Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
BAXI, Westen: centrale termice, accesorii
Last Updated: Nov 25 2023 21:00, Started by
baldovica
, Feb 17 2007 00:12
·
14
#577
Posted 17 February 2013 - 13:01
Ventilatorul pleaca ? Nu-ti afiseaza nici o avarie ?
|
#578
Posted 17 February 2013 - 21:36
florin71_skoda, on 17 februarie 2013 - 13:01, said:
Ventilatorul pleaca ? Nu-ti afiseaza nici o avarie ? |
#579
Posted 18 February 2013 - 07:23
octavianlaz, on 17 februarie 2013 - 21:36, said:
daca nu afiseaza nici o avarie si toate perifericele sant bune , atunci este placa de vina - intradevar , in afara de pompa nu mai facea nici o comanda dar nu da nici o avarie si afiseaza niste temperaturi aleeatorii . eu am rezolvat prin inlocuirea placii si recomandarea montarii unui stabilizator de tensiune adecvat. florin71_skoda, on 17 februarie 2013 - 13:01, said:
Ventilatorul pleaca ? Nu-ti afiseaza nici o avarie ? Pe display nu este afisata nicio eroare, aparent ai impresia ca centrala nu are nimic.Cand se defecteaza placa nu este niciun mesaj pe afisaj? Edited by Cronus, 18 February 2013 - 07:26. |
#580
Posted 18 February 2013 - 07:31
Cronus, on 18 februarie 2013 - 07:23, said: Cand dau drumul la ACM ventilatorul nu porneste si nici flacara iar pe display afiseaza temperaturi aleatorii intradevar (80-95*) si nu mai functioneaza nici pe incalzire.Atunci cand pe ACM a indicat eronat temperaturi pana in 70*,functiona pe incalzire.Dupa cum am mai spus am mai avut o interventie la centrala acum 9 luni,cu simptome asemanatoare,si atunci a fost inlocuita sonda de temperatura.Este posibil sa se fi defectat din nou sonda,avand in vedere ca apa a fost setata la 39*?Din ce cauza se poate arde?Sonda inlocuita a fost originala si sigilata BAXI. |
#581
Posted 18 February 2013 - 10:47
f. scumpe centralele asta Baxi din gama actuala.. De ce le-or tine asa scumpe ?! Hai, inteleg, 8 ani garantie, nu-stiu-ce, dar chiar sa nu tina cont de restul pietei ?
Cumpara cineva Baxi la pret de Viessmann ? Va intreb pe voi, cei care mai aveti tangenta cu Baxi. |
#582
Posted 18 February 2013 - 14:38
iar cei care se ocupa de service baxi sunt putini si au niste tarife babane ...
|
#583
Posted 01 March 2013 - 13:07
octavianlaz, on 18 februarie 2013 - 07:31, said:
merita o incercare cu inlocuirea sondelor ntc ( eventual o substituire de scurta durata cu rezistente de 10-12 kiloohmi) precum si o verificare a tuturor cuplelor electrice ( folosirea unui spray pentru contacte fiind recomandata ) , eventual vizualizarea lipiturilor de pe placa , sa nu existe lipitura rece sau urme de condens pe cablaj. |
#584
Posted 05 March 2013 - 17:04
salut.
ce imi recomandati ? Vaillant VUW 282/3-5 sau Baxi Luna3 280Fi ?? Vaillant ofera 2 ani garantie si este cu 350 RON mai scumpa Multumesc |
#585
Posted 17 April 2013 - 21:54
O opinie daca se poate va rog: am taiat un calorifer de la instalatie pt ca vreau sa fac niste modificari. Dupa ce am pus dopurile, am bagat apa in CT (Heiss/Roca). In momentul in care am deschis robinetul pt a baga apa in centrala, s-a auzit un zgomot ca si cum as fi agitat o oala in care as fi avut un surub. CT nu functiona in acel moment (adica nu facea ACM sau caldura). S-au aprins ledurile de la 50, 60 si 90 grade, ledul rosu de avarie si cel verde de functionare. Nu mai face nici caldura nici ACM.
Attached Files |
#586
Posted 18 April 2013 - 09:27
Nu ai un manual la centrala sa vezi ce inseamna becurile respective ?
Incearca sa aerisesti centrala. Da-i jos capacul si vezi ca pe corpul pompei ar trebui sa ai un aerisitor automat care trebuie sa te asiguri ca este deschis. Pe pompa ai in capul ei un dop/surub mare, cit o moneda de 50 de bani. Desfa dopul respectiv si incearca sa misti axul pompei cu o surubelnita mai mica. Atentie sa nu fortezi axul pompei ca sa nu-l rupi. Aeriseste si radiatoarele. |
|
#587
Posted 18 April 2013 - 20:44
geekos, on 17 aprilie 2013 - 21:54, said:
O opinie daca se poate va rog: am taiat un calorifer de la instalatie pt ca vreau sa fac niste modificari. Dupa ce am pus dopurile, am bagat apa in CT (Heiss/Roca). In momentul in care am deschis robinetul pt a baga apa in centrala, s-a auzit un zgomot ca si cum as fi agitat o oala in care as fi avut un surub. CT nu functiona in acel moment (adica nu facea ACM sau caldura). S-au aprins ledurile de la 50, 60 si 90 grade, ledul rosu de avarie si cel verde de functionare. Nu mai face nici caldura nici ACM. senzorul de supratemperatura . vezi manual . Attached Files |
#588
Posted 18 April 2013 - 21:20
Multumesc, s-a rezolvat cu aerisirea. Multumesc si pt manual, nu am nimic de la centrala.
|
#589
Posted 11 June 2013 - 07:17
Am un Westen (Baxi) 240 Fi. Azi dimineata am folosit apa calda. Dupa inchiderea robinetului aud
ca la centrala tot mai arde gazul. Merge pe caldura in nestire. Am oprit, am scos din priza, am repornit/resetat. indiferent ce fac da calcura, atat pe pozitia iarna cit si pe vara (numai ACM). Am verificat, chiar am demontat termostatul, se comporta la fel. Aveti vre-o idee ce poate fi ? Mersi. |
#590
Posted 11 June 2013 - 22:26
alf001, on 11 iunie 2013 - 07:17, said:
Am un Westen (Baxi) 240 Fi. Azi dimineata am folosit apa calda. Dupa inchiderea robinetului aud ca la centrala tot mai arde gazul. Merge pe caldura in nestire. Am oprit, am scos din priza, am repornit/resetat. indiferent ce fac da calcura, atat pe pozitia iarna cit si pe vara (numai ACM). Am verificat, chiar am demontat termostatul, se comporta la fel. Aveti vre-o idee ce poate fi ? Mersi. |
#591
Posted 05 October 2013 - 20:45
baldovica, on 17 februarie 2007 - 00:12, said:
s-a intamplat sa intru in posesia unei centrale termice sigilata Baxi Eco 240, de la care lipseste kitul de evacuare. Nu am cum sa mai intru in posesia celui original, se gaseste pe undeva de cumparat separat? care este rolul kitului? am inteles ca foloseste la crearea tirajului fortat si ca este compus din 2 tevi de diametre diferite cu dispunere concentrica, banuiesc ca unul din roluri este preincalzirea aerului de pe admisie se poate "construi", ? poate parea ciudat dar centrala pe care am achizitionat-o in 2007 am pus-o in functiune de-abia anul asta (intre timp am luat si un chit de evacuare de la reprezentanta). Centrala nu este folosita direct pt prepararea ACM , ci folosesc o vana cu 3 cai si un boiler de 170L care imi asigura ACM, asta pentru ca boilerul are 2 serpentine si se preteaza la utilizarea cu panouri solare ( pe care inca nu le am ). Automatizarea pentru comanda vanei si a centralei consta intr-un termostat cu bimetal, montat pe boiler, care comanda un releu cu 2 perechi de contacte. unul din contacte comanda servomotorul vanei cu 3 cai, astfel incat pana apa din boiler ajunge la temperatura dorita prioritate are incalzirea acestuia (boilerului) , iar cel de-al 2-lea contact al releului este folosit pentru pornirea/oprirea centralei. In paralel cu acest contact (al 2-lea) am cuplat un cronotermostat. Instalatia functioneaza..., doar ca am o nelamurire legata de pompa de recirculare. Cand cronotermostatul sau termostatul cu bimetal (functie de situatie) da comanda de STOP, se opreste imediat arzatorul dar si pompa de recirculare. Temperatura afisata de termometrul centralei ramane la 80/90 grade, scazand lent ca urmare a lipsei functionarii pompei de recirculare. Mi s-ar parea logic ca pompa sa mai functioneze macar 1 minut sau mai mult astfel incat sa se raceasca. este vorba de un defect in functionarea centralei sau doar bat eu campiii? Edited by baldovica, 05 October 2013 - 20:54. |
|
#592
Posted 05 October 2013 - 22:22
asa ar trebui
la actuala westen star 240fi merge pompa inca ~3 minute dupa ce cronotermostatul da comanda de oprire flacara se opreste instant, dar pompa ramane in functiune o perioada tot asa faceau si precedentele centrale care le-am mai avut ceva e in neregula la tine |
#593
Posted 05 October 2013 - 22:37
aha!
am reglajul "confort" la jumatate, apoi la max. dar acelasi comportament il are pompa. dar pe de alta parte, cand centrala opreste flacara singura (fara sa fie supusa conditionarii START/STOP) pompa lucreaza, avand acea temporizare de 2/3 minute. Edited by baldovica, 05 October 2013 - 22:43. |
#594
Posted 06 October 2013 - 21:05
Parintii mei au o centrala baxi ECO 240i cu tiraj natural . Pe incalzire merge bine . Cand nu folosesc apa calda , daca nu inchid robinetul de intrare apa rece, creste f mult presiunea. Am chemat un specialist si a schimbat robinetul de la centrala. Nu s-a intamplat nimic. Tot asa merge.
A spus ca are ceva care va costa foarte mult ( undeva la 900 lei) si a plecat. Am chemat alt specialist care a spus ca e problema la scimbatorul de caldura si trebuie schimbat, va costa 510 lei. L-am rugat sa -l comande si sa-l instaleze. De atunci nu mai raspunde la telefon. Va rog sa ma-mi spuneti parearea voastra.Daca acesta este defectul si il cumpar undeva putem sa-l schimbam noi? Va multumesc anticipat de raspuns. |