#9253
alinutz2001

alinutz2001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 221
  • Înscris: 28.05.2004

View Postservoman, on 16 ianuarie 2018 - 11:40, said:

Daca este incalzire in pardoseala ai probleme cu agentul termic. Este ceva asemanator cu matasea broastei si trebuie tratament chimic altfel ai sa ai probleme de obturatie in diferite zone ale pardoselii. Ca substanta chimica se foloseste un biocid/fungicid, de exemplu X700 de la Sentinel sau alte substante asemanatoare.

Este verde de la antigel. toata apa este verde.
Am filtru de namol pe care l-am verificat si nu a avut nimic in el.

O sa cumpar x700 pentru curatarea instalatiei, dar am desfacut BEP si racordurile din ea si nu am gasit nimic de genul asta. Din motivul asta nu m-am gandit ca filtrul y poate fi obturat.

Mazga aia cu siguranta e de la faptul ca am folosit apa din putul forat.

#9254
alinica2001

alinica2001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 67
  • Înscris: 20.03.2007

View Postalinutz2001, on 16 ianuarie 2018 - 12:42, said:


Este verde de la antigel. toata apa este verde.
Am filtru de namol pe care l-am verificat si nu a avut nimic in el.

O sa cumpar x700 pentru curatarea instalatiei, dar am desfacut BEP si racordurile din ea si nu am gasit nimic de genul asta. Din motivul asta nu m-am gandit ca filtrul y poate fi obturat.

Mazga aia cu siguranta e de la faptul ca am folosit apa din putul forat.
Si eu am folosit apa din putul forat si de 6 ani nu am probleme de genul tau . Poate ar trebui sa bagi ceva sa elimine organismele/plantele de prin AT. Ce suprafata ai, ce izolatie si ce consum pe luna la gaz ?

#9255
Miker

Miker

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 09.04.2004
Buna ziua dragi colegi,

Am un Ariston CLAS 24 B FF si de ieri imi afiseaza eroarea 302. nu mai facen nimic nu porneste tastele nu merg, sunt toate cele 3 leduri aprinse si eroarea 302..
Nu stiu de unde sa incep.

Ma puteti va rog ajuta? este urgent.
Am mai cautat problema in acest thread dar nu am gasit nici un raspuns . . . .

#9256
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Eroare de comunicare intre placa electronica si placa de afisare. Daca nimeresti un electronist bun care sa aiba si informatia dintr-o memorie buna se poate repara placa desi poate fi si procesorul cu probleme. Alfel o placa noua este pana in 700 lei sau una SH care sa te scoata din necaz.
Banuiesc ca a incercat cineva sa verifice mufele de la placa electronica, ar fi fost primul lucru de incercat.
Ar fi bine sa ne spui locatia, poate este cineva de pe forum in apropiere de tine si te poate rezolva mai repede.

Edited by servoman, 16 January 2018 - 18:46.


#9257
Miker

Miker

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 09.04.2004
Multumesc pentru raspunsul promp, am verificat toate mufele nimic oxidat, siguranta nu este arsa.
Sunt in Bucuresti Zona Universitate ca si optiuni am gasit asa:
-placa second ~400lei
-reparat <200lei

Dar inca nu am gasit pe cineva serios sa o repare

#9258
alinutz2001

alinutz2001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 221
  • Înscris: 28.05.2004

View Postalinica2001, on 16 ianuarie 2018 - 16:00, said:

Si eu am folosit apa din putul forat si de 6 ani nu am probleme de genul tau . Poate ar trebui sa bagi ceva sa elimine organismele/plantele de prin AT. Ce suprafata ai, ce izolatie si ce consum pe luna la gaz ?

O sa cumpar un biocid pentru instalatii.
Am 8 circuite (5+3) pe  o suprafata de aprox. 130mp, izolatie 5cm parter, 3cm etaj(daca te-ai referit la izolatia IPAT), izolatia la casa e cu EPS70 - 100mm si ferestre tripan.
Am platit pe nov.250 lei si pe dec. 350.

P.S. - am facut 24gr. in casa cu centrala in mod manual la 45gr. Astazi am trecut-o in auto - sa tina cont de temperatura exterioara(masurata de sonda)

Edited by alinutz2001, 17 January 2018 - 10:46.


#9259
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008
Sper ca centrala a fost setata sa mearga cu temperaturi de pardoseala intre 20-45 grade de la parametrul 420.

#9260
keeekeeess

keeekeeess

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,405
  • Înscris: 05.10.2005
Buna,

Am o centrala Ariston BS 24 FF. Imi apare eroarea pentru cosul de evacuare, led galben constant. Am citit in manual si zice ca e o eroare la presostat.

Am desfacut centrala, am verificat presostatul punand furtunul la presiune negativa, iar centrala dadea sa porneasca. Deci presostatul functiona, asa ca am observat ca ventilatorul nu porneste pentru a general el insusi presiunea negativa.

Am verifica bornele de la presostat si au 4,9V, dar cele de la ventilator au 0V. Probabil ventilatorul nu e stricat, pentru ca voltajul ar trebui sa fie totusi peste 0 la borne, nu?

Tin sa cred ca e ceva in neregula cu placa, care nu porneste ventilatorul. Aveti vreo idee?

Edited by keeekeeess, 17 January 2018 - 14:50.


#9261
alinutz2001

alinutz2001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 221
  • Înscris: 28.05.2004

View Postservoman, on 17 ianuarie 2018 - 11:31, said:

Sper ca centrala a fost setata sa mearga cu temperaturi de pardoseala intre 20-45 grade de la parametrul 420.

evident, dar stii cumva daca in afara restrictiei de temperatura sunt si alte modificari atunci cand functioneaza? adica merge "altfel" cu temp. scazute fata de inalte?

#9262
alinica2001

alinica2001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 67
  • Înscris: 20.03.2007

View Postservoman, on 17 ianuarie 2018 - 11:31, said:

Sper ca centrala a fost setata sa mearga cu temperaturi de pardoseala intre 20-45 grade de la parametrul 420.
Este vre-o diferenta in functionare/eficienta in afara de plaja de temperaturi disponibila pentru incalzire ?

View Postalinutz2001, on 17 ianuarie 2018 - 10:42, said:

O sa cumpar un biocid pentru instalatii.
Am 8 circuite (5+3) pe  o suprafata de aprox. 130mp, izolatie 5cm parter, 3cm etaj(daca te-ai referit la izolatia IPAT), izolatia la casa e cu EPS70 - 100mm si ferestre tripan.
Am platit pe nov.250 lei si pe dec. 350.

P.S. - am facut 24gr. in casa cu centrala in mod manual la 45gr. Astazi am trecut-o in auto - sa tina cont de temperatura exterioara(masurata de sonda)
Se pare ca avem configuratii similare :) ... E bine de stiut daca ma hotarasc sa ma conectez la gaze acolo ...

#9263
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,593
  • Înscris: 07.09.2008

View Postkeeekeeess, on 17 ianuarie 2018 - 14:49, said:

Am o centrala Ariston BS 24 FF. Imi apare eroarea pentru cosul de evacuare, led galben constant. Am citit in manual si zice ca e o eroare la presostat.
Tin sa cred ca e ceva in neregula cu placa, care nu porneste ventilatorul. Aveti vreo idee?
Defect clasic la majoritatea fabricantilor de centrale. Este un defect al placii electronice, releul care alimenteaza ventilatorul.

View Postalinutz2001, on 17 ianuarie 2018 - 15:28, said:


evident, dar stii cumva daca in afara restrictiei de temperatura sunt si alte modificari atunci cand functioneaza? adica merge "altfel" cu temp. scazute fata de inalte?
Nu merge altfel. Centrala cauta pe cat posibil sa mentina temperatura reglata pe tur cat mai constanta pana cand un termostat sau alt dispozitiv o opreste. Ajuta foarte mult daca centrala poate sa moduleze la puteri foarte mici. Ideal ar fi sa poti baga atata putere cat pierzi, dar...

Edited by servoman, 17 January 2018 - 18:02.


#9264
alinutz2001

alinutz2001

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 221
  • Înscris: 28.05.2004

View Postalinica2001, on 17 ianuarie 2018 - 17:00, said:


Este vre-o diferenta in functionare/eficienta in afara de plaja de temperaturi disponibila pentru incalzire ?

Atunci daca aleg 45gr nu contează înalte/joase, corect?

Am setat parametrul pornire lenta de la 60% la 30% și observ că nu mai merge în valuri. Returul vine la 30gr și atunci când pornește, turul ajungea instant la 50 și se oprea.

Pot regla parametrul asta fara probleme sau este legat de reglajul făcut la PIF ?

#9265
Miker

Miker

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 09.04.2004
Va rog frumos am si eu nevoie de o recomandare.
Caut o centrala de apartament de 24 cat mai fiabila . . . vechea Ariston CLAS b 24 FF a cam cedat . . . nu ii dau de cap si are o varsta . . .  daca aveti o recomandare pt Bucuresti si cu montaj si mai bine . . . buget ~2500 lei

#9266
pcode

pcode

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 619
  • Înscris: 10.11.2011

View Postalinutz2001, on 17 ianuarie 2018 - 20:48, said:


Atunci daca aleg 45gr nu contează înalte/joase, corect?Am setat parametrul pornire lenta de la 60% la 30% și observ că nu mai merge în valuri. Returul vine la 30gr și atunci când pornește, turul ajungea instant la 50 și se oprea.

Pot regla parametrul asta fara probleme sau este legat de reglajul făcut la PIF ?
Acelasi parametru mi-a facut si mie probleme pe perioda cabd era necesar termic mic. Turul crestea rapid pana ca centrala sa scada puterea si se oprea flacara imediat. Prin tatonare am ajuns cu acel parametru la 20 unde nu mi-a mai facut nici o problema.

#9267
ffm

ffm

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 860
  • Înscris: 23.01.2015
A montat cineva modelul nou Ariston Genus One? Am inteles ca noile modele ar fi mai sensibile. Vad ca inca se mai gasesc cateva bucati de Ariston Genus Premium Evo. Ce ziceti?

#9268
DanielD67

DanielD67

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,046
  • Înscris: 11.01.2010
Mai sensibile la ce? Cum ai ajuns la concluzia asta?

Diferenta de pret care este? Intreb de curiozitate ...

#9269
maricmanu

maricmanu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 862
  • Înscris: 26.03.2006
Genus One este teoretic mult mai bun (moduleaza mai bine, consuma mai putin, optiuni mai bune, etc) decat veghiul Genus premium evo. Iar diferenta de pret nu e mare.

#9270
MihaiVG

MihaiVG

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 42
  • Înscris: 10.01.2018

View Postkeeekeeess, on 17 ianuarie 2018 - 14:49, said:

Buna,

Am o centrala Ariston BS 24 FF. Imi apare eroarea pentru cosul de evacuare, led galben constant. Am citit in manual si zice ca e o eroare la presostat.

Am desfacut centrala, am verificat presostatul punand furtunul la presiune negativa, iar centrala dadea sa porneasca. Deci presostatul functiona, asa ca am observat ca ventilatorul nu porneste pentru a general el insusi presiunea negativa.

Am verifica bornele de la presostat si au 4,9V, dar cele de la ventilator au 0V. Probabil ventilatorul nu e stricat, pentru ca voltajul ar trebui sa fie totusi peste 0 la borne, nu?

Tin sa cred ca e ceva in neregula cu placa, care nu porneste ventilatorul. Aveti vreo idee?
Pe placa electronica, gasesti 3 relee identice. Schimba-l pe cel din mijloc si vei scapa de problema.
P.S. as fi atasat si o poza, dar nu reusesc sa imi dau seama cum sa fac

Edited by MihaiVG, 20 January 2018 - 21:52.


Anunturi

Chirurgia spinală minim invazivă Chirurgia spinală minim invazivă

Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical.

Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale.

www.neurohope.ro

2 user(s) are reading this topic

0 members, 2 guests, 0 anonymous users

Forumul Softpedia foloseste "cookies" pentru a imbunatati experienta utilizatorilor Accept
Pentru detalii si optiuni legate de cookies si datele personale, consultati Politica de utilizare cookies si Politica de confidentialitate