#37
Testosteron

Testosteron

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,898
  • Înscris: 27.01.2016

View PostDanielaTr, on 22 ianuarie 2024 - 22:11, said:




Peretele este din caramida.

Apartamentul este la etajul 2.

Cand a fost aceea avarie de care am spus, peretii de pe hol, pe lungimea a 3 apartamente, absorbisera apa, vreo 30-40 cm de la podea in sus, inclusiv in interiorul apartamentului nostru, langa usa de la intrare peretele era umezit. Dupa remedierea avariei, peretii de pe hol s-au uscat.
Insa la momentul respectiv noi aveam deja mobila montata, si nu am observat daca peretii din spatele dulapurilor erau si ei umezi.
Eh dacă erai fata deșteapta cumparai atunci imediat dezumidificator.  Acum e tarziu nu prea mai ai ce face. Adica ai dar nu e sigur ca merită.

Edited by Testosteron, 23 January 2024 - 13:08.


#38
caiuscorneliu

caiuscorneliu

    Lazy Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,398
  • Înscris: 06.02.2008

View PostTestosteron, on 22 ianuarie 2024 - 16:08, said:

Dezumidicatorul rezolva problema,  dar cam plătești la curent.

Pe modul de uscare rufe care e și cel mai puternic consumă 200-250 Wh. Nu e capăt de țară să dai 50 de lei în plus la curent pe lună dar să scapi de umiditate. Dezumidificatorul e "must" la case și apartamente noi.

#39
caiuscorneliu

caiuscorneliu

    Lazy Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,398
  • Înscris: 06.02.2008

View Postterratec, on 23 ianuarie 2024 - 08:31, said:

Nu cred că are rost să reamintesc de problemele respiratorii care pot apărea de la folosirea acestor aparate în spațiile locuite. Producătorii și comercianții nu discută despre acest aspect.

Dacă păstrezi umiditatea în intervalul recomandat cu dezumidificatorul nu ai ce probleme respiratorii să ai. Că doar n-o să-ți usuce aerul de tot, setezi tu umiditatea țintă. Și într-o casă nouă umiditatea e de 70-90%, abia asta e o problemă. Cum mai spunea cineva, aparatul nu face decât să răcească un element din interior pentru a condensa vaporii de apă din aer pe el, pentru ca apoi să se scurgă într-un rezervor.

Edited by caiuscorneliu, 23 January 2024 - 14:06.


#40
Testosteron

Testosteron

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,898
  • Înscris: 27.01.2016
Dar probabil ca la un apartament trebuie 2 dezumidificatoare si care lasate sa functioneze non stop cam ridică consumul. Dar oricum fata de pagubele prezente merita.

#41
superbec

superbec

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 517
  • Înscris: 04.03.2006
mai terminati cu dezumidificatoarele vietii, , caldura la 23 cu 40c tur, si ventilat 4-5---24 ore pe zi , ACUM cat e frig afara  !!!

eventual 1-2 ventilatoare sa miste aerul prin holul ala de intrare

peretele trebuie curatat de tencuiala si refacut, o parte din parchetul ala este posibil sa isi revina , 2-3 placi sigur trebuie schimbate, nu e nici o tragedie

daca era ap meu as fi scos tot parchetul sa las placa sa se usuce cateva zile.


p.s. un dezumidificator bun costa de la 500E in sus , toata manopera cu perete mobila, si 2-3 placi de parchet nu face 300E

#42
Testosteron

Testosteron

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 9,898
  • Înscris: 27.01.2016
Un dezumidificator bun e pana in 200 EUR si oricum e bun sa-l ai in casa si cu alte ocazii

#43
the_lion

the_lion

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 8,490
  • Înscris: 04.05.2007
Incalzirea in pardoseala trebuie testata sub presiune inainte sa toarne sapele si sa faca finisajele. Cine stie ce inadituri la teava s-a facut pe acolo....acum orice electrozugrav face instalatii IPAT.

#44
DanielaTr

DanielaTr

    New Member

  • Grup: Candidate Members
  • Posts: 10
  • Înscris: 22.01.2024

View Postxymzar, on 22 ianuarie 2024 - 15:43, said:

Unde este blocul asta cel putin sa se fereasca altii?

timpuri noi

View Postrealnick, on 22 ianuarie 2024 - 16:56, said:

la ce etaj este ap? Catre ce punct cardinal? Ai vecini care locuiesc sus-jos?

etajul 2

Edited by Dany_Darke, 23 January 2024 - 22:26.


#45
EMPP

EMPP

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 10,787
  • Înscris: 12.01.2018

View Postanaki, on 22 ianuarie 2024 - 15:42, said:

chemati profesionisti
si de unde să știe profesioniștii că peste o lună se va umfla parchetul?

#46
legalmente

legalmente

    Junior Member

  • Grup: Junior Members
  • Posts: 44
  • Înscris: 02.06.2023
Exista o obligatie legala  sa repare viciile ascunse aparute in maxim 3 ani de la semnarea contractului de vanzare...discutati cu un avocat. Stiu de o persoana care a facut prin instanta si a cerut diminuarea pretului apartamentului ca facuse el reparatiile.

#47
rixthina

rixthina

    superb membru

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 3,520
  • Înscris: 29.10.2017

View PostDanielaTr, on 22 ianuarie 2024 - 16:07, said:



cand a fost facuta promisiunea de cumparare, blocul era la stadiul de groapa...
Prima greseala aici a fost. Nu as face niciodata asa ceva.Astfel au fost tepuiti multi, sunt in Chiajna (militari rezidence) multe blocuri neterminate. De ani de zile nu se mai lucreaza la ele.
Deci nu iei decat ceva terminat. Zi mercic ca e la cheie. Daca iti tine presiunea in centrala nu e de la tine, dar nu cred, ai pierderi.
Si trebuia sa vezi asta imediat, nu sa apara mucegaiul.
Iar ca si parere personala, nu m-as simti in largul meu cu tevi cu apa prin pardoseala.
Si produs finit daca era si tot trebuia intrebat una, alta.
Dar in stadiul de groapa....poti ingropa banii fara sa vezi nimic in schimb.

View PostEMPP, on 24 ianuarie 2024 - 00:04, said:


si de unde să știe profesioniștii că peste o lună se va umfla parchetul?
Face proba. Si eu as fi facut acest test. De regula se testeaza cand se incarca centrala.
Si dai drumul la caldura fie vara fie iarna si vezi daca e ok. Orice ar fi fost, calorifere sau alte minuni.
Aprinzi becuri, bagi ceva in priza, faci un minim test. Se inchid bine geamuri, usi, verifici gazele.

#48
sebulbus

sebulbus

    cereal killer

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 25,967
  • Înscris: 03.12.2005

View Postcaiuscorneliu, on 23 ianuarie 2024 - 14:03, said:

Dacă păstrezi umiditatea în intervalul recomandat cu dezumidificatorul nu ai ce probleme respiratorii să ai. Că doar n-o să-ți usuce aerul de tot, setezi tu umiditatea țintă.

In avion umiditatea e in zona 5-8%. Sii unii fac o meserie din a fi in interiorul lor cateva ore pe zi o viata.

Anunturi

Second Opinion Second Opinion

Folosind serviciul second opinion ne puteți trimite RMN-uri, CT -uri, angiografii, fișiere .pdf, documente medicale.

Astfel vă vom putea da o opinie neurochirurgicală, fără ca aceasta să poată înlocui un consult de specialitate. Răspunsurile vor fi date prin e-mail în cel mai scurt timp posibil (de obicei în mai putin de 24 de ore, dar nu mai mult de 48 de ore). Second opinion – Neurohope este un serviciu gratuit.