Tehnicile minim invazive impun utilizarea unei tehnologii ultramoderne. Endoscoapele operatorii de diverse tipuri, microscopul operator dedicat, neuronavigația, neuroelectrofiziologia, tehnicile avansate de anestezie, chirurgia cu pacientul treaz reprezintă armamentarium fără de care neurochirurgia prin "gaura cheii" nu ar fi posibilă. Folosind tehnicile de mai sus, tratăm un spectru larg de patologii cranio-cerebrale. www.neurohope.ro |
Instalatie electrica pe lemn
Last Updated: Mar 28 2024 23:28, Started by
manole_77
, Mar 15 2024 19:46
·
3
#1
Posted 15 March 2024 - 19:46
Probabil ca este un subiect foarte dezbatut dar eu nu am gasit raspuns la urmatoarea intrebare
Montarea pe lemn a cablului CYY-F in tubul Gewiss DX25316 respecta normativele in vigoare? Gewiss DX25316 respecta proba cu fir metalic la 960 de grade Celsius. As prefera tubul de PVC montarii in copex |
#2
Posted 15 March 2024 - 19:52
Americanii in majoritatea statelor il capseaza direct pe structura de lemn. In doua-trei din ele cer copex metalic. Nici macar acolo nu-s consens, si ei le-au construit probabil pe cele mai multe. Dar, cumva, toti iau foc cam la fel de rar/des cu ele.
|
#3
Posted 15 March 2024 - 19:58
am o vaga banuiala ca cele mai multe probleme apar de la contactele imperfecte, mai ales in doze, nu de la contactul cablului cu lemnul
dar vreau sa respect normativele romansti pentru a evita surprizele neplacute |
#4
Posted 15 March 2024 - 20:09
Referitor la lemn normativul spune:
Quote 7.20.2. La executarea instalaĠiilor electrice înglobate în elementele de construcĠie din lemn se folosesc conductoare sau cabluri din cupru. Cablurile ce se montează în contact direct cu lemnul trebuie să fie cu întârziere la propagarea flăcării, conform cu recomandările din SR EN 50266. 7.20.3. Se recomandă utilizarea conductoarelor úi cablurilor încărcate cu circa 85% din curentul maxim admisibil. 7.20.4. Tablourile electrice de distribuĠie trebuie să fie confecĠionate din materiale incombustibile sau cu întârziere la propagarea flăcării (care satisfac proba cu fir incandescent la 960o C conform SR EN 60695-2-11) úi să fie nehigroscopice. 272 MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 802 bis/14.XI.2011 271 7.20.5. Dozele de derivaĠie úi de aparat trebuie executate din metal sau din materiale plastice care satisfac proba cu fir incandescent la 960o C conform SR EN 60695-2-11 úi trebuie să fie etanúe. IzolaĠiile ce protejează conexiunile trebuie de asemenea să satisfacă proba cu firul incandecent la temperatura de 960o C. 7.20.6. Corpurile de iluminat montate direct pe lemn trebuie să prezinte cel puĠin gradul de protecĠie IP 5X executate din materiale cu întârziere la propagarea flăcării (pentru cel puĠin 750o C conform SR EN 60695-2-11). Lămpile trebuie să fie protejate împotriva loviturilor la care pot fi supuse, cu dispersoare din materiale plastice rezistente la úocuri mecanice (de exemplu policarbonat), cu grătare sau sticlă rezistentă. 7.20.7. Corpurile de iluminat trebuie confecĠionate din materiale incombustibile sau să fie omologate pentru montaj direct pe lemn. 7.20.8. Tuburile, plintele, canalele de protecĠie trebuie să fie metalice sau din materiale plastice omologate pentru montaj în construcĠii din lemn, cu sau fără halogeni. 7.20.9. Accesoriile de îmbinare ale tuburilor, plintelor úi canalelor trebuie să asigure aceeaúi rezistenĠă mecanică, izolaĠie electrică, grad de etanúare, rezistenĠă la temperatură ca úi tuburile, plintele úi canalele la care se folosesc. 7.20.10. Se admite folosirea ca doze de derivaĠie a părĠilor fixe, special prevăzute în corpurile de iluminat, în condiĠiile subcap. 5.3.6 Deocamdată nu te obligă să pui cabluri ignifugate dacă folosești copex metalic. Dar pe viitor, e foarte posibil să fie obligatoriu să se facă așa instalațiile. Edited by Valy_User, 15 March 2024 - 20:13. |
#5
Posted 26 March 2024 - 22:44
oricum vreau sa montez cablu ignifugat CYY-F, NYY, N2XH etc.
dar nu inteleg din normative daca trebuie montat in copex metalic sau se poate si in tub de PVC care respecta proba cu fir metalic la 960 de grade Celsius ce insemna "materiale plastice omologate pentru montaj în constructii din lemn"? unde gasim care sunt "materiale plastice omologate pentru montaj în constructii din lemn"? |
#6
Posted 26 March 2024 - 23:13
Dacă ai cablu ignifugat și care este potrivit pentru montarea pe lemn poți să nu mai folosești tub/copex.
manole_77, on 26 martie 2024 - 22:44, said:
ce insemna "materiale plastice omologate pentru montaj în constructii din lemn"? unde gasim care sunt "materiale plastice omologate pentru montaj în constructii din lemn"? |
#7
Posted 27 March 2024 - 19:41
eu nu am gasit in informatiile tehnice ce este ok pentru lemn
scrie eventual "Cablurile sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conf. SR EN 60332-3-24/ cat. C" si CYY-F si N2XH respecta 60332-3-24, dar inseamna ca pot fi montate pe lemn? ca pot fi bagate direct in tencuiala fara copex scrie, dar de lemn nu spune nimic daca ai o fisa tehnica a unui cablu in care scrie ca poate fi montat pe lemn ti-as fi recunoscator daca ai posta informatia; chiar caut asa ceva si nu gasesc |
#8
Posted 27 March 2024 - 23:18
E ok dacă respectă SR EN 60332-3-24.
Pentru că standardul trecut îi i7 e SR EN 50266. 7.20.3., dar acesta a fost înlocuit cu 60332-3-24. |
#9
Posted 28 March 2024 - 13:46
manole_77, pe 27 martie 2024 - 19:41, a scris:
eu nu am gasit in informatiile tehnice ce este ok pentru lemn scrie eventual "Cablurile sunt cu intarziere marita la propagarea flacarii conf. SR EN 60332-3-24/ cat. C" si CYY-F si N2XH respecta 60332-3-24, dar inseamna ca pot fi montate pe lemn? ca pot fi bagate direct in tencuiala fara copex scrie, dar de lemn nu spune nimic Normativul fix asta cere, cablurile montate in contact direct cu lemnul sa indeplineasca conditiile din EN 60332-3-24. Deci pot fi montate direct pe lemn, fara copex metalic, fara tub, fara nimic. Atentie la aparataj (doze, prize, intrerupatoare), acelea au conditii mai stringente pentru montajul direct pe lemn (omologate pentru semn, sa satisfaca proba cu fir incandescent, IP55, etc.). Citeste capitolul 7.20 din normativul i7, este usor de urmarit. |
#10
Posted 28 March 2024 - 22:02
incerc sa evit dozele de derivatie
daca vor exista, cositoresc imbinarile si apoi le bag in conectori cu surub, sunt costuri si eforturi minime fata de pretul constructiei si fata de riscurile evitate |
|
#12
Posted 28 March 2024 - 22:17
In Romania o instalatie electrica se executa in urma unui proiect facut de un proiectant autorizat ANRE II-B pe PFA sau a unei firme atestate ANRE cu atestat Bp, verificat de un verificator de proiecte atestat MLPAT. Executia poate fi facuta de 2 electricieni din care unul cu minim IIA pe PFA sau de o firma atestata ANRE cu atestat Be , Trebuie desemnat un RTE (responsabil tehnic cu executa (unul din electruicienii pe PFA sau un RTE al firmei atestate si la finel instalatia trebuie certificata de un Dirigine de santier pe instalatii ca este conforma cu proiectul si normele in vigoare.
|
#13
Posted 28 March 2024 - 22:33
la Belle Epoque ... sau labele poc nu s-a terminat odata cu caderea lui Ceausescu
ca beneficiar trebuie, esti obligat, sa verifici ca ... "proiectantul autorizat ANRE II-B pe PFA sau a unei firme atestate ANRE cu atestat Bp, verificat de un verificator de proiecte atestat MLPAT. Executia poate fi facuta de 2 electricieni din care unul cu minim IIA pe PFA sau de o firma atestata ANRE cu atestat Be , Trebuie desemnat un RTE (responsabil tehnic cu executa (unul din electruicienii pe PFA sau un RTE al firmei atestate si la finel instalatia trebuie certificata de un Dirigine de santier" ... si tot ce mai insiri acolo isi fac treaba; faptul ca ai un contract semnat cu o firma nu iti garanteaza in niciun fel ca firma isi face treaba pentru care a incasat banii probabil ca nu traiesti in Romania |
#14
Posted 28 March 2024 - 22:37
Eu zic cum este legal si corect in Romania, de asemnenea Dirigintele de santier (pentru fiecare sopecialitate) este omul proprietarului, ales si desemnat de el, Care ii reprezinta interesele si are dreptul sa ceara de la executant refacerea conforma a oricarei etape a unei constructii de la fundatie pana la montarea ultimului intrerupator sau corp de iluminat.
Edited by GaSar, 28 March 2024 - 22:37. |
#15
Posted 28 March 2024 - 23:28
GaSar, on 28 martie 2024 - 22:17, said:
In Romania o instalatie electrica se executa in urma unui proiect facut de un proiectant autorizat ANRE II-B pe PFA sau a unei firme atestate ANRE cu atestat Bp, verificat de un verificator de proiecte atestat MLPAT. Executia poate fi facuta de 2 electricieni din care unul cu minim IIA pe PFA sau de o firma atestata ANRE cu atestat Be , Trebuie desemnat un RTE (responsabil tehnic cu executa (unul din electruicienii pe PFA sau un RTE al firmei atestate si la finel instalatia trebuie certificata de un Dirigine de santier pe instalatii ca este conforma cu proiectul si normele in vigoare. Ca poate sa le aiba pe ambele nu e o problema dar fara grupa A nu poti proiecta. Edited by Phonyx, 28 March 2024 - 23:30. |
|