"Primum non nocere" este ideea ce a deschis drumul medicinei spre minim invaziv. Avansul tehnologic extraordinar din ultimele decenii a permis dezvoltarea tuturor domeniilor medicinei. Microscopul operator, neuronavigația, tehnicile anestezice avansate permit intervenții chirurgicale tot mai precise, tot mai sigure. Neurochirurgia minim invazivă, sau prin "gaura cheii", oferă pacienților posibilitatea de a se opera cu riscuri minime, fie ele neurologice, infecțioase, medicale sau estetice. www.neurohope.ro |
Curent trifazic - merita ?este chiar necesar?
Last Updated: Oct 29 2012 22:08, Started by
GERULA2006
, Oct 16 2008 13:09
·
0
#19
Posted 11 November 2008 - 08:17
em2006, on Nov 10 2008, 22:51, said: La consumatorii pe care-i presupune azi o locuinta moderna, trifazat e solutia optima. In plus, repartizarea judicioasa pe faze a consumatorilor, mareste considerabil fiabilitatea instalatiei prin reducerea suprasolicitarilor, comparativ cu cazul unei retele monofazate. Poti sa ne explici cum se poate repartiza judicios un trifazic normal de 9.6 kW, adica 16A? Comparativ cu unul monofazat de 8kW. Poti sa pui ce consumatori crezi ca sunt la o casa moderna. Mersi! |
#20
Posted 11 November 2008 - 10:09
Puterea totala e repartizata pe 3 circuite monofazate, nu e trasa dintr-un singur circuit.
Cat despre consumatori, i-ai enumerat intr-un post anterior: cipaul, on Oct 17 2008, 08:39, said: ... cuptor electric (chiar 3.5kW), plita electrica (6...8kW), aer conditionat ..., pompa din put (1.5kW), masina de spalat haine, ceea de vase; calculatoare, etc... |
#21
Posted 11 November 2008 - 10:24
em2006, on Nov 11 2008, 10:09, said: Puterea totala e repartizata pe 3 circuite monofazate, nu e trasa dintr-un singur circuit. Cat despre consumatori, i-ai enumerat intr-un post anterior: Pai tocmai asta e problema: pe fiecare circuit nu poti depasi 16A. Deci plita aia electrica nu o poti folosi ca are nevoie peste 30A! Noroc ca eu am trifazic la 25A ca altfel |
#22
Posted 11 November 2008 - 12:21
#23
Posted 11 November 2008 - 12:34
LED, on Nov 11 2008, 12:21, said: Fiecare "ochi" al plitei are rezistenta proprie (intre 1200 si 2500W). Puterea insumata este intre 6 si 8 kW. Deci inteleg ca poti lega de exemplu 2 ochiuri pe o faza si celalalte 2 pe alta faza. Mai pui cuptorul electric pe a treia faza si celalalte aparate pe ce le alimentezi? Asta nu am inteles la trifazic. |
#24
Posted 11 November 2008 - 13:10
Nu sunt electrician si e posibil sa fac niste afirmatii gresite.
Cred ca ai putea sa iti legi tot circuitul pentru bucatarie pe o singura faza. Din ce vad eu mai sus ai vreo 6kW pe faza. |
#25
Posted 11 November 2008 - 13:26
LED, on Nov 11 2008, 13:10, said: Nu sunt electrician si e posibil sa fac niste afirmatii gresite. Cred ca ai putea sa iti legi tot circuitul pentru bucatarie pe o singura faza. Din ce vad eu mai sus ai vreo 6kW pe faza. La mine nu e problema. Pun plita pe gaz. Eventual, in viitor o sa pun o plita cu inductie cu 2 ochiuri. Sustin insa ca e mai avantajos d.p.d.v. a puterii monofozicul decat trifazicul standard de 9.6 kW. Poate ne lamureste un electrician cui ai putea repartiza cat mai bine trifazicul asta slabut. |
#26
Posted 11 November 2008 - 15:43
trifazicul se poate imparti si la 9 kw. ideea este ca bransamente monofazate peste puterea asta , adica cu siguranta din BMP peste 32A nu am vazut (asta nu inseamna ca nu pot exista .
cuptoarele electrice de putere mai mare sepot lega la circuit monofazic sau trifazic unde rezistentele sunt impartite pe cele 3 faze si rezulta curenti mai mici. |
#27
Posted 11 November 2008 - 23:12
Extras din
NORMATIV PENTRU PROIECTAREA ȘI EXECUTAREA INSTALAȚIILOR ELECTRICE CU TENSIUNI PÂNĂ LA 1000 V c.a. ȘI 1500 V c.c. Indicativ: I 7-02 Art 3.4.9. La consumatori alimentați direct din rețeaua furnizorului de energie electrică, instalațiile electrice se execută cu distribuție monofazată, pentru valori ale curenților până la 30 A și cu distribuție trifazată, pentru situațiile în care curentul în regim monofazat este peste 30 A. Fac excepție de la această prevedere instalațiile electrice pentru alimentarea receptoarelor monofazate speciale, cu valori ale curenților peste 30 A (de ex. transformatoare de sudare), care pot fi alimentate monofazat, dar numai cu avizul furnizorului de energie electrică. Art 3.4.14. Repartizarea pe faze și respectiv pe circuite de alimentare a receptoarelor electrice, trebuie să se facă astfel încât să se asigure o încărcare cât mai echilibrată a acestora. |
#28
Posted 11 November 2008 - 23:18
Astept cu interes o schema practica de alimentare a consumatorilor unei case.
Nu sunt de specialitate dar m-am lovit de problemele cauzate de trifazicul la 16A, care m-a dezamagit profund. |
|
#29
Posted 12 November 2008 - 06:36
#30
Posted 12 November 2008 - 08:24
La mine tot16A trifazic(sint curios daca va face fata!)
Parter:living,bucatarie,birou,baie si garaj si hol----becuri in jur de 1000W,aragaz pe gaz dar cu rotisor si becl a cuptor,hota de 500mc,centrala termica 25kw(sau mai mare)pe gaze,masina de spalat,o plasma,sunet ,doua calculatoare,uneori ceva storcator de fructe sau mixer(robot),la garaj un aparat de spalat masina si doua aparate de aer conditionat 12 si 9 BTU Etaj:trei dormitoare un living,hol si doua bai----becuri 800W,doua aparate de aer 12 si 9 BTU, doua televizoare,fier de calcat,o cada cu hidro si o cabina cu hidro,s-ar putea si inca o centrala termica pe gaze. cam astea. si la casa instalatia de alimentare cu apa(nu stiu ce cuprinde). la mine casa este in constructie dar cam acestia vor fi consumatorii, desigur nu cred ca vor consuma toti odata. Edited by cristi.v, 12 November 2008 - 08:28. |
#31
Posted 12 November 2008 - 09:25
#32
Posted 12 November 2008 - 09:36
LED, on Nov 12 2008, 09:25, said: Asta e gluma? Si apropose, bagi banii in 4 (!!!) aparate de aer conditionat si nu iti permiti niste becuri economice? Eu cred ca a calculat cu becuri economice ca altfel.... E un exemplu bun de calcul cazul lui Cristi.v, dar la care mai adaugam: - cuptor electric: 3 kW - era sa uit: aspirator 2 kW - feon: 2 kW - pompa pt. put: 1.5 kW, (el nu a specificat puterea) - cositoare: 1.5 kW - 6kW (pe trifazic) pt. incarcarea zilnica a viitoarelor autohehicule electrice cu care va dotata locuinta moderna Edited by cipaul, 12 November 2008 - 09:42. |
#33
Posted 12 November 2008 - 09:57
|
#34
Posted 12 November 2008 - 15:04
Parerea mea e ca mai bine sa pui trifazic daca iti permite Electrica - daca ai monofazic poti sa ai faza aia dezechilibrata ca dracii si nu iti mai merge nimic, mai ales in zonele unde se construiesc cartiere noi si electrica inca nu si-a modificat reteaua.
|
#35
Posted 12 November 2008 - 19:48
Sa fiu iertat,bag becuri economice care echivaleaza cam cu puterea declarata,motocositoare nu-mi trebuie din pacate ,am loc putin,cu centrala termica este o problema,inca nu stiu daca sa fie una sau doua,am amprenta de 157mp cu garaj de 25mp la parter pe care nu vreau sa-l incalzesc(si uite asa ma corup sa incep un jurnal,dar eu am luat casa deja inceputa si ar insemna sa fac jurnalul doar de un singur post si ar trebui sa scriu trei zile si trei nopti si nici nu prea am darul scrisului si al povestitului).
|
#36
Posted 29 October 2012 - 22:08
Am casa de la ţară cu contor monofazic şi grajdul din curte dotat cu contor trifazat.Bunicul a avut o maşină de tors lână şi alte utilaje specifice prelucrării lânii şi deşeurilor textile.Singurul dezavantaj e plata a două abonamente şi evident două facturi pe două locuri de comsum diferite.În schimb ori de câte ori s-a ars vreo siguranţă de la transformatorul de medie-joasă tensiune (20.000V - 220/380V) de la care este alimentată porţiunea de reţea unde este branşată casa respectivă, de nu mai era curent pe faza cu casa, m-am legat de la grajd (7-8 m. de casă), pâna la remedierea defecţiunii.Pe vremuri dura şi două-trei zile.Sar peste invidia vecinilor... Apropo de vecini,faza cu schimbatul fazei am făcut-o şi la apartamentul de la oraş, e un cofret pe palier,şi mai pica câte-o fază,mai ales seara şi mă schimbam la alta. M-a reclamat o vecină că fur curentul, domnule! Degeaba au venit electricienii, s-au uitat la sigiliile de pe contor(era în hol,deasupra uşii de intrare,acum sunt toate în cofretul de pe palier), şi au plecat.Oricum, e mult mai indicat un branşament trifazat,am făcut diferenţa la consum, la maşina de şlefuit mozaic e cu 60% mai puţin la trifazic şi la pompa din fântână cam 50%.
|