#4465
Moisescualex82

Moisescualex82

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 282
  • Înscris: 05.11.2017

 adr_rfr, on 01 iunie 2019 - 14:29, said:

Ce inseamna "nu se comporta satisfacator"?
Nu are putere?
Consuma mult?

Consum mare in comparatie cu pompa mea de caldura aer-apa . In schimb celalalt pe care l-am testat este foarte ok la consum dar trebuie testat la temperaturi scazute ca sa fie concludent . Am sa instalez la cativa prieteni si nu numai care s-au saturat de incalzirea cu lemne si va pot spune rezultatele cand o sa trag ceva concluzii .

Ps : Sunt constienti ca poate sa nu fie chiar la nivelul brand-urilor consacrate , dar mai bine decat sa faci focul zilnic .

#4466
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 990
  • Înscris: 24.02.2010
inca nu am cumparat nimic, am gasit schimbatorul la 1900 lei , astept sa primesc raspunsul de la importatorul TECH pentru controler  nu am gasit date pe net de pretul lui, tech produce 4 controlere pt PDC : ST 51, ST 52, ST 520 pentru PDC aer-apa si mai au in controler pentru pompe sol apa dar imi scapa numarul, am gasit documentatia tehnica  in poloneza la ST 51 , poate gasiti voi in engleza

Fișiere atașate


Editat de dudu76, 01 iunie 2019 - 15:11.


#4467
Moisescualex82

Moisescualex82

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 282
  • Înscris: 05.11.2017

 dudu76, on 01 iunie 2019 - 15:06, said:

inca nu am cumparat nimic, am gasit schimbatorul la 1900 lei , astept sa primesc raspunsul de la importatorul TECH pentru controler  nu am gasit date pe net de pretul lui, tech produce 4 controlere pt PDC : ST 51, ST 52, ST 520 pentru PDC aer-apa si mai au in controler pentru pompe sol apa dar imi scapa numarul, am gasit documentatia tehnica  in poloneza la ST 51 , poate gasiti voi in engleza

Oricum nu stiu nimic de modelul asta de controller , dar putin probabil sa fie inverter . In sensul ca iti va functiona ca un on/off in cel mai bun caz . Un model de controller de la Carel pentru modele inverter costa in jur de €500 .

#4468
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.261
  • Înscris: 19.12.2007
De curiozitate întreb...cat costa sa faci o PDC homemade? Cu toate cele necesare...

#4469
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 990
  • Înscris: 24.02.2010
depinde de piese, cele mai importante sunt : controler care costa??????, schimbator apa -freon intre 1900-2500 de lei depinde de puterea UE, si UE care poate fi de la 1000 de lei la 10000 lei depinde de putere si marca

#4470
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.261
  • Înscris: 19.12.2007
Pai și nu ieși mai ieftin sa cumperi o PDC Second Hand?
Ma gândesc ca la 2000euro găsești o PDC Second destul de buna... Este controler-ul dezvoltat de producătorul PDC, optimizat perfect...etc

Editat de lukian84sec, 01 iunie 2019 - 18:37.


#4471
BloodRa

BloodRa

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Mesaje: 8.989
  • Înscris: 22.04.2019
La second hand intră în discuție durata de funcționare anterioară. Nu cred că vrei să cumperi si să instalezi (că e puțină muncă) centrala la cel mult 5 ani.

#4472
alios24

alios24

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.781
  • Înscris: 08.10.2006

 lukian84sec, on 01 iunie 2019 - 09:12, said:

Descoperii setarea pentru anulare funcție răcire și setarea pentru temperatura minima la care se opreste compresorul...vine setata din fabrica la - 20grade dar se poate seta sa funcționeze compresorul pana la - 25 grade - mi-a zis inginerul ca F2040 poate functiona pana la - 25 grade dar este limitata la - 20 și asa recomanda sa fie utilizata, iar sub - 20grade recomanda utilizarea rezistentei aditionale
Alios verifica dacă tu la SMO poți face setările astea...sa debifezi răcire permisa și setarea la - 25 grade...gasesti în meniul service
Este cineva cu AMS care poate verifica aceste setări?

da pot si eu din SMO, e aceiasi automatizare de la nibe ;)

si ams-ul tot de automatizare am vazut ca are nevoie, adica tot de SMO

#4473
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.261
  • Înscris: 19.12.2007
Eram curios dacă la AMS te poți duce cu functionarea compresorului la - 25 grade

#4474
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.261
  • Înscris: 19.12.2007

 BloodRa, on 02 iunie 2019 - 07:34, said:

La second hand intră în discuție durata de funcționare anterioară. Nu cred că vrei să cumperi si să instalezi (că e puțină muncă) centrala la cel mult 5 ani.
Ma gândesc ca exista cam la toate brandurile consacrate un contor al numărului de ore de functionare...poti alege ceva cu ore de functionare decente

#4475
alios24

alios24

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.781
  • Înscris: 08.10.2006
probabil se pot maslui orele de functionare, precum km la masini :D

totusi e un soft in spate, si ca si coder iti pot zice ca orice poate fi modificat, inclusiv celebrele memorii hardware ROM (read only memory) care evident ca poate fi si scrisa, nu numai citita cum ii zice numele

#4476
dudu76

dudu76

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 990
  • Înscris: 24.02.2010
Am nevoie de cineva care e in domeniu pentru dimensionarea unui Schimbator de caldura freon-Apa SWEP, va fi R32 stiu ca puterea Ac este de 12000 btu scoate undeva la aprox 4 KW, temperatura de intrare a apei la mine este de 30 de grade si doresc sa scot 50-55 de grade din el(maxim)  , ce nu stiu cat are temperatura de iesire pe inalta la compresoarele cu R32 si cu ce presiune  lucreaza, am facut niste simulari in programul demo de la SWEP si nu stiu daca sunt bune, am atashat 2 modele de calcul, v-as fi recunoscator daca v-ati uita putin pe ele si sa imi spuneti unde am gresit la calcule, merci mult pentru ajutor

Fișiere atașate



#4477
ionutz35

ionutz35

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 67
  • Înscris: 24.05.2007
Vreau sa montez pompa de caldura in paralel cu un cazan pe lemn. Cazanul nu are puffer, si nici loc suficient in camera tehnica.
Ar fi ok daca as separa instalatiile PDC si Cazan cu robineti? Cand pornesc cazanul PDC ramane izolata impreuna cu pufferul ei mic/butelie de egalizare - izolata si pornita, probabil stand by, ca nu are ce incalzi. Invers, cand cazanul e oprit si pornesc pompa izolez cazanul cu robineti, sa nu incalzeasca si apa din el (aprox 100l) .

#4478
lukian84sec

lukian84sec

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.261
  • Înscris: 19.12.2007
Eu îți recomand să vinzi cazanul pe lemne și sa ramai cu PDC cu back-up. Efectiv nu ai ce sa faci cu cazanul, PDC cu un back-up mic iti face fata indiferent de temperaturi...

#4479
bazdacu

bazdacu

    New Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 14
  • Înscris: 12.07.2008
Salutare ... am nevoie de cateva sfaturi.

Vreau sa imi instalez pompa de caldura ... dar nu stiu de care - ce model ...

Ideea de baza. Eu am un puffer apa rece / apa calda, din care pleaca 3 pompe comandate de termostatii de pe fiecare etaj.
La parter si etaj am calorifere . La mansarda ventiloconvectoare.

Iarna trecuta am mers in forma asta cu o temp in puffer de 50 grade si a fost super ok.
Acum vreau sa montez pompa de caldura pt a utiliza ventilo si pe rece  ... e f cald sus.

Imi trebui o pompa de 16 kw ... ce imi recomandati ...

Din ce am vazut eu am gasit:

Chofu 16kw : 5200e - monobloc

Hitachi https://climacenter....-yutaki-s-16kw/ - dar nu stiu daca face si rece - 6300e - aprox - parca splitat
https://www.airguru....16-kW-380V.html - 6500e - monobloc
https://www.arenains...kw-220-v-p11815 - 5.574e - splitat
Ce sa aleg ... care sunt mai ok ca si fiabilitate si consum?? Sau mai sunt si alte variante in banii astia ??

Ca si back up la ea exista centrala electrica ... pompa v-a produce si apa calda.

Ms fain

#4480
alios24

alios24

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.781
  • Înscris: 08.10.2006
orice ai alege, nu alege ieftineala, si nu alege ceva ce nu ai feedback...

adica sa cumperi o pompa numai dupa pret, ca apoi daca ai nevoie de suport sau vreo revizie, sa nu aiba cine sa te ajute... si sa intrebi pe aici pe forumuri.

P.S. pufferul ala care il ai de cat este ? daca e peste 200l, trebuie aruncat/vandut, si pus unul mai mic, altfel pompa de caldura va merge toata ziua sa-ti tina apa calda sus in puffer, decat sa acopere necesarul real al casei ;)

eu am nibe F2040 cu puffer nibe ukv de 100l, pompa este de 12kw pentru aprox 200mp

dimensionarea e o alta cheie, dupa cum se merge prin vest si nord, decat sa iei o pompa supra-dimensionata, mai bine una mai mica, dar cu backup electric care sa intre punctual si pe durate scurte.

eu primul sezon 2017-2018 nici n-am avut nevoie de backup, a mers pompa fara probleme, nici n-au fost cine stie ce geruri, dar oricum s-a pastrat inertia termica prin casa, ca si izolatia conteaza enorma

Editat de alios24, 11 iunie 2019 - 07:01.


#4481
adr_rfr

adr_rfr

    Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 433
  • Înscris: 29.11.2009
Si ce daca e pufferul mai mare? Energia se stocheaza acolo.

#4482
valceanuraoul

valceanuraoul

    Active Member

  • Grup: Members
  • Mesaje: 1.565
  • Înscris: 19.12.2009
Dragi colegi,
Ma tot gandesc cum sa fac răcirea cu PDC. Însă nu vreu sa creez premisele apariției de mucegai si igrasie, atât prin folosirea IPAT, cât și a radiatoarelor, prin apariția consensului.
În concluzie, sunt in cautarea unui ventiloconvector, neapărat slim, de 3-4 KW pe răcire, care sa fie montat în sufragerie si legat la instalație pe un traseu scurt- un by pass  după butelia de egalizare, astfel apa racita de PDC sa meargă doar spre acest ventiloconvector.
Va rog sa imi recomandări o marca buna si fiabila de ventiloconvector slim, nu mai mare de 1100/600/200, cu o putere de răcire de 3-4 KW ( in jur de 12.000 BTU).
Multumesc.

Editat de valceanuraoul, 12 iunie 2019 - 11:14.


Anunturi

Chirurgia endoscopică a hipofizei Chirurgia endoscopică a hipofizei

"Standardul de aur" în chirurgia hipofizară îl reprezintă endoscopia transnazală transsfenoidală.

Echipa NeuroHope este antrenată în unul din cele mai mari centre de chirurgie a hipofizei din Europa, Spitalul Foch din Paris, centrul în care a fost introdus pentru prima dată endoscopul în chirurgia transnazală a hipofizei, de către neurochirurgul francez Guiot. Pe lângă tumorile cu origine hipofizară, prin tehnicile endoscopice transnazale pot fi abordate numeroase alte patologii neurochirurgicale.

www.neurohope.ro

Utilizatori activi: 5

1 membri, 4 vizitatori, 0 utilizatori anonimi

celblack

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate