Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
INVERTOARE DE TENSIUNE DE LA 12V LA 220V
Last Updated: Mar 15 2017 10:30, Started by
vertigo1983
, Nov 19 2004 18:07
·
0
#73
Posted 06 September 2011 - 08:21
#74
Posted 06 September 2011 - 11:22
Am cateva comentarii la ce s-a scris pana acum:
1. A cere o schema de invertor este ca si cum ai cere proiectul unui motor: nu ai fi in stare sa-l construiesti. Cel care il poate construi si regla in general poate sa il conceapa de la zero, fara nici o schema. 2. Invertoarele la 12V in general sunt de joasa putere. Nu prea se folosesc invertoare de 4-5kW pentru ca nu isi au rostul. Unde este nevoie de puteri mari, se folosesc mai multe baterii. Exista mult mai multe invertoare de la 24V la 220V de puteri mari decat de la 12V. 3. Invertoarele pentru panouri solare nu sunt la 12V, pentru simplul motiv ca panourile solare nu dau 12V. 4. Eficienta unui inverter este cu atat mai mare cu cat tensiunea de intrare este mai mare. Invertoarele pentru panouri solare au la intrare 160-400V. 5. Invertoarele pentru panouri solare nu incarca bateriile, pentru simplul motiv ca bateriile ar costa mai mult decat panourile, daca se doreste o autonomie suficienta. Apoi, bateriile dureaza cativa ani. 6. Invertoarele pentru panouri solare si pentru alte tipuri de energie regenerabila de obicei sunt de tipul "grid-tie", adica injecteaza in retea energia produsa. Astfel, reteaua de electricitate devine cel mai bun acumulator, fara sa cumperi mii de Ah de baterii. 7. Schemele cu 2N3055 si alte idei din carti pentru amatori nu se pot aplica in instalatii serioase. La firma unde lucrez cineva a facut un sistem de acumulare a energiei in acumulatoare, poate reusesc sa postez o fotografie in curand. Inverterul bineinteles, cumparat. Un inverter de 1500W grid-tie costa 1500€ si are 15-30kg. Are cel putin 2 microcontrollere DSP si va asigur ca nu e usor de contruit. Am desfacut unul si mi-am facut o idee despre cum functioneaza. Apoi, chiar si construit, trebuie certificat.... he he.... |
#75
Posted 06 September 2011 - 13:19
#76
Posted 06 September 2011 - 14:04
#77
Posted 27 September 2011 - 21:19
buna seara
"am facut rost" de un UPS de 3000VA care trebuia casat. Nelu 97 are dreptate [eu cel putin asa apreciez] cand afirma ca aceste invertoare au un randament mai mare cand tensiunea continua este mai ridicata. Acest UPS are 9 acumulatori de 12V / 9Ah. Ceea ce nu pot pricepe este cum de UPS-ul are 3000VA? Acumulatorii sunt conectati serie: 9x12 = 108Vcc adica 972VA pentru cei 9ah/acumulator. L-as intreba totusi pe Nelu 97: acest UPS poate fi folosit si cu acumulatori auto [40Ah minim] numai in partea de invertor? se intelege ca partea de incarcare acumulatori ar trebui regandita pentru curenti de cinci ori mai mari. Astept cu interes raspunsul sau opiniile voastre. Sub rezerva celor scrise deja mai sus dau un link catre un invertor de 3000VA obtinuti din 12V: http://www.qsl.net/dg5sga/3000w_12.gif Edited by teluric, 27 September 2011 - 21:31. |
#78
Posted 29 September 2011 - 13:18
teluric, on 27th September 2011, 21:19, said: Ceea ce nu pot pricepe este cum de UPS-ul are 3000VA? Acumulatorii sunt conectati serie: 9x12 = 108Vcc adica 972VA pentru cei 9ah/acumulator. Ai uitat h-ul la inmultire: 108V x 9 Ah = 975 VAh Adica super-ideal vorbind poate da 3000 VA pentru 975VAh/(3000VA) = 0.325 h |
#79
Posted 30 September 2011 - 17:04
In principiu acumulatorii auto pot fi folositi, numai ca nu merita, intrucat costul acestora din urma este mai mare. Apoi, UPS-urile pentru computer sunt proiectate pentru a mentine alimentarea cateva minute, pentru a permite salvarea datelor. Exista riscul ca, in cazul folosirii unor acumulatori de capacitate mai mare (chiar daca adecvati tin alte puncte de vedere) UPS-ul sa se supraincalzeasca, deoarece functionaza un timp mai lung decat a fost prevazut. Nu cunosc alte detalii in ceea ce priveste acumulatorii auto (moderni) si cei pentru UPS - deep discharging, gel in loc de lichid, etc.
|
#80
Posted 12 November 2011 - 07:15
Din ce am citit, sinteti destui care se pare ca lucrati in domeniu si va pricepeti, asa ca am sa pun si eu niste intrebari.
In ultima vreme mi se intimpla sa-mi pice curentul pe nepusa masa, uneori o data pe saptamina, alteori chiar si doua zile consecutiv. Si treaba asta dureaza citeva ore. Nu mi se intimpla numai mie, toate blocurile din jur se cufunda in bezna. Nu stiu ce se intimpla, dar treaba e neplacuta. Cu lumina nu-i o problema, mi-am luat de la Brico niste smecherii cu trei LED-uri si acumulatori, care tin trei nopti pina sa fie necesar sa reincarci acumulatorii. Problema e ca nu mi-ar strica sa am net si tv... totusi. Deci, tv 80w, laptop 40w si monitor 35w, total 155w. La Brico am vazut inverter de pina la 600w. Ma gindesc ca daca iau unul la 200w ar insemna sa-l solicit prea tare, deci unul la 600w nu ar fi stresat prea mult de consumul asta. Intrebarea este daca e ok sau ma insel si pot lua linistit unul de 200w. Si o alta problema, mult mai importanta. Bateriile de masina au 40-95A. Trebuie sa tin cont de asta cind aleg ce inverter cumpar? Se poate praji daca folosesc o baterie de 95A? Asta pentru ca amperajul mai mare ar trebui sa-mi mareasca si timpul in care bateria imi asigura backup-ul pina sa se descarce. Si inca o intrebare, cam cit timp mi-ar asigura backup bateria? Multumesc anticipat pentru raspunsuri Edited by Whky, 12 November 2011 - 07:18. |
#81
Posted 07 March 2012 - 00:35
o schema de invertor de la 24v la 220v de 500 -1000 w are cineva? am doua alternatoare de autobuz la 24v iesire si as vrea sa le cuplez la un motor diesel sau benzina.multumesc
|
#82
Posted 07 March 2012 - 00:52
De ca nu cumperi un generator chinezism? Este mai economic.
|
|
#83
Posted 23 March 2012 - 23:49
Whky, on 12th November 2011, 07:15, said: ... tv 80w, laptop 40w si monitor 35w, total 155w. La Brico am vazut inverter de pina la 600w. Ma gindesc ca daca iau unul la 200w ar insemna sa-l solicit prea tare, deci unul la 600w nu ar fi stresat prea mult de consumul asta. Intrebarea este daca e ok sau ma insel si pot lua linistit unul de 200w. Si o alta problema, mult mai importanta. Bateriile de masina au 40-95A. Trebuie sa tin cont de asta cind aleg ce inverter cumpar? Se poate praji daca folosesc o baterie de 95A? Asta pentru ca amperajul mai mare ar trebui sa-mi mareasca si timpul in care bateria imi asigura backup-ul pina sa se descarce. Si inca o intrebare, cam cit timp mi-ar asigura backup bateria? Ce anume trebuie luat in considerare atunci vrei sa cumperi un invertor ca sa faci alegerea cea mai buna pentru nevoile tale? |
#84
Posted 30 March 2012 - 14:42
focioros, on 23rd March 2012, 23:49, said: Subscriu si eu pentru aflarea raspunsurilor daca se indura cineva de noi. Ce anume trebuie luat in considerare atunci vrei sa cumperi un invertor ca sa faci alegerea cea mai buna pentru nevoile tale? |
#85
Posted 09 May 2012 - 11:24
Ma poate ajuta cineva cu detalii despre APC Smart UPS 5000VA?
As dori sa-l folosesc ca invertor intr-o configuratie cu panouri fotovoltaice. Are patru grupuri de cate patru acumulatori (4x24V) De la zona acumulatorilor pleaca 2 perechi de fire a cate 48V. O fi pe 48V sau pe 96V? In locul acumulatorilor de 12v/7,5A se pot pune acumulatori de 200A(care vor fi incarcati de panourile solare)? |
#86
Posted 24 September 2013 - 20:23
am construit un invertor de la 12 la 220 cu un cd 4047 si irfz44 8 bucati pe canal adica 16 de toti si un traf toroidal cu primar 1mm si secundar de 2x12 de 2,5mm functioneaza fb am pus in functiune un flex550w,masina de gaurit 650w, coloanade gaurit cu motor fara perii de 350w ,si un polizor de 150wtoate o data ma poate ajuta cineva sa imi zica cam cat scoate si daca il pot folosi la doua pompe de centrala de 250w o bucata adica 500w amandoua va multumesc
|
#87
Posted 24 September 2013 - 20:34
matesangbriel, on 24 septembrie 2013 - 20:23, said:
am construit un invertor de la 12 la 220 cu un cd 4047 si irfz44 8 bucati pe canal adica 16 de toti si un traf toroidal cu primar 1mm si secundar de 2x12 de 2,5mm functioneaza fb am pus in functiune un flex550w,masina de gaurit 650w, coloanade gaurit cu motor fara perii de 350w ,si un polizor de 150wtoate o data ma poate ajuta cineva sa imi zica cam cat scoate si daca il pot folosi la doua pompe de centrala de 250w o bucata adica 500w amandoua va multumesc Ne-ai oferit prea putine date despre transformator, poti sa vezi efectiv ce putere debiteaza cu un radiator electric sau o aeroterma, pui la 1000W si masori si apoi la 2000W si vezi ce cadere de tensiune ai in ambele ipostaze. Cat despre centrale nu este o idee buna, acestea sunt pretentioase si multe vor doar unda sinus. Ce ai facut este cu unda dreptunghiulara. |
|
#88
Posted 25 September 2013 - 00:48
transformatorul lam facut dintrun stator de motor de 2,2kw si am incercat dupa cum miati zis si am urmatoarele date in gol am 255v la 1000w am 230v la 2000w am 205v si dupa vreo 20 minute la 2000w radiatoarele se simteau putin caldute lam pus pe urma la 1000 si sau racit in acest tim am masurat cu clamper metru pe firele ce merg la traf la 1000w aveam 9a pe canal si la 2000w aveam 17a pe canal si as dori daca se poate o schita mai simpla sinus va multumesc
|
#89
Posted 25 September 2013 - 09:16
matesangbriel, on 25 septembrie 2013 - 00:48, said:
transformatorul lam facut dintrun stator de motor de 2,2kw Quote si am incercat dupa cum miati zis si am urmatoarele date in gol am 255v la 1000w am 230v Quote la 2000w am 205v si dupa vreo 20 minute la 2000w radiatoarele se simteau putin caldute lam pus pe urma la 1000 si sau racit. Quote in acest tim am masurat cu clamper metru pe firele ce merg la traf la 1000w aveam 9a pe canal si la 2000w aveam 17a pe canal Aici banuiesc ca e vorba de curentul care intra in transformator, adica pe infasurarea de 12V. Spun asta pentru ca e ciudat pentru ca la 12V si 9A rezulta o putere de 108W si la 17A =204W nicidecum 2000W. La 1000W in secundar la 230Vca avem un curent de 4.4A (pentru sarcina rezistiva) iar in primar ( mai exact de la baterie ) va pleca un curent de 84A. Eu cred ca cei 9 A masurati in primar erau 90A, adica asa ar iesi la socoteala in nici un caz 9. Quote si as dori daca se poate o schita mai simpla sinus va multumesc Nu exista din pacate o schema simplificata. Edited by AMAN_SER, 25 September 2013 - 09:20. |
#90
Posted 25 September 2013 - 12:56
[ http://www.aaroncake.net/forum/uploaded/liang2408/200824215918_20081910308_Modified%20sine-wave%20inverter%20schematic.png - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ]
nu stiu cu ce as putea masura amperii caci clampermetru indica cam ciudat la curent continu si am masurat cu un ceas de la verificat baterii lam pus in serie pe plus la doa mii arata 77a si inca o rugamintecredeti ca aceasta schema e mai ok decat cea co 4047 simplu zice face unda mai ok zice ca ar fi ceva intarziere pe pinu 13 la 4047 [ http://www.aaroncake.net/forum/uploaded/audioguru/200854213828_Modified%20inverter%20logic.PNG - Pentru incarcare in pagina (embed) Click aici ] dati varog o privire aici multumesc http://www.aaroncake...123&whichpage=2 Edited by matesangbriel, 25 September 2013 - 13:11. |