Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale. Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit. www.neurohope.ro |
Putere maxima suportata
Last Updated: May 04 2023 14:06, Started by
bogdan546
, Mar 06 2008 12:43
·
2

#1
Posted 06 March 2008 - 12:43

Ce putere maxima suporta un cablu de cupru cu doua fire ,cu diametrul pe fiecare fir de 1,5mm pe distanta de 500m daca prin cablu circula tensiune alternativa de 230v la 50hz si are un consumator la capat la aceeasi tensiune?
Mie mi a dat ca ar fi puterea maxima de aproximativ 468w |
#2
Posted 06 March 2008 - 13:44

esti sigur ca diametrul este 1.5 si nu sunt FY 1.5 ( adica suprafata are 1.5 mm2). Te intreb pentru ca FY 1.76 (atat este pentru un fir de 1.5mm in diametru) NU este o dimensiune uzuala.
Deci daca firul e FY 1.5 e simplu. Pentru cupru se calculeaza la 4A/mm2, densitate de curent la care nu se degaja nici un pic de caldura. Deci in cele mai safe mode ai 6A (la 220 inseamna 1320W !); daca firul este in aer liber sa zicem poti sa pui pe el si 2000W (o sa se incalzeasca un pic). Pentru FY 1.76 ar veni 7A (1500W) Edited by DrFan, 06 March 2008 - 13:49. |
#3
Posted 06 March 2008 - 21:26

esti sigur ca diametrul este 1.5 si nu sunt FY 1.5 ( adica suprafata are 1.5 mm2). Te intreb pentru ca FY 1.76 (atat este pentru un fir de 1.5mm in diametru) NU este o dimensiune uzuala. Deci daca firul e FY 1.5 e simplu. Pentru cupru se calculeaza la 4A/mm2, densitate de curent la care nu se degaja nici un pic de caldura. Deci in cele mai safe mode ai 6A (la 220 inseamna 1320W !); daca firul este in aer liber sa zicem poti sa pui pe el si 2000W (o sa se incalzeasca un pic). Pentru FY 1.76 ar veni 7A (1500W) |
#4
Posted 06 March 2008 - 22:11

Citat Ce putere maxima suporta un cablu de cupru cu doua fire ,cu diametrul pe fiecare fir de 1,5mm pe distanta de 500m daca prin cablu circula tensiune alternativa de 230v la 50hz si are un consumator la capat la aceeasi tensiune? Mie mi a dat ca ar fi puterea maxima de aproximativ 468w Lungimea cablului este 500m ? Sigur ati tastat bine? Puterea consumatorului la celalalt capat se calculeaza cu conditia ca caderea de tensiune maxim admisa sa nu depaseasca 5%, pentru o functionare optima a receptorului. In calculul caderii de tensiune un rol important il are si sectiunea conductorului. Acum sa presupun ca va referiti la 1,5mmp. Daca ati spus "cablu" asta inseamna ca conductorul de 1,5mmp este izolat. Ca atare un cablu de cupru montat in tub (max. conductoare de 1,5mmp) poate suporta curenti de pana la 13A. In general, datorita calitatii cablurilor electrice, uneori incerta, va recomand sa nu il incarcati in regim permanent la mai mult de 10A. Formula pentru calculul pierderilor de tensiuni in instalatiile monofazate este: S=[100*2*l*P]/[Conductivitatea_conductorului*dU*U_patrat]; unde: S- sectiunea conductorului; l -lungimea; dU - pierderea de tensiune; U - tensiunea de alimentare a receptorului, Conductivitatea cuprului = 57, pt. aluminiu o sa avem 32 [m/ohm*mmp]. Din formula de mai sus extragem puterea "maxima" a receptorului (sau puterea maxima tranzitata pe cablu cu conditia pastrarii in limite admise a pierderilor de tensiune la o sectiune de cablu de 1,5mmp), de unde rezulta: P=[S*Conductivitatea_conductorului*dU*U_patrat]/[100*2*l]=[1,5*57*5*230*230]/[100*2*500] P=226,14W LATER EDIT: Atasez mai jos tabelul cu sectiunile nominale ale conductoarelor si cablurilor (extras din normativul I7): ![]() Edited by donpetru2007, 06 March 2008 - 22:27. |
#5
Posted 06 March 2008 - 22:28

Lungimea cablului este 500m ? Sigur ati tastat bine? Puterea consumatorului la celalalt capat se calculeaza cu conditia ca caderea de tensiune maxim admisa sa nu depaseasca 5%, pentru o functionare optima a receptorului. In calculul caderii de tensiune un rol important il are si sectiunea conductorului. Acum sa presupun ca va referiti la 1,5mmp. Daca ati spus "cablu" asta inseamna ca conductorul de 1,5mmp este izolat. Ca atare un cablu de cupru montat in tub (max. conductoare de 1,5mmp) poate suporta curenti de pana la 13A. In general, datorita calitatii cablurilor electrice, uneori incerta, va recomand sa nu il incarcati in regim permanent la mai mult de 10A. Formula pentru calculul pierderilor de tensiuni in instalatiile monofazate este: S=[100*2*l*P]/[Conductivitatea_conductorului*dU*U_patrat]; unde: S- sectiunea conductorului; l -lungimea; dU - pierderea de tensiune; U - tensiunea de alimentare a receptorului, Conductivitatea cuprului = 57, pt. aluminiu o sa avem 32 [m/ohm*mmp]. Din formula de mai sus extragem puterea "maxima" a receptorului (sau puterea maxima tranzitata pe cablu cu conditia pastrarii in limite admise a pierderilor de tensiune la o sectiune de cablu de 1,5mmp), de unde rezulta: P=[S*Conductivitatea_conductorului*dU*U_patrat]/[100*2*l]=[1,5*57*5*230*230]/[100*2*500] P=226,14W |
#6
Posted 07 September 2009 - 07:35

Pentru o mai buna alegere a conductoarelor in functie de sectiune atasez un PDF primit de la fabrica de cabnluri electrice BISTRITA NASAUD-IPROEB. Sper ca acesta impreuna cu formula P=UxI sa spulbere orice nelamurire in acest domeniu!
Attached Files |
#7
Posted 25 July 2011 - 20:01

Salut, sunt nevoit sa aduc la viata subiectul asta. Si eu am nevoie de un prelungitor de 500m care sa tina cam 2000 wati (o betoniera, o bormasina si 3 becuri de 100w). Va fi o instalatie fixa asa ca ma gandeam sa fac in felul urmator:
1. La casa unde am curent leg un cablu flexibil cu 3 conductori de Fy 2,5 iar faza va fi legata la toate trei in paralel (ca sa tina mai multa putere). 2. In locul unde am nevoie de curent fac o impamantare solida ca la carte cu platbanda zincata si tarusi ingropati sub nivelul inghetului. 3. Fac un panou unde pun priza care isi va primi faza de la cei 3 conductori iar nulul il iau de la impamantare. O sa pot "trage" 2000 wati? |
#8
Posted 19 June 2012 - 15:16

Salut, sunt nevoit sa aduc la viata subiectul asta. Si eu am nevoie de un prelungitor de 500m care sa tina cam 2000 wati (o betoniera, o bormasina si 3 becuri de 100w). Va fi o instalatie fixa asa ca ma gandeam sa fac in felul urmator: 1. La casa unde am curent leg un cablu flexibil cu 3 conductori de Fy 2,5 iar faza va fi legata la toate trei in paralel (ca sa tina mai multa putere). 2. In locul unde am nevoie de curent fac o impamantare solida ca la carte cu platbanda zincata si tarusi ingropati sub nivelul inghetului. 3. Fac un panou unde pun priza care isi va primi faza de la cei 3 conductori iar nulul il iau de la impamantare. O sa pot "trage" 2000 wati? Un element de calcul este si numarul de porniri pe care in face in unitatea de timp. Numărul pornirilor contribuie si la incalzirea coloanei de alimentare cu cit pornirile sunt mai dese, deoarece la pornire curentul Ip are valori de 6-8 ori curentul nomina, In si e nevoie sa ca incalzirea datorata cresterii de curent sa se poata raci . In general s-a arata corect calculul aici dar nu se porneste de la o densitate de curent aleasa ci se respecta densitațile pe care producatorul le daa sau cele care se afla in normativul I7 Am gasit un calcul pe baza de foaie de calcul aici: http://mesterucasei....elor-electrice/ |
#9
Posted 28 June 2012 - 12:42

Salut, sunt nevoit sa aduc la viata subiectul asta. Si eu am nevoie de un prelungitor de 500m care sa tina cam 2000 wati (o betoniera, o bormasina si 3 becuri de 100w). Va fi o instalatie fixa asa ca ma gandeam sa fac in felul urmator: 1. La casa unde am curent leg un cablu flexibil cu 3 conductori de Fy 2,5 iar faza va fi legata la toate trei in paralel (ca sa tina mai multa putere). 2. In locul unde am nevoie de curent fac o impamantare solida ca la carte cu platbanda zincata si tarusi ingropati sub nivelul inghetului. 3. Fac un panou unde pun priza care isi va primi faza de la cei 3 conductori iar nulul il iau de la impamantare. O sa pot "trage" 2000 wati? S=(2*100*P*L) / (gama*delta U*Upatrat) unde: S= sectiunea cablului P= puterea necesara L= lungimea traseului gama= conductivitatea (pt Cu=57m/ohm*mmp, pt Al=34 m/ohm*mmp) delta U= caderea de tensiune maxim admisibila = 5% pt utilaje de forta (cf normativului I7-2011) Upatrat= tensiunea la borne ridicata la patrat (230^2) Daca inlocuiesti in formula iti va rezulta o sectiune de cca 13mmp. Cum nu exista standard asemenea sectiune o vei alege pe urmatoarea adica 16mmp ca sa-ti poata duce 2000W la aceasta distanta. Altfel vei avea la borne 170V in cazul asta nu-ti mai functioneaza nimic. Am uitat sa specific ceva in legatura cu cablul flexibil. Cablul flexibil are conductoare flexibile de tip MYF2,5mmp si nu conductoare masive de tip FY2,5mmp Conductoarele din cablu flexibil sunt invelite intr-o manta PVC si au codul MYYM3x2,5mmp, iar conductoarele masive in cablu au codul CYY 3x2,5mmp. Piederea maxima admisa prin normativ este de 5% pt instalatii de forta, 3% pt instalatii de iluminat, cand consumatorul se alimenteaza din reteaua publica de joasa tensiune. Se admite pierderea de tensiune de 10% in cazul cand consumatorul se alimenteaza din post trafo propriu. |
#10
Posted 17 January 2013 - 20:20

Am gasit cablu de aluminiu de 7mm diametru format din 7 fire exact cum e tras pe stalpi. Ce consum pot sa pun pe cablu ca sa am o pierdere de 5%. Distanta e de 220m deci 440m de cablu. Te rog daca poti sa-mi trimiti pe mail [email protected]. Merci
|
|
#11
Posted 18 January 2013 - 11:36

Daca are 7mm diametru inseamna ca ai o sectiune de 35mmp.
Pt sectiunea asta cu o pierdere de tensiune de 5%, poti folosi o putere maxima de 7,5KW. Problema e alta: Daca la casa ta iti permite bransamentul de a mai suplimenta o asemenea putere. S-ar putea sa-ti declanseze siguranta generala. |
#12
Posted 10 July 2013 - 07:18

as avea si eu un mic ajutor daca se poate ... niciodata nu am intzeles un lucru .... puterea cablului ... si aici ma refer la care consum se potriveste cu dimensiuea cablului ... stiu unde ``norme de baza`` de la un domn eletrician care incerca sa scoata ceva din mine ... acuma insa imi pare rau ca nu am retinut ce incerca el sa`mi bage in cap ...(3x1.5G stiu ca se pune numa pt becuri... 3x2.5G pt prize si 3x6G este pt plita si cuptor ) problema mea care este ... as dori sa aflu care este puterea maxima si minima a unui cablu pana in 50M .... intre cat kw si cat kw se foloseste un anumit cablu .... si pt cabluri trifaze ... si daca sar putea cat mai detaliat ... incerc sa inteleg acuma ce puteam sti .... sper sa ma intelegeti .... Multumesc
in tablourile de sus nu prea am inteles eu .... de exemplu daca pt o priza (folosesc aragaz electric) cablul va fi de 3x2.5G ce dinjunctor se va folosi 20A sau 25A ? stiu ca pt unele aragaze eletrice se pot folosi cabluri de 2.5G sau de 6G .... de accea as dori sa stiu putera in kw a cablului ... toate aparatele specifica putera in kw |
#13
Posted 10 July 2013 - 10:34

Sunt mai multe lucruri de luat în considerare. Astfel densitatea de curent în cupru se ia 4A/mmp la cabluri îngropate şi 5A/mmp la cele la vedere. Astfel un cablu de 1,5mmp suportă 6A îngropat, fără să se încălzească excesiv. Cel de 6mmp suportă cca. 25A în aceleaşi condiţii. Puterea se calculează U x I, astfel în primul caz la 230V vei avea 1380W maxim prin acel cablu, iar în al doilea caz cam 6000W la 230V sau 10.000W la 400V (trifazat). După cum vezi, un cablu nu are o "putere" a lui, ci trebuie să faci calculul în funcţie de tensiunea de reţea la care este conectat şi curentul maxim admisibil, care la fel depinde de secţiunea conductorului, materialul (Cu sau Al), felul pozării.
Siguranţa se dimensionează în general la 1,5x...2x curentul maxim prin cablu, nu prin aparate. Depinde şi de timpul de reacţie al ei (rapidă sau lentă). Alegerea este relativ uşoară, s-au dezvoltat multe soluţii standard pt. anumite secţiuni de cablu şi tensiuni de alimentare. Edited by mihaicozac, 10 July 2013 - 10:34. |
#14
Posted 31 March 2014 - 21:55

SALUTARE...imi spune cineva cat de gros (2x ? nu in sectiuni si mmp ca deja ma doare capul...) ar trebui sa fie un conductor care e conectat la un tablou de sigurante la o distanta de 100 metri de mine si pe care am legat eu un compresor de 2,3 kw...ca sa poate porni?? si sa si merga..... mentionez ca acum...curentul pe care il am e de la un garaj care e la 60 metri de mine...am tras de la garajul respectiv un conductor nu stiu ce cod are eu am mers la magazin si am cerut cablu de exterior...mi-au dat 3x 2,5 dar cand ajunge compresorul la 4 atm..deja nu mai merge se opreste motorul nu se poate da peste cap, nu se invarte ...am vazut ca cablul care vine de la apartament la garajul din care trag si eu curent are doar 1,7 mm masurati cu sublerul..deci nu stiu cati mmp sau draci in patru...ca deja sunt satul...de cifre si sectiuni si mm si kg si ohmi ma doare capul....am mai cumparat un cablu dar care mi sa spus ulterior dupa ce l-am montat tot in locul celui de la garaj la garaj nu de la apartament la garaj..un cablu care cica nu e de exterior...deci nu am facut nimic...asa ca trebuie sa schimb cablu/conductorul/ce dracu e cel de la apartament de 1,7 mm masurat cu sublerul..iara repet sa nu fiu inteles gresit..!!!! ...cu unul de CAT ?????? 2 X CAT ?? AM GASIT ASTA http://rom-cablu.ro/...uct_id=65Â Â MA AJUTA SA IL CUMPAR SAU ARUNC SI DE DATA ASTA BANI PE GEAM?? MULTUMESC DINAINTE CELUI CE SE VA OBOSI SA IMI RASPUNDA....
|
#15
Posted 31 March 2014 - 22:10

2x 3,5mm² între casă şi primul garaj. Cel de acuma de 1,7mm diametru e de 1,5mm² secţiunea, prea subţire pt. aşa conssumator şi distanţă.
|
|
#17
Posted 31 March 2014 - 22:29

2x 3,5mm² între casă şi primul garaj. Cel de acuma de 1,7mm diametru e de 1,5mm² secţiunea, prea subţire pt. aşa conssumator şi distanţă. Edited by redbull_666666, 31 March 2014 - 22:32. |
#18
Posted 31 March 2014 - 22:38

Pe linkul ăla zice: "Produsul nu a fost găsit"
Tu cere cablu de 3,5mmp, 2x sau 3x, sau zi-le să-ţi dea unul care suportă 16A. Mai poţi încerca să pui un cablu identic cu cel tras spre garajul tău, adică de 3x2,5mmp, în PARALEL cu cel dintre casă şi primul garaj. Edited by mihaicozac, 31 March 2014 - 22:43. |