Chirurgia spinală minim invazivă oferă pacienților oportunitatea unui tratament eficient, permițându-le o recuperare ultra rapidă și nu în ultimul rând minimizând leziunile induse chirurgical. Echipa noastră utilizează un spectru larg de tehnici minim invazive, din care enumerăm câteva: endoscopia cu variantele ei (transnazală, transtoracică, transmusculară, etc), microscopul operator, abordurile trans tubulare și nu în ultimul rând infiltrațiile la toate nivelurile coloanei vertebrale. www.neurohope.ro |
De ce tot sare siguranta diferentiala de langa contor?
Last Updated: Oct 10 2022 07:55, Started by
furgim
, Oct 15 2006 14:55
·
0
#19
Posted 04 March 2018 - 12:07
Salut,
imi sare siguranta de la contor, din cauza foliei d eincalzire in pardoseala. E o diferentiala de 300mA acolo. Am instalat o zona de incalzire in pardoseala cu folie , merge ok. La a doua zona nu stiu ce am incurcat (ca am incurcat mai multe chestii) de sare siguranta. Modulul de comanda cu termostat ar trebui sa fie ok, ca am incercat doua, acelasi rezultat. Cand termostatul alimenteaza folia pica instant "lumina". Siguranta prizelor nu sare. Rezistenta foliei, masurata cu multimetrul, e corecta (aproape 100 ohm => aproape 500W). E posibil ca siguranta sa sara de la un contact imperfect la papucii capsati pe banda de cupru din folie? Sau doar o pierdere la pamant poate determina asta? Sunt patru fasii alaturate, legate in serie doua cate doua, apoi perechile puse in paralel. Sunt inseriate cele doua amplasate la extremitati (stanga-dreapta) si cele doua amplasate intre ele, la mijloc. Poze nu am decat cu zona care nu-mi face probleme: https://forum.softpe...0#entry22321624 |
#20
Posted 04 March 2018 - 12:27
Vezi ca nu le-ai montat cum trebuie si ai scurgeri la pamant.
De la contact imperfect nu da afara diferentiala. Vazi sa nu fi zapacit firele la alimentare.Adica N+PE impreuna sau PE in loc de N. Edited by geo123, 04 March 2018 - 12:30. |
#21
Posted 04 March 2018 - 12:59
F...i ma-sa ... m-am legat gresit la priza de la care am tras curentul pentru ipel.... m-am legat la gnd
Graba.... Probat, merge Multumesc pentru confirmare, altfel nu as fi verificat chestia aia banala. |
#22
Posted 10 October 2022 - 07:55
De 3-4 zile ( dupa aproape 8 ani de la darea in folosinta a imobilului ) sare la intervale neregulate si fara un motiv anume doar siguranta diferentiala de pe casa scarii. Ieri, dupa aproape o jumatate de zi de functionare "a picat de tot" . Doar asa am reusit sa identific in tablou un circuit de prize care batea diferentialul in cauza. Mentionez ca pe circuitul cu prizele respective nu era nici un consumator pornit. Cineva m-a sfatuit sa inversez in tablou faza cu nulul pe siguranta automata respectiva de tipul 1P+N. Deocamdata aceasta improvizatie e functionala dar nu sunt impacat si va cer un sfat. Ms!
|