"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală. Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale. www.neurohope.ro |
Relee actionate de catre alarma Paradox
Last Updated: Dec 23 2010 11:08, Started by
bob
, Dec 22 2010 19:26
·
0
#1
Posted 22 December 2010 - 19:26
Mi-am instalat un sistem de alarma antiefractie bazat pe o centrala Paradox Magellan MG5050, iar aceasta are pe placa 4 iesiri programabile PGM1, PGM2, PGM3 si PGM4. La centrala am si un sintetizator vocal de tip VDMP3 tot de la Paradox, cu care pot actiona PGM-urile, respectiv releele conectate la acestea. Vreau sa leg PGM1 la un releu care sa aprinda o lampa cu incandescenta de 100W. De asemenea la PGM2 vreau sa conectez un releu care sa actioneze o priza de 220V, care sa porneasca un PC, routerul WiFi de la Romtelecom, precum si 2 camere video alimentate la 12V.
Am nevoie de sfaturi legate de tipurile de releu pe care sa le folosesc. Am citit ca antiparalel cu relele trebuiesc puse diode care sa protejeze consumatorul la care se conecteaza releele. Ce relee ma sfatuiti sa pun? |
#2
Posted 23 December 2010 - 11:08
Se poate folosi orice releu care functioneaza la 12V si are contactele capabile sa suporte tensiunea/curentul cerut de sarcina.
Mai exista o limitare, aceea ca intensitatea curentului cerut de releu sa nu depaseasca limita de 150mA, dar practic majoritatea releelor la 12V consuma mai putin. Schema de conectare (cu tot cu dioda antiparalel pe releu) este data in manual, pag 64. Un fir de la bobina releului se conecteaza la borna PGM si al doilea la alimentarea data de borna AUX (sau plusul de 12V de la o alimentare externa, care are masa in comun cu alarma). Exemplul este dat pentru o centrala care are doua iesiri. relee_alarma.GIF 23.63K 71 downloads |