#361
ggelu

ggelu

    Senior Member

  • Grup: Moderators
  • Posts: 7,316
  • Înscris: 21.01.2009
Probabil ca daca ai de inlocuit un conductor il poti trage afara din copex ( cu greu , dar e o posibilitate ) .  Cu un cablu pozat sub tencuiala ( eventual in copex)  e mai greu . Neluand in calcul si diferenta de pret .

Edited by ggelu, 10 July 2016 - 19:19.


#362
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

View Postsbarsanescu, on 09 iulie 2016 - 17:20, said:

Mai dar ce dur suntem!

Din fericire - sau din pacate - lucrurile s-au simplificat atat de mult in ultimii 20 ani, in ceea ce priveste instalatiile de joasa pana in 40A incat cel mai greu e sa pozezi tuburile si sa faci santurile. Sunt atatea optiuni si solutii de simplificare incat cam toti zugravii fac instalatii care functioneaza mult si bine. Asa ca nu e cazul sa desconsideri dorinta cuiva care isi realizeaza o instalatie corecta.

Eu sunt inca uimit cand vad firme care cumpara conductor rosu! pentru instalatii de a.c. Sau cantitatea de conductori inghesuita in copex, de catre firme ce elibereaza factura.

Cat despre proiectare, isi are rost pentru instalatii noi cu pretentii. La instalatii ce se renoveaza, rar cand nu urmaresti vechiul traseu. In rest, mai mult simplifici o instalatie decat o proiectezi, adaugi nul de protectie, echipament modular... Adica nimicuri.

Proiectare in opinia mea ai numai cand discuti de puteri mari, factori de putere variabili si compensare, aar, etc. restul e treaba de tehnician, nu de proiectant.
D-le sbarsanescu: sa stii ca nu sunt dur deloc, numai ca viata e dura. Si ca exemplu, mai uita-te la stirile de la ora 5 sa vezi cate case ia foc de la instalatiile electrice facute dupa ureche de zugravi sau zidari ai ANL-ului, si atunci poate ai sa-mi dai dreptate.

#363
fir3fight3r

fir3fight3r

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 27.04.2011
Buna ziua tuturor. Sunt in renovare totala a apartamentului meu cu 3 camere si voi incepe cu instalatia electrica. Planul instalatiei din atasament e facut de mine, dar nu e batut in cuie. Ideea este ca electricianul pe care l-am contactat mi-a facut un pret pe manopera de aprox. 2500 lei (60 lei/doza aparat/intrerupator, tablou electric..). Instalatia va fi trecuta pe sub sapa dar si pozata pe tavan, urmand sa pun rigips. Peretii sunt din beton/caramida, iar intrerupatoarele vor fi simple. V-as ruga sa imi spuneti daca vi se pare un pret corect, in sensul ca nu as vrea ca un pret prea mic sa mascheze o lucrare prost facuta, dar nici sa fie un pret umflat prea mult pt acest tip de lucrare. Multumesc anticipat pentru raspunsuri!Attached File  Plan Instalatie Electrica.docx   536.41K   35 downloads

#364
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
Pretul este OK, dupa parerea mea, dar numai daca meseriasul e chiar electrician in adevaratul sens al cuvantului si respecta prevederile normativului.

#365
curentarul

curentarul

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 440
  • Înscris: 12.08.2013
Centrala termica si soneria merg fiecare linistite pe cate o siguranta de 2A. Nu are rost sa pui centrala pe diferential. In rest, e ok.

#366
fir3fight3r

fir3fight3r

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 27.04.2011
Ok. Multumesc mult pt sfaturi! O zi buna!

#367
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
O cunostinta de-a mea (si care in mod cu totul intamplator este si administratorul unei firme autorizate ANRE) imi povestea in urma cu vreo 3-4 ani cum o diferentiala montata pe circuitul centralei termice, insotita bineinteles de o impamantare de calitate si de o legatura de echipotentializare corecta la cada de dus i-au salvat viata in momentul in care faza retelei a ajuns accidental in apa calda, motivul fiind o cablare gresita din fabrica, un conductor conectat la un senzor fiind prea aproape de arzator si carbonizandu-i-se izolatia. Eu aveam si inainte de a auzi patania asta protectie diferentiala la centrala, dar acum n-as putea sa intru in cada fara sa stiu ca protectia e functionala. Dar in fine, fiecare e liber sa-si pretuiasca cum vrea viata sa si a celor dragi.
In privinta valorii de 2A la centrala pe gaz, aceasta e mai mult decat suficienta (a mea absoarbe 0,86A la mers de plina sarcina).

#368
curentarul

curentarul

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 440
  • Înscris: 12.08.2013
:)  E cu bataie lunga toata povestea asta deoarece e cam greu sa se intample in viata reala.  Daca ai desface o centrala termica si ai vedea unde sunt senzorii si unde este arzatorul  ai realiza ca e doar vorba de o interpretare gresita a unor date. Si cand spala farfuriile la bucatarie ar fi putut fi accidentat. Pamantarea a fost salvarea si apoi diferentiala. Sau altfel spus, daca ai o diferentiala ca generala este suficient.

Pe mine ma bucura ca oamenii au inteles ca centrala termica este o componenta importanta a unei case si au trecut-o pe un circuit separat impreuna cu senzorul de gaze. La inceput puneau sigurante de 16A apoi de 10A apoi au ajuns in urma logicii la 2A. Nu cred ca are rost sa transformam o instalatie electrica normala in tabloul de comanda a unei centrale nucleare. Rolul nostru ca si electricieni este sa facem o optimizare a instalatiei  din punct de vedere al costurilor cat si dpdv al eficientei. In rest, toate cele bune.

#369
csi1

csi1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,173
  • Înscris: 05.09.2007
siguranta de 2 A la o CT fara pompa electronica e cam la limita, curentul de pornire poate ajunge la 10 X nominalul( 0.2-0.4 A ). cea electronica are softstart  si are consumul mai redus, eu am masurat acasa 0.025 A la minim si 0,18 A la maxim.

#370
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
A mea e Sarigas Zoom 240F fara pompa electronica si functioneaza de la p.i.f. din 2007 sub "umbrela" disjunctorului de 2A. Niciodata nu s-a produs vreo declansare de suprasarcina, nici macar iarna cand e "forjata" la greu. Haideti sa nu exageram cu acea "functionare la limita".

#371
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011
Nenorocirea la astea de 2A si de 6A e ca sunt prea scumpe. Eu pun de 10A pe circuitul CT ca doar are fuzibil in placa electronica.

#372
csi1

csi1

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 5,173
  • Înscris: 05.09.2007

View Postflomelomanul, on 18 iulie 2016 - 15:33, said:

A mea e Sarigas Zoom 240F fara pompa electronica si functioneaza de la p.i.f. din 2007 sub "umbrela" disjunctorului de 2A. Niciodata nu s-a produs vreo declansare de suprasarcina, nici macar iarna cand e "forjata" la greu. Haideti sa nu exageram cu acea "functionare la limita".

daca ai pompa in treptele 1-2 nu-i bai :) . fuzibila pe placa de baza e de 3.15 A daca asta e modelul : http://sarigas.it/fi...d_doc/2_eng.pdf








#373
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
Da, asta-i modelul de centrala.

#374
anaki

anaki

    IES-CONSULTANTA DE SPECIALITATE

  • Grup: Moderators
  • Posts: 11,261
  • Înscris: 17.03.2009

View Postflomelomanul, on 15 iulie 2016 - 13:00, said:

Pretul este OK, dupa parerea mea, dar numai daca meseriasul e chiar electrician in adevaratul sens al cuvantului si respecta prevederile normativului.
Sa -l vedem ce ne arata.

#375
GeorgeTrisina

GeorgeTrisina

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,815
  • Înscris: 19.12.2011

View Postflomelomanul, on 16 iulie 2016 - 09:59, said:

O cunostinta de-a mea (si care in mod cu totul intamplator este si administratorul unei firme autorizate ANRE) imi povestea in urma cu vreo 3-4 ani cum o diferentiala montata pe circuitul centralei termice, insotita bineinteles de o impamantare de calitate si de o legatura de echipotentializare corecta la cada de dus i-au salvat viata in momentul in care faza retelei a ajuns accidental in apa calda, motivul fiind o cablare gresita din fabrica, un conductor conectat la un senzor fiind prea aproape de arzator si carbonizandu-i-se izolatia. Eu aveam si inainte de a auzi patania asta protectie diferentiala la centrala, dar acum n-as putea sa intru in cada fara sa stiu ca protectia e functionala. Dar in fine, fiecare e liber sa-si pretuiasca cum vrea viata sa si a celor dragi.
In privinta valorii de 2A la centrala pe gaz, aceasta e mai mult decat suficienta (a mea absoarbe 0,86A la mers de plina sarcina).
Florin: asculta-ma: m-am uitat in catalogul de preturi al unui furnizor de al meu si am observat ca sigurantele de 2A sunt de trei ori mai scumpe fata de cele de 10 si de 16 pe care le folosim noi in mod curent. Asa ca: Eu personal consider ca trebuie protejat doar circuitul de la tablou pana la centrala prin siguranta de la tablou. In rest, centrala are fuzibilul ei in placa electronica. Asa ca... , conform legii lui Murphy... nu disperati ca daca e sa-ti mearga rau... iti merge de dimineata.

Edited by GeorgeTrisina, 22 July 2016 - 22:57.


#376
dulamaa9

dulamaa9

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 106
  • Înscris: 17.08.2007
Buna ziua.
Imi puteti spune, va rog, un pret estimativ pentru manopera, instalatie electrica noua, la un apartament de 3 camere?
Facuta pe tub nu pe copex sau cum recomandati ca este mai ok?
Apartamentul are pereti de caramida.
Materialele la ce pret s-ar ridica?
Va multumesc.

#377
flomelomanul

flomelomanul

    Opera lover

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,718
  • Înscris: 12.07.2011
Pretul materialelor nu poate fi estimat prin internet. Nicio instalatie nu este identica cu alta, iar pretul materialelor depinde de o multime de variabile care nu pot fi stabilite cu exactitate decat la fata locului (de exemplu tipul aparatajului, numarul de prize si corpuri de iluminat, numarul circuitelor de prize, lungimea traseelor, s.a.m.d.).
Instalatia poate fi executata corect si in tub rigid, dar si in copex. Copexul e mai rapid in executie (motiv pentru care se si foloseste pe scara tot mai larga), in timp ce tubul rigid e mult mai comod la tragerea conductoarelor.
Referitor la manopera, prin zona mea ar merge probabil in intervalul 2000-2500 lei, dar si aici e greu de facut o estimare „in orb”.

View PostGeorgeTrisina, on 22 iulie 2016 - 22:50, said:

Florin: asculta-ma: m-am uitat in catalogul de preturi al unui furnizor de al meu si am observat ca sigurantele de 2A sunt de trei ori mai scumpe fata de cele de 10 si de 16 pe care le folosim noi in mod curent.
Ai dreptate, George, am folosit si eu disjunctoare de 2 si 3A la anumite lucrari (inclusiv la echiparea tabloului din locuinta proprie) si la distribuitorul autorizat Schneider din zona mea au pret dublu fata de cele de 10 si 16A. In plus, se aduc numai pe comanda, fiindca sunt foarte putini „nebuni” asa ca mine care sa foloseasca asa ceva.

#378
dulamaa9

dulamaa9

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 106
  • Înscris: 17.08.2007
Mulțumesc pentru o primă estimare. Am întrebat pentru că cineva mi-a recomandat un electrician cu care am fost la fata locului si după ce am discutat puțin ce vreau eu să fac - prize, intrerupatoare etc, îmi spune că mă costă manopera 1000 de euro si materialele cam 3000 de lei. L-am întrebat cât ia pe loc de priza si nu mi-a zis. Oricât de diferite ar fi instalațiile, în mare tot apartament de 3 camere este. De la 2500 de lei la 4600 e aproape dublu. Cand am zis materiale nu m-am referit și la aparate/lampi, doar conductorii, țeava/copex-ul, tabloul, siguranțele si ce n-ai trebuie. Nu vreau spoturi sau instalație audio, dar vreau niste prize tv, net, veioze/lustre. Cat m-ar duce astea grosso-modo?

Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate