Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Apometre, Contoare apa
Last Updated: Apr 23 2023 09:38, Started by
GERULA2006
, Dec 03 2007 17:51
·
0
#109
Posted 11 December 2014 - 20:42
---robocop, on 11 decembrie 2014 - 20:29, said: skiilton ,o centrala ? pe gaz,nu ai posibilitatea ? |
#110
Posted 18 July 2015 - 02:18
Bună dimineaţa! Am nevoie de puţin ajutor: pentru două băi şi o bucătărie, e suficient un apometru de 3/4"? Fiecare baie are chiuvetă, cadă şi bazin pentru WC. Bucătăria are doar o chiuvetă. Nu aş vrea să "cadă" presiunea la un consumator (ex.: duş) dacă se deschide un alt robinet! (ex.: chiveta din bucătărie, un vas WC sau un robinet în cealaltă baie.) Un apometru de 1" e mult mai scump. (am găsit la preţuri de 285-355 lei). Ştie cineva dacă "merge" pe secţiune de 3/4? Mulţumesc!
|
#111
Posted 18 July 2015 - 05:25
In principiu da, dar nu-l pune de capul tau daca este un camin de bransament. Vezi ce este prevazut in proiect si discuta cu operatorul de apa daca nu are pretentii pentru un anumit model si clasa de precizie.
|
#112
Posted 18 July 2015 - 07:40
Lucrurile stau puţin altfel: locuiesc la bloc într-un apartament cu 4 camere, la etajul unu. Am trei intrări de apă în casă, da´ nu vreau să pun 3 apometre de 1/2". ÎŽn una din băi, am "coş" pentru tubulatură. Pe acolo vreau să aduc apă pe ţeavă neagră (polietilenă) de 32 mm diametru´. Întrebam dacă e suficient(ca debit) un apometru de 3/4".
|
#113
Posted 18 July 2015 - 08:28
Atata timp cat nu vrei sa irigi ~4 Ha, o familie normala care sta la bloc nu poate consuma atata apa cat poate furniza o teava de 3/4
|
#114
Posted 18 July 2015 - 09:16
Neneee, de 32 alimenteaza un bloc cu trei scari ! Pune de 20 . desi si ala e mare .De 15 sunt case care folosesc si n-au nici un bai !
|
#115
Posted 18 July 2015 - 09:37
Era vorba de debitul instantaneu, nu de consum. Aşa cum am mai scris, nu ştiu dacă nu apar "căderi" de presiune în momentul în care se folosesc doi consumatori în acelaşi timp. Oricum, m-am hotărât: pun de 3/4"! Mulţumesc pentru răspunsuri!
|
#116
Posted 18 July 2015 - 09:48
andu2006, on 18 iulie 2015 - 05:25, said:
In principiu da, dar nu-l pune de capul tau daca este un camin de bransament. Vezi ce este prevazut in proiect si discuta cu operatorul de apa daca nu are pretentii pentru un anumit model si clasa de precizie. Bineinteles ca "are pretentii " . In camine de bransament se pun doar apometre de clasa C . De fapt apometrul e un aparat de precizie usor de confundat cu cele de clasa A , din apartamente , care legal nici nu sunt apometre ci repartitoare de cost interioare , folosite la defalcarea consumului pe apartamente de catre asociatiile de proprietari . O mare teapa desigur , dar no , fiecare trebuie sa traiasca in tarisoara asta . Diferentele, de clasa de pecizie fiind mari , asociatiile mai repartizeaza inca o cantitate de apa , diferenta dintre clasa C a furnizorului , din caminul de bransament din fata blocului si cele interioare de clasa A . De aici panarama si discutii intre proprietari , ca unu fura cu magnetul , ca altul il intoarce doua saptamani invers si alte doua in sens normal , ca picaturile de un anumit debit nu sunt inregistrate , si tot alaiul de discutii . Edited by gingisKHAN2015, 18 July 2015 - 09:49. |
#117
Posted 18 July 2015 - 14:11
@gingisKHAN2015 legal si apometrele din casa A sau D sunt tot apometre. ele masoara debitul.. din pacate sunt utilizate pe post de reapartitor de cost tocmai pentru ca @unu fura cu magnetul , ca altul il intoarce doua saptamani invers si alte doua in sens normal, etc @. . ai avea mari surprize, daca ai participa la un control al robinetilor prin asociatie.
daca ai avea contract cu furnizoru de apa ai putea sa-l dai in judecata,obligandu-l sa respecte indicatia apometrului, mai ales ca esti obligat sa-l verifici metrologic. in realitate, factura vine la asociatie, asociatia nu o refuza si trebuie platita toata. in afara de furt, diferentele vin din sensibilitate= la ce debit porneste, nu din clasa de precizie, care reprezinta diferenta de masurare, cand merge. |
#118
Posted 18 July 2015 - 14:22
Cunoastem toate astea , mai cunoastem inca multe altele . La un moment dat un presedinte istet a facut contorizare secundara cu apometre de clasa C in bloc pe fiecare coloana in parte . Brusc , diferenta dintre contorul furnizorului si suma celor nou puse pe coloane a tins catre 0 , initial doua luni mai ramasese cam cate 2-3 m cubi diferenta . Locatarii clasici de 1 m cub pe luna , au ajuns instant la 10 , 11 m ! Intrebati de presedinte ce schimbari bruste au avut loc in familiile lor , au nascut nevestele brusc , au musafiri toata familia de la tara odata , astia au admis cu jena ca "e posibil sa nu fi citit chiar precis apometrele din ghena " . Morala , romanul e roman , acum si in veci si cat om fi pe lume asta !
Edited by gingisKHAN2015, 18 July 2015 - 14:23. |
|
#119
Posted 18 July 2015 - 14:36
stii ce ma ingrijoreaza ? naspetii nici macar nu realizeaza ca ne fura! daca el pune doar 1 mc de apa, diferenta pana la 4-5 mc, in ipoteza ca se mai si spala, o platim noi, restul... cunosc cazuri de profesori respectabili in oras, care consuma doar 1 mc apa rece, pe luna...intrebati cum resusest performanta , raspunsul a fost naucitor... "domnule, sunt totusi 1000 de litri, cat sa consumam ?"
|
#120
Posted 18 July 2015 - 14:55
Pai doar vasul de toaleta are in rezervor in functie de reglaj pana la 12 l . Daca sunt doua persoane numai de la wc se aduna cateva mii de litri .Plus barbierit , dusul ambilor soti , mai ales acum pe canicula ,, gatit , spalat rule pentru doi , se aduna o gramada de apa astfel . Daca mai sunt si copii , ahaaa , sare de 20 de m .Eu personal cu prietena nu iesim din 11 m pe luna , deseori am chiar mai mult .Si suntem doi oameni doar .
Edited by gingisKHAN2015, 18 July 2015 - 14:57. |
#121
Posted 23 October 2015 - 18:59
Am si eu aceeasi problema cu apa calda.. Stau cate 30 min cu apa pornita si ea tot rece este iar apometru inregistreaza toata cantitatea rece ca fiind calda ceea ce nu mi se pare corect. Multi se confrunta cu aceeasi problema, pot spune ca este o inselaciune pt consumatori. Am auzit de contor apa calda cu senzor de temperatura pe care nu prea l am gasit pe net. Poate voi sunteti mai informati si dati "de stire" despre aceasta "minune". )
|
#122
Posted 29 October 2015 - 02:01
bgs11, on 23 octombrie 2015 - 18:59, said:
Am si eu aceeasi problema cu apa calda.. Stau cate 30 min cu apa pornita si ea tot rece este iar apometru inregistreaza toata cantitatea rece ca fiind calda ceea ce nu mi se pare corect. Multi se confrunta cu aceeasi problema, pot spune ca este o inselaciune pt consumatori. Am auzit de contor apa calda cu senzor de temperatura pe care nu prea l am gasit pe net. Poate voi sunteti mai informati si dati "de stire" despre aceasta "minune". ) In cazul particular cind sint folosite pe bransamente RADET de apa calda, sonda de retur lipseste fizic iar valoarea ei este fixata in soft la 10 grade Celsius; Problema ta apare pentru ca nu exista sau nu functioneaza sistemul de recirculare (sistem care impiedica racirea tevilor de apa calda pe timp de noapte sau zi cind nu este consum); In mare nu o rezolvi decit cu boiler electric (cum a spus un coleg de pe forum mai deunazi) sau daca te debransezi si pui centrala murala de apartament; Am avut si eu aceeasi problema (uneori raminea blocul fara apa calda pentru neplata) si am rezolvat cu un instant de apa calda de 7,5KW si cu cap de dus special care facea ca jetul de apa sa fie acceptabil pentru un dus; Trebuie mare atentie la circuitul de alimentare electrica ce trebuie sa suporte 32A !!! Eu am pus un cablu separat de la tabloul electric la instant cu sectiune de 6 mmp !!! A functionat bine dar, uneori, era un inconvenient reglajul de temperatura in trepte care facea ca uneori apa sa fie cam prea fierbinte sau insufficient de calda (in special primavara si toamna). |
#123
Posted 06 November 2015 - 19:21
Multumesc de raspuns.. Nu mi se pare deloc corect atata timp cat blocul detine si coloana de apa calda. Am aflat cauza.. Exista retur, dar mai este nevoie de o pompa la punctul termic, care costa foarte mult si cu siguranta nu se va achizitiona prea curand. Am un boiler in baie de 100l dar la bucatarie sunt nevoita sa montez altu' ..si mai bine ma lipsesc.
http://m.stirileprot...icle_id=3269087 |
|
#124
Posted 06 November 2015 - 20:14
In multe cazuri conducta de recirculare apa calda menajera, dintre blocuri si punctul termic, este anulata pentru ca s-a spart si n-au considerat necesar s-o repare, asa ca pur si simplu au taiat-o si au astupat-o. Eu am intalnit situatia asta la 4 blocuri in Timisoara.
|
#125
Posted 09 November 2015 - 10:57
bgs11, on 06 noiembrie 2015 - 19:21, said:
Multumesc de raspuns.. Nu mi se pare deloc corect atata timp cat blocul detine si coloana de apa calda. Am aflat cauza.. Exista retur, dar mai este nevoie de o pompa la punctul termic, care costa foarte mult si cu siguranta nu se va achizitiona prea curand. Am un boiler in baie de 100l dar la bucatarie sunt nevoita sa montez altu' ..si mai bine ma lipsesc. http://m.stirileprot...icle_id=3269087 Poti monta un boiler de 10/20 L (preferabil) sau instant (economie de energie); No la firma avem boiler electric tinut pe temperatura mare (70-80 grade) si merge brici ! |
#126
Posted 22 March 2016 - 20:25
Salutare celor care citesc acest topic!
Vreau sa construiesc in regie proprie un camin de vizitare pt. apometru. VARTIANTA 1 Am un bidon de 1000 l ca cel din poza bidon 1000 l.jpg 12.15K 3 downloads si ma gandesc sa ii tai partea de sus, sa sap o groapa in pamant mai mare decat acest bidon si sa torn beton (intre pamant si bidon) Mentionez ca bidonul are LX l X H = 1m X 1m X 1m Este suficient de adanc pt a nu ingheta apa? Cat ar fi necesar sa armez in acest caz? Vreau cateva pareri de la oameni care au facut astfel de camine din beton. VARIANTA 2 sap groapa, fac cofraje din lemn, iar apoi torn betonul. Intrebari care le mai am: Pe fundul caminului e necesar sa torn beton? Un vecin si-a facut un astfel de camin iar pe fund a lasat pamant, in caz ca se umple cu apa de ploaie ... aceasta se scurge in pamant. Capacul caminului il voi face tot din beton armat. Daca ma poate ajuta cineva cu o parere despre cat ar trebui sa armez caminul si capacul caminului. Multumesc! Edited by andrei198765, 22 March 2016 - 20:26. |