Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Conducte, Țevi de oțel, Cu, PPR, PEX, PEX-AL,P.I.P.
Last Updated: Apr 21 2024 11:48, Started by
unGuru
, Jun 06 2004 00:55
·
16
#3169
Posted 22 February 2014 - 10:20
Mai este un aspect: schimbatorul de caldura din centrala are si el niste caderi de presiune semnificative (de ordinul a 0.25 bar la acest debit, daca imi aduc aminte bine...).
Deci putem sa zicem ca vom avea o cadere de presiune undeva intre 0.5 si 1 bar. Asta inseamna ca din 4 bar la intrare, la un debit de 14 litri/minut, o sa-ti ramana fara stres 3 bar la iesire. Acum intrebarea este daca la punctul de consum iti ajung 3 bar ca sa iasa din baterie 14 litri/minut. Eu zic ca da, lejer. |
#3170
Posted 22 February 2014 - 11:26
Actual , cu 4 bari masurati static , cu robinetul dat la maxim , curge cu un debit de 17.3 litri/minut .
Am facut masuratoarea la boiler actual , alimentat si evacuat cu teava de 12mm interior ; am constatat ca se poate debita maxim din el 13 litri/ minut ; traseul este mult mai scurt si a pierdut cam 25 % Teoretic se face un echilibru ; daca cresc pierderile de presiune , scade debitul pina se realizeaza echilibrul . Eu nu am ideie la ce valoare de pierdere se poate considera echilibrul stabilit . Adica pierderile raportate la presiunea initiala = x% |
#3171
Posted 22 February 2014 - 12:21
Noi nu putem calcula punctul de echilibru pentru ca acesta depinde si de caracteristica presiune-debit a robinetului de la punctul de consum.
Boilerele de apa calda menajera au rezistenta hidraulica foarte mare. |
#3172
Posted 22 February 2014 - 16:02
ok; am inteles.
Sa o luam in alt sens : asa, in mod curent , pentru suprafete de bloc de 40-50 m2 , se foloseste teva de 20 sau 25 pentru apa calda ? Am observat ca exista si teava tip PN16 , care fata de cea PN20 are peretele mai subtire , deci implicit sectiune de transport mai mare . Am cautat azi in oras si toti mi-au spus ca nu au avut niciodata . Nu exista principial sau poate local nu exista ? |
#3173
Posted 22 February 2014 - 16:49
In mod uzual, la bloc, presiuni de ordinul a 4 bar sunt de domeniul SF-ului.
Eu am masurat la 3 blocuri de 4 etaje si aveam presiune statica vreo 2.5 - 2.7 bar in subsol, scade cam cu 0.3 bar pentru fiecare etaj in sus. Din acest motiv, si debite de 14 litri / minut sunt tot de domeniul SF-ului. Iar daca accepti debite mai mici, caderea de presiune pe teava va fi mai mica (injumatatirea debitului are ca efect o cadere de presiune de aprox. 4 ori mai mica). Recomandarea mea este sa pui teava mai groasa, de 25, daca iti incape. Edited by kolfleading, 22 February 2014 - 16:51. |
#3174
Posted 22 February 2014 - 17:24
Uite calculele pentru teava de 20 x 3.4 si 25 x 4.3:
Quote
Flow medium: Water 20 °C / liquid Volume flow:: 14 l/min Weight density: 998.206 kg/m³ Dynamic Viscosity: 1001.61 10-6 kg/ms Element of pipe: circular Dimensions of element: Diameter of pipe D: 13.2 mm Length of pipe L: 30 m Velocity of flow: 1.71 m/s Reynolds number: 22430 Velocity of flow 2: - Reynolds number 2: - Flow: turbulent Absolute roughness: 0.0015 mm Pipe friction number: 0.03 Resistance coefficient: 57.8 Resist.coeff.branching pipe: - Press.drop branch.pipe: - Pressure drop: 838.67 mbar 0.84 bar Quote
Flow medium: Water 20 °C / liquid Volume flow:: 14 l/min Weight density: 998.206 kg/m³ Dynamic Viscosity: 1001.61 10-6 kg/ms Element of pipe: circular Dimensions of element: Diameter of pipe D: 16.4 mm Length of pipe L: 30 m Velocity of flow: 1.1 m/s Reynolds number: 18054 Velocity of flow 2: - Reynolds number 2: - Flow: turbulent Absolute roughness: 0.0015 mm Pipe friction number: 0.03 Resistance coefficient: 48.9 Resist.coeff.branching pipe: - Press.drop branch.pipe: - Pressure drop: 297.8 mbar 0.3 bar Foarte mare diferenta... |
#3175
Posted 22 February 2014 - 19:10
In proiectul de instalatii termice scrie "pex-a rehau rautitan flex" ca tip de teava folosit, cu diametru de 16 si 32mm.
Mesterul care probabil o sa executa lucrarea face lobby pentru cupru ( nu i-am zis tipul de pex din proiect, doar pex ca alternativa ). Ca pret vad ca sunt similare, poate putin mai ieftin pex rautitan. As prefera plastic daca e de calitate, ca sa nu imi bat capul cu oxidare la metal. In plus, nu inteleg de ce se recomanda la termice cupru iar la apa calda ppr, din moment ce temperaturile sunt comparabile. In proiectul de sanitare, la tevi scrie "ppr fibra compozita". M-am uitat la temperatura maxima recomandata, e 80 grade atat la rehau cat si la cupru. Ce imi recomandati? Instalatiile vor fi ingropate in sapa si centrala va fi pe gaz. Edited by pu101, 22 February 2014 - 19:16. |
#3176
Posted 22 February 2014 - 19:37
categoric plastic.
ai grija inainte sa torni sapa sa bagi apa in instalatie sa fii sigur ca nu curge nimic. apoi la sapa...o torni cu atentie sa nu spargi vreo tzava. a mea e pe cupru. are 8 ani, inca nu am avut probleme cu ea dar am modificat ceva anu trecut si am vazut ca e sesizabil mai subtire teava de cum era acu` 8 ani....cred ca in 5 ani e dusa....5 ani...hm...is cam optimist. ai grija sa pui materia izolant pe tevi. sa nu se raceasca agentul termic Edited by D3an, 22 February 2014 - 19:35. |
#3177
Posted 22 February 2014 - 22:04
Ok; este clar ; loc este pentru teava de 25 ; dar mai este in discutie un parametru , adica timpul de alimentare cu apa calda ; daca teava este mai graosa , se mareste timpul de asteptare pina soseste apa calda .
|
#3178
Posted 22 February 2014 - 22:35
Pex system pipe in pipe fara intrerupere in sapa sau pereti ...
Ca sa ai un minim de izolatie si sa poti schimba usor plasticul daca doamne fereste il gaureste cineva ... Sub centrala monteaza armaturile(robineti, filtre, etc ) pe cupru si continua dupa aceea cu Pex pipe in pipe .. Poti sa faci si instalatia de apa rece tot pe Pex pipe in pipe ... asta ca sa ai o singur tehnologie si material Atentie cind lucrezi cuprul ... sa nu iti pice cositor incins pe plastice ... e posibil sa il deterioreze local pu101, on 22 februarie 2014 - 19:10, said:
In proiectul de instalatii termice scrie "pex-a rehau rautitan flex" ca tip de teava folosit, cu diametru de 16 si 32mm. Ce imi recomandati? Instalatiile vor fi ingropate in sapa si centrala va fi pe gaz. Edited by jda, 22 February 2014 - 22:36. |
|
#3179
Posted 24 February 2014 - 17:21
Și pentru așa ceva ezistă o soluțiune: recircularea.
|
#3180
Posted 24 February 2014 - 21:09
recirculare unde ? ca doar este pe regim de instant .
|
#3181
Posted 24 February 2014 - 22:56
Help me. O solutie sau doua de legat pexgol la robinetii de radiatoare tur si retur pozitionate clasic.
|
#3182
Posted 25 February 2014 - 08:42
Techno, on 24 februarie 2014 - 22:56, said:
Help me. O solutie sau doua de legat pexgol la robinetii de radiatoare tur si retur pozitionate clasic. Pai varianta 1 ar fi cu intrarea tevii direct din perete in robinetul tur/retur al radiatorului. Se taie protectia la nivelul peretelui si cam asta e. IMG1360.jpg 77.61K 104 downloads Si varianta 2 ar fi cu montajul conectorilor in cutia de plastic din perete si montajul radiatoarelor cu prelungitoare inox. 211120111985.jpg 66.55K 103 downloads trecere sistem uscat -umed.jpg 37.31K 92 downloads |
#3183
Posted 25 February 2014 - 09:12
La prima varianta se vor vedea tevile negre de pex. Se pot indoi la 90º? Se pot vopsi cu lavabila si sa reziste la temperaturi inalte? Agent termic ct tiraj fortat.
|
|
#3184
Posted 25 February 2014 - 09:26
Techno, on 25 februarie 2014 - 09:12, said:
La prima varianta se vor vedea tevile negre de pex. Se pot indoi la 90º? Se pot vopsi cu lavabila si sa reziste la temperaturi inalte? Agent termic ct tiraj fortat. |
#3185
Posted 25 February 2014 - 10:43
#3186
Posted 25 February 2014 - 13:27
gelunechifor, on 25 februarie 2014 - 09:26, said:
Se poate da cu smirghel usor pe teava si da ,se dau cu var lavabil la culoarea peretelui.Pina acum nimeni nu mi-a zis ca ar fi probleme. Cotul conector de 105 grade si cutia de plastic aferenta de la sistemul pexgol sunt numai pentru instalatiile de apa menajera? Se pot monta si la radiatoare? |