"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Info, Probleme centrale Protherm
#145
Posted 02 October 2013 - 12:17
lasersmart, on 02 octombrie 2013 - 11:16, said:
Cum scrie in manual. Am intrat in Service 11, am ajuns la pp06 si acolo cu ACM modifici si cu butonul Eco salvezi. Problema mea e ca a trebuit sa modific din 0->1 pt termostat, nu din 1->0 cum scrie in manual. Manualul e un pdf (am gasit link-ul) in postul despre lynx24 pe acest forum. O adresa de email si-l trimit. |
#146
Posted 02 October 2013 - 15:47
urat, on 02 octombrie 2013 - 12:17, said:
[email protected]; dupa cum ti-am spus,ajung bine pana la 00 dar nu reusesc sa-l schimb in 01 cu nici un buton. Aici nu ma descurc. Multumesc. |
#147
Posted 03 October 2013 - 13:37
Salut la toata lumea,
Zilele trecute mi-am cumparat si eu un termostat de camera fara fir si l-am conectat la centrala din bucatarie (un Protherm Lynx 24). Toate bune la conexiuni receptor -> centrala, pana in momentul in care am ajuns la setarea parametrului PP06, conform manualului. De aici a inceput "nebunia" de aprox 3 ore am tot incercat... macar....sa ajung la posibilitatea intrarii in meniul service....nu vb de setari sau alte modificari la parametri...pur si simplu nu vad nici o valoare pe display...numai temp. la de potentiometrul de apa calda sau incalzire. Am citit pe forum toate informatiile postate de ceilalti utilizatori cu subiectul acesta...enacu_10, florin71_skoda, octavianlaz, urat, lasersmart...dragilor, va rog frumos ajutati-ma si pe mine cu pasii exact cum a-ti procedat, explicatimi-le ca la prosti...ca am incercat o multidudine de variante aprox 3 ore si nimic..am rotit stg/dr....si dupa 2 sec..si repedesi incet...si la 0..... si la min...si la maxim..si iarasi din nou...de "n" ori...rezultatul negativ. Va multumesc ca mi-ati citit "problema" si astept cu nerabdare orice informatie utila. |
#148
Posted 03 October 2013 - 14:34
calugaru_84, on 03 octombrie 2013 - 13:37, said:
Salut la toata lumea, Zilele trecute mi-am cumparat si eu un termostat de camera fara fir si l-am conectat la centrala din bucatarie (un Protherm Lynx 24). Toate bune la conexiuni receptor -> centrala, pana in momentul in care am ajuns la setarea parametrului PP06, conform manualului. De aici a inceput "nebunia" de aprox 3 ore am tot incercat... macar....sa ajung la posibilitatea intrarii in meniul service....nu vb de setari sau alte modificari la parametri...pur si simplu nu vad nici o valoare pe display...numai temp. la de potentiometrul de apa calda sau incalzire. Am citit pe forum toate informatiile postate de ceilalti utilizatori cu subiectul acesta...enacu_10, florin71_skoda, octavianlaz, urat, lasersmart...dragilor, va rog frumos ajutati-ma si pe mine cu pasii exact cum a-ti procedat, explicatimi-le ca la prosti...ca am incercat o multidudine de variante aprox 3 ore si nimic..am rotit stg/dr....si dupa 2 sec..si repedesi incet...si la 0..... si la min...si la maxim..si iarasi din nou...de "n" ori...rezultatul negativ. Va multumesc ca mi-ati citit "problema" si astept cu nerabdare orice informatie utila. |
#149
Posted 03 October 2013 - 16:03
prothermlynx_24.pdf 5.6MB
1086 downloads Asta e manualul;vezi pag.29;si eu am cautat mult si am patit ca tine pana l-am gasit;cu asta am rezolvat in 5 minute.Salut si succes.
urat, on 03 octombrie 2013 - 14:34, said:
Dai incalzirea la max.;dai de 3 ori (mai repejor)de ACM de la min catre max(pornit/oprit);dupa fiecare operatiune apesi reset; apoi dai de incalzire(buton stang)pana iti apare nr.11;apesi reset si dai de ACM(buton dreapta)pana apare PP 06;apoi apesi pe reset si apare nr.00;apesi reset(peste 2 sec.)si se modifica in 01 si iar reset..Dupa aceea,iesi din meniu. Daca nu te descurci,da-mi o adresa de e-mail si iti dau manualul. |
#150
Posted 03 October 2013 - 17:08
urat, on 03 octombrie 2013 - 16:03, said:
prothermlynx_24.pdf Asta e manualul;vezi pag.29;si eu am cautat mult si am patit ca tine pana l-am gasit;cu asta am rezolvat in 5 minute.Salut si succes. Am reusit sa ti-l trimit pe forum;vezi postarea de mai jos. Edited by calugaru_84, 03 October 2013 - 17:09. |
#151
Posted 03 October 2013 - 18:52
nickmnou, on 28 iulie 2012 - 08:19, said:
Va salut stimati colegi de suferinta. Centrala pe care o am eu este Protherm Leopard 24 BTV. Incepand de ieri, cand dau drumul la ACM se aprinde flacara si modulul de aprindere continua sa-i dea scanteie timp de 10-15 secunde, dupa care se stinge si apare eroarea F1. Ce nu inteleg eu, este cum lucreaza acel sezor de flacara pe care-l banuiesc ca nu-si face treaba, adica sa-i spuna modulului de aprindere ca flacara arde si nu mai trebuie sa-i dea scanteie. Acel senzor arata ca un electrod de aprindere care are o parte ceramica din care iese un electrod metalic in camera de ardere, deasupra arzatorului si dela care pleaca un fir catre modulul de aprindere. Poate cineva dintre cei care au experienta (si pe aceasta cale ma adresez in primul rand lui @servoman, care ma ajutat si in alta problema), imi poate spune ce anume se intampla cu acest senzor sau cu modulul de aprindere. Va multumesc anticipat pentru nepretuitul ajutor. Buna, aceeasi problema intampin si eu, ma puteti ajuta cu tipul exact de modul Honeywell care ar trebui cumparat? Cei de la service mi-ai zis un 900 RON sec si parca nu-mi vine sa dau atatia bani... Multumesc anticipat pentru ajutor. |
#152
Posted 03 October 2013 - 18:55
Salut pe toata lumea,
In primul rand, multumesc acestui forum si tuturor utilizatorilor => cu ajutorul informatiilor aflate aici am reusit sa instalez/montez un termostat de camera fara fir la centrala mea protherm lynx 24. In al doilea rand, cu permisiunea moderatorilor, vreau sa fac un rezumat cu pasii pt instalare/montare termostat, sa nu piarda si altcineva aprox 4 ore pt aceasta activitate, astfel: A.Termostatul este format din emitator si receptor. A1. Emitatorul trebuie alimentat cu 2 baterii alkaline de 1,5V R6 (AA); A2. Receptorul are 5 conexiuni/pini, astfel: - 2 conexiuni/pini pt stecherul la priza : N (nulul) => se pune firul albastru; L (faza) => se pune firul maro. - 3 conexiuni/pini pt centrala : 1 NO, 2 COM, 3 NC; ***receptor conectat la cazan incalzire ( ex. centrala) se foloseste 1 si 2; ***receptor conectat la aparat climatizare (ex. aer conditionat) se foloseste 2 si 3; B. Centrala Protherm Lynx 24 cu mufa pt termostat cu 3 fire (albastru, maro, alb). - legatura dintre centrala si receptor se face astfel: 1 NO => la firul alb de la mufa centralei; 2 COM => la firul maro de la mufa centrala. ***eu asa le-am pus si merge..posibil sa mearga si invers cu 1 NO la maro si 2 COM la alb...nu stiu ??? Pt. finalizarea activitatii, dupa realizarea conexiunilor, trebuie setata si centrala in modul service la parametrul PP06, astfel: - rotita/potentiometrul de la calorifere (IC) se da la "max"; - apasam butonul "eco/confort - reset"; - rotita/potentiometrul de apa calda (ACM) de la oprit se da la "max" de 3 ori (destul de rapid.... cam in 3-4 sec toate cele 3 rotiri); - apare pe display doua liniute ( _ _ ) si "set" in coltul stg. jos; - se roteste potentiometrul de IC pana apare 11 pe display (initial apare 26..pe urma 16....si pe urma 11 ); - a aparut 11 se apasa butonul "eco/confort - reset"; - apare pe display cod parametri "PP" si un nr 01 sau 02 sau 04 sau 06 sau ..etc.(alegerea nr. se face rotind de potentiometru ACM orar / antiorar)..cand apare 06 se apasa butonul "eco/confort - reset"; - in momentul acesta pe display apare valoarea initiala din fabrica pt parametrul PP06 adica 00; - pt valoarea 01 (valoare pt termostatul de camera) rotiti potentiometru ACM pana apare 01; - a aparut 01 pe display apasati butonul "eco/confort - reset" pt 2 secunde pt salvare valoare parametru; - pt iesire din modul service se roteste IC spre min adica "vara". ***dupa efectuarea operatiunii, urmand pasii de mai sus, puteti sa va reverificati sa vedeti daca acum aveti setat valoarea 01 la parametrul PP06. TOATE informatiile cu privire la setare/mod service/parametri le-am primit de la utilizatorul "urat", caruia ii multumesc pt ajutor apropo.....ATENTIE!!! TOATE CONEXIUNILE CU FIRE/PINI/etc SE FACE CU CENTRALA SI RECEPTORUL SCOASE DIN PRIZA...aveti grija ca orice alimentare la priza este periculoasa ca doar este 220-230V PS..Toate informatiile de mai sus le-am folosit/utilizat la termostatul+centrala mea si functioneaza OK. Edited by calugaru_84, 03 October 2013 - 19:01. |
#153
Posted 03 October 2013 - 18:57
pallzoltanka, on 19 februarie 2013 - 20:51, said: PROBABIL AI POMPA BLOCATA SAU FILTRUL Y INFUNDAT. LEOPARDUL NU FOLOSESTE POMPA PENTRU PRODUCEREA APEI CALDE MENAJERE. Trebuie sa desfaci partea din fata a cazanului si in dreapta sus vei vedea un senzor cu un mic contactor rosu intre cele doua fire. Apesi cu grija pe contactor sa nu te curentezi si gata... incerc sa fac o poza. |
#154
Posted 03 October 2013 - 19:15
calugaru_84, on 03 octombrie 2013 - 18:55, said:
Salut pe toata lumea, In primul rand, multumesc acestui forum si tuturor utilizatorilor => cu ajutorul informatiilor aflate aici am reusit sa instalez/montez un termostat de camera fara fir la centrala mea protherm lynx 24. In al doilea rand, cu permisiunea moderatorilor, vreau sa fac un rezumat cu pasii pt instalare/montare termostat, sa nu piarda si altcineva aprox 4 ore pt aceasta activitate, astfel: A.Termostatul este format din emitator si receptor. A1. Emitatorul trebuie alimentat cu 2 baterii alkaline de 1,5V R6 (AA); A2. Receptorul are 5 conexiuni/pini, astfel: - 2 conexiuni/pini pt stecherul la priza : N (nulul) => se pune firul albastru; L (faza) => se pune firul maro. - 3 conexiuni/pini pt centrala : 1 NO, 2 COM, 3 NC; ***receptor conectat la cazan incalzire ( ex. centrala) se foloseste 1 si 2; ***receptor conectat la aparat climatizare (ex. aer conditionat) se foloseste 2 si 3; B. Centrala Protherm Lynx 24 cu mufa pt termostat cu 3 fire (albastru, maro, alb). - legatura dintre centrala si receptor se face astfel: 1 NO => la firul alb de la mufa centralei; 2 COM => la firul maro de la mufa centrala. ***eu asa le-am pus si merge..posibil sa mearga si invers cu 1 NO la maro si 2 COM la alb...nu stiu ??? Pt. finalizarea activitatii, dupa realizarea conexiunilor, trebuie setata si centrala in modul service la parametrul PP06, astfel: - rotita/potentiometrul de la calorifere (IC) se da la "max"; - apasam butonul "eco/confort - reset"; - rotita/potentiometrul de apa calda (ACM) de la oprit se da la "max" de 3 ori (destul de rapid.... cam in 3-4 sec toate cele 3 rotiri); - apare pe display doua liniute ( _ _ ) si "set" in coltul stg. jos; - se roteste potentiometrul de IC pana apare 11 pe display (initial apare 26..pe urma 16....si pe urma 11 ); - a aparut 11 se apasa butonul "eco/confort - reset"; - apare pe display cod parametri "PP" si un nr 01 sau 02 sau 04 sau 06 sau ..etc.(alegerea nr. se face rotind de potentiometru ACM orar / antiorar)..cand apare 06 se apasa butonul "eco/confort - reset"; - in momentul acesta pe display apare valoarea initiala din fabrica pt parametrul PP06 adica 00; - pt valoarea 01 (valoare pt termostatul de camera) rotiti potentiometru ACM pana apare 01; - a aparut 01 pe display apasati butonul "eco/confort - reset" pt 2 secunde pt salvare valoare parametru; - pt iesire din modul service se roteste IC spre min adica "vara". ***dupa efectuarea operatiunii, urmand pasii de mai sus, puteti sa va reverificati sa vedeti daca acum aveti setat valoarea 01 la parametrul PP06. TOATE informatiile cu privire la setare/mod service/parametri le-am primit de la utilizatorul "urat", caruia ii multumesc pt ajutor apropo.....ATENTIE!!! TOATE CONEXIUNILE CU FIRE/PINI/etc SE FACE CU CENTRALA SI RECEPTORUL SCOASE DIN PRIZA...aveti grija ca orice alimentare la priza este periculoasa ca doar este 220-230V PS..Toate informatiile de mai sus le-am folosit/utilizat la termostatul+centrala mea si functioneaza OK. |
|
#155
Posted 03 October 2013 - 21:49
Gata, am reusit sa desfac si sa verific modelul, am Honeywell S4565CM 1047
|
#156
Posted 04 October 2013 - 10:14
kog-65, on 27 noiembrie 2010 - 19:28, said:
Azi am verificat ventilatorul,presostatul,contacte termostat sig.,electrozi+scanteie,pamantare. Tot OK . De cand o am ,centrala nu a intrat niciodata pe vreo avarie, inafara de scaderea presiunii AT in circuitul de incalzire(1-2 ori pe an,normal cred) ia uite ce mai zice cineva : [Modelul tau de centrala are vana de gaz Sigma cu automat de aprindere si control flacara tot de la acelasi fabricant. Problema care se manifesta la tine am mai intalnit-o destul de des la centralele Habitat cu acelasi automat de aprindere si control flacara adica acea placa electronica "lipita" de vana de gaz. Problema la aceste placi o reprezinta unul din cei 2 condensatori mai mari de pe placa, unul de 220nf/250Vcc si celalalt de 470nf/250Vcc care se devalorizeaza si nu mai au valoarea trecuta pe ei de fabricant. Prin inlocuirea lor problema se rezolva. Lotul de placi cu aceasta problema avea acei condensatori de culoare galbena. Recomand inlocuirea acestor condensatori cu altii de aceeasi valoare, dar cu tensiune de lucru de 400Vcc adica 220nf/400Vcc si 470nf/400Vcc.] M-am uitat si intradevar la mine unul din condens are culoare galbena si valoarea 220nf/250v. Cred ca o sa-l schimb sa vad ce se intampla,nu are cum sa-i dauneze... Aceeasi problema am avut-o si eu la centrala , am schimbat condensatorul de 470nF si totul este in buna regula acum. |
#157
Posted 14 October 2013 - 12:56
Salut,pentru cei priceputi in depanarea centralelor termice Protherm ,am un Panther 24 care functioneaza pina la aprinsul flacarii ,dar nu i-mi da nici o eroare pe afisaj ..in sfarsit ....am cumparat alta centrala si pe asta vreau sa o vand ,ma multumesc cu 500 lei !!!....cine este interesat am inteles ca s-a ars ceva pe modulul de comanda.... Daca va trebuie centrala asta ,scapati-ma de ea ca i-mi ocupa locul in casa . tel.0766.498.694
Attached FilesEdited by vectrab, 14 October 2013 - 13:01. |
#158
Posted 19 October 2013 - 23:19
Am si eu o intrebare,sunt bune de ceva centralele protherm lynx?
Eu am luat o teapa imensa cu un motan,acum sunt in cearta cu cel de la care l-am luat,si trebuie sa imi returneze banii.O centrala de doi lei,in primul an de folosinta are deja 3 probleme,un suierat care nu stiu nici ei sa il repare,imi intra pe avarie cand schimb de pe apa calda menajera pe rece si dupa pe calda,acum unde mai pui ca de 2 saptamani stau cu ligheanu sub ea,ca picura apa. De asta vreau sa iau alta marca. Edited by Man-Of-Steel, 19 October 2013 - 23:20. |
#159
Posted 20 October 2013 - 11:19
Chiar nu este nici un instalator sau service-man pe aici care sa stie ceva despre centralele astea?
|
|
#160
Posted 20 October 2013 - 16:29
Man-Of-Steel, on 20 octombrie 2013 - 11:19, said:
Chiar nu este nici un instalator sau service-man pe aici care sa stie ceva despre centralele astea? Salut, Nu sunt nici instalator, nici angajat la dep. service pe domeniul centralelor termice, insa sunt beneficiarul unei centrale termice (protherm lynx 24) din iunie 2012 cand am achizitionat un apartament cu centrala deja montata...centrala fiind nou cumparata atunci si pot spune ca nu am avut nici o problema cu ea pana acum....prima iarna am folosit-o fara termostat de camera si iarna aceasta i-am montat unul (dupa cele 2 ierni vreau sa fac o comparatie de cheltuieli cu termostat / fara termostat...cu aproximatie bineinteles)...sa revin la cele intrebate de tine....eu sunt multumit de ea....si ca o informatie in plus...cand m-am ocupat de achizitionarea termostatului am umblat pe la cateva magazine de profil...si din vb in vb cu cei de la mag. am aflat ca printre cele mai cautate centrale sunt cele FERROLI...repet doar din auzite. Eu unul, momentan, sunt multumit de prothermul pe care-l detin...daca vor aparea probleme...voi revenii cu noi informatii...numai de bine. |
#161
Posted 20 October 2013 - 19:00
calugaru_84, on 20 octombrie 2013 - 16:29, said: Salut, Nu sunt nici instalator, nici angajat la dep. service pe domeniul centralelor termice, insa sunt beneficiarul unei centrale termice (protherm lynx 24) din iunie 2012 cand am achizitionat un apartament cu centrala deja montata...centrala fiind nou cumparata atunci si pot spune ca nu am avut nici o problema cu ea pana acum....prima iarna am folosit-o fara termostat de camera si iarna aceasta i-am montat unul (dupa cele 2 ierni vreau sa fac o comparatie de cheltuieli cu termostat / fara termostat...cu aproximatie bineinteles)...sa revin la cele intrebate de tine....eu sunt multumit de ea....si ca o informatie in plus...cand m-am ocupat de achizitionarea termostatului am umblat pe la cateva magazine de profil...si din vb in vb cu cei de la mag. am aflat ca printre cele mai cautate centrale sunt cele FERROLI...repet doar din auzite. Eu unul, momentan, sunt multumit de prothermul pe care-l detin...daca vor aparea probleme...voi revenii cu noi informatii...numai de bine. Ms mult. |
#162
Posted 20 October 2013 - 19:08
Man-Of-Steel, on 19 octombrie 2013 - 23:19, said:
Am si eu o intrebare,sunt bune de ceva centralele protherm lynx? Eu am luat o teapa imensa cu un motan,acum sunt in cearta cu cel de la care l-am luat,si trebuie sa imi returneze banii.O centrala de doi lei,in primul an de folosinta are deja 3 probleme,un suierat care nu stiu nici ei sa il repare,imi intra pe avarie cand schimb de pe apa calda menajera pe rece si dupa pe calda,acum unde mai pui ca de 2 saptamani stau cu ligheanu sub ea,ca picura apa. De asta vreau sa iau alta marca. cu stima ! |