Pot sa alimentez din doua prize o plita pe inductie ?

- - - - -
  • This topic is locked This topic is locked
68 replies to this topic

#55
GaSar

GaSar

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 244
  • Înscris: 11.10.2016

 MareleIntelept, on 16 ianuarie 2024 - 13:43, said:


TIpul acela de diferential este electronic, nu declanseaza daca tensiunea nu este de minim 50 V intre faza si nul in caz ca se intrerupe nulul inaintea ei nu mai declanseaza si poti sa mori. Se foloseste doar dupa un releu de minima tensiune si/sau contactor sau declansator de tensiune minima pe intreruptorul general.

Daca este gaz in locatie eu n-as pune plita decat daca exista bransament trifazat.

#56
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,469
  • Înscris: 06.06.2006

 Lucaciu, on 16 ianuarie 2024 - 13:21, said:

25a pe 2 conductori de 2.5mm adica 5mm in total  la o plita care MAXIM va fi folosita la 4kw ,  nu inteleg unde e problema , sigurantele au fost montate la sfatul electricianului a fost pura coincidenta ca le aveam deja in deabara.
Totalul celor 2 conductori fac 5mmp doar matematic.
Nici nu ai idee cat de curios sunt cum a bagat electricianul lui peste 2*2.5 in acel MCB. =))))))

Iti recomand sa urmaresti temperatura acelui MCB si a conductorilor 2*2.5mmp la utilizarea plitei. Spre binele tau.

Edited by kretzu77, 16 January 2024 - 22:32.


#57
Lucaciu

Lucaciu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 624
  • Înscris: 05.01.2007

 emgd2me, on 16 ianuarie 2024 - 21:20, said:

Si eu zic ca e ok ce a recomandat @MareleIntelept. Tot nu ne-ai zis de cat e siguranta din tabloul de unde esti bransat de pe casa scarii (daca stai la bloc). Pe aia teoretic a pus-o distribuitorul si ar trebui sa fie calibrata in functie de puterea suportata de circuitul pana la tine in apartament. La mine, in alta locatie fata de tabloul pe care l-am pus mai sus, intr-un bloc din 1970 cu circuite de aluminiu, e de 20A, siguranta clasica.
Daca in tabloul de pe casa scarii ai de 20A, iti dai seama ca nu are rost sa pui diferential sau orice alta siguranta mai mare de 20A in tabloul tau, pentru ca nu va "sari" niciodata...

O sa verific cat e sifuranta de pe casa scarii , circuitul e de 6mm2 aluminiu.

#58
danutzu_1069

danutzu_1069

    Senior Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 4,702
  • Înscris: 17.01.2008
AL, 6mm2 iti "duce" 26A, si il protejezi cu disjunctor de 25A.
si cu asta, punct!

Dealtfel, asta este instalatia electrica standard de la blocurile dinainte de 1990.

Orice alte discutii sunt inutile.

Daca reusesti sa schimbi pe CU tot de 6mm2, poti "trage" 32A, in spranta ca ceilalti cre se alimenteaza din acelasi cofret, "trag" mai putin"
(da, stiu si despre dezechilibrul fazelor, dar la multiuseri, in bloc,, nu prea poti tine fazele echilibrate)

Daca ai ghinionul sa ai contor electronic de ultima generatie, asta iti taie alimentarea, daca depasesti puterea de bransament...

#59
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,469
  • Înscris: 06.06.2006

 danutzu_1069, on 17 ianuarie 2024 - 07:14, said:

AL, 6mm2 iti "duce" 26A, si il protejezi cu disjunctor de 25A.
si cu asta, punct!

Numai ca el a pus mcb de 25A pe conductor de 2.5mmp (circuitele catre plita).

Edited by kretzu77, 17 January 2024 - 12:32.


#60
emgd2me

emgd2me

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 256
  • Înscris: 04.01.2008
Omul a zis ca apus 25A pe 2x2,5mmp...nu e mare filozofie sa pui doua circuite in paralel. Capetele trebuie sertizate doua cate doua pe 15 mm in pini pentru conductor de 6 mmp. Au loc suficient in MCB. Stiu ca nu e ca la normativ, dar in lipsa de altceva poate fi ok. Partea cu supravegherea temperaturilor in functionare ramane valabila. Oricum, plita nu trebuie folosita fara supraveghere, ca si aragazul dealtfel.

Dar daca are 25A la tablou, la un scurt la plita va sari cea mai "rapida", sau ambele - cea de pe casa scarii + MCB din apartament.

Edited by emgd2me, 17 January 2024 - 13:16.


#61
Lucaciu

Lucaciu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 624
  • Înscris: 05.01.2007
In tablou am siguranta fuzibila 25A

#62
cucur

cucur

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,502
  • Înscris: 15.07.2008
Te-ai uitat in factura sa vezi ce bransament ai. Daca e bloc de prin 70-80 eu zic ca ai noroc daca ai putere instalata de 6kW. Ai zis ca ai uscator, presupun ca ai cel putin un A/C, eventual un cuptor cu microunde, o cafetiera, o masina de spalat?
Fa socoteala ce se intampla daca pornesti macar 2 din ele impreuna cu plita!

#63
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,469
  • Înscris: 06.06.2006

 emgd2me, on 17 ianuarie 2024 - 13:10, said:

Omul a zis ca apus 25A pe 2x2,5mmp...nu e mare filozofie sa pui doua circuite in paralel. Capetele trebuie sertizate doua cate doua pe 15 mm in pini pentru conductor de 6 mmp. Au loc suficient in MCB.
Eu cred ca sunt bagate direct una langa alta in MCB-ul ala. Cred ca sunt conductori solizi, deci nu prea merg pini. Doar nu o fi fost nebun electricianul ala sa fi pus litat de la tablou la plita.

#64
cucur

cucur

    Active Member

  • Grup: Members
  • Posts: 1,502
  • Înscris: 15.07.2008

 kretzu77, on 18 ianuarie 2024 - 01:40, said:

Eu cred ca sunt bagate direct una langa alta in MCB-ul ala. Cred ca sunt conductori solizi, deci nu prea merg pini. Doar nu o fi fost nebun electricianul ala sa fi pus litat de la tablou la plita.

Ce treaba are litatul? Poti sa pui orice tip de cablu  daca respecti normele, mai ales  la conectare.

Edited by cucur, 18 January 2024 - 08:09.


#65
foxbat

foxbat

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,905
  • Înscris: 22.12.2005
funny. vrei sa "plita in apartament" cu cat incarcam noi EV-istii 2 sau 3 masini SIMULTAN . sa mai auzim discutii despre "la bloc" :)
7.2 kw aia sunt peste cat ai bransamentul, punct. nu e de inteles cum sa cumperi un aparat care nu este compatibil cu locuinta.

#66
Lucaciu

Lucaciu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 624
  • Înscris: 05.01.2007

 foxbat, on 18 ianuarie 2024 - 08:13, said:

funny. vrei sa "plita in apartament" cu cat incarcam noi EV-istii 2 sau 3 masini SIMULTAN . sa mai auzim discutii despre "la bloc" Posted Image
7.2 kw aia sunt peste cat ai bransamentul, punct. nu e de inteles cum sa cumperi un aparat care nu este compatibil cu locuinta.

Esti total pe langa , 7,2kw e ptuerea totala, nu va depasi niciodata 3.6kw, si masina  poate atinge maxima de 220km/ora dar daca eu nu am mers niciodata cu mai mult de 110km ar trebui sa trec la 1310 ?
Pareri care nu-si au rostul , eram curios daca se poate lega in paralel 2 circuite , si da , sa putut fara probleme , cu pini conectori la capete cum era recomandat in manual.
Si da , sa meritat pe deplin trecerea , am pastrat plita veche pe gaz doar de back-up.

Edited by Lucaciu, 18 January 2024 - 12:54.


#67
foxbat

foxbat

    Guru Member

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 13,905
  • Înscris: 22.12.2005
3.6 este altceva.
ti-am raspus pe "cifre", daca nu sunt aia 7 - go for it cu limitarile date de "aritmetica consumului instantantaneu".
regret ca ai inteles ca ti am recomandat dacia 1310(deci are si aia ultilitatea ei) - ai spus ca stai la bloc unde  conditiile sunt cu totul altele dpdv al infrastructurii.

#68
kretzu77

kretzu77

    Custom title

  • Grup: Senior Members
  • Posts: 17,469
  • Înscris: 06.06.2006

 Lucaciu, on 18 ianuarie 2024 - 12:52, said:

Esti total pe langa , 7,2kw e ptuerea totala, nu va depasi niciodata 3.6kw

Daca nu ai fi depasit 3.6kW, nu puneai mcb de 25A
Pentru ca un 16A inseamna 3.68kW.
Oricum, e problema ta si a familiei tale ce ai facuut acolo.

Edited by anaki, 18 January 2024 - 19:57.


#69
Lucaciu

Lucaciu

    Member

  • Grup: Members
  • Posts: 624
  • Înscris: 05.01.2007

 kretzu77, on 18 ianuarie 2024 - 18:09, said:

Daca nu ai fi depasit 3.6kW, nu puneai mcb de 25A
Pentru ca un 16A inseamna 3.68kW.
Oricum, e problema ta si a familiei tale ce ai facuut acolo.
A fost la sugestia electricianului , un circuit oricum nu foloseam,
Mai repet odata, nu  am facut eu personal lucrarea ci un electrician.

Tin sa multumesc tuturor care au scris pe acest thread, am invatat lucruri noi  de la unele reply-uri.

Edited by anaki, 19 January 2024 - 07:27.