#2971
Posted 16 July 2017 - 11:46
#2972
Posted 16 July 2017 - 12:11
Am citit undeva pe forum ca la centrala in condensatie ar fi nevoie de calorifere mai mari.
Multumesc pt pareri. |
#2973
Posted 16 July 2017 - 12:27
Exemplu. Cifrele nu reflecta realitatea, dar principiul este același. Un radiator normal 22x1000x600 are o putere termica de 2000 kW @ 75tur/55retur/20ambient.
Aceiași putere termica o poate degaja, de exemplu un radiator 22x1400x600,dar,atentie la temperaturi ușor mai scăzute 55/35/20. Același radiator 'supradimensionat', la temperaturi mai mari, va fi capabil de puteri termice mai mari,logic,daca este nevoie. Dar cum tu îl cumperi pentru a funcționa pe o temperatura redusa, pentru o economie de gaz,nu îl vei folosi la adevărată lui putere. Deși teoretic, dacă vrei sa faci sauna, poți. Sper ca am explicat destul de bine. Dacă greșesc, rog colegii sa ma corecteze. Nu sunt inginer în termice. Stimă. |
#2974
Posted 16 July 2017 - 12:48
claudetta, on 16 iulie 2017 - 12:11, said:
Am citit undeva pe forum ca la centrala in condensatie ar fi nevoie de calorifere mai mari. Multumesc pt pareri. Ca să elimini orice nedumerire în legătură cu partea asta de centrala termica în condesatie, cel mai simplu este sa cauți, pe forum aici sau pe google, ce face. Principiul ei de funcționare. |
#2976
Posted 25 July 2017 - 17:38
Buna ziua. Vă rog să mă ajutați cu niste informați. Trebuie să tai 4 calorifere de fonta sa le pot cobori de la etajul 4. Am un pendular Metabo și câteva pânze pt metal. Nu le pot tăia sub nici o forma cred că țeavă din interior e mai tare. Ceva idei pt a le putea tăia va rog.
|
#2977
Posted 25 July 2017 - 19:13
Ia un flex. Taie un pic la imbinarea dintre elemente. Ia un baros si loveste cu incredere. O sa se crape si o sa poti sa cari caloriferul pe segmente.
|
#2978
Posted 25 July 2017 - 20:35
Ignora sfatul de mai sus, partial. Le scoti pe palier daca in casa nu poti face dezastru si cu flex mare tai niplurile in intregime sus si jos ca sa faci felii de cite trei - patru elementi sau cit crezi ca poti cara. Sa iti pui o masca pt ca praful ala e criminal.
|
#2979
Posted 25 July 2017 - 20:55
claudetta, on 15 iulie 2017 - 20:02, said:
Asa a zis cel care monteaza centrala. Si daca sunt totusi prea mari inseamna ca centrala va porni mai rar, va fi consum mai mic ? maricmanu, on 15 iulie 2017 - 20:55, said:
In primul rand confortul va fi mai mic. Si consumul va fi mai mare. Trebuie sa le reglezi corect, dar daca pe astea le ai, foloseste-le! Confortul e mai mare la calorifere mari cu temperaturi mici de tur , temperatura de tur se apropie de temperatura camerei, deci nu apar oscilații, omul se simte mai bine intr-un mediu cu constante. bumbuladrian, on 16 iulie 2017 - 11:40, said:
Eu vad asa situația cu supradimensionarea radiatoarelor. Centralele în condensator vor beneficia de aceasta supradimensionare, întrucât vor arde mai puțin gaz pentru a încălzi aceiași cantitate de apa vs o centrala convențională. Radiator mai mare, temperatura de lucru mai mica, înseamnă că va degaja puterea termica necesara încălzirii spațiului respectiv cu un consum mai mic de gaz. Un radiator mai mic, va trebui sa lucreze cu o temperatura mai mare a agentului termic, ceea ce se traduce în arderea unui volum mai mare de gaz. Adică costuri mărite. Deci confortul va fi exact invers de cum a spus colegul maricmanu. Eu am centrala in coneensatie, radiatoare supradimensionate, iar temperatura agentului termic este setata la 53 grade termic. Randament la superlativ. |
#2980
Posted 29 July 2017 - 21:07
Evergreen, on 25 iulie 2017 - 20:35, said:
Ignora sfatul de mai sus, partial. Le scoti pe palier daca in casa nu poti face dezastru si cu flex mare tai niplurile in intregime sus si jos ca sa faci felii de cite trei - patru elementi sau cit crezi ca poti cara. Sa iti pui o masca pt ca praful ala e criminal. Edited by maricmanu, 29 July 2017 - 21:09. |
|
#2981
Posted 30 July 2017 - 10:59
Nu se închide nimic.
Cit despre bucățile de fonta ce pot zbura din lovitură... |
#2982
Posted 30 July 2017 - 11:39
Evergreen, on 30 iulie 2017 - 10:59, said:
Nu se închide nimic. Cit despre bucățile de fonta ce pot zbura din lovitură... Caloriferele pot fi taiate in zona niplului chiar si cu bomfaierul si merge foarte usor , deoarece exista spatiu intre elementi , pe unde intra pinza . Niplul este foarte subtire si corodat , asa ca este joaca de copil . Cu barosul , sparte , merge , daca vrei sa te sinucizi sau sa distrugi si casa . |
#2983
Posted 10 August 2017 - 23:38
Dragi colegi forumisti, am ajuns la momentul in care trebuie sa aleg radiatoarele pentru apartamentul aflat in renovare.
Dimensiunile le-am calculat (22x600x1000 - 2 buc, x1200 - 2 buc, x 1600 - 1 buc), am hotarat de otel, si nu stiu ce brand sa iau. Purmo din Dedeman ar fi la vreo 1900 lei toate cu 10 ani garantie, Kermi (Germania, 10 ani garantie) m-ar ajunge tot pe acolo, dar am oferta si pentru Eccorad (Romstal) 12 ani garantie la vreo 1400 lei si Airfel (tot 12 ani garantie )(Turcia) la 1300. Merita aceasta diferenta de 4-5-600 de lei intre ele? De Purmo am inteles ca ar exista doua standarde, cele facute in Germania pt vest si cele din Polonia pentru est. Intreb pentru ca de banii din diferenta pot lua o parte din teava de cupru. Ah, sa nu uit, se leaga la un Viessmann 050W in condensatie pentru un apartament de 4 camere cu SU = 78 mp. |
#2985
Posted 11 August 2017 - 09:52
Mesterul asa zice...
Este un bloc din prefabricate de beton (din acelea cu polistiren la mijloc pe peretii exteriori), care este si izolat cu polistiren de 10 la exterior, exista tamplarie termopan peste tot (medie ca si calitate, nu am mai schimbat acum, sunt de vreo 3-4 ani), incaperile au doar un perete la exterior, etajul este intermediar si in jurul meu toata lumea are centrala. Zona climatica dupa stas-ul meteorologilor este 3, dar din experienta va spun ca este 4 (depresiunea Vaii Jiului) Eu am verificat dimensiunile date de mester in excelul Radia3, pentru temperaturi 55/45/20, zona clima IV, si cam asa da, 1600 lungime pentru sufragerie, 1200 pentru doua din camere si 1000 pentru camera mica si bucatarie. Volumele de aer sunt 46mc sufrageria, 30mc, 29mc, 24mc camerele, 26mc bucataria. Mi-au iesit la calcul necesare termice de 1150W, 795W, 660W, 760W, si 690W. Stiu ca un radiator Kermi 22/600/1000 are 853W la 55/45/20 grade fata de necesarul meu de 660 si 690W la incaperile unde voi pune de 1m, dar cred ca merge usor mai mare pentru cand voi dori poate 22 grade si nu 20. In bai am deja cumparate 2 portprosop, cele mai mari care au incaput in respectivele bai, holul are forma de U si e complet in interior, are un volum de 27mc, din calcule a rezultat un calorifer de 600 lungime, dar nu voi pune calorifer pentru ca nu exista spatiu. Daca e o greseala undeva va rog sa imi spuneti. Totodata va rog sa va postati parerea daca merita diferenta de pret respectiva (la total) ca sa iau Kermi cu 10 ani garantie in detrimentul, sa zicem, Airfel cu 12 ani garantie. Multumesc! Edited by aandrei_24, 11 August 2017 - 10:16. |
|
#2987
Posted 11 August 2017 - 13:43
Mersi. Eccorad sunt tot turcesti? Ca airfel stiu sigur ca sunt. Robinetii Giacomini sunt buni? Sau Heimeier, ICMA? Presupun ca roboneti simpli daca am cronotrrmostat de camera si probabil sonda de temp externa?
|
#2988
Posted 11 August 2017 - 20:59
Da, tot turcesti. Sint buni daca pui sub centrala. R250 sau asa ceva (nu 910 top). La radiatoare poti pune Danfoss, Caleffi chiar Giacomini. Sau Herz. Rob simpli recomand la baie bucatarie si unde tii termostatul.
|