urat

urat

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 27.08.2013

 lasersmart, on 02 octombrie 2013 - 11:16, said:

Cum scrie in manual. Am intrat in Service 11, am ajuns la pp06 si acolo cu ACM modifici si cu butonul Eco salvezi. Problema mea e ca a trebuit sa modific din 0->1 pt termostat, nu din 1->0 cum scrie in manual. Manualul e un pdf (am gasit link-ul) in postul despre lynx24 pe acest forum. O adresa de email si-l trimit.
[email protected]; dupa cum ti-am spus,ajung bine pana la 00 dar nu reusesc sa-l schimb in 01 cu nici un buton. Aici nu ma descurc. Multumesc.

#146
urat

urat

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 27.08.2013

 urat, on 02 octombrie 2013 - 12:17, said:

[email protected]; dupa cum ti-am spus,ajung bine pana la 00 dar nu reusesc sa-l schimb in 01 cu nici un buton. Aici nu ma descurc. Multumesc.
gata;am reusit sa gasesc manualul si am rezolvat;era treaba cu apasat timp de 2 sec. pe reset. Multumesc mult pt. ajutor.

#147
calugaru_84

calugaru_84

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 02.10.2013
Salut la toata lumea,
Zilele trecute mi-am cumparat si eu un termostat de camera fara fir si l-am conectat la centrala din bucatarie (un Protherm Lynx 24). Toate bune la conexiuni receptor -> centrala, pana in momentul in care am ajuns la setarea parametrului PP06, conform manualului. De aici a inceput "nebunia" de aprox 3 ore am tot incercat... macar....sa ajung la posibilitatea intrarii in meniul service....nu vb de setari sau alte modificari la parametri...pur si simplu nu vad nici o valoare pe display...numai temp. la de potentiometrul de apa calda sau incalzire. Am citit pe forum toate informatiile postate de ceilalti utilizatori cu subiectul acesta...enacu_10, florin71_skoda, octavianlaz, urat, lasersmart...dragilor, va rog frumos ajutati-ma si pe mine cu pasii exact cum a-ti procedat, explicatimi-le ca la prosti...ca am incercat o multidudine de variante aprox 3 ore si nimic..am rotit stg/dr....si dupa 2 sec..si repedesi incet...si la 0..... si la min...si la maxim..si iarasi din nou...de "n" ori...rezultatul negativ. Va multumesc ca mi-ati citit "problema" si astept cu nerabdare orice informatie utila.

#148
urat

urat

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 27.08.2013

 calugaru_84, on 03 octombrie 2013 - 13:37, said:

Salut la toata lumea,
Zilele trecute mi-am cumparat si eu un termostat de camera fara fir si l-am conectat la centrala din bucatarie (un Protherm Lynx 24). Toate bune la conexiuni receptor -> centrala, pana in momentul in care am ajuns la setarea parametrului PP06, conform manualului. De aici a inceput "nebunia" de aprox 3 ore am tot incercat... macar....sa ajung la posibilitatea intrarii in meniul service....nu vb de setari sau alte modificari la parametri...pur si simplu nu vad nici o valoare pe display...numai temp. la de potentiometrul de apa calda sau incalzire. Am citit pe forum toate informatiile postate de ceilalti utilizatori cu subiectul acesta...enacu_10, florin71_skoda, octavianlaz, urat, lasersmart...dragilor, va rog frumos ajutati-ma si pe mine cu pasii exact cum a-ti procedat, explicatimi-le ca la prosti...ca am incercat o multidudine de variante aprox 3 ore si nimic..am rotit stg/dr....si dupa 2 sec..si repedesi incet...si la 0..... si la min...si la maxim..si iarasi din nou...de "n" ori...rezultatul negativ. Va multumesc ca mi-ati citit "problema" si astept cu nerabdare orice informatie utila.
Dai incalzirea la max.;dai de 3 ori (mai repejor)de ACM de la min catre max(pornit/oprit);dupa fiecare operatiune apesi reset; apoi dai de incalzire(buton stang)pana iti apare nr.11;apesi reset si dai de ACM(buton dreapta)pana apare PP 06;apoi apesi pe reset si apare nr.00;apesi reset(peste 2 sec.)si se modifica in 01 si iar reset..Dupa aceea,iesi din meniu. Daca nu te descurci,da-mi o adresa de e-mail si iti dau manualul.

#149
urat

urat

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 27.08.2013
Attached File  prothermlynx_24.pdf   5.6MB   1086 downloads Asta e manualul;vezi pag.29;si eu am cautat mult si am patit ca tine pana l-am gasit;cu asta am rezolvat in 5 minute.Salut si succes.

 urat, on 03 octombrie 2013 - 14:34, said:

Dai incalzirea la max.;dai de 3 ori (mai repejor)de ACM de la min catre max(pornit/oprit);dupa fiecare operatiune apesi reset; apoi dai de incalzire(buton stang)pana iti apare nr.11;apesi reset si dai de ACM(buton dreapta)pana apare PP 06;apoi apesi pe reset si apare nr.00;apesi reset(peste 2 sec.)si se modifica in 01 si iar reset..Dupa aceea,iesi din meniu. Daca nu te descurci,da-mi o adresa de e-mail si iti dau manualul.
Am reusit sa ti-l trimit pe forum;vezi postarea de mai jos.

#150
calugaru_84

calugaru_84

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 02.10.2013

 urat, on 03 octombrie 2013 - 16:03, said:

prothermlynx_24.pdf Asta e manualul;vezi pag.29;si eu am cautat mult si am patit ca tine pana l-am gasit;cu asta am rezolvat in 5 minute.Salut si succes.


Am reusit sa ti-l trimit pe forum;vezi postarea de mai jos.
am reusit.......multumesc din toata inima (crede-ma pe cuvand ca dupa 3-4 ore de ''setari nereusite" te ia cu disperare)

Edited by calugaru_84, 03 October 2013 - 17:09.


#151
Sp@rtacus

Sp@rtacus

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 15.11.2006

 nickmnou, on 28 iulie 2012 - 08:19, said:

Va salut stimati colegi de suferinta. Centrala pe care o am eu este Protherm Leopard 24 BTV. Incepand de ieri, cand dau drumul la ACM se aprinde flacara si modulul de aprindere continua sa-i dea scanteie timp de 10-15 secunde, dupa care se stinge si apare eroarea F1. Ce nu inteleg eu, este cum lucreaza acel sezor de flacara pe care-l banuiesc ca nu-si face treaba, adica sa-i spuna modulului de aprindere ca flacara arde si nu mai trebuie sa-i dea scanteie. Acel senzor arata ca un electrod de aprindere care are o parte ceramica din care iese un electrod metalic in camera de ardere, deasupra arzatorului si dela care pleaca un fir catre modulul de aprindere. Poate cineva dintre cei care au experienta (si pe aceasta cale ma adresez in primul rand lui @servoman, care ma ajutat si in alta problema), imi poate spune ce anume se intampla cu acest senzor sau cu modulul de aprindere. Va multumesc anticipat pentru nepretuitul ajutor.

Buna, aceeasi problema intampin si eu, ma puteti ajuta cu tipul exact de modul Honeywell care ar trebui cumparat? Cei de la service mi-ai zis un 900 RON sec si parca nu-mi vine sa dau atatia bani... Multumesc anticipat pentru ajutor.

#152
calugaru_84

calugaru_84

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 02.10.2013
Salut pe toata lumea,
In primul rand, multumesc acestui forum si tuturor utilizatorilor => cu ajutorul informatiilor aflate aici am reusit sa instalez/montez un termostat de camera fara fir la centrala mea protherm lynx 24.

In al doilea rand, cu permisiunea moderatorilor, vreau sa fac un rezumat cu pasii pt instalare/montare termostat, sa nu piarda si altcineva aprox 4 ore pt aceasta activitate, astfel:
A.Termostatul este format din emitator si receptor.
A1. Emitatorul trebuie alimentat cu 2 baterii alkaline de 1,5V R6 (AA);
A2. Receptorul are 5 conexiuni/pini, astfel:
   - 2 conexiuni/pini pt stecherul la priza : N (nulul) => se pune firul albastru;
  L (faza) => se pune firul maro.
   - 3 conexiuni/pini pt centrala : 1 NO, 2 COM, 3 NC;
***receptor conectat la cazan incalzire ( ex. centrala) se foloseste 1 si 2;
***receptor conectat la aparat climatizare (ex. aer conditionat) se foloseste 2 si 3;

B. Centrala Protherm Lynx 24 cu mufa pt termostat cu 3 fire (albastru, maro, alb).
- legatura dintre centrala si receptor se face astfel: 1 NO =>  la firul alb de la mufa centralei;
2 COM => la firul maro de la mufa centrala.
***eu asa le-am pus si merge..posibil sa mearga si invers cu 1 NO la maro si 2 COM la alb...nu stiu ???
Pt. finalizarea activitatii, dupa realizarea conexiunilor, trebuie setata si centrala in modul service la parametrul PP06, astfel:
- rotita/potentiometrul de la calorifere (IC) se da la "max";
- apasam butonul "eco/confort - reset";
- rotita/potentiometrul de apa calda (ACM) de la oprit se da la "max" de 3 ori (destul de rapid.... cam in 3-4 sec toate cele 3 rotiri);
- apare pe display doua liniute   ( _ _ ) si "set" in coltul stg. jos;
- se roteste potentiometrul de IC pana apare 11 pe display (initial apare 26..pe urma 16....si pe urma 11 );
- a aparut 11 se apasa butonul "eco/confort - reset";
- apare pe display cod parametri "PP" si un nr 01 sau 02 sau 04 sau 06 sau ..etc.(alegerea nr. se face rotind de potentiometru ACM orar / antiorar)..cand apare 06 se apasa butonul "eco/confort - reset";
- in momentul acesta pe display apare valoarea initiala din fabrica pt parametrul PP06 adica 00;
- pt valoarea 01 (valoare pt termostatul de camera) rotiti potentiometru ACM pana apare 01;
- a aparut 01 pe display apasati butonul "eco/confort - reset" pt 2 secunde pt salvare valoare parametru;
- pt iesire din modul service se roteste IC spre min adica "vara".
***dupa efectuarea operatiunii, urmand pasii de mai sus, puteti sa va reverificati sa vedeti daca acum aveti setat valoarea 01 la parametrul PP06.
TOATE informatiile cu privire la setare/mod service/parametri le-am primit de la utilizatorul "urat", caruia ii multumesc pt ajutor Posted Image

apropo.....ATENTIE!!! TOATE CONEXIUNILE CU FIRE/PINI/etc SE FACE CU CENTRALA SI RECEPTORUL SCOASE DIN PRIZA...aveti grija ca orice alimentare la priza este periculoasa ca doar este 220-230V

PS..Toate informatiile de mai sus le-am folosit/utilizat la termostatul+centrala mea si functioneaza OK.

Edited by calugaru_84, 03 October 2013 - 19:01.


#153
Sp@rtacus

Sp@rtacus

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 15.11.2006

 pallzoltanka, on 19 februarie 2013 - 20:51, said:


PROBABIL AI POMPA BLOCATA SAU FILTRUL Y  INFUNDAT.
LEOPARDUL NU FOLOSESTE POMPA PENTRU PRODUCEREA APEI CALDE MENAJERE.

Trebuie sa desfaci partea din fata a cazanului si in dreapta sus vei vedea un senzor cu un mic contactor rosu intre cele doua fire. Apesi cu grija pe contactor sa nu te curentezi si gata... incerc sa fac o poza.

#154
urat

urat

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 24
  • Înscris: 27.08.2013

 calugaru_84, on 03 octombrie 2013 - 18:55, said:

Salut pe toata lumea,
In primul rand, multumesc acestui forum si tuturor utilizatorilor => cu ajutorul informatiilor aflate aici am reusit sa instalez/montez un termostat de camera fara fir la centrala mea protherm lynx 24.

In al doilea rand, cu permisiunea moderatorilor, vreau sa fac un rezumat cu pasii pt instalare/montare termostat, sa nu piarda si altcineva aprox 4 ore pt aceasta activitate, astfel:
A.Termostatul este format din emitator si receptor.
A1. Emitatorul trebuie alimentat cu 2 baterii alkaline de 1,5V R6 (AA);
A2. Receptorul are 5 conexiuni/pini, astfel:
   - 2 conexiuni/pini pt stecherul la priza : N (nulul) => se pune firul albastru;
  L (faza) => se pune firul maro.
   - 3 conexiuni/pini pt centrala : 1 NO, 2 COM, 3 NC;
***receptor conectat la cazan incalzire ( ex. centrala) se foloseste 1 si 2;
***receptor conectat la aparat climatizare (ex. aer conditionat) se foloseste 2 si 3;

B. Centrala Protherm Lynx 24 cu mufa pt termostat cu 3 fire (albastru, maro, alb).
- legatura dintre centrala si receptor se face astfel: 1 NO =>  la firul alb de la mufa centralei;
2 COM => la firul maro de la mufa centrala.
***eu asa le-am pus si merge..posibil sa mearga si invers cu 1 NO la maro si 2 COM la alb...nu stiu ???
Pt. finalizarea activitatii, dupa realizarea conexiunilor, trebuie setata si centrala in modul service la parametrul PP06, astfel:
- rotita/potentiometrul de la calorifere (IC) se da la "max";
- apasam butonul "eco/confort - reset";
- rotita/potentiometrul de apa calda (ACM) de la oprit se da la "max" de 3 ori (destul de rapid.... cam in 3-4 sec toate cele 3 rotiri);
- apare pe display doua liniute   ( _ _ ) si "set" in coltul stg. jos;
- se roteste potentiometrul de IC pana apare 11 pe display (initial apare 26..pe urma 16....si pe urma 11 );
- a aparut 11 se apasa butonul "eco/confort - reset";
- apare pe display cod parametri "PP" si un nr 01 sau 02 sau 04 sau 06 sau ..etc.(alegerea nr. se face rotind de potentiometru ACM orar / antiorar)..cand apare 06 se apasa butonul "eco/confort - reset";
- in momentul acesta pe display apare valoarea initiala din fabrica pt parametrul PP06 adica 00;
- pt valoarea 01 (valoare pt termostatul de camera) rotiti potentiometru ACM pana apare 01;
- a aparut 01 pe display apasati butonul "eco/confort - reset" pt 2 secunde pt salvare valoare parametru;
- pt iesire din modul service se roteste IC spre min adica "vara".
***dupa efectuarea operatiunii, urmand pasii de mai sus, puteti sa va reverificati sa vedeti daca acum aveti setat valoarea 01 la parametrul PP06.
TOATE informatiile cu privire la setare/mod service/parametri le-am primit de la utilizatorul "urat", caruia ii multumesc pt ajutor Posted Image

apropo.....ATENTIE!!! TOATE CONEXIUNILE CU FIRE/PINI/etc SE FACE CU CENTRALA SI RECEPTORUL SCOASE DIN PRIZA...aveti grija ca orice alimentare la priza este periculoasa ca doar este 220-230V

PS..Toate informatiile de mai sus le-am folosit/utilizat la termostatul+centrala mea si functioneaza OK.
Bravo! Ai omis sa adaugi ceea ce e cel mai important(de-aia nu-mi iesea mie): cand apare 00 apesi cca. 2 sec. ca sa poti modifica parametrul! Ma bucur ca am fost de ajutor!

#155
Sp@rtacus

Sp@rtacus

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 7
  • Înscris: 15.11.2006
Gata, am reusit sa desfac si sa verific modelul, am Honeywell S4565CM 1047

#156
d1ragos

d1ragos

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 3
  • Înscris: 05.05.2011

 kog-65, on 27 noiembrie 2010 - 19:28, said:

Azi am verificat ventilatorul,presostatul,contacte termostat sig.,electrozi+scanteie,pamantare.
Tot OK .
De cand o am ,centrala nu a intrat niciodata pe vreo avarie,
inafara de scaderea presiunii AT in circuitul de incalzire(1-2 ori pe an,normal cred)

ia uite ce mai zice cineva :
[Modelul tau de centrala are vana de gaz Sigma cu automat de aprindere si control flacara tot de la acelasi fabricant. Problema care se manifesta la tine am mai intalnit-o destul de des la centralele Habitat cu acelasi automat de aprindere si control flacara adica acea placa electronica "lipita" de vana de gaz. Problema la aceste placi o reprezinta unul din cei 2 condensatori mai mari de pe placa, unul de 220nf/250Vcc si celalalt de 470nf/250Vcc care se devalorizeaza si nu mai au valoarea trecuta pe ei de fabricant. Prin inlocuirea lor problema se rezolva. Lotul de placi cu aceasta problema avea acei condensatori de culoare galbena. Recomand inlocuirea acestor condensatori cu altii de aceeasi valoare, dar cu tensiune de lucru de 400Vcc adica 220nf/400Vcc si 470nf/400Vcc.]


M-am uitat si intradevar la mine unul din condens are culoare galbena si valoarea 220nf/250v.
Cred ca o sa-l schimb sa vad ce se intampla,nu are cum sa-i dauneze...

Posted Image
Multumesc kog-65!
Aceeasi problema am avut-o si eu la centrala , am schimbat condensatorul de 470nF si totul este in buna regula acum.

#157
vectrab

vectrab

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 6
  • Înscris: 13.01.2008
Salut,pentru cei priceputi in depanarea centralelor termice Protherm ,am un Panther 24 care functioneaza pina la aprinsul flacarii ,dar nu i-mi da nici o eroare pe afisaj ..in sfarsit ....am cumparat alta centrala si pe asta vreau sa o vand ,ma multumesc cu 500 lei !!!....cine este interesat am inteles ca s-a ars ceva pe modulul de comanda.... Daca va trebuie centrala asta ,scapati-ma de ea ca i-mi ocupa locul in casa . tel.0766.498.694

Attached Files


Edited by vectrab, 14 October 2013 - 13:01.


#158
Man-Of-Steel

Man-Of-Steel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 417
  • Înscris: 18.10.2013
Am si eu o intrebare,sunt bune de ceva centralele protherm lynx?
Eu am luat o teapa imensa cu un motan,acum sunt in cearta cu cel de la care l-am luat,si trebuie sa imi returneze banii.O centrala de doi lei,in primul an de folosinta are deja 3 probleme,un suierat care nu stiu nici ei sa il repare,imi intra pe avarie cand schimb de pe apa calda menajera pe rece si dupa pe calda,acum unde mai pui ca de 2 saptamani stau cu ligheanu sub ea,ca picura apa.
De asta vreau sa iau alta marca.

Edited by Man-Of-Steel, 19 October 2013 - 23:20.


#159
Man-Of-Steel

Man-Of-Steel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 417
  • Înscris: 18.10.2013
Chiar nu este nici un instalator sau service-man pe aici care sa stie ceva despre centralele astea?

#160
calugaru_84

calugaru_84

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 4
  • Înscris: 02.10.2013

 Man-Of-Steel, on 20 octombrie 2013 - 11:19, said:

Chiar nu este nici un instalator sau service-man pe aici care sa stie ceva despre centralele astea?

Salut,
Nu sunt nici instalator, nici angajat la dep. service pe domeniul centralelor termice, insa sunt beneficiarul unei centrale termice (protherm lynx 24) din iunie 2012 cand am achizitionat un apartament cu centrala deja montata...centrala fiind nou cumparata atunci si pot spune ca nu am avut nici o problema cu ea pana acum....prima iarna am folosit-o fara termostat de camera si iarna aceasta i-am montat unul (dupa cele 2 ierni vreau sa fac o comparatie de cheltuieli cu termostat / fara termostat...cu aproximatie bineinteles)...sa revin la cele intrebate de tine....eu sunt multumit de ea....si ca o informatie in plus...cand m-am ocupat de achizitionarea termostatului am umblat pe la cateva magazine de profil...si din vb in vb cu cei de la mag. am aflat ca printre cele mai cautate centrale sunt cele FERROLI...repet doar din auzite. Eu unul, momentan, sunt multumit de prothermul pe care-l detin...daca vor aparea probleme...voi revenii cu noi informatii...numai de bine.

#161
Man-Of-Steel

Man-Of-Steel

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 417
  • Înscris: 18.10.2013

 calugaru_84, on 20 octombrie 2013 - 16:29, said:


Salut,
Nu sunt nici instalator, nici angajat la dep. service pe domeniul centralelor termice, insa sunt beneficiarul unei centrale termice (protherm lynx 24) din iunie 2012 cand am achizitionat un apartament cu centrala deja montata...centrala fiind nou cumparata atunci si pot spune ca nu am avut nici o problema cu ea pana acum....prima iarna am folosit-o fara termostat de camera si iarna aceasta i-am montat unul (dupa cele 2 ierni vreau sa fac o comparatie de cheltuieli cu termostat / fara termostat...cu aproximatie bineinteles)...sa revin la cele intrebate de tine....eu sunt multumit de ea....si ca o informatie in plus...cand m-am ocupat de achizitionarea termostatului am umblat pe la cateva magazine de profil...si din vb in vb cu cei de la mag. am aflat ca printre cele mai cautate centrale sunt cele FERROLI...repet doar din auzite. Eu unul, momentan, sunt multumit de prothermul pe care-l detin...daca vor aparea probleme...voi revenii cu noi informatii...numai de bine.

Ms mult.

#162
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 Man-Of-Steel, on 19 octombrie 2013 - 23:19, said:

Am si eu o intrebare,sunt bune de ceva centralele protherm lynx?
Eu am luat o teapa imensa cu un motan,acum sunt in cearta cu cel de la care l-am luat,si trebuie sa imi returneze banii.O centrala de doi lei,in primul an de folosinta are deja 3 probleme,un suierat care nu stiu nici ei sa il repare,imi intra pe avarie cand schimb de pe apa calda menajera pe rece si dupa pe calda,acum unde mai pui ca de 2 saptamani stau cu ligheanu sub ea,ca picura apa.
De asta vreau sa iau alta marca.
stimate d-le , daca dv a-ti avut o experienta neplacuta cu o ct motan , asta nu inseamna ca aceste ct sant de proasta calitate . eu cunosc exemple ( si nu putine ) de centrale ,,  cu pedigree  ,, care au avut probleme si mai mari . ghinionul dv ca firma de service nu este destul de bine pregatita ca sa va rezolve problemele . a-ti incercat sa luati legatura cu cei de la kober si sa le expuneti problema ? sant sigur ca un mail catre ei ar avea un raspuns si eventual o rezolvare , chiar prin trimiterea altei firme si remedierea problemelor aparute la centrala dv.
cu stima !

Anunturi

Neurochirurgie minim invazivă Neurochirurgie minim invazivă

"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv.

Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice.

www.neurohope.ro

0 user(s) are reading this topic

0 members, 0 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate