mea e Sarigas Zoom 240F fara pompa electronica si functioneaza de la p.i.f. din 2007 sub "umbrela" disjunctorului de 2A. Niciodata nu s-a produs vreo declansare de suprasarcina, nici macar iarna cand e "forjata" la greu. Haideti sa nu exageram cu acea "functionare la limita".
|
|
#371
Posted 18 July 2016 - 15:44
Nenorocirea la astea de 2A si de 6A e ca sunt prea scumpe. Eu pun de 10A pe circuitul CT ca doar are fuzibil in placa electronica.
|
#372
Posted 18 July 2016 - 18:52
flomelomanul, on 18 iulie 2016 - 15:33, said:
A mea e Sarigas Zoom 240F fara pompa electronica si functioneaza de la p.i.f. din 2007 sub "umbrela" disjunctorului de 2A. Niciodata nu s-a produs vreo declansare de suprasarcina, nici macar iarna cand e "forjata" la greu. Haideti sa nu exageram cu acea "functionare la limita". daca ai pompa in treptele 1-2 nu-i bai . fuzibila pe placa de baza e de 3.15 A daca asta e modelul : http://sarigas.it/fi...d_doc/2_eng.pdf |
#374
Posted 19 July 2016 - 19:13
#375
Posted 22 July 2016 - 22:50
flomelomanul, on 16 iulie 2016 - 09:59, said:
O cunostinta de-a mea (si care in mod cu totul intamplator este si administratorul unei firme autorizate ANRE) imi povestea in urma cu vreo 3-4 ani cum o diferentiala montata pe circuitul centralei termice, insotita bineinteles de o impamantare de calitate si de o legatura de echipotentializare corecta la cada de dus i-au salvat viata in momentul in care faza retelei a ajuns accidental in apa calda, motivul fiind o cablare gresita din fabrica, un conductor conectat la un senzor fiind prea aproape de arzator si carbonizandu-i-se izolatia. Eu aveam si inainte de a auzi patania asta protectie diferentiala la centrala, dar acum n-as putea sa intru in cada fara sa stiu ca protectia e functionala. Dar in fine, fiecare e liber sa-si pretuiasca cum vrea viata sa si a celor dragi. In privinta valorii de 2A la centrala pe gaz, aceasta e mai mult decat suficienta (a mea absoarbe 0,86A la mers de plina sarcina). Edited by GeorgeTrisina, 22 July 2016 - 22:57. |
|
#376
Posted 23 July 2016 - 11:02
Buna ziua.
Imi puteti spune, va rog, un pret estimativ pentru manopera, instalatie electrica noua, la un apartament de 3 camere? Facuta pe tub nu pe copex sau cum recomandati ca este mai ok? Apartamentul are pereti de caramida. Materialele la ce pret s-ar ridica? Va multumesc. |
#377
Posted 23 July 2016 - 17:29
Pretul materialelor nu poate fi estimat prin internet. Nicio instalatie nu este identica cu alta, iar pretul materialelor depinde de o multime de variabile care nu pot fi stabilite cu exactitate decat la fata locului (de exemplu tipul aparatajului, numarul de prize si corpuri de iluminat, numarul circuitelor de prize, lungimea traseelor, s.a.m.d.).
Instalatia poate fi executata corect si in tub rigid, dar si in copex. Copexul e mai rapid in executie (motiv pentru care se si foloseste pe scara tot mai larga), in timp ce tubul rigid e mult mai comod la tragerea conductoarelor. Referitor la manopera, prin zona mea ar merge probabil in intervalul 2000-2500 lei, dar si aici e greu de facut o estimare „in orb”. GeorgeTrisina, on 22 iulie 2016 - 22:50, said:
Florin: asculta-ma: m-am uitat in catalogul de preturi al unui furnizor de al meu si am observat ca sigurantele de 2A sunt de trei ori mai scumpe fata de cele de 10 si de 16 pe care le folosim noi in mod curent. |
#378
Posted 23 July 2016 - 17:53
Mulțumesc pentru o primă estimare. Am întrebat pentru că cineva mi-a recomandat un electrician cu care am fost la fata locului si după ce am discutat puțin ce vreau eu să fac - prize, intrerupatoare etc, îmi spune că mă costă manopera 1000 de euro si materialele cam 3000 de lei. L-am întrebat cât ia pe loc de priza si nu mi-a zis. Oricât de diferite ar fi instalațiile, în mare tot apartament de 3 camere este. De la 2500 de lei la 4600 e aproape dublu. Cand am zis materiale nu m-am referit și la aparate/lampi, doar conductorii, țeava/copex-ul, tabloul, siguranțele si ce n-ai trebuie. Nu vreau spoturi sau instalație audio, dar vreau niste prize tv, net, veioze/lustre. Cat m-ar duce astea grosso-modo?
|