#5437
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 cricri81, on 02 aprilie 2015 - 05:53, said:

buna ziua, am o centrala ariston bs24 cu o problema: cresterea presiunii centralei cat timp robinetul de la conducta de alimentare cu apa acentralei este deschis! As vrea sa verific daca nu s-a stricat garnitura la robinetul de umplere insa nu stiu cum sa desurubez robinetul (acesta are si doua cleme metalice pe care as vrea sa stiu daca trebuie scoase sau altceva sa permita desurubarea)!
imi poate explica cineva cum se procedeaza?
Pozele sunt total neclare,deci nefolositoare.Cred ca numai una din cleme e de la robinet si trebuie scoasa,dar nu inainte de a opri apa rece (robinetul de pe teava) si de a goli centrala de apa..ca sa nu faci inundatie.Succes!

#5438
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006
Sal,
Centrala e Ariston Clas Evo ,
Am schimbat robinetul de retur al unui calorifer si presiunea in centrala a scazut , robinetul de pe teava PPR care duce apa rece in centrala e deschis, pt apa calda menajera, insa cand am incercat sa  deschid robinetul de dupa teava, cel din centrala practic cu rozeta albastra, se misca un pic stanga dreapta dar nu suficient, asa trebuie sa faca sau trebuie eu sa il imping  in sus si sa rotesc sau pur si simplu sa il intorc mai cu putere?

Trebuie sa se miste ca un robinet normal de calorifer sau are ceva mai special ?

eu personal nu am umblat cu aceasta  rozeta la instalare , insa mi s.a spus ca daca scade presiunea in instalatie  sa il deschid pana la 1'2

Ce trebuie sa fac sa il deschid ?

#5439
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
E mai special.E o electrovalva,care se deschide manual,cu ajutorul unui magnet...care trebuie sa fie la centrala.

#5440
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006
Ce trebuie sa fac mai exact ?... Am vazut ca instalatorul deschidea fara probleme .

#5441
pauloprean

pauloprean

    Junior Member

  • Grup: Members
  • Posts: 31
  • Înscris: 23.03.2010
Trebuie sa tragi de rotita in jos dupa care poti roti de ea . Este un simplu robinet de umplere,iar cand faci asta sa fi atent la acul manometrului sa nu urce prea mult presiunea.

#5442
dadyny

dadyny

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 22.10.2011
am si eu o problema cu centrala ariston uno
ieri sa supraincalzit si cred ca mergea si pe apa calda si caldura consecutiv
dupa ce am aerisit putin pompa si citeva miscari la servomotor a trecut pe caldura.
acum functioneaza numai pe caldura. cand dau drumul la ACM nimic, nici o miscare la vana cu trei cai
va rog sa-mi spuneti daca se poate curata si cum sa o fac
multumesc anticipat de raspuns

#5443
4di

4di

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 981
  • Înscris: 05.04.2006

 danpet, on 04 aprilie 2015 - 17:40, said:

E mai special.E o electrovalva,care se deschide manual,cu ajutorul unui magnet...care trebuie sa fie la centrala.

 pauloprean, on 04 aprilie 2015 - 20:23, said:

Trebuie sa tragi de rotita in jos dupa care poti roti de ea . Este un simplu robinet de umplere,iar cand faci asta sa fi atent la acul manometrului sa nu urce prea mult presiunea.

Am rezolvat, multumesc, era mai usor decat credeam , insa imi era teama sa nu rup acel robinet daca rotesc mai tare de el .


#5444
servoman

servoman

    Doua lucruri sunt infinite: universul si prostia umana si totusi

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,596
  • Înscris: 07.09.2008

 dadyny, on 05 aprilie 2015 - 11:36, said:

am si eu o problema cu centrala ariston uno
ieri sa supraincalzit si cred ca mergea si pe apa calda si caldura consecutiv
dupa ce am aerisit putin pompa si citeva miscari la servomotor a trecut pe caldura.
acum functioneaza numai pe caldura. cand dau drumul la ACM nimic, nici o miscare la vana cu trei cai
va rog sa-mi spuneti daca se poate curata si cum sa o fac
multumesc anticipat de raspuns

Nu cred ca problema ta este de la vana cu 3 cai. La majoritatea centralelor precum este modelul tau, dupa 10 ani de utilizare se uzeaza fluxostatul si nu mai da comanda de pornire pentru preparare apa menajera. Se inlocuieste acel fluxostat si problema se rezolva.

#5445
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 dadyny, on 05 aprilie 2015 - 11:36, said:

am si eu o problema cu centrala ariston uno
...
acum functioneaza numai pe caldura. cand dau drumul la ACM nimic, nici o miscare la vana cu trei cai
Cand dai drumul la ACM (cu caldura oprita,eventual din termostat) centrala porneste?...adica pompa,ventilatorul,se aprinde flacara? Daca nu face nimic,trebuie verificat fluxostatul.
Daca porneste dar vana cu 3 cai e blocata pe incalzire,nu ajunge apa (suficient de) calda la robinet,dar baga caldura in calorifere.

Edited by danpet, 06 April 2015 - 10:02.


#5446
dadyny

dadyny

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 22.10.2011
nu face nimic cand este oprita caldura
problema este ca nu stiu care este acest fluxostat
sub servomotor este ceva care este alimentat la curent si care are o atasat si o sonda ce duce direct la arzator
banuiesc ca asta este fuxostatul
ca sa il schimb trebuie sa scot presiunea din centrala?

#5447
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007
Fluxostatul este sub motoras (o cutiuta din plastic),dar nu are nimic legat de arzator.Are doar 2 fire care duc doar la placa electronica.De fapt,in cutiuta e doar releul magnetic,care e actionat de un magnet ce se "plimba" prin teava de apa rece.Poate fi:
Blocat magnetul (sau demagnetizat)
Defect releul (contact in vid)...se verifica cu ohmmetrul.
Debit prea mic la apa calda (presiune mica la retea,sau infundat undeva traseul).
Daca nu e nimic din acestea,e defecta placa electronica.

#5448
octavianlaz

octavianlaz

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 2,177
  • Înscris: 15.04.2009

 danpet, on 07 aprilie 2015 - 12:16, said:

Fluxostatul este sub motoras (o cutiuta din plastic),dar nu are nimic legat de arzator.Are doar 2 fire care duc doar la placa electronica.De fapt,in cutiuta e doar releul magnetic,care e actionat de un magnet ce se "plimba" prin teava de apa rece.Poate fi:
Blocat magnetul (sau demagnetizat)
Defect releul (contact in vid)...se verifica cu ohmmetrul.
Debit prea mic la apa calda (presiune mica la retea,sau infundat undeva traseul).
Daca nu e nimic din acestea,e defecta placa electronica.
dane , te contrazic un pic . pe flussostat se gaseste transformatorul de aprindere  ( este vorba de ARISTON UNO ), din care pleaca firul spre electrodul de aprindere .dupa verificarea cu ohmetrul ( centrala oprita si scoasa din priza - se cupleaza ohmetrul la mufa care VINE din flussostat si se deschide apa calda - ohmetrul trebuie sa indice 0 ohmi ;daca nu se realizeaza contactul , atunci trebuie demontat flussostatul
demontarea se face oprind apa rece care intra in centrala - se deschide un robinet de apa calda pentru eliminarea presiunii ramase in centrala - se desfac cele patru suruburi care sustin ansamblul transformator de aprindere /flussostat - atentie , 2 suruburi sant mai lungi si doua mai scurte - a se tine seama de pozitia in care au fost montate - de obicei se rup lagarele de plastic in care culiseaza clapeta magnetica .

Edited by octavianlaz, 07 April 2015 - 16:29.


#5449
dadyny

dadyny

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 22.10.2011
ok ms
octavian are dreptate
problema este ca nu am aparatul acesta si nici nu cred ca ma pot descurca cu masuratoarea.
am sa cumpar acest fuxostat si o sa-l schimb
dupa mai vedem
ar mai fi o intrebare - in fluxostat este o parghie
banuiesc ca aceasta este parghia care actioneaza vana cu trei cai
pot demonta fluxostatul si sa pozitionez acea parghie astfel incat sa fie cuplata ACM

#5450
tiopedi

tiopedi

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,287
  • Înscris: 21.11.2014

 dadyny, on 07 aprilie 2015 - 18:40, said:

in fluxostat este o parghie
banuiesc ca aceasta este parghia care actioneaza vana cu trei cai
pot demonta fluxostatul si sa pozitionez acea parghie astfel incat sa fie cuplata ACM
Dupa parearea ta, vana cu trei cai este actionata de o parghie aflata in fluxostat ?

Quote

am sa cumpar acest fuxostat si o sa-l schimb
Daca faci acest lucru, comiti o infractiune . Pui in pericol vietile unor oameni nevinovati care au ghinionul sa fie vecini cu tine .

#5451
dadyny

dadyny

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 12
  • Înscris: 22.10.2011
nu inteleg si nici nu sunt de specialitate
am pus doar o intrebare care are legatura cu ce am citit tot pe forumul acesta cu ceva timp in urma
daca ma poti ajuta te rog sa o faci

#5452
danpet

danpet

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,578
  • Înscris: 01.03.2007

 octavianlaz, on 07 aprilie 2015 - 16:23, said:

dane , te contrazic un pic . pe flussostat se gaseste transformatorul de aprindere  ( este vorba de ARISTON UNO ),
Da'nu m-ai contrazis deloc.Asa este,pe fluxostat e prins trafo de aprindere,dar acesta n-are legatura cu fluxostatul,doar ca e langa el.Dar ai dreptate,ca asta poate sa deruteze pe cineva care nu se pricepe.N-am avut ocazia inca sa demontez un fluxostat de Uno,asa ca nu stiu detalii din interior.E clar ca dadyny ar trebui sa apeleze la cineva care lucreaza in domeniu,pentru a rezolva problema.

 dadyny, on 07 aprilie 2015 - 18:40, said:

...banuiesc ca aceasta este parghia care actioneaza vana cu trei cai
pot demonta fluxostatul si sa pozitionez acea parghie astfel incat sa fie cuplata ACM
Nu.Mecanismul din fluxostat nu face decat sa dea comanda placii electronice,ca centrala are cerere de ACM.Vana cu 3 cai e actionata de motorasul ei.Aceasta poate fi "blocata" manual in oricare din pozitii (numai de cineva care se pricepe),dar ce folos,daca nu merge fluxostatul,ca sa-i spuna centralei ca s-a deschis un robinet de ACM?
Daca blochezi clapeta,centrala va fi aprinsa permanent si fara cerere de ACM.Nu e bine!

#5453
fanex88

fanex88

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 8
  • Înscris: 15.10.2013

 dadyny, on 07 aprilie 2015 - 19:05, said:

nu inteleg si nici nu sunt de specialitate
am pus doar o intrebare care are legatura cu ce am citit tot pe forumul acesta cu ceva timp in urma
daca ma poti ajuta te rog sa o faci
Ma bag si eu in discutie.
Daca nu ai inteles pan acum inseamna ca chiar nu ai cunostinte tehnice suficiente si mai bine apelezi la un cunoscator.
De obicei fluxostatul e blocat (cu piatra sau diverse impuritati ) si trebuie doar curatat si daca tot de bagi inchide intati toate robinetele de la centrala ca altfel faci un dus rece si mai strangi si 2 ore apa (in cazul in care reusesti sa o inchizi de pe undeva). De aceea iti recomand un cunoscator

#5454
vass30

vass30

    New Member

  • Grup: Members
  • Posts: 14
  • Înscris: 11.08.2006
Buna ziua,
am o centrala terminca ARISTON Microtec T2  23 MFFI tip b11bs
face un zgomot cand dau drumul la apa calda, trosneste ceva in interior si parca nici nu mai incalzeste prea bine, mi-a spus cineva ca trebuie spalare chimica
este riscanda operatiunea ? Mi s-a spus ca este un schimbator care e bitermic la Ariston si este posibil sa se strice la spalare, pentru ca se foloseste un acid f puternic
ce parere aveti ? cam cat costa o spalare chimica la Ariston ?
daca se stica acel schimbator se mai poate schimba  sau trebuie alta centrala ?