Info, Probleme centrale Protherm

* * * * * 2 votes
  • Please log in to reply
1052 replies to this topic

#433
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postspin, on 07 februarie 2015 - 19:48, said:

Ajutor!

sunt singura acasa cu doi copii si chiar astazi s-a stricat centrala. termica protherm ray. Sunt in Cehia si proprietara nu raspunde la telefon, nu stie nici engleza suntem cam incurcati..Eroarea afisata este F22,. Din ce am mai citit pe net am inteles ca e o problema de presiune a apei..

se poate rezolva usor aceasta problema sau chiar trebuie sa asteptam pana luni sa vina un instalator specializat..eu nu ma pricep si nici nu m-as baga sa setez ceva decat daca mi-ar spune cineva care sa cunoasca foarte bine acest gen de centrala si de avarie.. am vazut pe forum ca mai multe persaoane au cerut ajutorul si l-au primit

poate avem si noi noroc..

Va multumesc anticipat
vezi ca undeva , pe langa centrala , trebuie sa existe un robinet de incarcare care face legatura intre tur sau retur centrala si o conducta de apa rece . acest robinet este inchis . se deschide usor pana presiunea creste in instalatie si centrala trebuie sa porneasca singura . dupa aceea se inchide NEAPARAT .

#434
spin

spin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 57
  • Înscris: 02.06.2005

View Postoctavianlaz, on 07 februarie 2015 - 19:59, said:

vezi ca undeva , pe langa centrala , trebuie sa existe un robinet de incarcare care face legatura intre tur sau retur centrala si o conducta de apa rece . acest robinet este inchis . se deschide usor pana presiunea creste in instalatie si centrala trebuie sa porneasca singura . dupa aceea se inchide NEAPARAT .
Multumesc pentru raspuns.
Am cautat in carte dar nu pot sa imi dau seama care e robinetul de incarcare si nu vreau sa fac o greseala.
Poti sa imi spui care din robineti e din poza atasata?

Din cauza erorii F22 nu pot sa vad care e presiunea curenta. Cand apas pe + sau - nu imi afiseaza.
Cum pot sa stiu cat sa incarc cu apa?

Trebuie sa scad si temperatura in boiler sub 30 de grade inainte sa alimntez cu apa? Acum are cam 50.

Am uitat sa atasez

Attached Files



#435
radu_bog_cocorin

radu_bog_cocorin

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 486
  • Înscris: 08.08.2008
Cred ca e robinetul 7 care este legat la robinetul din perete. Este singurul inchis. Alimentarea cu apa se face numai cu centrala rece!

Edited by radu_bog_cocorin, 07 February 2015 - 21:26.


#436
spin

spin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 57
  • Înscris: 02.06.2005
Multumesc.

Apa se raceste de la cazan? Am vazut ca e o rotita min - max chiar pe cazan unde afiseaza gradele.

#437
radu_bog_cocorin

radu_bog_cocorin

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 486
  • Înscris: 08.08.2008
Apa se raceste in timp.

#438
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postspin, on 07 februarie 2015 - 21:53, said:

Multumesc.

Apa se raceste de la cazan? Am vazut ca e o rotita min - max chiar pe cazan unde afiseaza gradele.
eu am spus clar ,, centrala va porni singura ,, . ca sa nu ne complicam , fa asa cum am spus si baga presiune pana centrala va porni singura . in momentul ala inchizi robinetul .

#439
spin

spin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 57
  • Înscris: 02.06.2005
dar care este robinetul?
Am atasat mai sus o poza cu instalatia ca acolo sunt foarte multi robineti si nu stiu pe care trebuie sa il deschid.

#440
radu_bog_cocorin

radu_bog_cocorin

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 486
  • Înscris: 08.08.2008
7 si eventual cel din perete de la celalalt capat al racordului flexibil

#441
Costi_68

Costi_68

    Membru de o r o a r e

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 6,414
  • Înscris: 03.11.2009
Ma poate ajuta cineva sa sfatuiesc un prieten, care  mi-a scris...

Citez:

Salut Costi,

Apelez din nou la expertiza ta in central:

La central mea Panther Proterm 24Kw tiraj natural am inceput sa am problem cu livrarea ACM. Adica la debite mici de ACM senzorul de debit nu comanda valve de gaze si din central iese apa rece. Ce am facut:

1.  Am demontat senzorul Hall, partea electronica si este OK
2.  Am demontat blocul hydraulic si scos piesa in care este bagat magnetul care trebuie sa comande senzorul.
3.  Piesa arata ca un capac filetat avand un capat hexagonal, inchis, pentru cheie iar in capatul opus este montat un cilindru din plasa metalica terminat cu un capacel. La interior de afla un piston care are la capat o mica tija care intra intr-o gaura prevazuta in corpul magnetului. Magnetul are forma de disc cu diametru de cca 10 mm si o gaura de cca 4 mm in care intra tija pistonului.
4.  Pistonul este impins catre magnet de catre un arc. Nu a fost problema sa scot pistonul si arcul dar nu am reusit sa scot magnetul afara din capac.
5. Dupa priceperea mea in momentul cand robinetul de ACM se deschide apa incepe sa circule prin piesa descrisa mai sus, impinge pistonul intr-o parte, iar acesta ar trebui ca sa fie solidar cu magnetul, sa-l deplaseze si in felul acesta sa activeze senzorul Hall care da comanda sa deschida valve de gaze si sa dea scanteie.
6. Ceea ce nu pricep eu este faptul ca magnetul si pistonul nu sunt solidare si cred ca nu se misca impreuna.
Cand am curatat in interiorul piesei am gasit un fel de rezidiu ca un film albicios. Initial am crezut ca ar putea sa fie o garniture subtire intre magnet si piston, dar ar fi putut sa fie si un rest de adeziv care lipea magnetul de piston.
7. In cele din urma am montat tot sistemul la loc si merge la fel ca inainte. Adica incalzeste apa numai la debite mai mari.
Intrebari:
Ce pot sa fac ca sa rezolv problema?
Cum pot sa scot magnetul din capacel?
Este cumva magnetul lipit de piston?

Incheiat citatul..

Multumesc anticipat pentru sugestii si ajutor.

Costi

#442
vikinj

vikinj

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 27
  • Înscris: 12.02.2014

View Postcosticucu, on 08 februarie 2015 - 06:45, said:

Ma poate ajuta cineva sa sfatuiesc un prieten, care  mi-a scris...

Citez:

Salut Costi,

Apelez din nou la expertiza ta in central:

La central mea Panther Proterm 24Kw tiraj natural am inceput sa am problem cu livrarea ACM. Adica la debite mici de ACM senzorul de debit nu comanda valve de gaze si din central iese apa rece. Ce am facut:

1.  Am demontat senzorul Hall, partea electronica si este OK
2.  Am demontat blocul hydraulic si scos piesa in care este bagat magnetul care trebuie sa comande senzorul.
3.  Piesa arata ca un capac filetat avand un capat hexagonal, inchis, pentru cheie iar in capatul opus este montat un cilindru din plasa metalica terminat cu un capacel. La interior de afla un piston care are la capat o mica tija care intra intr-o gaura prevazuta in corpul magnetului. Magnetul are forma de disc cu diametru de cca 10 mm si o gaura de cca 4 mm in care intra tija pistonului.
4.  Pistonul este impins catre magnet de catre un arc. Nu a fost problema sa scot pistonul si arcul dar nu am reusit sa scot magnetul afara din capac.
5. Dupa priceperea mea in momentul cand robinetul de ACM se deschide apa incepe sa circule prin piesa descrisa mai sus, impinge pistonul intr-o parte, iar acesta ar trebui ca sa fie solidar cu magnetul, sa-l deplaseze si in felul acesta sa activeze senzorul Hall care da comanda sa deschida valve de gaze si sa dea scanteie.
6. Ceea ce nu pricep eu este faptul ca magnetul si pistonul nu sunt solidare si cred ca nu se misca impreuna.
Cand am curatat in interiorul piesei am gasit un fel de rezidiu ca un film albicios. Initial am crezut ca ar putea sa fie o garniture subtire intre magnet si piston, dar ar fi putut sa fie si un rest de adeziv care lipea magnetul de piston.
7. In cele din urma am montat tot sistemul la loc si merge la fel ca inainte. Adica incalzeste apa numai la debite mai mari.
Intrebari:
Ce pot sa fac ca sa rezolv problema?
Cum pot sa scot magnetul din capacel?
Este cumva magnetul lipit de piston?

Incheiat citatul..

Multumesc anticipat pentru sugestii si ajutor.

Costi

Dar despre ce debit vorbesti aici?Cat de mic?Nu e foarte sanatos pt. centrala sa o folosesti la debite mici,se poate supraincalzi...Probabil sub un anumit debit,apa nu are forța necesara sa impinga magnetul in dreptul senzorului,in plus sigur centrala ta are ceva ani iar piesele alea nu mai functioneaza ca la inceput.Poti incerca sa-ti montezi un fluxostat nou sau...nu mai folosi la un debit mic.Salutare

#443
spin

spin

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 57
  • Înscris: 02.06.2005

View Postradu_bog_cocorin, on 07 februarie 2015 - 23:35, said:

7 si eventual cel din perete de la celalalt capat al racordului flexibil

Am procedat exact cum mi-ai scris tu si a mers. Acum centrala functioneaza. Multumesc mult!!. Nu imi vine sa cred ce repede s-a rezolvat
Va multumesc incaodataPosted Image

#444
antcatalin

antcatalin

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 14.02.2015
Buna seara,
Va rog  daca puteti sa ma ajutati cu urmatoarea problema.
Am o centrala Panter Protherm 24KTV, Astazi dupa ce ne-am intors acasa (centraala a fost setata pe 19 grC) am pornit termostat pe 23 gr si am observat ca ventilatorul centralei se auzea defectuos, gaz nu dadea, flacara nu incerca sa se aprinda.

Ventilatorul se tura apoi dadea sa se opreasca iar incearca sa se tureze iar dadea sa se opreasca s...etc. la ne sfarsit indiferent daca incercam ACM, sau AT.
Automatul de ardere este 537 ABC

Va rog daca se poate sa ma ajutati. Multumesc !

Este destul de urgent daca imi puteti da ceva sfaturi, am o fetita de 2 ani si nu o pot tine intr-o singura camera pe caloriferul electric. ... multumesc !

Edited by antcatalin, 14 February 2015 - 00:19.


#445
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

View Postantcatalin, on 14 februarie 2015 - 00:17, said:

Buna seara,
Va rog  daca puteti sa ma ajutati cu urmatoarea problema.
Am o centrala Panter Protherm 24KTV, Astazi dupa ce ne-am intors acasa (centraala a fost setata pe 19 grC) am pornit termostat pe 23 gr si am observat ca ventilatorul centralei se auzea defectuos, gaz nu dadea, flacara nu incerca sa se aprinda.

Ventilatorul se tura apoi dadea sa se opreasca iar incearca sa se tureze iar dadea sa se opreasca s...etc. la ne sfarsit indiferent daca incercam ACM, sau AT.
Automatul de ardere este 537 ABC

Va rog daca se poate sa ma ajutati. Multumesc !

Este destul de urgent daca imi puteti da ceva sfaturi, am o fetita de 2 ani si nu o pot tine intr-o singura camera pe caloriferul electric. ... multumesc !
trebuie decapsat cu atentie automatul 537 si pe el sant 2 condensatori : 0,22 microf si 0,47 microf . de obicei acestia se devalorizeaza si trebuiesc inlocuiti .acest lucru l-am invatat si eu la randul meu de la un coleg de pe forum .de obicei acestia sant de culoare galbena si cilindrici .daca nu gasesti la aceeasi marime fizica si nu mai incape montajul in cutie , se poate folosi si scos din cutie , gasindu-se un mod de izolare/protectie corespunzator .

#446
antcatalin

antcatalin

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 14.02.2015
Multumesc pentru info, cel de 0.22 are 0.03,  o sa incerc sa il schimb si vedem daca se rezolva.

Cine mai are si alta idee pana schimb, va rog sa va dati cu parerea, poate ceva ceva se leaga. (orice parerea este corecta)

#447
antcatalin

antcatalin

    New Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 14.02.2015
De acolo era am schimbat condesatorii si a pornit, centrala lucreaza, dar daca intra in avarie nu mai primeste Resetul, amsimulat pierderea de gaz, cu o alta pllca de baza de la alta centrala se reseteaza, aveti ideea ce anume de pe placa nu imi primeste resetul ? multumesc

#448
bejandn

bejandn

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 136
  • Înscris: 28.01.2007

View Postantcatalin, on 14 februarie 2015 - 14:19, said:

De acolo era am schimbat condesatorii si a pornit, centrala lucreaza, dar daca intra in avarie nu mai primeste Resetul, amsimulat pierderea de gaz, cu o alta pllca de baza de la alta centrala se reseteaza, aveti ideea ce anume de pe placa nu imi primeste resetul ? multumesc

View Postantcatalin, on 14 februarie 2015 - 14:19, said:

De acolo era am schimbat condesatorii si a pornit, centrala lucreaza, dar daca intra in avarie nu mai primeste Resetul, amsimulat pierderea de gaz, cu o alta pllca de baza de la alta centrala se reseteaza, aveti ideea ce anume de pe placa nu imi primeste resetul ? multumesc
Trebuie sa intrerupeti comanda de incalzire respectiv de cerere apa calda ca sa functioneze resetul.

#449
Daniellone

Daniellone

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,586
  • Înscris: 25.09.2006
Am o centrala Protherm Leopard si am problema urmatoare: dureaza foarte mult pana incepe sa incalzeasca apa calda sau pana incepe sa incalzeasca apa in calorifere. Daca pornesc apa calda, abia cam in 10 minute incepe sa-mi incalzeasca apa. In timpul asta nu da nicio eroare, iar afisajul imi arata temperatura la care trece apa rece prin centrala (11, 12 grade etc). De asemenea si cand primeste comanda de la termostat sa inclazeasca caloriferele, abia dupa vreo 10 minute incepe sa incalzeasca apa. Interesant este ca face acest lucru doar la rece. Daca a apucat sa inceapa sa incalzeasca apa, pot sa opresc si sa pornesc apa de mai multe ori pentru perioade scurte (5-10 minute) fara probleme (de exemplu la dus). Dar daca o las vreo 20-30 de minute sa se raceasca, iar nu mai porneste. Am chemat un baiat care de obicei imi rezolva problemele la centrala, a presupus ca e presostatul, l-a schimbat, dar continua sa faca la fel. S-a mai intalnit cineva cu o astfel de problema?

#450
radu_bog_cocorin

radu_bog_cocorin

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 486
  • Înscris: 08.08.2008
O curatare chimica s-a facut de la instalare?

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate