UPS centrala lemne nu porneste cand se ia curentul.
Last Updated: Dec 24 2023 18:32, Started by
vlahul1
, Dec 24 2023 10:23
·
2
#1
Posted 24 December 2023 - 10:23
Buna ziua. Am la o centrala termica pe lemne un UPS Feroli Protect 300, cu o baterie Rombat de 50 mah, care cred ca are 2-3 ani. Problema sesizata ieri cand s-a oprit curentul este ca ups-ul nu a mai pornit. Tot am apasat pe butoane, nimic, la un moment dat, pe langa butonul mare de on/of, are un mic buton cu trei leduri deasupra, cand apasam pe el acestea luminau slab si apoi se stingeau, am tinut mai mult apasat si a pornit ups (in manual zice despre buton - Apăsându-l pentru mai mult de 2 secunde, comută
închis/deschis invertorul sau tensiunea de ieşire). Azi am verificat si asa, scotand din priza dar nu mai porneste nici cu metoda asta. In rest conectat la retea, merge ups-ul fara probleme. Tensiunea masurata la bornele bateriei fara conexiune la ups este 13,29 v, iar conectata 14,1 v. O alta chestie, daca pornesc ups fara baterie, merge si ventilatorul dar cum conectez bateria se opreste. Are cineva idee cum remediez? Mersi. Attached FilesEdited by vlahul1, 24 December 2023 - 10:24. |
#2
Posted 24 December 2023 - 10:52
Bateria! 50 mAh? Glumești?
O fi totuși de 50 Ah. Arată că e ok cu ked-urile alea de capacitate baterie. Verifica cu o alta baterie daca pornește. |
#3
Posted 24 December 2023 - 10:54
Testeaza bateria in alte conditii, chiar pe un autoturism. Voltajul corect la borne nu inseamna ca este ok intern.
|
#4
Posted 24 December 2023 - 11:08
Nu are cum sa mearga la alimentarea unui Tv si sa nu functioneze la o centrala. Consumul e cam acelasi. Daca bateria auto a suportat descarcari profunde de mai multe ori ( 20-30 ori), atunci pana aici i-a fost. Cumperi una noua. O baterie de ups de 7-9Ah, tot 2-3 ani tine dar suporta si descarcari mai profunde. Un motor are nevoie de un curent mai mare la pornire si de aici poate fi si diferenta.
Edited by Leo2006, 24 December 2023 - 11:19. |
#5
Posted 24 December 2023 - 11:13
Leo2006, on 24 decembrie 2023 - 11:08, said:
Nu are cum sa mearga la alimentarea unui Tv si sa nu functioneze la o centrala. Consumul e cam acelasi. Daca bateria auto a suportat descarcari profunde de mai multe ori ( 20-30 ori), atunci pana aici i-a fost. Cumperi una noua. O baterie de ups de 7-9Ah, tot 2-3 ani tine dar suporta si descarcari mai profunde. vlahul1, on 24 decembrie 2023 - 10:23, said:
In rest conectat la retea, merge ups-ul fara probleme. . Al tau NU face asta, deci nu "merge fara probleme" E doar o cutie cu led-uri acum. Atât. |
#6
Posted 24 December 2023 - 11:18
vlahul1, on 24 decembrie 2023 - 10:23, said:
Are cineva idee cum remediez? Mersi. Masori bateria. Eventual testezi bateria la un atelier specializat. (masurare si testare sunt doua lucruri diferite) Inlocuiesti bateria actuala cu o alta pe care stii ca este functionala. Daca este posibil Duci UPS-ul la altcineva ca sa-l testezi. Daca este posibil si acest lucru. |
#7
Posted 24 December 2023 - 11:41
dorin_2k, on 24 decembrie 2023 - 11:13, said:
Unde ai citit de TV in aceasta poveste? Rolul ups e sa furnizeze tensiune. Al tau NU face asta, deci nu "merge fara probleme" E doar o cutie cu led-uri acum. Atât. Eventual se conecteaza la masina de spalat si vezi daca porneste centrifugarea. Bateriile auto mai au si un "ochi magic" care avertizeaza cand e pe duca. O baterie EFB te va tine mai mult daca ai caderi frecvente de tensiune. Una din asta de tip EFB am pe masina si deja are 6.5 ani si e la peste 70% SOC. Chiar ieri am testat-o ca incepusem sa ma ingrijorez ca nu dadea nici un semn de oboseala. Edited by Leo2006, 24 December 2023 - 11:54. |
#8
Posted 24 December 2023 - 11:43
Multumesc mult tuturor pentru raspunsuri. O sa merg sa vedem daca am unde testa bateria, desi nu cred, e un orasel mic. Am sa cumpar o baterie noua, ca versiune mai ieftina, sa vad ce face cu ea in prima faza. Nu stiu cum rombat-ul ala in doi ani e gata...
Culmea e ca ieri, cand s-a oprit curentul, apasand pe butonul de sub leduri, a pornit si a mers.,. desi am gasit-o stansa. Acum nu o mai ia nici asa, daca o scot din priza. Edited by vlahul1, 24 December 2023 - 11:45. |
#9
Posted 24 December 2023 - 11:57
Kaput baterie.
Deconectează bateria. Pune un bec auto de 50 W. Se aprinde? Cu un fir fa "un scurt" de o fracțiune de secundă. Ies scântei mari? Daca NU, alta baterie. |
#10
Posted 24 December 2023 - 11:59
Trebuie testat si acel UPS ca nu cumva invertorul sa se fi ars.
|
|
#11
Posted 24 December 2023 - 12:05
#13
Posted 24 December 2023 - 12:16
Atenție: deconectezi bateria de la UPS când testezi.
Și nu bec de 5W sau LED. Unul de faza lunga cu filament. |
#14
Posted 24 December 2023 - 12:42
Am revenit. No, de astea dragii unchiului nu am mai patit. Urmat directivele, luat bec auto 55 w, faza lunga, cabluri de 2,5 mmp si pus pe baterie decuplata de la ups. Becul s-a aprins tare, deci totul ok. Urmat pasul doi din directiva, facut scurt, scanteti bune. No, zic, versiune mai ieftina, bateria a picat... Lacrimi, lacrimi... Conectat bateria la UPS, scos din priza si surpriza maxima - merge! Comuta imediat in lipsa tensiunii de la retea si merge. Nu stiu, dar daca cineva are o explicatie, raman indatorat, ca eu nu o gasesc si tare as vrea sa stiu ce s-a intamplat. Inca odata, mersi tuturor pentru suport.
Edited by vlahul1, 24 December 2023 - 12:44. |
#15
Posted 24 December 2023 - 12:45
Deci a ramas unicul vinovat partea de invertor din ups.
|
|
#16
Posted 24 December 2023 - 12:49
Explicație simplă: UPS-ul nu era pornit.
Butonul roșu din stg. |
#17
Posted 24 December 2023 - 13:33
Nu, butonul rosu era pe on, era pornit. Sincer nu stiu ce a avut, imi trece prin cap ca odata cu scurturile, poate bateria s-a resuscitat cumva... nu stiu.
|
#18
Posted 24 December 2023 - 14:09
Motorul la pornire are nevoie de un curent mai mare,si nu are de unde sa-l ia.Schimba bateria si totul va fi ok.
|